电位器式远传压力表
本词条缺少概述、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
电位器式远传压力表参数
满量程:0-ω
起始电阻值:≤20ω
满上限电阻值:≤360ω
接线端外加电压:≤6v
电位器式远传压力表原理
电位器式远传压力表由测量系统(包括接头、膜盒)、传动机构、指示装置、磁助电接头装置、、调节装置及航空扦等组成。
当被测介质的压力作用于膜盒时,其自由端产生相应弹性变形—位移,经拔杆带动传动机构放大,由指示装置将被测压力在度盘上指示出来。同时指针带动电接头装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。
电位器式远传压力表使用
1、外形尺寸
2、配置二次仪表接线图安邦信AM300变频器供水参数表;F0.04=1端子COM与X1短接启动变频器;F0.02=30加速时间如启动过程中出现过流报警;闭环控制F0.07=50上限频率F0.08=30;自由停车F4.00=1P型机;F9.01=键盘预置公斤)压力设定值PID给定压;1Mpa(10;F0.12=1;恢复出厂设置压力表判断方法:;用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,
安邦信AM300变频器供水参数表 F0.04=1
端子COM与X1短接启动变频器 F0.02=30
如启动过程中出现过流报警现象请加大此值 F0.03=30 F0.05=5
PID减速时间控制设定
闭环控制 F0.07=50
上限频率 F0.08=30 F3.05=1
下限频率停机方式选择
自由停车 F4.00=1
P型机 F9.01=
键盘预置公斤)压力设定值PID给定
压力设定(40,则设定压力为100%对应压力表满量程)4公斤 1Mpa(10 F0.12=1
恢复出厂设置 压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。 X1 COM 外部启停 +10V 高
AI1 中远程压力表
安邦信G7-P7系列变频器供水参数表 F9=
给定压力值(0―50对应压力表压力) F10=
1:外部端子0(本机监视)
3:外部端子1(远程监视) F11=0 F16=50
本机键盘上限频率 /远控键盘 F17=
下限频率,休眠启动模式下为休眠频率 F28=30 F29=30
加速时间减速时间
自由停车 F76= 给定
6:运行监视功能选择C06机械速度(PID 0:模式下变频器输出频率)C00输出频率/PID反馈
1:C01参考频率/PIDF80=1
PID闭环模式有效 F87=4 F88=0.2 比例积分时间常数P增益 Ti F114=
休眠时间,10秒,0表示休眠关闭 F115= 场情况自行调整 唤醒频率,唤醒压力,此值要低于给定的压力值(小于 F9)。需根据现F116=
恢复出厂设置
压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
调试 在试运行时,可以先通过操作面板的上下键调一个比较小的值,比如10.0,然后通过端子运行,等压力稳定了,看变频器的运行情况,等运行正常后,看着远传压力表,这时候根据所需要的压力通过调节操作面板的上下键调节;调到所需要的压力;若压力不稳定,可通过调节参数F87(PID的比例增益),参数F88(PID的积分)使压力趋于稳定; 1、休眠功能的调试 1把参数.1、进入休眠功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再F76调成6,让变频器运行,在没有用户用水的情况下,看变频器的运行频率,把看到的频率值再给上稍微加个几HZ(如2HZ)设定到F17下限频率中;当变频器的运行频率小于下限频率时,再经过时间F114的延时,变频器进入休眠状态; 1.2、进入唤醒功能的调试:将变频器的压力设定值调到所需要的设定值,再把参数F76调成0,让变频器运行,看变频器的反馈压力值,把看到的反馈值再给稍微减去个点儿(如2)设定到F115唤醒压力中;当实际压力小于F115唤醒压力时,变频器进入运行状态;
RUN COM 外部启停 10V 高
VF 中远程压力表
欧陆EV500变频器PID供水参数 参数设置: P0.00
P机型 P0.02 P0.04
