50的钢芯铝绞线重量铰线用――1还是用――2的耐张线夹

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
110kV新阳929奕阳932线路开断进芳村变架线施工方案.doc 14页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
110kV新阳929奕阳932线路开断进芳村变架线施工方案
你可能关注的文档:
··········
··········
组织、安全、技术措施及施工方案
单位名称:
黄山供电公司
工程名称:220kV芳村变110kV配套线路工程
施工单位:
黄山开源电力建设有限公司
备案接收人
一、工程概况
本工程共分为:
1)110kV芳村-阳湖I、阳湖II双回输电线路工程(含新安医药段线路工程):从220kV芳村变电站构架双回线分别至原新阳929#35塔小号侧、原奕阳932#64塔小号侧止(其中新建的#10塔为双回路分支塔),线路长度2.107公里。
2)110kV芳村-黎阳、新潭双回输电线路工程:从220kV芳村变电站构架至原新阳929线路#29塔大号侧止(其中双回路架设从构架至新建#5塔,#5塔黎阳I侧连接至原新阳929线#29,黎阳II侧做临时拉线)。线路长度1.409公里。
3)110kV芳村-奕棋、备用双回输电线路工程:从220kV芳村变电站构架至原奕阳932线路#58塔大号侧止(双回路塔备用侧线暂不架设)。线路长度1.113公里。
本次施工为110kV芳村—奕棋、备用双回路;黎阳、新潭双回路;阳I 、阳II双回路终端塔至芳村变电站构架导地线、OPGW光缆架设施工,并拆除2处临时渡线。
本工程110kV导线选用LGJ-240/30钢芯铝绞线,地线选用16芯OPGW光缆和GJ-80钢绞线。
计划工作时间:
停电前作业:日——5月21日
停电作业:日——5月30日
二、施工组织措施
1、施工组织
本工程由黄山开源电力建设有限公司负责施工,由公司工程十四班负责施工,开源电建负责对施工班组进行安全和技术交底,负责停电作业线路的停电申报工作,对本工程的施工作业安全负责;作业前会同相关运行管理单位、施工班组共同勘察现场,制定施工方案,并对施工方方案进行审核;监督施工安全和工程质量,并对工程质量进行二级验收;负责处理施工中发生的民事问题;负责设计变更及施工材料到位工作。
本工程停电作业由线路工区填写线路第一种工作票,并担任工作票负责人,负责落实工作票上的所有安全技术措施,对工作票上的安全技术措施负责,负责停电作业时的安全交底。
工程组织:
1、开源电建总负责人:凌永华。负责本工程安全、质量、技术、进度、外部协调等全面工作。
2、项目经理:程敏奇。负责本工程现场安全、质量、技术、进度等工作;
3、施工总负责人:黄国权;负责本工程一、二次小运,杆塔吊装、架线、附件安装、拆旧等具体施工的质量、安全、进度、人员组织、调配等工作。
4、工程项目质检员:程智。负责本工程质量检验,组织工程自检验,负责工程消缺、整改;竣工资料填报、收集、整理、建档等工作。
5、工程安全负责人:尹礼荣。负责本工程的施工安全、安全措施落实并监督、实施,协助资料填报、收集、整理、建档等工作。
6、工程组织协调:章日文。对本工程的施工方案、计划、材料及各方面工作衔接进行协调,协助所有资料填报、收集、整理、建档等工作。
7、民事协调员:姜大建。负责办理本工程施工现场青苗赔偿、竹木砍伐、线路通道清理、施工临时占地等民事问题。
2、施工人员
施工总负责人:黄国权
长:张玉海
施工队员:王玉明、蔡从虎、、阿西拉里、阿西铁布、牛苦伟石、蔡从有、程生、陈长根、吴理华、郑运龙、柴勤民、王跃红、李长发、石根有、王毕林、鲍义祥、蔡赵兴
长:李卫平
施工队员:李为晓、谭八利、文生、蔡从保、张和平、阿西约布、阿西石拉、阿西作天、向玉荣、洪垫邦、谭建峰、苏世中
