消防专用消防泵控制柜原理图内部还可以安装控制别的设备的开关吗

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
调试–水泵–东方泵业水泵、控制柜的安装使用说明.doc 19页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
调试–水泵–东方泵业水泵、控制柜的安装使用说明
你可能关注的文档:
··········
··········
DFWQ/WQ/WAF安装注意事项
1、安装形式:
a、潜水式使用:一般需配套:水泵、藕合装置(出水硬管接头、软管接头)、控制柜、地脚螺栓
b、干式安装使用:专配进水弯管、泵座,相当于立式排污泵,带水冷电机;当用抽送介质冷却不能满足要求时,可采用外循环冷却水冷却
2、安装调试过程的注意事项:
1)、运输、安装、试运行过程中,尽量保持泵处于立式状态,以保证浮球处于正常状态;
(2)注意:严禁用力拽拉电缆,更不得将电缆作为起吊绳用;
3)、泵安装前,应作以下检查:
a、检查水泵上连接螺栓有无松动现象;
b、检查电缆有无破损;
c、用手盘叶轮,是否有磨檫或卡死现象;
d、电机的检查:相/相、相/地绝缘电阻检查;
e 、接地检查:接地应可靠;
f、保护(信号)线的检查;
g、水泵电缆与端子箱、控制柜的连接是否正确,连接 是否牢固;
h、检查三相电源的电压是否符合要求是否一致,电压是否一致;
(4)、空载运转,试转向:
水泵在下水前,点动试车,
观察三相电流是否平衡,空载电流是否正常,
泵是否有异常振动、或异常响声,
观察叶轮旋转方向,从电机端看叶轮应为顺时针方向旋转。
注意:每次空载运转不得超过1分钟
(5)、耦合装置的安装:
对于固定式耦合安装的泵:
a、将耦合底座就位,地脚螺栓穿过底座的相应孔内;
b、安上轨道和固定架;
c、校调轨道的垂直度和耦合底座的水平度,必要时调整耦合底座、固定架的位置或在基础上垫调整垫铁;
d、位置合适后,作相应固定,以防位置变动;
e、将耦合底座的地脚螺栓孔进行二次灌浆,注意:不得破坏底座和固定架的相对位置;
f、待水泥凝固符合要求后,再进一步复查轨道的垂直度和耦合底座的水平度,满足要求后,拧紧地脚螺栓。
(6)、安装水泵:
将水泵沿作导轨慢慢滑下,泵出水口的连接架将会和耦合底座的耦合斜面结合。至此泵安装基本结束。
注意:多余的电缆线不要放在水池内,电缆线在池顶作适当固定,以防电缆被叶轮吸入而绞坏。
(7)、试车:
试车前,应清理水池内的杂物,以防大的固体颗粒吸入叶轮而堵塞或卡住叶轮;
当水池内的水位满足运行要求时,关闭泵出口阀门,点动试车,此时水泵应能正常运转。
WQ耦合装置
空调泵消防泵的安装说明:
水泵操作流程
(一)、起动前准备
用手拔转电机风叶,叶轮应无卡磨现象,转动灵活;
点动,检查电机转向与泵转向牌所指方向是否一致,不一致应调整电源接线使水泵机组转向与要求的一致;
注意:水泵机组禁止反向运转。
打开进口阀门、打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀;
注意:水泵机组禁止无液空转。
用手盘动泵以使润滑液进入机械密封端面,防止因机组突然启动而造成机械密封断面的撕裂损坏;
再次点动电机,确定转向正确。
(二)、起动与运行
全开进口阀门,关闭吐出管路阀门;
接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上阀门,并调节到所需工况;
检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏量<3滴/分,填料密封泄漏量&10ml/h;
注意观察仪表读数,检查电机、轴承处温升≤70℃,如果发现异常情况,应及时处理。
(三)、停车
逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源;
关闭进口阀门;
如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂;
如长期停用,应将泵拆卸清洗,包装保管。
DFK-Q安装说明
控制柜安装相关事项
为便于设备的散热、维护和检修,控制柜与墙体或其它物体之间应留有一定的空间。其背面应距墙800mm,其侧面应距墙500mm。
控制柜均应安装于槽钢底座或混凝土基础上,基础应预留电缆沟,便于敷设电缆;应备有专用接地装置。其高度一般约为300mm,长度同控制柜长度A,宽度同控制柜宽度B;中间电缆槽的深度一般约为200mm,长度同控制柜长度A,宽度一般约为170mm~300mm。挂壁式应安装于干燥的墙面。
控制柜固定底座上还应备有专用接地装置。
检查输入电压
查电源进线是否采用三相五线制(三相线,一中性线,一地线),对应线径的载流量应能满足整套设备最大用电需求。
检查输入电压是否在380V±10%范围内。
A. 检查电动机引出线是否与控制柜接线端子相符合,线径的大小是否与电动机电流相对应。
B.若控制柜采用Y-?降压起动,应将电动机接线端子的短路铜片拆除。
检查控制柜
A.检查控制柜内有无损坏、脱落之电器元件。
B.检查控制柜连线是否牢固
C.检查控制柜负载能力与水泵电机功率是否相符。严禁超载使用控制柜!
