空调风机盘管安装图集安装外机对到有影响吗

空调外机坐地吹出隐患 安装方法不对容易漏电(图)_新浪广西桂林桂林新闻_新浪广西桂林
空调外机坐地吹出隐患 安装方法不对容易漏电(图)
来源:当代生活报日 10:16字号:|
  当代生活报讯(记者 闭初健 实习生 黄小霞/文 徐天保/图)炎炎夏日,酷暑难耐,逛个街,出个门,太晒了,往屋檐处躲躲?小心一个热气喷过来。现在,在南宁,可以看到这样一个现象,在一些一楼的商铺大都将空调外机安装在门口旁的地面上。只要有人经过这些“坐地”空调外机,就会感觉到一股“热浪”迎面扫来,令人极其难受。前段时间,在桂林灵川县,一名6岁男孩爬上走廊的空调外机后,遭到电击死亡。那么,这些“坐地”空调外机为什么会漏电?是否安全,对于这些现象,市民又是什么样的心态呢?“坐地”空调外机安装是否规范,记者对此展开了调查。
一些商铺将空调外挂机装在门口地面上。
  “坐地”空调外机以餐饮店居多
  为了解南宁市安装在地面上的空调外机情况,记者对新竹路、思贤路、建政路、长堽路、新民路、公园路等一带进行了走访。
  记者走访中发现,在这些街道随时都可以看到一些安装在店面门口旁边接近地面上的空调外机,思贤路就有16家店铺是将空调外机安装在地面处。记者在长堽路定德大厦附近走了几百米,就发现有5家店铺是将空调外机安装在地面上。
  这些“坐地”空调外机安装形式各不一,有的用防盗网将其围起来,一般情况下不易触碰到;有的只用简单的铁架子将其架起来,用很疏的几条铁条将其围住;有的仅仅就一个铁架子架起来,没有任何围护;更有甚者,只是用水泥砌个水泥墩子就将空调外机放在上面。
  记者发现,将空调外机安装上述地方的店铺大部分都属于粉店、粥店以及牛杂类等的餐饮店。在思贤路,16家外置地面空调外机就有9家属于这类的餐饮店。一家饮食店的老板陈先生告诉记者:“没办法,大热天的,店里如果不装空调,顾客不愿意进来,生意很难做。因为店铺在一楼,空调外机不方便装在其他地方,只好装在店铺门口外面的地面上了。许多店铺都是这样安装的。”
  “坐地”空调外机像在人行道上装烤炉
  在调查采访中,许多“坐地”空调外机安装的店铺老板认为安装空调外机都做了安全防护措施,虽然空调在使用时外机有热风吹出,但对行人影响并不大。
  那么,在夏天行人经过这些空调外机时是什么样的感觉呢?记者经过新民路一家装有“坐地”空调外机时,立刻感觉有一股“热浪”从旁边扫横过来,连衣服头发都被带动了,脸上有些火辣辣的,如同受到蒸汽喷射一样,湿热湿热的,极其难受。记者尝试着站在空调外机前1分钟,感觉身上开始出汗,胸口闷得慌,有点喘不过气。
  “天气本来就热,突然一股热浪吹过来,谁受得了?”市民郭女士说,行人受到“坐地”空调外机的影响可不小,商家将空调外机安装在地面上,无异于在人行道上装了一个烤炉。这么热的天,谁经过,都被这股“热浪”吹一吹,这不是“热上加热”嘛。
  空调外机应做好防护,不让小孩碰到
  对于商铺将空调外机安装在地面上,部分市民则表示理解,认为很多商铺这样的选择也是没有办法的。但是应该做好安全措施,比如用专门的护栏把空调隔开,不让小孩触碰到。
  “走过去就那么几秒钟的事情,虽然那会有点热得难受,但是过了也就过了。”市民曹先生认为,这些商铺也不容易,二楼就是别人的商铺,也没其他地方可以安装,但是南宁夏天又太热,不装空调根本不行。曹先生还对此提出了自己的建议,希望有关部门能对此进行统一的管理,做好相应的安全措施。
  “现在的小孩好奇心很重,什么都觉得新奇,一不留神小孩就伸手进去碰那空调了。”市民梁阿姨说道。但是她觉得这个状况是可以改善的,比如将空调安装得高一些,让小孩碰不到,电线也要做好处理。“你看,像马路对面那家一样,将空调装在墙壁上,离开地面,抬高一些,这样小孩就碰不到了。”梁阿姨指着一楼一台装在窗户边上的空调对记者说。
