民用爆破九条规定雷官区50089有什么规定

孔夫子旧书网该图书“民用爆破器材工程设计安全规范(GB)
”已经找不到了, 为您推荐一些相同图书。装订:其它开本:版次:25.00十品装订:平装开本:版次:111.25十品装订:其它开本:版次:25.00十品装订:其它开本:版次:25.00十品装订:平装开本:版次:一版一印20.00八五品装订:平装开本:版次:117.60九五品装订:平装开本:版次:9.00九品装订:其它开本:版次:25.00十品装订:平装开本:版次:850.00十品Copyright(C)
孔夫子旧书网
京ICP证041501号
海淀分局备案编号民用爆破器材工厂设计安全规范 (GB )
民用爆破器材工厂设计安全规范 (GB )
发表于: 来源:标准下载网
  本规范是根据建设部建标[199614号文的要求,由五洲
  设计研究院(中国兵器工业第五设计研究院)会同有关单位共同
  修订而成。
  在本规范的修订过程中,遵照国家基本建设的有关政策,贯彻
  “安全第一,预防为主”的方针,针对民爆产品的特点,调查了全国
  民爆工厂设计及安全工作现状,总结了近十余年来工厂设计
  方面的经验教训和安全科研成果,吸收国外符合我国实际情况的
  先进安全技术,广泛征求了全国有关单位的意见,最后,由中国兵
  器工业总公司会同有关部门审查定稿。
  本规范就建筑物危险等级、工厂规划、内外距离、工艺、贮运、
  建筑、消防、废水处理、采暖通风、电气、试验场地等章节进行了全
  面修订,并新增加了对现场混装炸药车地面制备厂和自动控制的
  设计制定。
  本规范由五洲工程设计研究院(中国兵器工业第五设计研究
  院)负责解释。本规范在执行过程中如发现需要修改和补充之处,
  请将意见和有关资料寄送五洲工程设计研究院(北京市55号信
  箱,宣武区西便门内大街85号,邮编100053)。
  主编单位:五洲工程设计研究院(中国兵器工业第五设计研究
  参编单位:北方设计研究院,云南安宁化工厂,云南包装厂,煤
  炭部沈阳设计研究院,国营秦川杌械厂,山东招远761厂,山西金
  恒化工股份有限公司,云南玉溪化工厂,中国兵器工业规划研究
  主要起草人:杨家福、居慧宝、陈晓文、魏新熙、张利洪、王爱
  风、王泽溥、刘烈、华瑞龙、张春风、林怡川。
……….(1)
……….(2)
  建筑物的危险等级和存药量…..
……….(4)
  3.1建筑物的危险等级……一
………….(4)
  3.2存药量………
……….(lO)
  工厂规划和外部距离……
………(12)
  4.1工厂规则…….
…………(12)
  4.2危险品生产区外部距离………….
…………(12)
  4.3危险品总仓库区外部距离………
……….(13)
  总平面布置和内部最小允许距离………..
………(20)
  5.1总平面布置….
…………(20)
  5.2危险品生产区内最小允许距离….
…………(20)
  5.3危险品总仓库区内最小允许距离………….
…………(23)
  5.4防护屏障……
……….(25)
  工艺与布置…….
………(28)
  危险品贮存和运输………
………(32)
  7.1危险品贮存….
…………(32)
  7.2危险品运输…
……….(35)
  建筑与结构…….
………(37)
  8.1-般规定…….
…………(37)
  8.2危险品生产厂房的结构选型…….
…………(37)
  8.3危险品生产厂房的结构构造…….
…………(38)
  8.4抗爆问室和抗爆屏院….
…………(39)
  8.5安全疏散…….
…………(41)
  8.6危险品生严厂房的建筑构造…….
…………(42)
  8.7嵌入式建筑物……….
  8.8通廊和隧道………….
  8.9危险品仓库的建筑结构………
  9消防给水……..
  10废水处理…..
  11采暖、通风和空气调节……….
  11.1采暖……….
  11.2通风和空气调节…一
危险场所的区域划分….
