因为旧房改造,原来是24cm的承重墙上面是楼板加15cm厚的现浇屋面,现在要拆掉5米承重墙改成梁,请问需要多大尺寸的梁,怎样配筋?房顶上面没有其他承重物。屋檐外还有1.2米挑檐,上面挑两块楼板现在也要拆掉,和里边的两联通。
我有更好的答案
5米承重梁梁截面240x400,配筋底筋3根20,由于有悬挑,所以面配2根22,与挑梁通拉,挑梁处中间配1根20∮挑筋,长3米。箍筋8@100/200,挑梁箍筋100mm/只。
开间、跨度,结构布置等,最好给出图来,帮你算
悬挑梁后面的拖梁有多长?是不是与屋面圈梁相连
屋面过去没有圈梁,悬挑梁后边托梁原来是2米长,现在要拆掉重新架成和悬挑梁一起的通梁,总长大概下来6.44米。
可以采用梁高400MM,宽同墙厚,底筋采用3根直径为18MM的三级钢筋,箍筋采用直径为8MM的一级钢筋,间距150MM,混凝土强度等级比原混凝土高一级
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
承重梁的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
悬挑梁承重配筋的问题
发表于&&&&4697人浏览&&&&8人跟帖&&&&&&
我家正在修一座房子,计划是五层的基础,一楼面积为8.8M*9.6M,起12条混凝土支柱,截面为30CM*40CM,配四条18厘螺纹钢,箍筋是8厘间距为15CM,基础圈梁也为同样规格。在二楼起,南北方向各伸出墙体外50CM,东西方向各伸出墙体1.2M,伸出墙体部份规划要彻18CM砖墙,请问如何配筋才能支撑上面4层?如何做才经济合适?请各位大神多多指教,谢谢。。。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:00:45
&&发表于&&|&
求助,求助&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& !!!!&&& 真的求助!~
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:16:51
&&发表于&&|&
根据楼主提供的工程资料,建议该楼房采用框架结构,如果采用底框混合结构的话,框架梁(包括悬挑梁)截面尺寸及配筋会比较大,不太经济。如果采用框架结构,二楼及以上的结构可以层层设悬挑梁,其中南北方向各伸出墙体外50CM,悬挑梁截面取200X450(与东西方向挑梁同高,如果不设封口梁,可以取梁高350),梁上部设二级钢筋2根16(二级),下部二级钢筋2根12,箍筋8@100。东西方向各伸出墙体1.2M,悬挑梁截面取200X450(高),梁上部设二级钢筋<span lang="EN-US" style="color: #333333; font-family: &#718;&#805;; mso-bidi-font-size
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 06:28:42
&&发表于&&|&
其实不是弯矩问题,而是截面抗剪强度不足。楼上说的挑梁截面太小,最少应该在250&600mm,才能满足抗剪的要求。主筋为18和22三级钢,箍筋采用2~3级钢。左右。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:06:53
&&发表于&&|&
以下是引用片段: 以下是引用房建桥梁在&14:53:00的发言: 其实不是弯矩问题,而是截面抗剪强度不足。楼上说的挑梁截面太小,最少应该在250&600mm,才能满足抗剪的要求。主筋为18和22三级钢,箍筋采用2~3级钢。左右。
&如采用框架结构,且悬挑长0.5米和1.2米的话,3楼的截面及配筋已经足够,若按楼上的取值简直是浪费。大家可以进行设计复核。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:07:02
&&发表于&&|&
如采用框架结构,且悬挑长0.5米和1.2米的话,3楼的截面及配筋已经足够,若按楼上的取值简直是浪费。大家可以进行设计复核。&你设计太没经验,从二楼起一直到五楼,可以算算恒载多大?剪力多大?你的截面够吗?大家可以验算?你自已也可以算算。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:54:08
&&发表于&&|&
以下是引用片段: 以下是引用房建桥梁在&7:54:00的发言: 如采用框架结构,且悬挑长0.5米和1.2米的话,3楼的截面及配筋已经足够,若按楼上的取值简直是浪费。大家可以进行设计复核。
& 你设计太没经验,从二楼起一直到五楼,可以算算恒载多大?剪力多大?你的截面够吗?大家可以验算?你自已也可以算算。
&采用框架结构,为什么要算二楼起一直到五楼的荷载呢?层层设悬挑梁,不是荷载全加在二楼悬挑梁上,何来那么大的恒载和剪力呢?已经验算,满足结构受力要求!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:54:13
&&发表于&&|&
fcz_heng `你好。想请教你个问题`能加QQ吗``急```````
&&发表于&&|&
懂悬挑梁的加下我QQ
`急事问你们谢谢。。帮帮忙。。。
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-80667米跨度的承重梁应该怎么设计梁宽,高,以及配钢筋?_百度知道
7米跨度的承重梁应该怎么设计梁宽,高,以及配钢筋?
跨度7米的梁,开间4米,承重三层楼板和6米高的24砖墙,请专家们帮我算算,我设计的梁是60cm高,24cm宽,上排用的25钢筋2根,下排用25钢筋3根,中间放了一排18筋,放了一排14筋,另外加了S筋…请问这样设计合理吗?因为楼已经盖好一年多了,如果不合理应该怎么...
我有更好的答案
  首先,第一 :7米跨度 梁高 = .3 梁是50一个模数 所以梁高应该≥600mm  梁宽度既然楼主说要做大梁 梁宽建议 ≥250mm &确定梁大小为 &250X600的梁。  第二 :梁配筋必须提供梁端的弯矩和剪力。  第三:这根框架梁两端的柱子大小,因为地震作用柱子端部会产生剪力,弯矩。  第四:这根框架梁是属于几级传力,如果它上面搭了很多次梁,次梁所受的力最终会传递给主梁的。  第五;板厚是多少。因为单向板是向短边传力最终是短边的梁受力大。等等。  第六:很多综合原因都会影响梁计算。
采纳率:93%
来自团队:
配筋肯定不够,如果荷载都上去了,这根梁肯定裂缝了。要采用粘钢板的方法处理
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
承重梁的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。承重梁可以打孔
承重梁可以打孔
承重梁可以打孔
承重梁可以打孔
承重梁可以打孔知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关承重梁可以打孔最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
承重梁可以打孔相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-框架结构承重梁配筋问题?请专业人士回答_百度知道
框架结构承重梁配筋问题?请专业人士回答
框架结构承重梁,梁跨度8米。梁承重20吨,这样的梁可以做24CM 宽.70CM高.钢筋怎么配置?谢谢
我有更好的答案
下部4根25.上部2根16.腰部2根10.箍筋8个.间距15公分.混凝土强度C30