3P美的中央空调制热系统运行十几分钟后、总闸跳闸、空调空开不跳,拉下空调空开才能把总闸推上去,这怎么回事?

家里空调打开一段时间就会发生总闸跳闸现象,空调空开却没有发生跳闸_百度知道
家里空调打开一段时间就会发生总闸跳闸现象,空调空开却没有发生跳闸
家里空调打开一段时间就会发生总闸跳闸现象,空调空开却没有发生跳闸现象这是怎么回事?房子是去年装修的,空调也是新购买的
我有更好的答案
总闸接线不实,产生热量传导到开关内部,使开关误动作(特别是一孔接多根线),重新用力拧紧接线即可。
采纳率:74%
你就是总闸的线太细了,用空调电流大导致的,总闸要用5方才保险。
为您推荐:
其他类似问题
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。已解决问题
开3p空调电表空气开关会发热正常吗
提问时间: 10:00:46
浏览次数:2882
此空调用32A空气开关容量少了,应换一个63A空气开关,开关容量应大于空调容量。@_@已经老化了,也没准那个空开有接虚的地方找电工把那个空开换了吧。不管怎么样,载流量降低了,看一下,那个空开肯定要换的。按你所描述的问题 根据总用电量电表是没问题的只是线路负荷(或接触不良)发热造成空开跳闸只要你把总线换成16MM铜线并取消保险丝再把接线尽可能锁紧就可解决。线路国标铜芯2.5的采用16a单极开关(一流质量的有西门子,施耐德,三菱等)质量一般的不应该大于20A单极开关,4平方的可以选大一级(主要是考虑一般的开关实际使用额定电流成数小,选小了经常烧触头,但质量好的没有这个问题),但不建议这么做 。@_@2P空调的制热时的总功率约是2300W左右(含电辅),它的电流是10.5A左右。
答案创立者
以企业身份回答&
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
美的3P柜机,启动制冷、制热就跳闸,求助
UID:911296
在线时间203小时
M币436专家3
一台美的3P柜机,7500W的,运行正常下关机,第二天开机,运行制冷就跳空开。拆机检修过程:1.打上空开闸,显示面板正常,启动运行键,马上就跳闸。2.断开外机风机和压缩机接线,启动,内机运行正常,不跳。3.接上外风机线,启动,送风、除湿模式下运行,不跳闸。内机运行,外风机不转,制冷、制热模式下内、外风机均运转,也不跳闸。4.接上压缩机线,送风、除湿模式运行,不跳闸。启动制冷、制热就跳空开。压缩机电容为60UF,测量无短路,3个月前刚换的新电容。重新更换新电容,故障依旧。此压缩机通过单相交流接触器控制压缩机C端(红线,与普通压缩机接线不同)运行,拆下交流接触器,检查无短路,清洗打磨触点,故障依旧。检查压缩机接线,C端(公共端)两头接线卡发热严重,线卡发黑,塑料帽发黑变形。更换新压缩机接线,依然是启动制冷、制热就跳闸。测量压缩机三根线电阻:R-C端1.1欧;R-S端2.9欧;S-C端2.5欧。三端子与外壳电阻约1M。没有钳流表,无法测量压缩机启动电流!外机接线接线柱接线图内机接线图求助:是否可以确定压缩机坏,什么原因?短路还是卡缸?跳空开时空调独立的空开和总电源的大空开一起都跳闸了,每次都是两个闸一起跳,是否可以排除空调独立的空开故障?下一步如何检修?清洗管路有用吗?还是只有换压缩机了?换压缩机一般能使用多久?现在的新空调太多铝包铜的,寿命令人堪忧啊!
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:829681
在线时间4652小时
M币1591专家14
压缩机 短路的表现。 直接换新机吧,换压缩机不划算。换的压缩机一般都只包半年。
UID:709894
在线时间1135小时
M币8593专家3
两个空开的容量一样吗?是多少A的?是否符合柜机的工作电流要求?
UID:814298
在线时间1584小时
M币292专家72
你可以用万用表先量一下对地的阻值!正常应该是无穷大!或者你把压缩机的电源线拆掉再试试看看跳不跳闸!自然就知道了!你上面已经说出答案了!对地1M坏掉了!