面板运行时设为设为20
加速时间(根据机型设定)0,端子运行时设为1 (秒) P0.05
减速时间(根据机型设定)(秒) P0.10 P0.11
设为设为50 20
最大频率(最小频率(HzHz))
自由停止 P6.00 P6.01
设为设为 2 1
比例,积分控制PID控制
压力设定通道
1面板数字设定 P6.03 P6.07
设为设为0 0.5
比例增益反馈通道选择
V1(0-10V) P6.08
积分时间常数 P6.15 P6.16
设为设为F6.160―F6.16 ―最大频率 PID睡眠频率
PID苏醒频率(设置范围为 0-100压力百分数。例如,压力设定值d-08设为30,P6.16设为25,假设远程压力表为10公斤,则当压力降为2.5公斤时变频器苏醒) P6.18
预置频率,开始运行频率(Hz) P6.19
预置频率运行时间(秒)(本变频器为使系统快速达到稳定状态,避免对管网的冲击,可先预置30 Hz运行,10秒钟后在闭环运行) d-08
设定压力值(此值为百分比形式,例:压力表量程为1Mpa(10公斤),如果想设定压力为3公斤,则此值应设为30)
1初始化动作
压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。 X1 COM 外部启停 +10V 高
V1 中远程压力表
日业SY3200供水参数 0017
PI控制反馈值 5=30
端子加速时间,如启动过程中出现过流报警现象请加大此值FWD与COM短接启动变频器
运行命令选择
减速时间 0107=50 (0211=1
上限频率 停电后电压恢复后再自动启动)
允许停电的最大时间) 0=1
PID自由停止闭环控制
变频器停止方式
PI调节误差极性(正极性,反馈值减小,PI输出频率增加) 3=
PIPI给定信号选择(数字给定)数字给定值(0.0-100.0%)
压力设定(100%对应压力表满量程)1.0Mpa(10公斤)压力表设定值为40,则设定压力为4公斤 6=0.4
PI比例增益反馈信号(外部P VF) 0507=6
积分增益TI 0509=
PI调节最小运行频率 1017 睡眠延时
0.0―600.0S
0.1S 0.0S 1018
0.0―10.0%
0.1% 10.0% 1000 22恢复出厂值设定
压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为 低端。 FWD COM 外部启停 V10 高
VF 中远程压力表
三肯变频器IPF(同SPF)恒压供水参数(一拖一) 1=2
外部端子信号操作面板 7=50 8=15
上限频率下限频率
增益频率 71=3 120=1
内置PID控制模式 122=1
PID控制比例增益 123=0.5 900=365
PID控制积分增益 274=65535 29=压力表判断方法:设定压力
用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。 FR DCM1 外部启停 +V1
VRF 中远程压力表
三肯变频器SAMCO-e恒压供水参数 C1=2 C2=1
外部端子控制启停操作面板
上限频率 C8=15 C55=50
下限频率增益频率
内置PID控制 C120=1 C122=1
控制比例增益
C120=5外部模拟IRF(4-20mA)(温控) C123=0.5
积分增益 C643=99 C29=设定压力 (50/最大量程*要求压力)
远程压力表接线:+V接压力表高端,VRF接压力表的中间抽头,COM接压力表的低端 温控器:+接+24V直流电,―接IRF,COM与DCM短接。有的变频器没有+24V直流电,需外接一个直流电源。 DI1 COM 外部启停 +V1 高
VRF 中远程压力表
DI1 COM COM 外部启停 DCM +24V 一+
三肯变频器VM05系列恒压供水参数程序调试方法 Cd1=2
外部信号控制启动停止, 即:DI1和DCM1,启动端子闭合即启动 Cd7=50
上限频率 Cd8=10-20 Cd19=30
下限频率加速时间
根据需要适当调节
减速时间 根据需要适当调节
Cd29=Cd53=设置现场所需压力,电机参数
=5大约对应1公斤压力值。
增益频率 对应压力表的最大值
(如:设50对应1Mp压力表 ,1公斤压力值设定为CD29=50/10=5)
选择内置PID控制 Cd120=1