正在加载中,请稍后...消防水泵控制柜技术要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防水泵控制柜技术要求
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩4页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您的位置:
& 变频控制柜 水泵控制柜 水泵变频控制柜
变频控制柜 水泵控制柜 水泵变频控制柜
型号:PLK系列
单位:浙江温州
产品价格:电议
咨询热线:400-087-9990
1产品概述& PLK系列变频调速电气控制柜(以下简称设备),是对一台或多台交流380/220V、50/60Hz感应电动机进行变频调速和程序控制的智能化电气控制设备。由于该设备采用了微机控制的正弦脉冲宽度调制(SPWM)技术、大功率晶体模块(IGBT)和可编程控制器(PLC)等目前国际上最流行的先进技术。2产品特点大西洋泵业的PLK系列变频调速电气控制柜设备具有如下特点:1、变频范围宽、精度高:可变频率从0~400Hz,频率精度提高至:模拟设定时为最高频率设定值的&0.2%,数字设定时为最高频率设定值的&0.1%。2、低振动和低噪音:采用新开发的正弦波PWM控制技术,改善了电流波形,从而减轻了动科抖动以及采用了第三代IGBT,实现了高效率和低噪声话。3、操作和调节功能提高:配合多种转矩提升,极宽的加速时间(0.2~3600s)多档自动运行程度,故障记录功能。本装置灵活地适用于多种用途(风机、水泵、传动和纺机等)。4、全监测功能、维护性能提高:监视器能显示运转频率、电压、电流、线速度、故障状态、电机轴转矩等28中功能。5、可靠性提高:采用了过流限制功能,防止不必要的跳闸,并具自动复位,瞬时电源故障再运行功能。6、保护功能齐全:具有CPU故障、输出短路、输入浪涌、失速保护、过流、过压、过载、过热等保护功能。3产品结构大西洋泵业SKB系列变频控制柜的结构:1.内部结构(见图1)2.操作面板(见图2)&4型号意义大西洋泵业SKB系列变频控制柜的型号以及其代表的意义:SKB &&& &□ &□ &&& &□SKB----变频控制柜基本型号□----控制回路(控制台数)□----P:生活用 &C:空调用& ----X:消防用& ----PX:生活消防共用□----电机功率&5技术参数大西洋泵业变频控制柜的技术参数如下:1、变频控制柜.直接启动控制柜控制电机功率:0.37-15KW;控制电压:380V;控制水泵台数:1-4台。2、变频控制柜.三角启动控制电机功率:15-90KW;控制电压:380V;控制水泵台数:1-5台。3、变频控制柜.自动减压启动控制柜控制电机功率:15-160KW;控制电压:380V;控制水泵台数:1-5台。4、变频控制柜.全自动变频调速控制柜控制电机功率:0.18-250KW;控制电压:380V;控制电机台数:1-7台;压力控制精度:0.02MPa或-0.02MPa6工作原理大西洋泵业PLK系列变频控制柜的工作原理&&& 设备启动后,电机(第一台)通过开关和变频器输出端U、V、W得到逐渐上升的频率和电压(其上升速度可根据拖动对象和系统的特性预置)而开始旋转应转速逐渐升高(电机的这种启动方式叫软启动),当电机的转速升高到某值即电机转速响应到系统中预先设定的参数(如水泵系统中的设定压力)时稳定其转速而旋转,从而达到系统的平衡。& & 当系统中的参量增大(如水泵供水系统中用水量增大),上述电机转速不能保持设定的系数设定参数而平衡被破坏,产生偏差,这时柜内的自动闭环控制系统(调节系统)发出信号,使变频器增大其输出频率和电压,使电机转速迅速升高到响应系统设定参数而达到新的平衡。这种过程是连续的动态平衡过程(由于变频器精度很高,其偏差是感觉不到的)。当参数增大到一定范围,电机转速随之响应到其额定转速,这时系统参量再增大,电机再无法响应其参量变化时,系统中设定的参数无法保持。这里设备内的自动闭环控制系统发出下极限信号。通过开关系统和控制系统启动第二台电机投入运行。当系统参量减少,变频运行的电机通过闭环系统和变频器响应其转速下降,转速下降到极限仍不能满足系统参量变化,自动闭环系统发出下极限信号,停止工频运行中的一台电机,这时变频运行电机立即响应到相应的转速。如此循环,该设备可控制1~7台电机。控制柜原理框见图3.大西洋泵业SKB系列变频控制柜的变频调速原理&&&交流感应电动机的转速公式 :& &N=60f1&(1-s)/p& &式中-N:电机转速 f1:定子供电功率 S:转差率 P:电机极对数& &由公式可见,如均匀地改变电机定子供电频率f1,则可平滑地改变电机的同步转速。