管道壁厚的选择对不对
阅读权限40
积分帖子主题
加入海川与三百六十万化工人交流互动(支持手机号、微信、QQ号一键注册)
才可以下载或查看,没有帐号?
看到设计院的管道材料表、综合料表、数据表,发现从操作压力30公斤的DN150的碳钢管道,水压试验压力47公斤,而DN150的管道选择的是159*4.5的,个人感觉有点薄,请问各位这个管子选择对吗,如果不对,该如何选择呢
阅读权限180
积分帖子主题
确实是薄了,30kg/cm2的壁厚至少是5mm的,45kg/cm2的壁厚至少是7mm的。
阅读权限255
积分帖子主题
这个压力这个壁厚超出了极限
阅读权限150
积分帖子主题
niat8888的管辖
假如材质是20号钢的无缝管,设计压力3.2MPA,设计温度20℃,许用应力137MPA
根据公式计算厚度 不到2mm。再说嘛腐蚀余量,再负偏差,再圆整什么的,取4.5mm,,够!
阅读权限85
积分帖子主题
这个还得要看设计温度,壁厚计算公式中设计温度下材料的许用应力在分母上,这对壁厚的影响较大。
阅读权限255
积分帖子主题
按照化工管路设计手册规定
20钢材质PN40Bar(PN4.0Mpa) DN150对应的壁厚为5.5mm 但是楼主的47Bar超过了PN40Bar 固需要上升一级为PN64Bar(PN6.4Mpa)对应DN150壁厚为8mm
16Mn材质PN40Bar(PN4.0Mpa) DN150对应的壁厚为5mm& & PN64Bar(PN6.4Mpa)对应DN150壁厚为7mm
QQ截图37.jpg (245.36 KB, 下载次数: 3)
08:06 上传
QQ截图09.jpg (230.66 KB, 下载次数: 4)
08:06 上传
资料文件共享
阅读权限75
积分帖子主题
假设你选用的是20#碳钢管,设计压力为P=4Mpa
我们来粗略的计算一下:假设取壁厚负偏差为12.5%,腐蚀余量为1.5mm,设计温度为低于150℃(这个时候许用应力我们取σ=137Mpa)
壁厚s≈PD/2σ+12.5%s+1.5,计算出s≈4.2mm。所以选4.5mm是没有问题的
楼上说的化工管路设计手册中的规定是建议壁厚,有2个地方考虑的不是很合理:第一就是设计温度下的许用应力,手册上取的是120Mpa。第二就是腐蚀余量取值没有说清楚(个人估计手册上20#取的腐蚀余量为2mm)
PS:1、腐蚀余量的选取要根据介质的种类来定;2、选取壁厚时,和水压试验无关,只和设计压力有关。
阅读权限65
积分帖子主题
得看设计温度确定许用应力,管道材质,介质确定腐蚀余量,管道执行标准确定负偏差。还要圆整。PN3.0MPa,DN150mm就算走凝液4.5MM都不是足够。
阅读权限150
积分帖子主题
QQ爱的管辖
我在计算壁厚时也是很迷惑,按公式计算出的壁厚都是比较薄的,但是看手册推荐和其它大院的管道壁厚都很厚,大院有的管道壁厚比手册推荐壁厚还要厚,问原因谁也不知道。
阅读权限40
积分帖子主题
lht198715 发表于
假设你选用的是20#碳钢管,设计压力为P=4Mpa
我们来粗略的计算一下:假设取壁厚负偏差为12.5%,腐蚀余量为 ...
请问为什么管道壁厚只与设计压力有关,和水压试验压力无关呢,如果管壁太薄,水压试验时不就爆了吗?
安全漫画( 10.31)
虚与实世界上第一个程序员是女生316L在海水里腐蚀蜂窝穿孔调节阀阀杆磨损原因关于容器划类的问题
请问这种轴封蝶阀,名称是什么类型的蝶阀?谁有这种类型蝶阀的图纸,密封件是O型圈吗?
论坛事务&&
&(信箱及QQ24小时受理咨询,电话工作日09:00--17:00受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004谁晓得家里ppr给水管壁厚一般是多少?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
谁晓得家里ppr给水管壁厚一般是多少?
提问者:汤春晓|
浏览次数:1589|
时间: 20:06:16
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:17826
被采纳数:15
PPR冷水管国家检验标准壁厚为2.8mm也有3.4mm壁厚的,不过很少使用,因为2.8mm承压能力已经达到要求,而3.4mm壁厚的管内径会缩小,影响水流量。
回答数:17328
被采纳数:23
ppr管的管壁厚度,跟其最大承受的压力指标是有关联的。
目前,主流的管子制造商,一般会选用管壁较大的3.4mm作为公称壁厚。这样比较安全,但是相对而言,价格就比较贵了。
国标中对ppr管壁的规定。其实,1.25mp(兆帕)压力,对于一般家庭使用也已经足够了,对应的管壁,最小必须大于2.0mm。
回答数:15292
被采纳数:7
市场上一般的PPR管的壁厚,家装用dn25(俗称六分管,给水塑料压力管,一般是以外径dn为单位,镀锌管的六分管是DN20的,DN是指公称直径,既不是外径也不是内径,而是设计依据的一个标量)常用的是3.5MM厚的求告知pvc排水管壁厚标准是什么?
求告知pvc排水管壁厚标准是什么?
提问者:茅芳馥|
浏览次数:209|
时间: 18:37:55
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:15305
被采纳数:6
  pvc排水管壁厚国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》(10S406)PVC管排水管是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。常用的PVC管排水管的常规规格如下:公称外径分别为:32mm,40mm,50mm,75mm,90mm,110mm,125mm,160mm,180,200mm,250mm,315mm,400mm,500mm,630mm等 PVC-U管材的长度一般为4m或6m,其他长度由供需双方协商确定。
回答数:133952
被采纳数:53
1、dn50管的壁厚是2.0,dn75管的壁厚是2.3dn110管的壁厚是3.2,dn160管的壁厚是4.0
2、一般来说家里的排水管道,主管都是dn110。国标管的标准是3.16-3.35,A管是3.12-3.31,B管是2.62-2.85
希望我的回答能帮到您
回答数:55484
被采纳数:5
pvc排水管外径不一样壁厚也不一样,常用的dn75的公称壁厚为2.3,dn110的为3.2,dn160的为4.0,具体依据GB/T6,pvc排水管壁厚
1.管材表面硬度和抗拉强度优,管道安全系数高。
2.抗老化性好,正常使用寿命可达50年以上。
3.管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良,适用于工业污水排放及输送。
4.管道摩阻系数小,水流顺畅,不易堵塞,养护工作量少。
5.材料氧指数高,具有自熄性。
6.管道线膨胀系数小,为0.07mm/℃,受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小,与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。