压力反馈信号为0-5V,Cd120=5,反馈信号为4-20mA
Cd122=2.0 Cd123=0.5
比例增益积分增益
Cd125= (如果压力波动较大,适当调大)(60)
恢复到三垦出厂初始值
压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
适当调节比例增益和积分增益可调节压力变化的快慢。
用压力变送器时4-20mA信号 , 正端接24V端子. 负端接IRF端子。然后,在把ACM和DCM1短接,
用远传压力表时,+V1接压力表的高端,VRF1接压力表的中间抽头,ACM接压力表的低端
遇到一些问题时的处理方法:
1Cd123=0.5(. 有时压力变化太快,容易产生过电流,适当下调积分增益) 有时,可降低一下上限频率Cd7=50 (Cd122=1.0(上限频率比例增益)。
) 和2. 过电流一般是负载过大引起,可适当调节Cd43, 潜水电泵电流大,建议选变频器,除了考虑功率外,主要看负载电流大小。
3. 当压力表波动太大时,可适当上调反馈滤波时间Cd125。
4. 压力表中间的抽头(动端)一定要接到VRF1上,另外两个接线端,接+V1和VRF1,如果接反的话,频率只会在1HZ运行,调一下线即可。
以上参数的调整针对大多数情况,根据现场情况,适当优化参数。 DI1 DCM1 外部启停 +V1 高
VRF1 中远程压力表
三肯变频器VM06系列恒压供水参数(一拖一) F08=15
上限频率下限频率(一般设定在 10-20) F1101=2
外部信号控制启停,即:DI1与DCM1,启动端子闭合即启动 (F (F1202=19)
休眠功能) F1402=50
增益频率 F03=1
压力反馈值的选择比例增益
0-10V F3004=1
积分增益 F07=15
选择单泵模式PID 控制 (F8018=95) (F) F8022=
压力指令,设定压力 F8024=
压力表的最大量程(1Mpa的压力表,要求达到0.4Mpa,即4公斤,则设置参数为F,F8024=1)
参数初始化
压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。
适当调节比例增益和积分增益可调节压力变化的快慢。
用远传压力表时,+V1接压力表的高端,VRF1接压力表的中间抽头,ACM接压力表的低端
遇到一些问题时的处理方法:
1. 有时压力变化太快,容易产生过电流,适当下调风F3003(比例增益) 和F3004(积分增益) 有时,可降低一下上限频率F1007 (上限频率)。
2. 过电流一般是负载过大引起,可适当调节F1701, 潜水电泵电流大,建议选变频器,除了考虑功率外,主要看负载电流大小。
3. 当压力表波动太大时,可适当上调反馈滤波时间F3007。
4. 压力表中间的抽头(动端)一定要接到VRF1上,另外两个接线端,如果接d2-008
PID闭环给定 d2-009
PID闭环反馈
功能码初始化 1:初始化为厂家默认值
压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。 X1 COM 外部启停 反的话,频率只会在1HZ运行,调一下线即可。
以上参数的调整针对大多数情况,根据现场情况,适当优化参数。 DI1 DCM1 外部启停 +V1
VRF1 中远程压力表
南方安华A100系列V1.5b P0-001
命令愿选择
0:键盘控制
1:模拟端子控制 P0-003 P0-010
主频率源上线频率 X 50Hz 选择
6:PID闭环运行 P0-011
(参考值20―30Hz)需按实际设定 P0-012 P0-013
加速时间减速时间
0:减速停机
1:自由停止 P0-093 P0-117
最小输出频率设置(设定频率低于下线频率)默认监视参数 0:设定频率
1:输出频率
2 :输出电流 1:休眠待机
3 :输出电压
5:运行转速
11:PID闭环给定
12:PID闭环反馈 P0-171 压力值设定为 PID键盘数字设定10/10=1)
0.00―10.00V(如:10V对应1Mp压力表 ,1公斤P0-175
=0.5 P0-176 P1-001
积分时间机型设定 I
1=1 :P型 d2-012
PID闭环给定 d2-013
PID闭环反馈 P0-205
功能码初始化
1:初始化为厂家默认值