在许多场合,为保持在调速时电机的最大转矩不变,需维持电机的磁通恒定,因此要求定子供电电压也应作相应的调节。VVVF变频器即兼有调频、调压两种功能。&7功能介绍大西洋泵业SKB系列变频控制柜的功能介绍1、变频控制柜的电源切换与保护功能变频控制柜通常设计有断路器元件,它连接着进线电源,可以帮助变频控制柜完成电路的通断操作,并能够在电路和变频器出现短路或过载时提供保护。此外变频柜还可以在电机维护时切断电源保证操作人员安全。2、变频控制柜的变频调速功能变频控制柜的控制面板上设置有变频调速用的电位器,可以根据操作人员的输出频率,向电机输送指令信号,控制电机的转速。变频控制柜中的部分产品设置有工频切换功能,以保证在变频器出现故障时,通过自动控制回路将电动机切换回工频电源。3、变频控制柜的直观控制功能变频控制柜的柜体上设计有显示设备与操作面板,它与变频控制柜内部的电器元件相连,可以直观显示变频控制柜的运行状态,同时方便操作人员控制变频装置的运行,及对电机等被控制设备进行现场操作。变频控制柜的柜体上,还安装有各种仪器仪表及指示灯,例如电压表、电流表、频率表,及电源指示灯、报警指示灯、运行指示灯、工频指示灯等。变频控制柜的运行及操作状态,可以直接反应在各项仪表及指示灯上,实现对变频器工作状态的时时监测。4、变频控制柜的安全防护功能变频控制柜将各种包括变频器在内的各种电气元件都集中在柜体内,这样可以减少外部环境对电气元件的影响程度,降低电气元件受环境污染的程度,也降低变频控制柜操作人员的触电危险,因此具有较好的安全防护效果。8控制类型大西洋泵业变频控制柜的控制类型:1、液位控制:该控制柜配高性能Key浮球开关,根据液位的高、低变化,自动控制给排水泵的开、停。2、压力控制:外接电接点压力表或压力控制器,可根据管网压力的变化自动开泵、关泵,本型大量应用于生活给水及消防增压系统。3、温度控制:外接温度控制器,根据设定的温度范围开泵或关泵,应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。4、时间控制:机箱面板设有时间设定按扭和显示器,用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。9特点分析大西洋泵业变频控制柜的特点分析:1、节约能源变频器控制电机与传统控制的电机比较,能源节约是最有实际意义的,根据注水量、输油量需求来供给的电机工况是经济的运行状,即可节电48.8%2、运行成本降低传统电机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占电机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。3、提高压力控制精度变频控制系统具有精确的压力控制能力。使电机的压力输出与系统所需的注水量相匹配。变频控制电机的输出量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。4、延长电机的使用寿命变频器从0HZ起动电机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对电机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使电机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。5、低了电机的噪音根据电机的工况要求,安装变频调速后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了电机运行时的噪音。10使用环境大西洋泵业变频控制柜使用条件供电电源:市电、自备电网、柴油发电机组;三相交流380V,(-10%,+15%),50HZ适用电机:一般鼠笼型异步电机起动频率:可作频繁起动,建议每小时不超过20次防护等级:IP41或IP20环境条件海拔不超过2000米(超过2000米应降容使用)、环境温度在-25℃--- +40℃之间、相对湿度不超过95%,无凝露。振动小于0.5G11性能参数
具有磁通控制的正弦波PWM
输出频率范围
频率稳定性
最大频率的&0.2%
自动:按照负载转矩调整为最佳值
手动设定:0.1~0.2码设定(降低转矩用的节能模式,恒转矩用的加强模式等)
加/减速时间
0.2~3600S
转矩限定控制、自动加/减速运行、转差补偿控制、电流限制、
瞬时电源故障再起、输出频率上下限控制、频率跳跃以及与计算机通讯
过流、过压、欠压、过载、CPU异常、输出短路、输入浪涌、失速、过热等
