西门子程序的延器在哪KTP900的程序

每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
博图V13 SP1下载KTP1000 b...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
博图V13 SP1下载KTP1000 basic DP触摸屏程序,提示无法安装驱动程序
- 已解决问题
触摸屏是KTP1000&basic&DP,用博途TIA&V13&SIMATIC_WinCC_Comfort_Advanced_SP1_for_V13&SP1编写的触摸屏程序,我用MPI转USB电缆下载时提示,无法安装驱动程序。是因为我没有安装MPI线的电缆驱动还是,博图软件少安装了驱动?求大神帮忙。
图片说明:
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 20:03:05 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:158383
从设备管理器里面看看有驱动显示叹号或者问号的西门子设备么,如果插入没有显示异常的,那就是驱动安装正常了。参考一下下面的手册,希望对你有所帮助精简系列(Basic)面板下载参考手册-基于WinCC(博途)备份与恢复精简面板-基于WinCC(博途)面板上传下载问题大全面板与PLC通讯故障处理方法
高级顾问&nbsp&nbsp第14级&
以下网友赞了您的问题:
天山雪1,恒宇2010,月雨,huangjun1999,艾星落尘,超能锐,冠军的心,何FQ,功能,天蝎2017,稻艹人
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:今天连上了,但具体原因还是没有确定,昨天做了两项更改:1,网上找了我的下载线的驱动,但是未安装成功;2,把我的博图V13&SP1,更新到Update&9。希望高手能帮我找到具体原因。
最佳答案作者回复:看起来你的适配器不是西门子正版的~外观差不多,没有仔细看呢,不是写的SIEMENS
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
这个驱动是在安装软件时一起安装了的,如果在使用中无法使用mpi通讯的可能原因是:1)软件没有安装完整或者的兼容性问题引起(重新确认系统兼容性)2)由于安装了360,QQ驱动等自动刷新软件,修改了这个驱动(重新安装这个驱动)鉴于软件安装时间较长,建议到另外设备上测试通讯连接,如果仍然一样,则、考虑安装驱动及软件了。
- 超级顾问&nbsp&nbsp第15级
& 09:28:05
装个STEP7&里面带驱动
- 初级技术员&nbsp&nbsp第5级
& 10:34:43
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
西门子支持中心网站恭祝您新年快乐,万事如意!
诚邀您参加“蓄势待发·相约开启2018新纪元”新年活动!
签到赢大奖,中奖率100%!发帖、回帖,提问、回答,更有惊喜大礼等您拿!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
用Wincc Flexible 2008组态K...
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
用Wincc Flexible 2008组态KTP1000 Basic时,能不能通过报警来触发画面?
- 已解决问题
KTP1000和S7-200的PLC通讯,离散量报警触发来自S7-200&PLC的变量,能不能报警触发后激活已经组态的报警界面的画面,如果能,该怎么组态?