压力表判断方法: 用万用表欧姆档分别量压力表两端的阻值,其中阻值最大的一次万用表两表笔分别接的高端和低端,另一端为中端,与中端阻值大的一端为高端,另一端为低端。 X1 COM 外部启停 +10V
VCI 中远程压力表
南方安华E100系列 P0-000
命令源设定 0:键盘控制
1:模拟端子控制 P0-002
主频率源X选择 0:键盘电位器 5:PID闭环运行 P0-007 P0-008
上限频率下限频率
加速时间 P0-010 P0-031
减速时间停机方式
1:自由停止 P0-046
PID键盘数字设定 0―10V (如:10V对应1Mp压力表 ,1公斤压力值设定为10/10=1) P0-048
比例增益P P0-049
积分时间I d1-002
变频器机型 1:P型机 12V
AIN1 中远程压力表
艾浦生恒压供水 F0.02
0:键盘RUN键启动变频器
1:端子FWD与COM短接启动变频器 F0.13 F0.03
加速时间7 闭环控制 PID F9.00
1001 PID闭环模式设定 F9.02 对应压力为 压力设定(4公斤 1000对应压力表满量程),1.0Mpa压力表设定值为400,则F9.06
20% 比例增益 F9.07
2S 积分时间 FWD COM 外部启停 +10V
AI1 中远程压力表
西门子变频器 MM420恒压供水 一:接线方式: 端子号2#、4#、9# 用导线三点短接。5#、6#短接。5#经起动常开点到8#。8#经1.5k电阻到YTZ-150远传压力表的高端、压力表动端到3#端子、压力表低端到9#端子。 二:参数修正:(其它参数请咨询后修正) ? 参数号
释 P003=3 进入全部参数组。 P0010=1 进入电动机参数组。 P 电动机额定电压。 P0010=0 退出电动机参数组。 P1080=10 电动机恒压状态下的最低速度10HZ。 P1000=21 可以使用面板(上升/下降)键修正压力恒定点。 P1031=1 面板设定压力断电时记忆。 P1300=2 用水泵特性曲线。若水泵起动困难时用(0)或(1)。 P#号端子定义停机为关闭输出、水泵自由滑停。 P2200=1 PI闭环工作许可。 P 定义P2240为恒定点设定值。 P 闭环P参数、为振幅调节。(以实际系统确定)。 P 闭环I参数、为振频调节。(以实际系统确定)。 P2293=15 为PI运行时上升速度。15~20S。 P1820= 当改为1时,电机将改变转速方向。 三:调试方法。 1指针从小到大时:将线路接好、参数修正完后。再将,变频显示也应从小到大变化。将指针指到要求压力点时、变频r2266调出压力表反馈显示,拨动压力表则对应一个显示值为X。 X板微调。值一般为 0~50,对应表全量程。再将X值修改到P2240=X。运行压力偏差用面例:使用YTZ-150表、全量程6KG,要求恒压3KG时、将粗设P2240=25即可。要求恒压2KG时粗设P2240=17,运行后用面板微调即可。
西门子变频器 MM430恒压供水 一:接线方式: 端子号(2#、4#)、(5#、6#)、(11#、28#)三组各自短接。5#经起动常点到9#。9#经1.5千欧电阻到YTZ-150远传压力表的高端、压力表动端到10#端子、压力表低端到11#端子。 二:参数修正第In000号参数组:(其它应用及参数请咨询后修正)
参数号 P10= 1 P10= 0 P56(1)= 0 P P53=2250 参
释 进入全部参数组。 进入电机参数修正组。 变频最大输出的电机电压。(长距离应考虑电压降问题)。 退出电机参数修正组。变频器运行前必须设为0。 停机为滑停关闭输出。可防止大惯量负载再生发电反向冲坏变频器。 反馈为电压时取0。(为电流时取1,并将DIP开关2号上拨为ON)。 恒压状态下,电机最低转速HZ,以不出水的速度为最佳。 风机/水泵类负载控制特性曲线。启动困难时可选1。
定义压力设定口为P2240。即用P2240参数值为恒压点设定。 当用多圈10K电位器设定压力时,P用1;2;3端子设定。 使变频器为PI闭环工作方式。 P参数,通常取0.02―0.08。以实际系统为准。 I参数,通常取0.01―0.04。以实际系统为准。 PI闭环工作时从0上升到50HZ时的时间,以变频器的功率为准。 P80= 0.0X PX P2293= 10 调试方法: 1:变频器上电后修改以上0号参数组后,将参数r 2266调出显示值后,用手挑动远传表指针从小到大变化,看r2266显示数也应从小到大对应变化。将指针指向所需恒定点时对应变频器显示数值X。