温度、压力、流量、速度等
电压:DC 0~5V DC0~10V 电流:DC4~20mA
额定输入电源
380V+10% 380V-15% 50Hz&5%
120% 1分钟(反时特性)
-10℃~50℃
20~90%RH(不凝结)
室内,高度〈1000m,避免腐蚀性气体和灰尘
电机工作状态,故障
电压表、频率表、电流表
12外形尺寸
0.75~5.5kW
15~18.5kW
13原理线路图&14主要元、器件细目表大西洋泵业SKB系列变频控制柜的主要元、器件细目表:
FX、S7-200系列
可编程控制器
C45AD、NF系列
空气断路器
交流接触器
双金属片式热继电器
远传压力器
MK2P-1系列
中间继电器
LW-16□XXXX
水泵电机接线端子
信号控制接线端子
※1变频调速器可根据用户据的要求选用ABB、三星、西门子、松下等品牌
※2可编程控制器可根据用户的要求在OMRON、S7-200、MITSUBISHI系列选用
※3其它元器件也可以根据用户的要求配置,此时控制回路可能有所变动
15安装调试大西洋泵业PLK系列变频控制柜的安装调试:1.调试& &向控制柜送电,检查电源电压是否符合设备的技术要求(3-380V);& &脱开负载。分别试验手动/自动的工作状态、指示、接触器动作是否正确,一切正常后方可接负载;& &将工作方式开关置于手动;并合上空气开关;分别手动启动各电机,检查电动机的转向是否正确;& &以上步骤完成后,可根据需要设定工作参数,则可投入正常运行。2.安装& &检查控制运输、搬运过程中,柜内的元器件端子等是否松动,脱落现象,发现后及时紧固好。控制柜的安装位置须考虑操作、维护和本身的散热条件等情况。& &将控制柜搬放就位、放平、使其底座垂直于水平位置(允许偏差5mm),并且用4只&P12mm的螺钉固定,控制柜应平整,不应有附加机械应力。& &将电源线从柜体底部进线口引入,接于L1、L2、L3、N上,引入电源线的截面积应符合下表规定:&&&将电机线从控制柜底部接入;按电机序号依次接线;& &信号控制线建议用RVVP型聚乙烯绝缘屏蔽扩套线屏蔽层接地;& &根据电机功率,调整热继电器的相应电流整定值。&16使用维护大西洋泵业PLK系列变频控制柜的使用维护:本控制柜使用运行时,一定要按照各开关的操作顺序开机或停机,其顺序为:选择工作方式&自动状态/手动状态&选择程序方式(自动)&设定参数(自动)&启动正常使用时,不要断开各空气开关;控制柜内各接触器、继电器的动作顺序已经调好不要随意改动;控制柜在运行当中,如需改变运行方式或运行程序,必须将设备完全停止后,再操作开关;本控制柜内变频器、可编程控制器、调节仪内的各调整开关及旋钮出厂时调节好,用户不要随意乱动;定期检查配线端子(尤其是变频器)有没有松动,电线是否损坏;控制柜在使用中发现接触器、继电器等元件欠电压,铁芯有特殊噪声时,应将工作面用防锈油擦净,重新涂上清洁的防锈油脂;柜内的开关、接触器、继电器等元件定期维护、清刷灰尘,以保持元件的绝缘水平和导电性能;柜内的各接触头系统,特别是主回路触头系统遇到短路电流分断或停机后,必须认真检查并注意到:①各开关、接触器处于断开位置,进线电源必须断开;②触头系统、保护罩上的灰痕用酒精擦清;③如触头系统的触头厚度小于规定的尺寸时,必须更换元件。元器件更换时,尽可能采用原型号元件;更换印刷电路板的零件时,需有经验的维修人员进行,如果需要更换印刷电路板上的零件时,请与大西洋泵业联系。17定货须知大西洋泵业PLK系列变频控制柜的定货须知:1、供应范围& & & SKB系列多功能电机变频调速电气控制柜可根据用户要求供应;& & & SKB系列多功能电机变频调速电气控制柜;& & & 传感器总成:& & & 随机文件(产品合格证、图纸、电气控制箱说明书、变频器说明书、PLC说明书)。2、定货须知& & & 由于本设备规格繁多,使用技术要求较高,如订货时不填写清楚,将会造成不必要的麻烦和损失,因此,用户在订货时,请在&SKB系列多功能电机变频调速电气控制柜订货用户技术要求记录单&上认真填写。& & & 大西洋泵业为了保证产品质量,实行三包,在保修期内(自提货出厂日起一年)属于产品质量免费包修;属于用户损坏时,按情况优惠收费。&18售后服务大西洋泵业本着&高质量,优服务,求发展&的精神,以&优质产品、合理价格、贴心服务&的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺: 一、产品配发检验合格证书和适量使用说明书,以确保用户能正确安装使用我公司产品。 二、我公司保证出厂的产品均按有关国家标准生产和检验,不合格的产品决不出厂。