三、现场工作安全措施
1、主要危险源、危险点
1)本工程不需停电的作业由开源电建填写施工作业票并担任工作票负责人。涉及110kV线路停电作业,应由开源电建与施工班组会同相关运行管理单位一起现场勘查确认,制定施工方案,排出停电计划,并在规定时间前上报,办理线路作业第一种工作票,由线路工区担任工作票负责人,由开源电建与线路工区共同签发。
2)停电作业时工作负责人在得到停送电联系人的许可后,通知施工人员做好验电、挂地线等安全措施后方可许可施工,工程结束由负责人检查拆除所挂接地线工作。
3)工作负责人应在停电作业开工前主持召开班前会,对施工负责人进行交底,施工负责人应主持召开二次班前会,向全体施工成员交待技术措施、安全措施、工作任务及作业现场存在的危险点等;收工后主持召开班后会,总结当天施工作业中各项技术、安全措施的执行情况,且要有签名等记录。
4)进入工作现场人员应正确佩戴安全帽,作业人员上下杆塔、在塔上转位时不得失去安全保护,在塔上作业应使用双保险安全带,下导线作业应使用防坠器或安全子带,严禁抛甩工具、金具等,严禁中餐喝酒和酒后作业。
5)使用合格的运输车辆,严格遵守交通规则,杜绝违章操作,
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
认识电力线路_(1).doc 55页
本文档一共被下载:
认识电力线路(基础知识与施工工序介绍)
输电线路有架空线路和电缆线路之分(输电线路也称送电线路)(电力电缆线路也有架空不完全是地埋的,当然还有敷设在江、湖、海底的)。按电能性质分类有交流输电线路和直流输电线路。按电压等级有输电线路和配电线路之分。输电线电压等级一般在35kV及以上。目前我国输电线路的电压等级主要有35、60、110、154、220、330kV、500kV、1000kV交流(在我们新疆只有35kv、110kv、220kv、750kv的)和±500kV 、±600kV、±800kV、±1000kV直流。一般说,线路输送容量越大,输送距离越远,要求输电电压就越高。担负分配电能任务的线路,称为配电线路。我国配电线路的电压等级有380/220V、6kV、l0kV(在新疆只有220v、400v、10kv的,6kv有没有目前我还没看到,有时也不好区分,因为6kv和10kv差不多样子,可能是我孤陋寡闻的原因吧)。
架空线路主要指架空明线,(顾名思义,就是指架设,架设及维修比较方便,成本较低,但容易受到气象和环境的影响而引起故障,(大风、雷击、污秽、冰雪等)同时整个走廊占用土地面积较多,易对周边环境造成电磁干扰。电缆不受气象和环境的影响,主要通过电缆隧道或电缆沟架设,造价较高,发现故障及检修维护等不方便。: 导线和避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子、金具、杆塔基础、拉线和接地装置等。
1、绝缘子的数量:35kV一般直线有三片、耐张转角四片绝缘子,110kV一般是直线七片耐张转角八片绝缘子,220kV一般直线十三片耐张转角十四片绝缘子。复合绝缘子则基本可按长度进行区分。(为什么耐张转角杆塔上绝缘子要比直线杆塔上的少一片,是因为直线杆塔上的绝缘子是垂直向下的,而耐张杆塔上的绝缘子是水平方向的,水平方向绝缘子的绝缘性能受灰尘、雨水等破坏的可能性比垂直方向大,所以要求耐张杆塔的绝缘能力比直线杆塔的要高,同时耐张绝缘子受机电联合负载损坏的机率比直线绝缘子要大的多,所以耐张绝缘子串要比直线悬垂绝缘子串多加一片绝缘子。)
2、导线的数量:一般而言,110kV以下的 线路不采用分裂导线(容量的原因,但在江苏许多地方110KV线路已经采用双分裂导线架设了),220kV一般有单导线,双分裂导线(分垂直、斜排、水平),500kV一般采用双分裂到四分裂导线。
3、直流输电线路:分正和负两回路线路。
3.1、什么叫内过电压?它是由于什么原因引起的?