  12.2电气设备………-
  12.3室内线路……….
  12.4应急照明……….
  12.5 lOkV及以下的变电所和厂房配电室………一
  12.6室外线路……….
  12.7与接地…….
  12.8通信·
  13危险品殉爆试验场和销毁场…………
危险品殉爆试验场….
  13.2危险品销毁场……一
  14现场混装炸药车地面制备厂…………
自动控制…..
-般规定….
  15.2检测、控制和联锁装置……….
  15.3仪表设备及线路…….
  15.4控制室….
存药量与RA值……….
防护土提的防护范围举例…~…
危险品生产工序的卫生特征分级……….
  规范用词用语说明………
为在民用爆破器材工厂设计中,贯彻“安全第一,预防为
  主”的方针,采用技术手段,保障安全生产,防止发生爆炸和燃烧事
  故,保护国家和人民的生命财产,减少事故损失,促进生产建设的
  发展,制订本规范。
  1.0.2本规范适用于民用爆破器材工厂的新建、改建、扩建和技
  术改造工程。
民用爆破器材工厂的设计除应符合本规范外,尚应符合国
  家现行的有关强制性标准的规定。
  2. 0.1
民用爆破器材
industrial explosive matevials
  用于、工程爆破等的各种民用火药、炸药及其制品和点
  火、起爆器材。
hazardous materials
  本规范范围内的火药、炸药、起爆器材和列入危险等级的氧化
  剂的总称。
mass detonation or explosive of total
  content。
  全部危险品同时发生爆炸。
explosive quantity
  能同时爆炸或燃烧的危险品药量
design quantity of explosives
  一次可能同时爆炸折合成梯恩梯当量的危险品药量。
blast resistant chamber
  具有承受爆炸破坏作用的间室。当其内部发生爆炸事故时,对
  相邻间室结构及其内部结构不造成破坏。
blast resistant shield yard
  当抗爆间室内发生爆炸事故时,为控制经泄压面飞出的飞散
  物和减小空气冲击波对邻近建筑物的破坏作用而设置的具有一定
  抗爆能力的结构。
blast suppression chamber
  具有承受爆炸玻坏作用的间室。当其内部发生爆炸事故时,爆
  炸冲击波可通过能控制其泄出强度的墙体泄出间室之外,对相邻
  间室结构及其内部结构不造成破坏。
protection plate
  点火、起爆器材生产中为保护人体不受爆炸燃烧危害,或阻隔
  传爆而设置的钢板或钢板所建成的小室。
  2.0. 10
building associations
  两个或两个以上工序(厂房)设置在一个建筑物内。
  2.0. 11
危险性建筑物
hazardous building
  生产或贮存危险品的建筑物,包括危险品生产厂房和危险品
  仓库。
  2.0. 12
非危险性建筑物inhazardous building
  本规范未列入危险等级的建筑物
  2.0. 13
supplementary room
  根据生产特点、实际需要和使用方便的原则,而需设置的浴
  室、存衣室、盥洗室、洗衣房等生产卫生用室,休息室、厕所等生活
  用室及妇女卫生用室。
  2.0. 14
blast resistant door
  设置于抗爆间室墙上的、具有抵抗爆炸空气冲击波整体作用
  和破片穿透的门。
  2.0. 15
塑性透光材料
plastic light -passing material
  在空气冲击波作用下具有一定塑性,不易破碎或破碎后不致
  造成人身伤害的透光材料。如塑性,透明塑料板等。
  2.0. 16
direct -earthing
  将金属设备写接地系统直接用导体进行可靠联接。
  2.0. 17
indirect -earthing
  将人体、金属设备等通过防静电材料及其制品或通过一定电
  阻值的电阻与接地系统进行可靠联接。
  3建筑物的危险等级和存药量
建筑物的危险等级
  3.1.1建筑物的危险等级,应根据建筑物内危险品生产工序的危
  险等级或危险品仓库危险等级确定。
  3.1.2当建筑物内各生产工序为同一危险等级时,其生产工序的
  危险等级即为该建筑物的危险等级。
  当建筑物内有不同危险等级的生产工序或仓库内贮存有不同
  危险等级的危险品时,应根据其所含的不同危险等级,按最高者确
  定该建筑物的危险等级。
  3.1.3建筑物的危险等级应划分为A、B、D级。
当建筑物内制造、加工、贮存的危险品具有整体爆炸危险
  时,该建筑物危险等级应为A级。A级建筑物又可分为Ai、A2.A3
Ai级建筑物应符合下列规定之一:
当建筑物内制造、加工、贮存的危险品发生事故时,其破坏
