有一个空调内风机电机马达风机马达,和一块板子,怎么试转

拆装空调室内风扇电机的步骤谁能指教下 ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
拆装空调室内风扇电机的步骤谁能指教下
被浏览784次
我来帮他解答
1,先打开内机外壳盖子,导凤板下面边缘有三个螺丝,先拆上面的三个小盖子才能看见。
2,然后显示板旁边有两颗螺丝拆掉,旁边还有一个电板盒外盖,上面一颗螺丝拆掉,这样可以取下整个外盖,不是太好拆上面有几个卡口,从下面用力掀即可。
3,然后把水槽拆下,左右活动活动也是卡口,上面的插口拔下就行了,这样可以清楚看到导风轮。
4,把电路板用塑料袋子封住,用高压水枪冲就可以了。
风扇用电机拆装方法;把标签揭开,下面是个胶圈,用针把它挑开,能看到电机的轴了,上面有个卡簧,拿针挑掉,电机内部就能看到了。
  相关知识:
  1、由于风扇品种很多,不是所有风扇电机都能顺利拆卸,如,一体式的风扇和用胶水固定的电机,只能破坏性强拆。
  2、有些风扇采用两相的电机,控制电路也多样,可能有集成的驱动芯片,内置霍尔传感器,检测电机运转位置,自动换相,或有PWM调速和转速反馈之类,所以会复杂些。
首先拆掉室内机面板,面框。然后拆掉接水盘,拆掉电控盒组件及和其相连接的传感器等电控件。之后拆掉蒸发器两端螺丝,小心用力抬起蒸发器以足够取出贯流风轮(原则上应该收氟后取下蒸发器的,这样简单些),拆掉塑封电机盖,贯流风轮与塑封电机同时向右以使左侧风轮轴从轴承座退出,即可取出。
Andy421&回答:春兰空调拆除方法如下:
一:在室温超过20度时宜采用制冷回收法,首先把空调置于制冷工作状态使压缩机工作,过三至四分钟后,把液管阀(细管、高压管)迅速关闭,再过一分钟(1.5匹)至二、三分钟(3至5匹)后迅速关闭气管阀(粗管、低压管)。然后切断电源,拆除电线、铜管。
二::在室温低于20度时宜采用制热回收法,首先把空调置于制热工作状态使压缩机工作,过三至四分钟后,把气管阀(粗管、低压管)迅速关闭,在过一分钟(1.5匹)至二、三分钟(3至5匹)后迅速关闭液管阀(细管、高压管)然后切断电源,拆除电线、铜管。安装方法: 一:接装电源线。(接线时应先接接地线,再接信号线、零线,后接相线。) 二:接装铜管。(铜管弯曲时曲率半径应在10厘米以上并不得将管道弯瘪。同一弯曲处弯曲次数不得超过三次。安装时取下封帽后要迅速安装完毕,注意防尘、防水。)
三:系统排空。(先将气管(粗管、低压管)螺帽松开半圈,后把液管阀(细管、高压管)打开,约10秒钟后空气从气管(粗管、低压管)螺帽接口处排尽,最后迅速用扳手将气管(粗管、低压管)螺帽拧紧。
四:系统检漏。
五:打开气管阀(粗管、低压管),接通电源试机。
最亮的小太阳&回答:  1、空调在移机之前应该先将空调内部的制冷剂进行回收。在回收空调制冷剂的时候,可以将空调设置为制冷的状态,等到空调制冷正常之后将空调的外机液体管和气体管之间接口保帽接上,然后关闭高压管的截止阀门。几分钟之后空调气体管开始结露,这时立即将空调的低压管截止阀门关闭,同时关闭空调,将空调电源插头保持,使用扳手将空调保险帽拧紧,这时空调制冷剂的回收工作就算是完成了。
  2、制冷剂回收完成之后就能够将空调室内机拆除,在拆卸室内机的时候还应该防止冷凝水进入到空调线路板中。拆卸空调室内机的时候需要使用扳手将室内机连接锁的锁母拧开,同时使用准备好的密封钠子旋将室内机的连接头护好,防止在搬运的过程中碰坏接头的丝纹,之后拆下空调控制线。
  3、在拆卸空调室外机的时候先将室外机的锁母拧开,同时使用准备的密封钠子旋保护好外机的连接接头,时候使用扳手松开外机的底脚固定螺丝。拆卸好空调室外机之后先将室外机的连接管捋直,使用堵头将连接管的端口封住,防止灰尘和水分进入。
  空调移机注意事项
  1、在进行空调移机之前应该对空调各项功能进行测试;
  2、回收了空调制冷剂之后最好是在空调连接线的两端做好标记,防止在装机过程中导致线路连接错误;
  3、使用过的空调连接管通常都会有一定的污渍,在拆卸空调连接管的时候应该将接头处清理干净,防止污渍进入到管路中导致管理堵塞;
  4、拆卸空调室内机的时候应该防止室内机的冷凝水进入到线路板上,在进行拆卸时,需要将有线路板的一端太高,使空调冷凝水从另一端流出。
灯泡怪兽&回答:回收制冷剂
必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前启动空凋器,可设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。
也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免空调移机后带来麻烦。 拆室内机
制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。 拧开外机连接锁母后,应用准备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。 安装