内过电压就是由于电力系统内部操作、故障引起的过渡过程。 A.? ? 工频过电压:共频稳态过电压,工频暂态过电压。 B.? ???操作过电压:操作电感负荷过电压,操作电容器组过电压等。 C.? ???谐振过电压。 核致电磁脉冲是核武器爆炸时四大效用之一,可在很广的范围内传播。?
直流输电线路(1)
一、导线和避雷线
导线是用来传导电流、输送电能的元件。输电线路一般都采用架空裸导线,每相一根,220kV及以上线路由于输送容量大(110kv的也有双分裂导线),同时为了减少电晕损失和电晕干扰而采用相分裂导线,(什么叫电晕,电晕的产生是因为不平滑的导体产生不均匀的电场,在不均匀的电场周围曲率半径小的电极附近当电压升高到一定值时,由于空气游离就会发生放电,形成电晕。因为在电晕的外围电场很弱,不发生碰撞游离,电晕外围带电粒子基本都是电离子,这些离子便形成了电晕放电电流。简单地说,曲率半径小的导体电极对空气放电,便产生了电晕
c水平形;(拉锚塔)
g六角形(也叫鼓形)
导线在杆塔上排列方式示意图(1)
导线在运行中经常受各种自然条件的考验,必须具有导电性能好、机械强度高、质量轻、价格低、耐腐蚀性强等特性。由于我国铝的资源比铜丰富,加之铝和铜的价格差别较大,故几乎都采用钢芯铝绞线(简称LGJ)。
避雷线一般不与杆塔绝缘而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。(但是这个也不是绝对的,我曾经施工过的一个淮—五220kv线路就是全线地线绝缘的,设计意图具体什么意思我们也没搞懂,它们用的就是无裙带绝缘子,什么是无裙带绝缘子呢,就是一种绝缘子下面的陶瓷部分很小,上面有个放电间隙棒,挂接方法与普通悬瓶一样,当地线接地电流过大时就会通过放电间隙棒与杆塔的接地装置链接,将电流泄入大地)(简而言之避雷线的作用就是防止雷击导线的机会,减少雷击跳闸次数,保证线路安全送
地线绝缘子图片(1)
(二)导、地线分类
导、地线一般可按所用原材料或构造方式来分类。
1、按原材料分类
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
第二章 电力系统各元件的参数和数学模型1.doc 30页
本文档一共被下载:
第二章 电力系统元件的运行特性和数学模型
2-1隐极式发电机的运行限额和数学模型
1. 发电机的运行额限
发电机的运行总受一定条件,如绕组温升、励磁绕组温升、原动机功率等的约束。这些约束条件决定了发电机组发出的有功、无功功率有一定的限额。
定子绕组温升约束。定子绕组温升取决于定子绕组电流,也就是取决于发电机的视在功率。当发电机在额定电压下运行时,这一约束条件就体现为其运行点不得越出以O为圆心,以BO为半径所作的圆弧S。
励磁绕组温升约束。励磁绕组温升取决于励磁绕组电流,也就是取决于发电机的空载电势。这一约束条件体现为发电机的空载电势不得大于其额定值EQn,也就是其运行点不得越出以O’为圆心、O’B 为半径所作的圆弧F。
原动机功率约束。原动机的额定功率往往就等于它所配套的发电机的额定有功功率。因此,这一约束条件就体现为经B点所作与横轴平行的直线的直线 BC 。
其它约束。其它约束出现在发电机以超前功率因数运行的场合。它们有定子端部温升、并列运行稳定性等的约束。其中,定子端部温升的约束往往最为苛刻,从而这一约束条件通常都需要通过试验确定,并在发电机的运行规范中给出,图2-5中虚线T只是一种示意,它通常在发电机运行规范书中规定。
归纳以上分析可见,隐极式发电机的运行极限就体现为图2-5中曲线OA、AB、BC和虚线T所包围的面积。
2. 发电机的电抗和等值电路
发电机是供电的电源,其等值电路有两种,如图所示。在电力系统计算中,一般不计发电机的电阻,因此发电机参数只有一个电抗XG。