  空调外机壳会不会发生漏电?
  前段时间,一名6岁男孩经过灵川县八里街川东三路一家儿童摄影店门前,爬上走廊的空调外机后,遭到电击死亡。近几年,在外地,也曾发生过多起因空调外机漏电引发的触电事故。空调外机漏电事故频发,那么空调外机为什么会漏电?到底是什么原因导致的?空调外机安全吗?
  “在空调的安装工艺中有规定,工人在安装空调后必须进行通电检测,看机器有没有什么故障。”南宁一家品牌空调技术人员说,空调外挂机机壳一般不会发生漏电,空调外挂机机壳上的感应电一般不超过150V,人碰到的话只会感觉浑身发麻,不会造成触电身亡。空调有接地线、火线和零线三根线,最危险的就是火线。如果火线碰到空调外挂机机壳,而断路器又不能切断电源,这时,机壳带电就很危险。不少触电事故很有可能是火线碰到空调外挂机机壳导致的。
  该技术人员提醒商户,空调外挂机机壳发生漏电时,是电源开关没有自动断电,商户应该安装个漏电保护器,并及时给使用一定年限的空调做个检修。
  “坐地”空调外机
  并不符合有关规定
  那么,“坐地”空调外机安装是否规范呢?就此,记者采访了相关部门,并查阅空调安装和市容等相关规定。
  城管部门有关负责人告诉记者,也许因商铺自身条件原因,“坐地”空调外机在南宁街头比较多,现在是夏天,空调运行时,吹出的热风对行人来说还是受到一些影响。但其这样安装是否规范,建议记者查询《南宁市城乡容貌环境卫生管理条例》,看该条例是如何规定的。
  随后,记者查阅了2009年10月开始施行的《南宁市城乡容貌环境卫生管理条例》,该条例对于空调外机安装也有明确规定:临街建(构)筑物无擅自开设门窗、变更门窗形式或位置现象。安装的空调外机的底部应高于地面2米以上,不影响市容和行人通行,空调机的冷凝水应接入排水管道,无凌空排放、滴水现象。陈旧破损或已经丧失功能的空调外机要及时修复或拆除。临街建筑物上安装的排气窗、排气扇、网、空调外机要保持清洁,不得出现影响建筑物外观及附近路面的油迹(垢)。
  那么“坐地”空调外机安装是否符合国家安装标准呢?记者在网上查找到了关于《国家空调安装标准》,其中就规定室外机组安装架承载能力至少不低于180公斤;建筑物内部的过道,楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机;空调器的室外机组不应占用公共人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部距地面的距离应大于 2.5米。
  如果按照《南宁市城乡容貌环境卫生管理条例》和《国家空调安装标准》中的规定,这些“坐地”空调外机大都安装在地面上,距地面的距离并没有达到2米以上,很显然,这些“坐地”空调外机并不符合有关规定。正在初始化报价器中央空调外机安装左右倾斜5到6公分有影响吗中央空调外机安装左右不平,向右倾斜5到6公分有影响吗熬夜爱陆YNtp1有影响,因为压缩机的电机在壳里只用三个坐鐄作为支撑,当空调室外机倾斜时压缩机也在倾斜,三个坐鐄一面受力,旋转也不会同心最终会导致过早的损坏的。
更多回答老公呢呢挂式空调外机在安装是不平衡,会有一定影响的,如果可以,最好将四个角通过垫塞的方式垫平。 理论上外机不平衡造成压缩机不水平,有可能造成气缸磨损增大,压缩机工作温度升高,压缩机进、出气口管路共振加强等
u斜度太大不好。压缩机动平衡是垂直时候测试的,长期倾斜运转容易产生噪音而且影响压缩机运转,严重的会影响使用寿命。但是有些许倾斜还是允许的。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930

我要回帖

更多关于 高层空调外机如何安装 的文章

 

随机推荐