保证严格履行、兑现产品三包,严格执行国家工业产品售后服务有关规定,对出厂产品自发货日起的18个月内或产品安装12个月以内(以先到者为限),若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用;能够证实产品本身确有设计、材料或加工缺陷,并向本公司提出书面申请,本公司将负现缺陷产品免费召回维修,更换或按订货价全额退款。 三、用户对我公司产品提出质量异议,公司保证在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的,保证派出专业技术服务人员,并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。 四、在任何情形下,本公司均不承担因缺陷产品维修,更换而导致的劳务、材料、设 备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品售后服务承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保,并且可视为买方的唯一赔偿和卖方的唯一责任。我公司服务宗旨:高效、负责、解惑 我公司服务目标:只为客户服务
感兴趣的产品:
您的单位:
您的姓名:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
联系人:魏先生 消防控制室初级人员复习题
一、消防控制室
1、识别消防控制室设备
① 火灾报警控制器; ② 消防联动控制器;③CRT图形显示装置;
④ 消防电话主机及分机;⑤ &消防应急广播。
2、火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作的作用
火灾报警控制器开机顺序:先主电源开关、后备电源开关、接下来控制器主电、控制器备电。关机顺序相反。
② 正确按下自检键,自检的作用:检查火灾报警控制器的报警功能(声音、指示灯、显示屏)是否正常。
③ 正确按下消音键,消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。
④ 正确按下复位键,复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监控状态。
3、检查火灾报警控制器主备电源工作状态
正确判定主备电的工作状态,关闭哪个开关即是哪个故障。
4、如何区分火灾报警信号、故障报警信号?
火灾报警信号:发出类似“消防车”的火警声、“红色”火警总指示灯点亮、显示屏有“火警”的文字提示信息。
故障报警信号:发出类似“救护车”的故障声、“黄色”故障总指示灯点亮、显示屏有“故障”的文字提示信息。
5、怎样通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位?
①液晶显示屏会显示报警部位。
②打印机会自动打印出报警部位。
③CRT图形显示器会显示报警部位的消防平面图形。
6、消防控制室的控制器接到报警信号如何操作?
首先对控制器“消音”、找出报警部位;然后派人去现场确认,现场人员确认后报告情况;控制室值班员根据情况进行操作。
⑴、误报警处置方法:① 查明误报警原因 ② 做好记录工作 ③
将控制器“复位”,恢复到正常工作状态。
⑵、真火情处理方法:①&
将控制器开关转入自动状态 ② 汇报领导& ③
拨打119电话火灾报警& ④
打开应急广播,通知相关人员疏散或自救& ⑤
如果在自动状态有关消防设施没有自动启动,应手动操作,直接启动消防泵或防排烟风机等 ⑥
消防队到场后,如实报告火情,做好协助工作 ⑦ 结束后做好复位记录工作。
7、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录
⑴ 值班记录内容:① 报警类型、② 报警部位、③ 报警时间、④报警原因、⑤ 处理方法。
⑵ 交接班记录:由交班人员填写交班时系统状态(正常或故障),由接班人员进行确认。
8、如何拨打119电话报警
拨通119后,确认对方是否是119火警受理台。
① 能准确说出发生火灾地点和着火部位。
② 简要说明着火物性质、火势情况、是否有人员被困。
③ 留下姓名和联系方式。
④ 通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。
9、消防专用电话的使用及维护方法
现场分机拿起分机电话或将手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机和分机可以通话。(分机直通)