一般发电机出厂时厂家提供的参数有发电机额定容量SN, 额定有功功率PN、额定功率因数COSΦN、额定电压UN及电抗百分值XG%,据此可求得发电机电抗XG。
按电抗百分值定义:
而 不计电阻
式中XG——发电机电抗;
XG%——发电机电抗百分值;
UN—发电机的额定电压,kV;
SN—发电机的额定功率,MVA。
2-2变压器的参数和数学模型
双绕组变压器的参数和数学模型
变压器做短路实验和空载实验测得短路损耗、短路电压、空载损耗、空载电流可以用来求变压器参数。
由于短路试验时,一次侧外加的电压是很低的,只是在变压器漏t阻抗上的压降,所以铁芯中的主磁通也十分小,完全可以忽略励磁电流,铁芯中的损耗也可以忽略,由于变压器短路损耗近似等于额定电流流过变压器时高低压绕组中的总铜耗,即
而铜耗与电阻之间有如下关系
式中,UN、SN以、为单位,Pk以为单位。如UN改以为单位,SN改为以为单位,则可得
RT-变压器高低压绕组的总电阻(Ω);
Pk-变压器的短路损耗()
SN-变压器的额定容量();
UN-变压器的额定电压()。
由于大容量变压器的阻抗以电抗为主,亦即变压器的电抗和阻抗数值上接近相等,可以近似认为,变压器的短路电压百分数Uk%与变压器的电抗有如下关系
式中XT-变压器高低绕组的总电抗(Ω)
Uk%-变压器的短路电压百分值
变电器电导反映与变压器励磁支路有功损耗相应的等值电导,通过空载试验数据求得。变压器空载试验接线图如图2—11所示。进行空载试验时,二次开路,一次加上额定电压,在一次测得空载损耗和空载电流。
变压器励磁支路以导纳表示时,其中电导对应的是铁芯损耗,而空载损耗包括铁芯损耗和空载电流引起的绕组中的铜损耗。由于空载试验的电流很小,变压器二次处于开路,所以此时的绕组铜损耗很小,可认为空载损耗主要损耗在上了,因此,铁芯损耗近似等于空载损耗。
变换单位后为
式中 GT-变压器的电导()
P0-变压器的空载损耗()
UN-变压器的额定电压()
变压器电纳反映与变压器主磁通的等值参数(励磁电抗)相应的电纳,也是通过空载试验数据求得。
变压器空载试验时,流经励磁支路的空载电流分解为有功电流(流过)和无功电流(流过),且有功分量较无功分量小得多(如图2-12所示),所以在数值上,即空载电流近似等于无功电流。
让式①、②相等,解得
BT-变压器的电纳()
I0%-变压器的空载电流百分值
三绕组变压器的参数和数学模型
计算三绕组变压器各绕组的阻抗及励磁支路的导纳的方法与计算双绕组变压器时没有本质的区别,也是根据厂家提供的一些短路实验数据和空载实验数据求取。但由于三绕组变压器三绕组的容量比有不同的组合,且各绕组在铁芯上的排列又有不同方式,所以存在一些归算问题。三绕组变压器的容量比有三种(标准):100/100/100;100/50/100;100/100/50
例:90000/
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
06-20:液压施工作业指导书.doc 18页
本文档一共被下载:
霍州变-明姜220kV线路工程
液压施工作业指导书
临汾送变电工程公司
霍州-明姜220kV线路工程项目部
二○○七年六月
1.施工总说明……………………………………………………1
2.导、地线损伤处理的规定……………………………………1
导、地线压接管型号及相关数据……………………………液压前的操作…………………………………………………液压操作………………………………………………………质量检查………………………………………………………安全规定………………………………………………………液压施工工艺流程图………………………………13
附2: 《液压工具一览表……………………………………14
1.施工说明
—G31采用GJ-50(88)镀锌钢绞线,另一根采用OPGW光缆。