  能力大于梯恩梯者。
  2当建筑物内制造、加工、贮存的危险品发生事故时,其破坏
  能力虽小于梯恩梯,但因其感度较高,易发生事故者。
A2级建筑物应符合下列规定之一:
当建筑物内制造、加工、贮存的危险品发生事故时,其破坏
  能力与梯恩梯相当者。
  2建筑物内制造、加工、贮存内装起爆药、炸药,外有有效防
  护件(雷管外壳、导爆索包缠物)的产品者。
A3级建筑物应为建筑物肉制造、加工、贮存的危险品发生
  事故时,其破坏能力小于梯恩梯者。
  3.1.8 B级建筑物应符合下列规定之一:
当建筑物内制造、加工的危险品具有整体爆炸危险时,但
  危险作业是在抗爆间室或钢板防护下进行,且建筑物内总存药量
  不超过200kg者。
  2建筑物内制造、加工的危险品很不敏感,不能用单发8号
  雷管直接引爆者。
  3建筑物内制造、加工的起爆药为湿态,使生产危险性显著
  降低者。
  3.1.9 D级建筑物应符合下列规定之一:
  1建筑物内制造、加工、贮存的危险品具有燃烧或爆炸危险,
  但必需在外界强大的引爆条件下才能爆炸者。
  2建筑物内制造、加工、贮存危险品具有燃烧危险,但存药量
  小者。
  3.1. 10危险品生产工序的危险等级应符合表3.1.10 -1的规
  定;危险品仓库的危险等级应符合表3.1.
10 -2的规定。
  表3.1.
危险品生产工序的危险等级
  ┏━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
  ┃危险品分类
生产工序名称
  ┣━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
梯恩梯粉碎,梯恩梯称量
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
  ┃炸药,粉状
混药、筛药、凉药、装药、包装
┃混药、筛药、凉药、装药、包装
产品无雷管感度,且厂
┃房内存药量1i应大于5t
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
  ┃铵沥蜡炸药
┃硝酸铵粉碎、干燥
  ┣━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
  ┃多孔粒状
┃泥药、包装
产品无雷管感度,且厂
  ┃铵油炸药
┃房内存药量彳i应大于5t
  ┗━━━━━━━┻━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┛
  续表3.1. 10 -1
  ┏━━━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
  ┃危险品分类
生产工序名称
  ┣━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
产品无雷管感度,且厂
混药、包装
┃房内存药量1i应大于5t
  ┃炸药
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
硝酸铵粉碎、干燥
  ┣━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
硝酸甲胺的制造和浓缩、混
药、凉药、装药、包装
┃凉药)、贮存、装药、包装
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
乳胶基质无雷管感
乳化、乳胶基质冷却、乳
┃度,且厂房内存药量小
┃胶基质贮存
┃应大于2t
┣━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
乳化、乳胶基质冷却、乳胶
乳胶基质和乳化炸药
┃基质贮存、敏化、敏化斤保温
┃产品无雷管感度,且厂
┃(或凉药)、贮存、装药、包装
┃房内存药量彳i应大于5t
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
硝酸铵粉碎、硝酸钠粉碎
  ┣━━┳━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃黑梯药柱
熔药、装药、凉药、检验、
┣━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
应在抗爆间室内进行
┃梯恩梯药柱
┣━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
检验、包装
  ┗━━┻━━━━━━┻━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┛
  续表3.1.