UID:911296
在线时间203小时
M币436专家3
回 ewhz 的帖子
:压缩机 短路的表现。 直接换新机吧,换压缩机不划算。换的压缩机一般都只包半年。 ( 13:16) 你不知道现在新机多用铝包铜的管子吗?好的涨到1W多的也用铝电机,怕怕!
UID:911296
在线时间203小时
M币436专家3
回 益斋 的帖子
:两个空开的容量一样吗?是多少A的?是否符合柜机的工作电流要求? ( 13:18) 不一样,总线63A,空调的25A
UID:829681
在线时间4652小时
M币1591专家14
回 maoyout 的帖子
:你不知道现在新机多用铝包铜的管子吗?好的涨到1W多的也用铝电机,怕怕! ( 13:31) 你就不知道 现在换的压缩机基本上都是翻新货吗? 运气好的话可以用三四年,不好的话一年内包坏。这就是为什么说他们换的压缩机只敢包半年的原因。
UID:911296
在线时间203小时
M币436专家3
回 0720 的帖子
:你可以用万用表先量一下对地的阻值!正常应该是无穷大!或者你把压缩机的电源线拆掉再试试看看跳不跳闸!自然就知道了!你上面已经说出答案了!对地1M坏掉了! ( 13:24) 普通万用表测的,怕不准。用这表测风机接线与铜管间阻值也是1M左右!
UID:550110
在线时间740小时
M币2849专家3
&测量压缩机三根线电阻:R-C端1.1欧;R-S端2.9欧;S-C端2.5欧。&好像是短路了
UID:1541078
在线时间1227小时
M币257专家0
铜包铝好不好。
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿发布纯表情、纯引用等灌水帖子;以免被删除
您目前还是游客,请
&回复后跳转到最后一页
Code by , Time now is:07-07 03:09, Total 0.174491(s) query 12,
Gzip enabled&中央空调空开跳闸_百度知道
中央空调空开跳闸
中央空调空开跳闸
我有更好的答案
空调开机2分钟后跳闸,主要从两个方面考虑:1、空气开关的容量问题:可以看一下空调的额定电流,再看一下空开的电流;2、线路问题:对线路进行检查,主要是空开的上端头、下断头的接线,并检查空调插座。这些必须找专业电工解决,如自己动手要考虑危险!
采纳率:78%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
家里电路盒里空调一路上用了正泰漏电断路器DZ47-60 D20。空调一路只有这一个断路器。
那安装一个3P的变频柜机。制冷时工作功率700W--3500W,制热时工作功率700W-4500W。再安装一个1.5P(最大工作功率2000W)的和1P(最大工作功率1600W)的。
问题1、三个空调同时开,是不是就跳闸。D20表示空调这一路的负载需要低于20A吗?
问题2、3P空调线盒处单独装一个20A的空气开关呢,还是装一个25A的空气开关呢?
请达人指教。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
交易区新帖推荐
补充问一下。
1、家里有开发商预留的四个空调插座,这四个插座是分别走四路线到总线盒里的DZ47-60 D20空气开关?还是走一路线到总线盒里的DZ47-60 D20空气开关?谢谢。
2、如果3P空调工作在4400W时,工作电流时20A。此时再开1.5P的空调,是不是总线盒里的DZ47-60 D20空气开关就保护了呢?
[ 本帖最后由 lovecty 于
08:57 编辑 ]
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
1)D20的意思是额定电流20A的D型脱扣空开。磁脱扣电流时200A。
2)3台空调同时开的启动电流也接近200A,所以同时开跳闸的可能性极大。
3)建议3P空调单独用D25的空开,1P+1.5P的用D16的空开(或者分别用给个D10的空开)。
4)另外问一下,你的入户的空开有多大?
