PLC街头篮球网络延时修改块怎么修改时间

PLC中定时器的延时断开程序
PLC中定时器的延时断开程序
作者:江苏 牵兴莲
  PLC中定时器的延时断开就是当开关断开时.需要延时一定时间后,输出信号才断开。PLC内部的定时器只有通电延时的触点,没有断电延时动作的触点.但是通过改变梯形图程序,也能实现延时断开功能,具体的梯形图程序如下左图所示。在图3所示梯形图程序中.当x000断开时,由于Y002自锁.而T1的计时时间没到.其常闭触点仍然闭合.因此Y002仍然有信号输出,当此时Tl线圈接通.Tl开始计时,当计时时间达到58时,其常闭触点断开.Y002才没有信号输出。可见该梯形图程序实现了延时58断开的控制,其工作情况用时序图来表示,如下右图所示。
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)1.定时电路
(1)基本延时环节
2.基本延时环节
(2)延时断开电路
延时断开控制的梯形图
3.使用多个定时器接力组合的扩展定时电路
定时器的计时间都有一个最大值,如00ms的定时器最大计时时间为327.7s。如果工程所需的延时时间大于定时器的最大计时时间时,一个最简单的方法是采用定时器接力计时方式。
使用多个定时器接力组合的扩展定时电路
4.利用计数器配合定时器扩展定时范围
计数器配合定时器延时1000s
计数器配合定时器延时动作示意图
2.闪烁电路
闪烁电路实际上是一个具有正反馈的振荡电路,T0和T1的输出信号通过它们的触点分别控制对方的线圈,形成正反馈。
本站部分资源是从网上搜集编辑的,若侵犯了您的版权和利益,请发邮件:联系我们删除处理!多个定时器组合的延时程序的PLC梯形图
多个定时器组合的延时程序的PLC梯形图
  来源:本站
一般PLC的一个定时器的延时时间都较短,如FX系列PLC中一个0.1s定时器的定时范围为0.1~3276.7s,如果需要延时时间更长的定时器,可采用多个定时器串级使用来实现长时间延时。定时器串级使用时,其总的定时时间为各定时器定时时间之和。
如图5-10所示为定时时间为1h的梯形图及时序图,辅助继电器M1用于定时启停控制,采用两个0.1s定时器T14和T15串级使用。当T14开始定时后,经1800s延时,T14的常开触点闭合,使T15再开始定时,又经1800s的延时,T15的常开触点闭合,Y4线圈接通。从X14接通,到Y4输出,其延时时间为s=3600s=1h。
用定时器串级的长延时程序
a)梯形图&&&&&
SHAPE& \* MERGEFORMAT用PLC编写一个延时10分钟程序_百度知道
用PLC编写一个延时10分钟程序
我有更好的答案
延时嵌套,T1到时,T2开启,T2到时,T3开启,以此类推,让延时达到你所要求的时间,不知道明白否!
采纳率:49%
若时间参数不能设定6000的话,用定时器1分钟,再计数器记10次就可以实现。
选择一个100ms的定时器,将定时器的设定值设为K6000即可。&
定时器加计数器就可以实现