确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来检查两端喇叭口,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样: (1)
把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)
听到外机接头(粗)吱吱响声,30
秒左右,用钣手拧紧(粗)接头
松开(粗)管上戴止阀门的阀杆
彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束 (5)
最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行 (6)如空调正常运行制冷效果不好,室内机出风口温度不符合要求,即考虑补充氟立昂制冷剂。  (7)制冷剂充注完成,致此移机工作全部结束。
AN拉勾勾&回答:1、不能带电、带压工作;
2、超过2米的室外平台工作时要戴好安全带;
3、室内作业的人字梯或脚手架均应牢固,不允许乱放工具;
4、拆下来的空调要轻拿轻放,做好保护;
5、对还需要利用的东西做好密封措施。
可爱的橙子&回答:拆装空调步骤:
1)收氟。开机打制冷,压缩机工作后关闭高压阀运转一分钟,关闭低压阀,停机。拔掉电源插头(切记!!!!)
2)拆开室外机铜管接头(塑料布包好,防止进土),拆开室外机电线接头(记住线的顺序)
3)拆下室内室外机。
1)根据室内机的位置打出管的过墙眼儿,在预定位置钉好室内机的挂盘(必须保证水平,用水平仪校正),将管穿出后挂好室内机;
2)根据管的长度确定室外机的位置,室外机也要保证水平;
3)接好高低压管,先打开高压阀,然后松低压管锁母(排出管路中的空气),听到有出气的声音8~10秒后拧紧该锁母,打开低压阀,按顺序接好电线。
4)接通电源,试机。用肥皂水检查管路接头(锁母处)有无泄漏。
用户遇到房屋装修、改建、搬迁时,需要空调拆机移位。分体式空调器必须将室内机及管路内的制冷剂回收,才能将机组拆开,重新安装到新地点,有时还要补充制冷剂和检漏。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()空调风机不转怎么办 最详细的解决办法介绍
空调风机不转怎么办 最详细的解决办法介绍
生活付大大
随着炎热的夏天的到来, 空调可以说是对人们的日常生活产生了大的影响,由于室外温度普遍比较高,如果没有空调帮助人们达到一个能够适应的温度,人们的很多正常工作是没办法完成的,所以空调现在已经可以说是必备的家用电器了,但是空调作为家用电器之一,会出故障也是难免的,所以今天我们就针对空调风机不转这种情况来为大家分析一下原因及措施。空调风机的作用空调一般被分为了单冷空调和冷暖空调这两种,这两种空调它们的工作原理其实是一样的,在进行工作的时候压缩机会将气态的制冷剂压缩成为高温高压的气态制冷剂,之后将其送到冷凝室中,经过冷凝散热之后成为低温高压的液态制冷剂,这时室外机吹出的风就是热风,之后制冷剂进入到毛细管,最后进入到蒸发器。制冷剂在进入到蒸发器的时候空间的增大,压力减小,液态的制冷剂就会逐渐汽化,最终变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,这时蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器上吹过的之后,送出的风就是冷风。空调在进行制冷的时候,空调风机主要起到的作用是散热的作用。空调风机不转的原因和维修容易导致空调风机不转的原因其实也是比较多的,我们在使用空调的时候如果空调使用时间过长或者是在安装室外机的时候安装不到位都可能会导致空调外机风扇不转。导致空调风机不转的常见原因有哪些呢?接下来我将为大家一一的进行介绍。原因一:空调的主控开关接触不良导致空调风扇不能正常进行运转维修方法:使用万用表来测试主控开关触点的电阻,如果电阻过大或者是为零的时候,那么就应该对主控开关进行修复或者是更换。原因二:空调中的压力保护开关出现了故障维修方法:空调的压力保护开关出现故障的时候,我们首选需要测量压力保护开关上的电压是否正常,同时它的线路是否出现了短路的情况,之后再根据测量出的结果来维修或者是进行开关的更换。原因三:空调风机电机线圈出现了损坏维修方法:使用万用表来测量风扇线圈的电阻是否正常,如果空调风机的线圈确实出现了问题,那么在进行维修的时候大家可以请专门的维修师傅来对线圈进行维修和更换。在上文中,我们为大家介绍了有关空调风机可能产生的一些故障问题及其解决措施,我们将文章分为了两个部分来为大家进行了介绍,首先我们介绍的是空调外机的作用,相信大家对于这个了解起来还是很简单的,然后我们针对空调风机不转的情况做了三种原因的分析及解决措施,如果大家家里的空调风机除了问题,大家可以自己尝试检查一下,必要的话还是练习专业人员。
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
生活付大大
百家号 最近更新:
简介: 我相信你跟我一样相信明天会更好
作者最新文章

我要回帖

更多关于 空调内风机电机马达 的文章

 

随机推荐