新房地暖进出水接反试压试压口出水出气是怎么回事

在新房装修前,怎么给暖气(地暖)打压检测暖气是否漏水?_百度知道
在新房装修前,怎么给暖气(地暖)打压检测暖气是否漏水?
1,打压测试 检测是否漏水判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。2,观察压力表变化
在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。3,确定漏水回路分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。4,确定漏水点随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。
采纳率:93%
来自团队:
有两种方法,一种是注水打压,然后保压24小时!看是否压力减小!第二种是打气压同样保压,适合冬天北方试漏!
能说的具体一点吗?我不太懂,找物业还是找谁打压呢?
找物业也行!外面找人也行!要看你准备让物业修还是自己修
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
地暖的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我家地暖室内温度正常 地暖进水压里也正常 回路管也热 就是放气阀放不出水 是怎么回事啊_百度知道
我家地暖室内温度正常 地暖进水压里也正常 回路管也热 就是放气阀放不出水 是怎么回事啊
我有更好的答案
出气么???没气没水 就是堵了呗!你把所有的阀都关上看看出水不,不出水 就是堵了 !关上了在依次打开
有一点水 堵的话 也不能5路都堵啊 第一次用 室内温度也21度了
一路路 放 也是那样
你室内使用正常是吧?只要温度能上来,有没点水没事,他是放气用的,没气就好了啊!重要的还是 屋里有温度就行!其实就用这几个月 基本上想起了就放放气 就行了,基本不影响,特别是新地暖,更不用担心!
采纳率:17%
为您推荐:
其他类似问题
室内温度的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我的新房铺了-地板想试一下地暖用气打了压打压师傅说停十天开一下地暖分解器阀门里面只要有气就可以_百度知道
我的新房铺了-地板想试一下地暖用气打了压打压师傅说停十天开一下地暖分解器阀门里面只要有气就可以
我打开怎么没气?
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)
我有更好的答案
正规的做法是,在分集水器上有一个压力表,压力没掉零就ok
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。新房地暖打压,水压,打了6个压,过了一晚上变成4个压,正常么?_百度知道
新房地暖打压,水压,打了6个压,过了一晚上变成4个压,正常么?
我有更好的答案
刚开始试压的时候你用试压泵把水压打到0.你这个情况算是正常的,估另外按标准试压6个半小时内,不下降0.5个就是合格。你在等个一天来看看是不是一直保持在4个压,如果保持那么可以算是正常的。回答者:三温暖.地暖.6个压,因为你打入之后一部分空气会溶于水,所以它会掉下些的。但是等水管里的水饱和之后,压力表掉到一定值那么就会保持在这个值上。压力下降是微小的
打压的师傅给我放掉一些水
又用气压打了一遍
他说只打了4个多的压
过了估计10来分钟
我看了下还是4个多的压
他说正常的没问题
现在已经准备铺砖了
还是有点忐忑吖
这个标准是打6个压,等半小时才行。。不过你看看它有没有一直保压在那边。如果一直保压那么无需担心。。刚放入自来水还是会掉些压力的,自来水本身就有空气在里面
采纳率:30%
放放气再打一边,分水器里面有气没有排干净,才会掉压,或者阀门没有关严或连接处滴水
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
水压的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。