[ 本帖最后由 flerlee 于
13:44 编辑 ]
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
回复 3# flerlee 的帖子
谢谢frerlee指教。
入户总的空开写的是NH2-100&&63&&400V。&&空调一路只有一个空开写的DZ47-60 D20 400V。
3)建议3P空调单独用D25的空开,1P+1.5P的用D16的空开(或者分别用给个D10的空开)。
---- 3P空调用20A的空开可以吗?因为我看中的空调在电辅加热时最高功率写的是4400W。1P和1.5P的用16A插座也可以吧?因装修时四个空调插座都装好了16A的西蒙面板了。现在只想给3P的空调换16A插座为20A或者25A空气开关。
再问一下,我空调回路上的DZ47-60 D20 400V空开和3P空调插座处即将安装的25A或20A空开是怎么个关系?如果安装D20的空开,是不是3P空调工作到20A以上时,两个空开同时跳闸。我不懂这些,刚开始学习。请指教。
[ 本帖最后由 lovecty 于
08:09 编辑 ]
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
高人来答复一下呀。我顶顶,快沉了。
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
原帖由 lovecty 于
08:05 发表
谢谢frerlee指教。
入户总的空开写的是NH2-100&&63&&400V。&&空调一路只有一个空开写的DZ47-60 D20 400V。
3)建议3P空调单独用D25的空开,1P+1.5P的用D16的空开(或者分别用给个D10的空开)。
---- 3P空调用 ...
1)你的入户电流时63A。
建议3P空调单独用D25的空开,1P+1.5P的用D16的空开(或者分别用给个D10的空开)。
---- 3P空调用20A的空开可以吗?因为我看中的空调在电辅加热时最高功率写的是4400W。1P和1.5P的用16A插座也可以吧?因装修时四个空调插座都装好了16A的西蒙面板了。现在只想给3P的空调换16A插座为20A或者25A空气开关。
2)3P的空调还是用D25的吧,4400W的功率,电流就是20A了,再加上电机的浪涌电流,D20有点小。
再问一下,我空调回路上的DZ47-60 D20 400V空开和3P空调插座处即将安装的25A或20A空开是怎么个关系?如果安装D20的空开,是不是3P空调工作到20A以上时,两个空开同时跳闸。我不懂这些,刚开始学习。请指教。
3)有可能同时跳。建议你将原有的电箱里的空调回路D20的空开用来接1P+1.5P空调,另外在电箱里增加一个D25的空开接3P的空调。
不知道你是否明白,我的意思是原有的空调回路的D20接1.5p+1p空调,增加一个空调回路D25接3P空调。
[ 本帖最后由 flerlee 于
09:49 编辑 ]
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
再次感谢flerlee兄弟。
明白你的意思了。但是修改配电箱里的空调一路的空开工程浩大,配电箱里也没有地方了。我需要先分辨哪些线是1P和1.5P使用的,此两路线继续使用原20A空开。将3P空调对应的线单独拉出来接一个25A的空开,然后将空调的电源线直接连接在原来3P插座面板处即可。
如果我不修改配电线的空开,是不是我在3P空调处装一个25的空开也没用。功率到20A以上时,配电箱就跳闸了。我的25A空开发挥不了作用。
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
原帖由 lovecty 于
19:03 发表
再次感谢flerlee兄弟。
明白你的意思了。但是修改配电箱里的空调一路的空开工程浩大,配电箱里也没有地方了。我需要先分辨哪些线是1P和1.5P使用的,此两路线继续使用原20A空开。将3P空调对应的线单独拉出来接一个 ...
如果我不修改配电线的空开,是不是我在3P空调处装一个25的空开也没用。功率到20A以上时,配电箱就跳闸了。我的25A空开发挥不了作用。
你的理解正确。
你的意思是你原有的空调回路用的空开是德力西的D20,然后在这个回路上有4个空调插座。是吧!
如果是这样,考虑到电箱没位置以及布线的原因,那你只能把电箱里的那个D20空开换成D32空开(3台空调在制热时最大功率00=8100,如果冬天3台空调同时使用的频率高的话,得用D40的空开)吧!这样的意思就是一个空开带4个空调插座。至于在3p那加不加D25的空开,其实无所谓了。
另外问一句,空调回路的电线是4.0平方的吧。
[ 本帖最后由 flerlee 于
20:26 编辑 ]
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
感谢flerlee兄弟解答。
先暂时用配电线里的20A空开吧,有时间再把配电线里换成40A的空开。3P空调处换成20A空开(配电线里的拆下来用这里)。三个空调同时开电辅加热的几率非常非常低。这样也是一个40A的空开带四个空调插座。3P的用20A空开直接做保护,1P和1.5P用16A插头和插座。
电线都是4平方的。
再次感谢。[s:15]
交易诚信度0
主题帖子威望
中级会员, 积分 8, 距离下一级还需 12 积分
交易诚信度0
入住愉快!