空调室外机一定要比室内机高吗,空调外机比内机高高有问题吗

空调室外机的安装位置?比室内机高可以吗?有什么讲究的?
我的图书馆
空调室外机的安装位置?比室内机高可以吗?有什么讲究的?
空调室外机的安装位置?比室内机高可以吗?有什么讲究的?&空调室外机的安装位置?比室内机高可以吗?有什么讲究的?北京空调安装&&问:空调室外机的安装位置?比室内机高可以吗?有什么讲究的?&&北京空调安装给您解答&由于空调的制冷系统是密闭的,因此对内外机的相对高度没有严格要求。&&内机与外机的高度差(无所谓哪个高、哪个低。)一般匹的只要不高于米就没有问题。匹的不超过米,匹不超过米。&&&外机必须要低于室内机因为室外机高的话空调里的冷冻油就会回不到压缩机里时间长了就容易抱轴换个压机不值得的那样贷加太大了&&&空调的室外机应尽量低于室内机为妥,这样可保证管路内的润滑油顺利回流到压缩机内。最好是安装在距地板混凝土横梁处的外墙上,这里安装空调最牢固,噪音也最小,也利于今后的维护保养。&如果需要把室外机安装高于室内机,距离不大是没有什么影响的,但最好让安装工弯制回油弯为妥&&【来自】&空调室外机的安装位置?比室内机高可以吗?有什么讲究的?北京空调维修http://www.beijingkongtiaoweixiu.com/news/1535.html
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢空调外机比内机高有问题吗?_百度知道
空调外机比内机高有问题吗?
是这样子的。一般客厅不是都放柜机嘛。
但是我们楼盘是这样子的。先看下图。
右下角的那个洞是空调管子通出来的孔。
我家是要放在上面的。就是左边被我圈出来的。
但是我有问题了。
Q:管子从下面然后拖到左上去。这样是不是对空调不好啊。
是不是至...
我有更好的答案
1、室外机高要做回流弯,以免对压缩机有损害。2、空调的室外机距地面的距离应大于2.5m。
3、因为除场地制约和安装方便的影响,一般的外机都比内机低。易给人造成错觉:外机应该比内机低。
采纳率:93%
3、因为除场地制约和安装方便的影响,一般的外机都比内机低,容易向上走。5:外机应该比内机低。4、其实不是这样的,从我们专业的角度上,用浅显的语言来说,回去的气体向上流。这样有利于提高空调的效率。易给人造成错觉:从外机出来的是液体、所以把外机放高处,出来的液体向下流,容易向下走的,从内机回外机的是气体1、室外机高要做回流弯,以免对压缩机有损害。2、空调的室外机距地面的距离应大于2
本回答被提问者采纳
低造成的液位差的影响,这个液位差完全可以忽略不计。放心吧。但有一点要注意的。因为空调压缩机的压缩比远远大于内外机高看到你的图,可以明确空调外机比内机高,或相反,对其空调性能都是没有任何影响的
1、空调室内外机的连接管线距离越短越好;2、室外机应尽量低于室内机为妥,但如果位置原因只能高于室内机,如果距离不是很高是没有问题的,最好不要加长管线,如果太高,应让安装工弯制回油弯和存油弯为妥,以保证管路内的润滑油能够顺利回流到压缩机内。
安装空调是没关系的。但是要注意:1、冷凝水一定要排放顺畅。2、注意空调管过孔一定要填塞好,避免老鼠流窜到你家
从图上看,应该没有问题。但是最好咨询空调销售商,你所购买的空调的扬高。如果空调扬高能够达到差额高度就没问题。但是空调扬高达不到差额高度就不能安装。
但管子不要太长
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调外机要比内机低
空调外机要比内机低
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&安装空调外机高于内机可以吗?_百度知道
安装空调外机高于内机可以吗?
安装空调外机高于内机可以吗?
我有更好的答案
  可以。  空调室外机的安装高度可以高于室内机,也可以低于室内机,但墙孔一定要低于室内机50CM左右,而且穿墙孔应该往斜下方打出(内高外低),这样既能保证冷凝水的正常排出又能保证下雨天室外的雨水不会流进室内。在室外机高于室内机时,排水管需要与制冷管分离以,以保证冷凝水的正常排出,室外机低于室内机时,排水管可与制冷管捆绑在一起,这也是安装工通常的安装方式。
采纳率:82%
来自团队:
压缩机烧毁,如果超出6米,容易导致空调室外机出现压缩机缺油运转。普通家庭用空调室外机比室内机高出的高度差在6米以内没有问题在一定高度范围内是可以的。建议在内外机连接管上增设“回油弯”
本回答被网友采纳
不可以!长时间不用后制冷剂会液化流到室内机蒸发器里面,再次开机会造成液体直接吸到压缩机造成液击,压缩机阀片损坏