将此对应显示值X的数值送入P2240=X中即可。(必须停机修正P2240参数)。 2:例如:YTZ-150系列远传压力表为0.6mpa(6KG)。需恒定3KG时P2240=25数值上下。若需恒定2KG时P2240=16数值上下。
日业变频器CM530系列多段速、定时控制参数说明 F0-06
主频率选择
设为5 :PLC控制 FC-00~FC-15
对应16个输出频率
根据控制需求进行设定 FC-16
PLC运行方式
0:单次运行结束停机 1:单次运行结束保持终值 2:一直循环 FC-18~FC-49
对应16个输出频率的运行时间及加减速时间
运行时间根据控制要求进行设定、加减速时间根据功率的大小及启停要求进行设定。 FC-50
PLC运行时间单位
0:s(秒) 1:h(小时) F0-23、F0-24
加减速时间1
对应PLC加减速时间选择数字 0 F7-03、F7-04
加减速时间2
对应PLC加减速时间选择数字 1 F7-05、F7-06
加减速时间3
对应PLC加减速时间选择数字 2 F7-07、F7-08
加减速时间4
对应PLC加减速时间选择数字 3 例 一台电机控制控制要求如下:10Hz运行一个小时,停一小时,20Hz运行两个小时,停一小时,30Hz运行三个小时,停一小时,40Hz运行四个小时,停一小时,50Hz运行五个小时,停五个小时,依次循环。加减速时间统一为20s。 参数设定如下: F0-06
设为:5 FC-00
设为:10 FC-02
设为:20 FC-04
设为:30 FC-06
设为:40 FC-08
设为:50 FC-16
设为:2 FC-18
设为:1 FC-20
设为:1 FC-22
设为:2 FC-24
设为:1 FC-26
设为:3 FC-28
设为:1 FC-30
设为:4 FC-32
设为:1 FC-34
设为:5 FC-36
设为:5 三亿文库包含各类专业文献、高等教育、专业论文、外语学习资料、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、国内外各种变频器恒压供水参数设置以及远传压力表接线80等内容。 
 恒压供水参数设置以及远传压力表接线_信息与通信_工程科技_专业资料。F0.04=1...国内外各种变频器恒压供... 4页 2下载券
Hilop恒压供水系统接线参... 2...  设定压力 (50/最大量程*要求压力) 远程压力表接线:+V 接压力表高端,VRF 接...国内外各种变频器恒压供... 4页 2下载券
西门子MM4变频器恒压供水... 2...  详细介绍了英威腾变频器与远传压力表PID恒压供水的参数设定 远传压力表与变频器...发送器满度电阻值:340~400Ω 发送器接线端外加电压不大于 6V 电阻远传压力表...  怎么判断远传压力表接线---变频恒压供水系统中的 PI 调节不同厂家生产的远传压力...二、 变频器相关参数设定: 功能 11 设为 4,如果压力表为 1 兆帕,功能 180...  以上为变频器接线图,远传压力表为 PID 反馈装置。 步骤二:参数设置 P0.01=1 运行指令选择为外部端子...国内外各种变频器恒压供... 4页 2下载券 远传压力...  情况调整) 远传压力表端子接线: 反馈信号接 GND/AI1/+10V 运行信号接 DI1/...国内外各种变频器恒压供... 4页 2下载券 变频器恒压供水 7页 免费 变频器...  好做好避雷措施 5、 变频器恒压反应慢时适当加大 P9.04 和 P9.06 6、 其他参数相应调整 7、 远传压力表接法: 1、先手动运行给管网加压使压力表指针离开 ...  ACS510 恒压供水时具体参数设置
19:52 提问者: dongbao10 | 浏览次数:4432 次 有 ACS510 变频器一台,三台电机,远传压力表及 PLC,恒压供水。要...恒压供水参数设置以及远传压力表接线_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
恒压供水参数设置以及远传压力表接线
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 远传压力表接线图 的文章

 

随机推荐