  ┏━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
危险品分类
生产工序名称
  ┣━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
铵梯黑三成份混药、筛选、
铵梯黑炸药
凉药、装药、包装
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
铵梯二成份轮碾机混合
  ┣━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
制片、干燥、检验、包装
  ┣━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
黑火药三成份混药、干燥、
凉药、筛选、包装,导火索
生产中黑火药准备
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
导火索制索,导火索的盘
索、烘干、普检、包装
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
硝酸钾干燥、粉碎
  ┣━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
黑索金或太安的筛选、混
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
导爆索的包塑、涂索、烘索、
盘索、普检、组批、包装
中和、还原、重氮、过滤)
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
爆管雷管)
:硝基重氮酚的干燥、凉
药、筛选,黑索金或太安的
应在抗爆间室内进行
造粒、干燥、筛选
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
火雷管装药、压药
应在抗爆间室内进行
  ┗━━━━━━━┻━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┛
  续表3.1.
  ┏━━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
危险品分类
生产工序名称
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
电雷管和导爆管雷管装配
应在钏板防护下进行
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
雷管检验应在钢板防
雷管检验、包装、装箱
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
雷管试验站
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
引火药剂制造(包括引火
括火雷管、
药头用的引火药剂和延期药
电雷管、导
用的引火药)
爆管雷管)
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
引火药头制造
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
延期药的混合、造粒、干燥、
筛选、装药、延期体制造
┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
二硝基重氮酚废水处理
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
塑料导爆管
奥克托金或黑索金的粉碎、
应在抗爆间室内或钢
二F燥、筛选、混合
板防护下进行
  ┣━━┳━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
炸药准备、熔混药、装药、
压药、凉药、装配、检验、
┣━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
炸药准备、震源药柱检验
┃中低密度
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
装药、压药
应在抗爆间室内进行
  ┗━━┻━━━━━┻━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┛
  续表3.1.
  ┏━━━━━━━━┳━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
危险品分类
生产工序名称
  ┣━━┳━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
┃中低密度
应在甲独小室内进行
┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
装传爆药柱
┣━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
炸药准备、装药、装传爆
药柱、检验、装箱
  ┣━━┻━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
切索、包装
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
应在抗爆间室内进行
  ┣━━━━━━━━╋━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
黑火药、炸药、起爆药的
理化试验室
理化试验室
┣━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━┫
黑水药、炸药、起爆药的
药量小大于300g时,
理化试验室
可为防火甲级
  ┣━━━━━━━━┻━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┫
注:l表中乳化炸药的乳胶基质为乳化炸药制造过程中,氧化剂水溶液和
油相材料在乳化剂作用下形成的均匀物质。
2在雷管制造中所用药剂(甲组份药剂或多组份药剂),其作用和起爆
药类似者,此类药剂制造工序的危险等级应按照表内二硝基重氮酚
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  表3.1.
10 -2危险品仓库的危险等级
  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━┓
危险品生产
危险品总仓
危险品仓库名称
lX内的危险
库『义内的危
  ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
黑索金、太安、奥克托金、黑梯药柱、铵梯黑
  ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
干或湿的二硝基重氮酚
  ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━┫
梯恩梯、苦味酸、雷管(包括火雷管、电雷
  ┃管、导爆管雷管)、导爆索、梯恩梯药柱、继爆
  ┃管、爆裂管、太乳炸药、震源药柱(高密度)
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━━┛
  续表3.1.