问题补充:该项目中通过Wincc组态了很多个画面,其中一个画面是“报警画面”。我想问能不能报警触发后,自动跳到“报警画面”,而不是停留在报警触发前的画面。
产品版区:
悬赏分:20 | 解决时间: 15:12:57 | 提问者:& - 学长&nbsp&nbsp第2级
问题ID:103391
1.在每一条报警的激活事件中添加ActivateScreen的函数;2.建议用报警窗口,在模板里组态报警窗口,这样不论在哪个画面,只要有报警来了,报警窗口就会跳出来。
助理工程师&nbsp&nbsp第8级&
以下网友赞了您的问题:
zzl2010,hbttkj,写给深黑色的丶,huangjun1999,看雪001,三家巷,七彩云,叶林敏,穿越1986,sunny_jay,磨心,赖山,alexma1975,liucs_2009,我困ω我困
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:用第1条方法确实可以实现,非常感谢。就是报警点比较多,得一个个设置了。
已阅,最佳答案正确。
置评专家:西门子人机界面产品支持& 13:13:00
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
可以。在触摸屏KTP1000组态步骤:1)打开wincc&flexible软件用向导或者直接打开(直接打开可以在后面修改通讯连接等参数)2)新建一个报警窗口,在增强对象中找到报警视图将它拖放到编辑区,调整合适的大小。3)在常规选项中勾选报警类别、在属性选项中勾选显示内容。4)在合适位置组态一个翻页按钮。5)在通讯连接选项中选择与200的通讯,并选择通讯参数。6)在变量中新建一个或者几个变量(注意西门子报警是以字的方式组态报警变量的)7)在离散量报警中组态报警,其中在触发变量中选择第6步的变量地址,系统会自动生成一个字的报警位置,报警文本需要自己按PLC报警信息类别编写。比如:1#电机过载!在文本属性的帮助文本中可以写一些具体的帮助内容,比如是某某热继电器动作了,需要检测、确认的是某某内容等等。这样报警组态基本内容就编写完成了,其中部分步骤次序可以颠倒。启动仿真检查功能、文本信息是否正确,特别是报警位于文本信息的一致性需要注意,如果没有问题把它保存下载到触摸屏中。PLC报警的编写:1)按触摸屏的报警位,具体按工艺、安全性编写报警程序。这步也可以按plc的位号在编写触摸屏程序是按此进行,但是触摸屏报警位号、文本信息编写与编写程序一致。2)检查程序逻辑是否正确可靠。如果没有问题保存后下载到PLC中。完成以上二个步骤后需要进行实际验证,PLC程序和触摸屏报警信息。以上是我编写触摸屏及PLC时的一些基本步骤。
领略西门子的博大精深!产地:德国
最小起订量:1件
西门子KTP900操作面板
产品价格:电议&人民币
所属行业:人机界面
发 货 地:上海
观注次数:42次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:卜社帮
联系手机:
联系固话:021-
联系地址:上海松江区弘翔路58弄195号
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
西门子KTP900操作面板&
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
西门子KTP900操作面板。西门子KTP900精简面板,可调光的9英寸宽屏TFT显示屏,64000种颜色,1个以太网接口(TCP/IP、PROFINET),1个USB接口,触摸屏和8个触觉功能键。矢量图形:基本几何形状(直线,圆和矩形)可以在组态工具中直接创建。固定文本:可以以任何字符尺寸用作功能键,过程图和过程值的标签,曲线功能和直方图 ,用作使动态值可视化。语言选择功能:10种在线语言,32种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组,相关语言文本和图形。 西门子HMI人机界面、操作面板、触摸屏,产品选型、报价、销售 &联系人 :卜社帮( 销售经理 )24小时服务热线 :电话( Tel ): 021- & 传真(Fax):021-工作QQ: &地址( Add ):上海市松江区弘翔路58弄195号& &&& &&& && & 西门子KTP900操作面板&& &西门子KTP900精简面板 &销售订货号:
SIMATIC HMI, 新一代精简面板KTP900,按键+触摸操作,9寸 6.5万色显示, 集成Profinet接口,WinCC Basic V13/Step 7 V13或更高版本组态
第二代 SIMATIC HMI 精简面板拥有全面的人机界面基本功能,是适用于简易人机界面应用的理想入门级系列面板。该设备系列提供了带 4"、7"、9" 和 12" 宽屏显示器的面板,以及可进行按键及触控组合式操作的面板。具有 64 000 种颜色的创新型高分辨率宽屏显示屏也适合垂直安装,并且它们可以 100% 调暗。 可用性得到改进的创新型用户界面采用新的控件和图形,提供了各种各样的功能选项。 新的 USB 接口可以连接键盘、鼠标或条码扫描器,并可用于在 U 盘上简便归档数据。通过集成式以太网或 RS 485/422 接口(与型号相关),可简便连接到控制器。
西门子KTP900操作面板&& &西门子KTP900精简面板 &产品简介: 新一代的低成本 HMI 满足了对高品质可视化的需求,即使在小型机器和设备中同样适用。 凭借第二代 SIMATIC HMI 精简系列面板,西门子满足了用户对高品质可视化和便捷操作的需求,即使在小型或中型机器和设备中也同样适用。 根据旧款的价格确定了新一代精简系列面板的价格,同时其性能范围也有了显著扩展。 高分辨率和 65,500 色的颜色深度是其突出优势。借助 PROFINET 或 PROFIBUS 接口及 USB 接口,其连通性也有了显著改善。 借助 WinCC (TIA Portal) 的最新软件版本可进行简易编程,从而实现新面板的简便组态与操作。 &KTP900 Basic 的 PROFINET 设备的结构。 &
嵌入式密封件
PROFINET 接口
装配夹的开口
功能接地的接口
显示屏/触摸屏
标签条导槽
操作设备的供货范围包括以下构件:
安装指南 (Quick Install Guide)
带螺钉的装配夹
根据安装时所需的数量,分开包装
1,分开包装
简介 HMI 设备是针对免维护操作而设计的。 请务必保持触摸屏和键盘膜的清洁。 要求 用清洁剂湿润抹布后清洁设备。 只能使用少量液体皂水或屏幕清洁泡沫。
清洁触摸屏时,触摸键可能会触发 PLC 的意外响应。
清洁前应关闭 HMI 设备,以阻止意外响应。
未经许可清洁产品引起的损坏
如果使用压缩空气、蒸汽喷射器、腐蚀性溶剂或擦洗粉进行清洁会损害 HMI 设备。
不要使用压缩空气或喷气鼓风机。 不要使用腐蚀性溶剂或擦洗粉。
步骤 操作步骤如下:
关闭 HMI 设备。
将清洁液喷洒在抹布上。
不要直接喷洒在 HMI 设备上。
清洁 HMI 设备。
清洁显示器时,请从屏幕的边缘向中间擦拭。
通过屏幕键盘进行所有输入。 步骤
在画面中触摸所需的操作对象。
数字字母屏幕键盘或数字屏幕键盘打开。
将操作对象中现存的值引用到键盘的显示行中。
更改或覆盖该值。 根据不同设置,操作设备此时将会发出信号音。
在数字字母键盘上按下 &Shift& 键即可输入大写字母。
在数字字母屏幕键盘上按下 &123&,即可在数字和特殊字符之间进行切换。
按下 &ABC& 即可返回。
按下 &Enter& 确认输入,按下 &ESC& 即可放弃输入。
在这两种情况下,屏幕键盘将被关闭。
更多西门子产品销售订货型号: S110变频器6SL-0AA06SL-0AA06SL-0AA06SL-0AA06SL-0UA06SL-3AA06SL-3UA06SL-0AA06SL-0UA06SL-3UA06SL-7UA06SL-2UA06SL-1UA06SL-1UA06SL-0AA06SL-0UA06SL-7AA06SL-7UA06SL-0AA06SL-0UA06SL-8AA06SL-8UA06SL-5AA06SL-5UA06SL-2AA06SL-2UA06SL-8AA06SL-8UA06SL-5AA06SL-5UA06SL-0AA06SL-0UA06SL-5AA06SL-5UA06SL-0AA06SL-0UA06SL-1AA06SL-1UA06SL-5AA06SL-5UA06SL-8AA06SL-8UA0
西门子KTP900操作面板&& &西门子KTP900精简面板 & 技术参数:
产品类型标志
SIMATIC HMI KTP900 Basic
