如果消防主机报回路短路回路阻抗角,怎样判断是线路短路回路阻抗角还是

03-1603-1603-1603-1603-1603-16
也许你感兴趣查看: 637|回复: 10
如题,请热心的坛友帮帮忙.
短路隔离器只是起到一个保护作用。 在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况。隔离器的作用是,当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它
非著名人士
LD3600总线短路保护器啊 也可以一个都不装啊利达主机有回路短路和电源短路功能
在报警总线的主要分支处,避免某一分支出现短路影响到整个回路
想那个了。
故障隔离用的一个模块,本回路上的原件发生短路等故障后进行隔离,不影响其他回路正常工作。也叫短路隔离器
两个二混子
模块组是电子控制系统,包括:输入模块 输出模块 隔离模块 探测模块 切换模块 JLMS输入模块 简介 JLMS输入模块用于接受各种无源开关量信号的输入,用于监视设备的开关状态,如:水流指示器,压力开关,各类报警阀等;可将设备是否动作的状态显示在
总线短路隔离模块,一般每隔20~30个探测器、模块、报警按钮就安装一个。防止回路中有部件短路时影响到整个回路不能工作。有部件短路时隔离模块自动把这部分隔离,其它部件还能正常运行。
电隔离器的工作原理是工业现场一般需要采用两线制传输方式,既要为变送器等一次仪表提供24V配电电源,同时又要对输入的电流信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,供后面的二次仪表或其它仪表使用。 它的
威海打折门票
隔离器的作用是对短路进行隔离保护,而系统中会根据消费者的选择设有不同数目的回路,短路只发生在每个回路中。所以只要每个回路中安装就能起到作用。每个楼层跟每个回路是有差别的。如果你还不明白,你可以去咨询一下当宁的工程师,那边的专业
短路隔离器必须要你自动报警设备品牌的,不同品牌有时候参数不一样不能使用,咨询你们设备厂家吧,要不了多少钱,国产的一般不超过100元