  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━┓
危险品生产
危险品总仓
危险品仓库名称
隧内的危险
库Ⅸ内的危
  ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━┫
粉状铵梯炸药、粉状铵梯油炸药、铵油炸药、
铵险蜡炸药、铵沥蜡炸药、多孔粒状铵油炸药、
粒状粘性炸药、水胶炸药、浆状炸药、乳化
炸药、震源药柱(中、低密度)、黑火药
  ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━┻━━━━━━━┫
注:在雷管制造中所用药剂(甲组份药剂或多组份药剂),其作用和起爆药
类似者,此类药剂制造工序和危险等级应按照表内二硝基重氮酚确定。
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  3.2存药量
建筑物的存药量应包括建筑物内的生产设备、运输设备、
  运输工具中能形成同时爆炸的药量和暂存的原料、半成品、成品
  中能形成同时爆炸的药量。
  3.2.2位于厂房外防护屏障内的危险品,应计算在厂房的存药
  量内。
  3.2.3当炸药生产厂房内的硝酸铵与炸药存放在同一工作间内
  时,应计算在该厂房的存药量内,硝酸铵可按其存量的一半计算。
  当硝酸铵为水溶液时,不应计算在该厂房的存药量内。当炸药生
  产厂房内的硝酸铵与存有炸药的工作间之间有隔墙相隔,并符合
  表3.2.3要求时,可不计算在该厂房的存药量内。
  表3.2.3炸药生产厂房内、硝酸铵存放间与
  炸药的间隔距离及隔墙厚度
  ┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
厂房内存放
硝酸铵存放间与
硝酸铵存放间与炸药
的总炸药量
炸药的间隔距离
工作间的隔墙厚度
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┣━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┫
l表中硝酸铵存放间与炸药的间隔距离为硝酸铵存放间的隔墙牟炸药 ┃
工作间内最近的炸药存放点的距离。
2表中隔墙为实心砖墙砌体。
3硝酸铵存放间与炸药工作间之间小宜有门相通。当生产必需有门相
通时,小应在门相通处存放硝酸铵或炸药。
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  3.2.4起爆器材的药量应按其产品中各种装填药的总量计算。
  3.2.5有抗爆间室的厂房,其抗爆间室中的药量可不计算在该
  厂房的存药量内。
当计算抗爆间室结构时,抗爆间室内的存药量应按间室
  内的全部药量计算。
  4工厂规划和外部距离
  4. 1.1
民用爆破器材工厂,应根据生产品种、生产特性、危险
  程度等因素进行分区规划。工厂一般应设危险品生产区(包括辅
  助生产部分)、危险品总仓库区、殉爆试验场、销毁场及生活区。
  4.1.2工厂各区的规划,应符合下列要求:
根据工厂生产、生活、运输和管理等因素确定各区相互位
  置。危险品生产区宜设在适中位置,危险品总仓库区和殉爆试验
  场、销毁场宜设在偏僻地带或边缘地带。
当工厂位于山区时,不应将危险品生产区布置在山坡陡峻
  的狭窄沟谷中。
  3辅助生产部分宜靠近生活区的方向布置。
  4无关的人流和物流不应通过危险品生产区和危险品总仓
  库区。危险品的运输不宜通过生活区。
  4.2危险品生产区外部距离
  4. 2.1
危险品生产区内的危险性建筑物与其周围村庄、公路、
  铁路、城镇和本厂生活区等的外部距离,应分别根据建筑物的危
  险等级和存药量计算后取其最大值。
  外部距离应自危险性建筑物的外墙算起。
  4.2.2危险品生产区内,A级建筑物的外部距离,不应小于表
  4.2.2的规定。
  4.2.3危险品生产区内,B级建筑物的外部距离应符合下列规
生产无雷管感度铵油类炸药、粒状粘性炸药、乳化炸药、
  乳胶基质等B级建筑物其外部距离,应按表4.2.2中相应药量
  的外部距离确定;
  2除1款指出者外的B级建筑物,其外部距离应按表4.2.
  2中存药量大于lOOkg及小于等于200kg对应的外部距离确定。
  4.2.4危险品生产区内,D级建筑物的外部距离应符合下列规
  1硝酸铵仓库的外部距离,不应小于200m。
除1款指出者外的D级建筑物,其外部距离不应小于
  4.3危险品总仓库区外部距离
  4. 3.1危险品总仓库区与其周围村庄、公路、铁路、城镇和本
  厂生活区等的外部距离,应分别根据危险品仓库的危险等级和存
  药量计算后取其最大值。
  外部距离应自危险品仓库的外墙算起。
  4.3.2危险品总仓库区A级仓库的外部距离,不应小于表4.3.