显示屏规格
TFT 宽屏显示器,LED 背景光
屏幕对角线
分辨率(像素)
● 水平图像分辨率
● 垂直图像分辨率
● MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时)
● 可调节背景照明
● 功能按键
— 功能按键数量
● 带有 LED 的按键
● 系统按键
● 数字输入和字母输入
— 数字键盘
是; 屏幕键盘
— 字母数字键盘
是; 屏幕键盘
● 触摸屏规格
水平、垂直
可以垂直安装(纵向格式)
可以横向安装(横向格式)
无外部通风时的最大允许倾斜角度
电源的电压类型
额定值 (DC)
允许范围,下限 (DC)
允许范围,上限 (DC)
耗用电流(额定值)
接通电流脉冲 I2t
功耗,典型值
处理器类型
用于用户数据的可用存储器
● 硬件时钟(实时时钟)
● 软件时钟
是; 缓冲持续时间典型值为 6 周
工业以太网接口数量
RS 485 接口数量
USB 接口数量
1; 最高至 16 GB
20 mA 接口数量 (TTY)
RS 232 接口数量
RS 422 接口数量
并行接口数量
其他接口数量
SD 卡插槽数量
带软件接口
工业以太网
● 工业以太网状态 LED
PROFINET IO 支持的协议
协议(以太网)
● 支持 EtherNet/IP 协议
是; Modicon (MODBUS TCP/IP)
● 诊断信息可读
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
● 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用
● 极限值等级 B 适用于居民区中的应用
IP(正面)
包括类型 4,正面
包括类型 4x 正面
IP(背面)
RCM(C-TICK 格式)
船舶建造许可
● 德国劳埃德船级社 (GL)
● 美国船舶检验局 (ABS)
● 必维国际检验集团 (BV)
● 挪威船级社 (DNV)
● 英国劳氏船级社 (LRS)
● 日本船级社 (Class NK)
● 波兰船级社 (PRS)
在防爆区域使用
● ATEX 区域 2
● ATEX 区域 22
● IECEx 2 区
● IECEx 22 区
● cULus I 类 1 区
● cULus I 类 2 区,2 级
● FM I 类 2 级
运行中的环境温度
● 操作(垂直安装)
— 垂直安装时的最小值
— 垂直安装时的最大值
● 操作(最大倾斜角度)
— 最大倾斜角度时的最小值
— 最大倾斜角度时的最大值
● 操作(垂直安装,纵向格式)
— 垂直安装时的最小值
— 垂直安装时的最大值
● 操作(最大倾斜角度,纵向格式)
— 最大倾斜角度时的最小值
— 最大倾斜角度时的最大值
运输/储存时的环境温度
相对空气湿度
● 操作,最大值
90&%; 无凝结
预安装的操作系统
● WINOOWs CE
报文系统(包括缓冲器和应答器)
过程值显示(输出)
可规定过程值(输入)
● STEP 7 Basic (TIA Portal)
是; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal)
● STEP 7 Professional (TIA Portal)
是; 通过集成的 WinCC Basic (TIA Portal)
● WinCC flexible Compact
● WinCC flexible Standard
● WinCC flexible Advanced
● WinCC Basic (TIA Portal)
● WinCC Comfort (TIA Portal)
● WinCC Advanced (TIA Portal)
● WinCC Professional (TIA Portal)
● 联机/运行时间语言数量
● 每个项目的语言
应用软件/选件
● 网页浏览器
Visual Basic 脚本数量
任务计划器
● 时间控制
● 任务控制
● 每个信息文本的字符数
● 消息类别数量
— 位消息数量
● 模拟消息
— 模拟消息数量
● S7 消息编号方法
● 系统消息 HMI
● 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...)
是; SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 的系统消息缓冲器
● 每条消息的字符数
● 每条消息的过程值数量
● 消息指示器
● 消息缓冲器
— 条目数量
— 循环缓冲器
● 配方数量
● 每个配方的数据集
● 每个数据集的条目
● 内部配方存储器的容量
● 配方存储器可以扩展
● 每台设备的变量数
● 每幅图像的变量数
● 多路复用
● 可组态的图片数量
● 永久窗口/默认
● 全局画面
● 弹出式画面
● 幻灯片画面
● 通过 PLC 选择图像
● PLC 中的图像编号
● 每个图像的对象数量
● 图形化的 I/O 区(图形列表)
● 符号形式的 I/O 区(文本列表)
● 日期/时间域
● 图形显示
● 几何对象
复杂图片对象
● 每个图像的复杂对象数量
● 消息显示
● 曲线显示
● 用户显示
● 状态/控制
● Sm@rtClient 显示
● 配方显示
● f(x) 曲线显示
● 系统诊断显示
是; SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 的系统消息缓冲器
● 媒体播放器
● HTML 浏览器
● PDF 显示
● IP 摄像头显示器
● 滑动式调节器
● 指示仪器
● 模拟表/电子表
● 每个项目的文字列表数量
● 每个文本列表的条目数量
● 每个项目的图形列表数量
● 每个图形列表的条目数
● 每台设备的文档数量
● 每个文档的条目数量
● 消息档案
● 过程值档案
● 归档方式
— 顺序档案
— 循环档案
● 存储器位置
— USB 存储器
● 数据存储格式
● 用户组数量
● 用户权限数量
● 用户数量
● 密码导出/导入
● SIMATIC Logon
● 键盘字体
— 美式(英语)
传送(上传/下载)
● MPI/PROFIBUS DP
● 使用外部存储介质
● S7-1200
● S7-1500
● S7-300/400
● SINUMERIK
是; 无法访问 NCK 数据
● SIMOTION
● Allen Bradley (EtherNet/IP)
● Allen Bradley (DF1)
● Mitsubishi (MC TCP/IP)
● Mitsubishi (FX)
● OMRON (FINS TCP)
● OMRON (LINK/Multilink)
● Modicon (Modbus TCP/IP)
● Modicon (Modbus)
服务工具/组态工具
● 备份/恢复
● 自动备份/恢复
● 设备转换
● SIMATIC HMI MM 存储卡:多媒体存储卡
● SIMATIC HMI SD 存储卡:数字存储卡
● SIMATIC HMI CF 存储卡:CF 卡
● USB 存储器
● SIMATIC IPC USB 闪存(USB 记忆棒)
● SIMATIC HMI USB 内存(USB 记忆棒)
外壳材料(正面)
外壳正面宽度
外壳正面高度
安装截面,宽度
安装截面,高度
不含包装的重量
含包装在内的重量
优势价格、现货销售:西门子KTP900操作面板
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:
我想了解:《西门子KTP900操作面板》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
诚信会员&第3&年
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:上海启水自动化科技有限公司
您是不是在找每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
KTP900 BASIC问题
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
KTP900 BASIC问题
- 已解决问题
KTP900&PN&支持对位取反指令吗?
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 10:20:51 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:171447
支持对位取反。见下图。
图片说明:&&
初级工程师&nbsp&nbsp第9级&
以下网友赞了您的问题:
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
看了看,如果是你想在IO域里面显示与变量相反的值好像不支持如果你想通过按钮操作,对变量进行取反,那支持,见wang工的图片
- 高级顾问&nbsp&nbsp第14级
& 16:36:12
上一页1下一页&
扫描打开手机版
KTP1000 DP Basic替代产品
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
KTP1000 DP Basic替代产品
- 已解决问题
听说KTP1000&DP&Basic已经停产了,请教下大家,KTP1000&DP&Basic的替代产品是什么呢?谢谢大家
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 18:29:25 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:168070
建议使用KTP1200&Basic&DP(6AV-0AX0)替换。开孔尺寸:W&x&H&(mm)&310&×221
资深顾问&nbsp&nbsp第13级&
以下网友赞了您的问题:
liubo1975,何FQ,ashlow
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢大家,谢谢您的帮助
看了这个问题的网友还看了
本版相关问题
本版精华问答
等您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
ktp900&basic&或者ktp1200&basic新出的basic屏没有十寸的了。
- 高级技术员&nbsp&nbsp第7级
& 23:22:08
这款屏没有停产,真正停产时间为2026年。按理讲目前市场上还可以买到的。屏的俱体信息见附图。
图片说明:&&
- 顶级工程师&nbsp&nbsp第12级
& 08:28:09
上一页1下一页&
扫描打开手机版
更多关于 西门子程序 的文章

 

随机推荐