20台3千瓦电磁炉7台3匹空调3匹适用多大面积要多大电线和空开

10个电磁炉,每个1900KW,要用多少平方的电线才能安全供电_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
10个电磁炉,每个1900KW,要用多少平方的电线才能安全供电
我有更好的答案
10个电磁炉,每个1900KW,楼主是不是写错啦?应该是“10个电磁炉,每个1900 W”吧?按这个计算总功率19000W,总电流大约为86A考虑启动电流要稍大(也不可能同时启动)要用16平方的铜芯电线或者25平方的铝芯电线才能安全供电
采纳率:60%
要用16平方的铜芯电线或者25平方的铝芯电线
“10个电磁炉,每个1900KW”------你可别把人吓趴下了!谁家的电磁炉这么大呀?应该是1900W或者说1.9KW。1900W,接220V电源,一个电磁炉的电流近9A,10个电磁炉近90A。使用铜线,用25平方毫米的线吧。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电磁炉的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包3匹的空调要用多大的空气开关_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
3匹的空调要用多大的空气开关
我有更好的答案
16A的空开就可以..、如果是380V供电的话选择4平方的电线!O(∩_∩)O!
希望我的回答能帮到你、32A的空开就可以不知道你的空调是220V供电还是380V供电呢?如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线
采纳率:10%
16A的空气开关在电加热的时候会跳的,所以要32A左右。自己的经验,刚换了。
输入功率:3*735=2205w输入电流:I=A用很普通的16A 的空气开关足矣
现在的空调都有电辅,3匹的最大制热功率应该在5000W,要用4平方铜线,32A空开,千万不能用10A或者2.5平方线,冬天受不了,
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空气开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包20台3千瓦电磁炉7台3匹空调要多大电线和空开_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
20台3千瓦电磁炉7台3匹空调要多大电线和空开
我有更好的答案
每个3p空调按2500我计算 0+w共40A电流 你用63A的空开 这个就比较合适
采纳率:65%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包两台3匹空调要多少A的空气开关_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
两台3匹空调要多少A的空气开关
两台3匹空调每个都是C63的空气开关直接一根线上直通总开关(C100)家里还有两天电脑和两个制冷冰柜为什么总是跳闸,家里只有两项电求帮助谢谢。
我有更好的答案
总功率在8kw左右,主开关40A到63A都能胜任,而现在的主开关是100A。如果是主开关是空开,但从开关的额定电流来看,已经超大。为什么跳闸呢。原因是主开关质量有问题,或线路有漏电导致漏电保护器动作,可以摸一下空开是否发热  根据目前的负荷估算看
现在一个空调照明冰柜用一个线,一个空调直通开关,和冰箱共用线的空调开一会外面压缩机就停了里面也不制冷了,另外一个正常。注明,双项电,空调是3匹的。求解
  检查不制冷空调不工作时电压是多少,如果低于200v和电压有关。可能是空调的问题大,因为另一台空调是正常的。