  2的规定。
  4.3.3危险品总仓库区D级仓库的外部距离,不应小于lOOm。
  但硝酸铵仓库的外部距离,不应小于200m。
  表4.2.2危险品生产区A级建筑物的外部距离(m)
总平面布置和内部最小允许距离
  5.1总平面布置
  5.1.1危险品生产区和总仓库区的总平面布置,应符合下列要
总平面布置应将危险性建筑物与非危险性建筑物分开布
  置。危险性或存药量较大的建筑物,宜布置在边缘地带或其它有
  利于安全的地带,不宜布置在出入口附近。
  2危险性建筑物不宜长面相对布置。
  3危险性生产厂房靠山布置时,距山坡脚不宜太近。
  4运输车辆不应在其它危险性建筑物的防护屏障内通过。非
  危险生产部分的人流、物流不宜通过危险生产地带。
  5危险品生产区和总仓库区应分别设置围墙。围墙高度不应
  低于2m,围墙与危险性建筑物的距离不宜小于15m。
  6未经铺砌的场地,均宜进行绿化,并以种植阔叶树为主。
  在危险性建筑物周围25m范围内,不应种植针叶树或竹林。
  5.1.2危险品生产区的总平面布置应符合工艺生产流程和建筑
  物之间最小允许距离的要求,并应避免危险品的往返和交叉运输。
  5.1.3危险品生产厂房抗爆间室的轻型面,不宜面向主干道和
  主要厂房。
  5.1.4在危险品生产区内,当有几种不同性质产品的生产线时,
  应分开布置。雷管生产线宜布置在独立的场地上。
  5.2危险品生产区内最小允许距离
  5.2.1危险品生产区内各建筑物之间的最小兑许距离,应分别
  根据建筑物的危险等级及存药量所计算的距离和本节有关条款所
  规定的距离,取其最大值。
  最小允许距离应自危险性建筑物的外墙轴线算起。
  5.2.2危险品生产区A级建筑物应设置防护屏障。A级建筑物
  与其邻近建筑物的最小允许距离,应分别符合下列规定:
  1A级建筑物与其邻近建筑物的最小允许距离,应按表
  5.2.2确定,且不应小于35m。
  表5.2.2 A级建筑物与其邻近建筑物的最小允许距离(m)
  ┏━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓
  ┃三未一确搠障
两个建筑物均
两个建筑物中
两个建筑物均
  ┃危险等级
无防护屏障
┃一个有防护屏障
有防护屏障
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫
  ┣━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┫
注:l RA系指有防护屏障的,小同存药量的A2级建筑物与相邻无防护屏障
的建筑物所需的最小允许距离值。RA值应符合附录A的规定。
2当厂房的防护屏障高山爆炸物项面Im,低于屋檐高度时,在计算该
厂房与其邻近建筑物的距离时,该厂房应按有防护屏障计算;在计算
邻近建筑物与该厂房的距离时,该厂房应按无防护屏障计算。
3仅为A级装药包装厂房服务的包装箱中转库与该厂房的最小允许距
离,可不按第5.2.2条1款确定,但彳i应小于现行国家标准<连筑设
计防火规范》(GBJ16-87)的规定。
4抑爆间室等特殊结构建筑物与邻近建筑物的最小允许距离吖i受5.2.2
条限制,可山抗爆计算确定。
  ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
  2A级建筑物与公用建筑物、构筑物的最小允许距离应按表5.
  2.2中“两个建筑物中一个有防护屏障”的要求确定,并应符合
  下列规定:
  1)与烟囱不产生火星的锅炉房的距离,应按表5.2.2要
  求的计算值再增加50%,且不应小于50m;与烟囱产生
  火星的锅炉房的距离,应按表5.2.2要求的计算值再
  增加50%,且不应小于lOOm;
  2)与35kV总降压变电所、总配电所的距离,应按表5.2.