1.2导、地线在紧线前,对于断头的导、地线,必须进行连接,此外在放线时发现的损伤等问题,均应按照规定进行处理。
1.3导、地线采用液压连接,它属于工程中的一项重要隐蔽工序,凡参加液压操作人员必须经过培训及考试合格,持有操作许可证方能进行操作,操作时必须指定质量检查人员在现场进行监督。
1.4所使用的液压机设备,必须有出厂合格证。
1.5必须严格执行质量检查与监督工作,操作人员应树立良好的质量意识,认真负责。质检人员应严格把关,压接操作完毕检验合格后,在压接管指定位置上打上操作者的钢印。
1.6本工程导、地线液压连接施工应严格执行部标准《架空送电线路导线、避雷线液压施工工艺规程》SDJ226-87和本手册中的有关规定。
1.7不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线严禁在同一个耐张段内连接。
1.8导、地线必须使用合格的电力金具配套接线管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度,应在架线前应进行试件试验,试件不得少于3组,其握着强度对液压不得小于导、地线设计使用拉断力的95%。
2.导、地线损伤处理的规定
以镀锌铁线缠绕 以补修管补修 锯断重接
7 - 断1股 断2股
19 断1股 断2股 断3股
3.导、地线压接管型号及相关数据 LGJ- 400/35 直线管 JYD-400/35 钢管 16.18 8.34 182 16 14.11 80MPa
铝管 45.38 28.34 678 45 39.22 60MPa
耐张管 NY-400/35 钢管 16.34 8.32 101 16 14.25 80MPa
铝管 45.42 28.42 440 45 39.26 60MPa
GJ-50 (88) 直线管 JY-50G 钢管 18.50 9.82 142 18 16.11 80MPa
4.液压前的操作
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
≤14 ±0.2 ≤9 ±0.15
&14~22 +0.2
-0.2 &9~16 ±0.2
22~34 +1.0
表2:铝管允许偏差
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
-0.2 ≤22 -0.3
&32~50 +0.6
-0.2 &22~36 -0.4
≥50~78 +1.0
-0.2 ≥36~55 -0.5
4.1.3液压管内、外径的测量方法是:
1)外径:在管外用精度为0.02游标卡尺均匀检测三个断面点,每个断面点互成90°检测两个外径值。以三个断面的六个外径值的平均数作为实测外径,作好记录并判断是否合格;
2)内径:在管两端用游标卡尺检测,每端互成90°测量两个内径值。以两端共测得四个内径值的平均数,作为实测内径,作好记录并判断是否合格;
3)对于导(地)线耐张管,外径检测两个断面点,内径只检测管口一端的断面点,同样应求得平均数进行判断。
4.1.4在使用液压设备之前,应检查其完好程度,以保证正常操作。油压表必须定期校核,做到准确可靠。
4.2.1对使用的各种规格的接续管及耐张线夹,应用汽油清洗管内壁的油垢,并清除影响穿管的锌疤与焊渣。短期不使用时,清洗后应将管口临时封堵,并用塑料袋封装。
4.2.2镀锌钢绞线的液压部分在穿管前应以棉纱擦去泥土,如有油垢应以汽油清洗。清洗长度应不短于穿管长的1.5倍。
4.2.3钢芯铝绞线的液压部分在穿管前,应以汽油清除其表面油垢,清除的长度对先套入铝管端应不短于铝管套入部分;对另一端应不短于半管长的1.5倍。
4.2.4涂801电力脂及清除钢芯铝绞线铝股表面氧化膜的操作程序如下:
----涂801电力脂及清除铝股氧化膜的范围为铝股进入铝管部分;
----按第4.2.3条将外层铝股用