  2要求的计算值再增加一倍,且不应小于lOOm;
  3)与lOkV及以下的单建变电所的距离,应按表5.2.2
  要求进行计算,且不应小于50m;仅为一个A级厂房服
  务的无固定值班员的单建变电所,与该厂房的距离不宜
  小于35m;
  4)与钢筋混凝土结构水塔的距离,应按表5.2.2要求的
  计算值再增加50%,且不宜小于lOOm;
  5)与地下或半地下高位水池的距离,不应小于50m;
  6)与厂部办公室、食堂、汽车库、消防车库的距离,应按
  表5.2.2要求的计算值再增加50%,且不应小于
  150m:
  7)与有明火或散发火星的建筑物的距离,按表5.2.2的
  要求计算,且不应小于50m;
  8)与车间办公室、车间食堂(无明火)、辅助生产部分建
  筑物的距离,应按表5.2.2要求的计算值再增加50%,
  且不应小于50m。
在改建、扩建和技术改造工作中,A级建筑物与公用建筑
  物的最小允许距离,可按表5.2.2中“两个建筑均有防护屏
  障”的要求确定,并应符合第5.2.2条2款的有关要求。
  4嵌入在A级厂房防护屏障外侧的非危险性建筑物,与邻
  近各危险性建筑物的距离,虚分别按其邻近各危险性建筑物的要
  求确定。
  5.2.3危险品生产区B级建筑物可不设置防护屏障。与其邻近
  建筑物的最小允许距离,应分别符合下列规定:
  1 B级建筑物与其邻近建筑物的最小允许距离,不应小于
  35m。但生产无雷管感度铵油类炸药、粒状粘性炸药、乳化炸药、
  乳胶基质等建筑物与邻近建筑物的最小允许距离,不应小于50m。
  2B级建筑物与公用建筑物、构筑物的最小允许距离,应符
  合下列规定:
  1)与锅炉房的距离,不应小于50m;
  2)与35kV总降压变电所、总配电所、钢筋混凝土结构的
  水塔的距离,不应小于50m;
  3)与地下或半地下高位水池的距离,不宜小于50m;
  4)与厂部办公室、食堂、汽车库、削防车库、车间办公室、
  车间食堂(无明火)、有明火或散发火星的建筑物、辅助
  生产部分建筑物的距离,不应小于50m;但生产无雷管
  感度铵油类炸药、粒状粘性炸药、乳化炸药、乳胶基质
  等建筑物与上述各建筑物的距离,不应小于75m;
  5)仅为B级装药包装厂房服务的包装箱中转库与该B级
  装药包装厂房的距离,不应小于现行国家标准《建筑设
  计防火规范》(GBJ16-87)的规定。
  5.2.4危险品生产区D级建筑物可不设防护屏障,与其邻近建
  筑物的最小允许距离,应分别符合下列规定:
D级建筑物与邻近建筑物的最小允许距离,不应小于
  25m。硝酸铵仓库与任何建筑物的最小允许距离,不应小于50m。
  2D级建筑物与公用建筑物、构筑物的最小允许距离,应符
  合下列规定:
  1)与锅炉房、厂部办公室、食堂、汽车库、消防车库、有
  明火或散发火星的建筑物及场地等的距离,不应小于
  2)写35kV总降压变电所、总配电所、钢筋混凝土结构的
  水塔、地下或半地下高位水池的距离,不宜小于50m;
  3)与车间办公室、车间食堂(无明火)、辅助生产部分建
  筑物的距离,不应小于35m。
  规范用词用语说明
  1.为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不
  同的用词说明如下:
  (1)表示很严格,非这样做不可的用词
  正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;
  (2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词
  正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
  (3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词
  正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
  表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
  2.规范中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为:
  “应符合……的规定”或“应按……执行”。
微信扫一扫,分享朋友圈
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处本网。非本网作品均来自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
本文标题:民用爆破器材工厂设计安全规范 (GB )
本文地址:
加入国联,享受买卖双方信息精确匹配

我要回帖

更多关于 爆破器材管理规定 的文章

 

随机推荐