当总机呼叫分机时,拿起话筒,按下对应分机选择键,对应分机振铃响,分机即可与主机通话。(主机拨号)
③ 清洁维护方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。
10、应急广播扬声器的识别及维护方法
① 识别应急广播吸顶式还是挂壁式,一般情况下圆形的是吸顶式扬声器;
② 会清洁维护,正确方法,可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。
11、应急广播的使用方法
① 打开广播电源开关
② 拿起话筒,调节音量,按下应急按钮(选择性的),按下话筒和相应区域选择键;
③ 通知人员按疏散指示标志疏散
二、水系统
1、识别四个系统,说出管道里面的物质,认识压力开关、电磁阀、信号蝶阀。
湿式系统,压力水;预作用系统,压力空气;干式系统,压力空气,雨淋系统,空气。
2、湿式系统的组成
湿式系统由水箱、水泵、管网、稳压系统、报警阀、压力表、延迟器、水力警铃、压力开关、水流指示器、末端试水装置等部件组成。
3、末端试水装置的组成:---①&
压力表、②& 控制阀、③ 试水接头 ④管道。
4、末端试水装置的作用:---①检查管道是否畅通;②
检查管网配件:水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常;&
③& 最不利点处的喷头工作压力。
5、末端试水装置的测试方法:--①&
开启末端试水装置,出水压力不低于0.5公斤。 &②
管网配件:水流指示器、报警阀、压力开关应动作。③
开启末端试水装置5分钟内自动启动消防水泵。
6、延时器作用:主要起缓冲作用,最大限度地减少因水力波动或冲击造成的误报警。
7、水力警铃作用:主要是警报作用,发出警报声响,通知无关人员离开现场,相关工作人员进入。
8、压力开关作用:⑴启动喷淋泵;⑵&
将压力开关动作信号传给控制器。
9、水流指示器作用:主要是报警作用,水流指示器在水流推动下,将水流信号转换成电信号,传给控制器。
三、室内消火栓、灭火器、喷头、手动报警按钮
1、室内消火栓的组成及使用方法
⑴ 组&
成:室内消火栓的设备组成:箱体、消火栓按钮、消防水带、消防水枪、栓阀等。
使用方法:两人操作,①开箱门。②按下箱内按钮,启动水泵。③取出水枪、水带做好连接,并在地面上拉直水带,对准着火物。④另外一人按开启方向打开阀门。⑤完毕后复位复原。(关闭阀门,清洗水带,晾干后按原水带安置方式安放在箱内,将消火栓按钮复位,检查配件是否齐全、完好,如有损坏及时修复或配齐。)
2、手提式灭火器的使用方法
根据标识识别灭火器的类型,可以灭火的种类。
① 将灭火器提至距着火物5-6米处;
② 选择上风方向;
③ 去除铅封,拔出保险销,;
④ 一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物,按下手柄;
⑤ 使用过程不能将灭火器横卧或倒置;
3、灭火器的有效性检查7
① 检查是否过期。
② 检查标识是否清晰。
③ 检查铅封是否完整。
④ 检查压力表指针是否在绿区。
⑤ 检查灭火器可见部位防腐层是否完好,无锈蚀。
⑥ 检查灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀或损坏。
⑦ 检查喷嘴与喷射软管是否完整,无堵塞。
4、推车式灭火器的使用方法
① 准确说明灭火剂类型;
② 两人操作将灭火器推至离起火点10米处停下;
③ 选择上风方向;
一人迅速取下喷枪头并展开喷射软管,然后一手握住喷枪软管,另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物;
⑤ 另一人迅速拔出保险销,并开启手柄。
5、自动洒水喷头类型识别
① 闭式喷头、开式喷头区别
② 易熔元件喷头、玻璃球喷头区别
③ 下垂型喷头、边墙型喷头、直立型喷头、普通型喷头区别
④ 快速响应喷头、特殊响应喷头、标准响应喷头区别
⑤ 喷头(玻璃球喷头)的动作温度&
6、手动报警按钮的识别与是否可以复位及操作
玻璃破碎报警按钮使用时,击碎玻璃触发报警;可复位报警按钮使用时,推入报警按钮的玻璃触发报警,火警解除后可用专用工具复位。
清洁维护,采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。
四、防火巡查、防排烟系统、防火门、疏散指示标志
1、防火门基础知识
⑴ 识别闭门器、顺序器、释放器。
⑵ 防火门的分类:
① 按材质:分为钢质、木质、钢木质、其他材质防火门;
② 按开闭方式:分为常开防火门和常闭防火门;
按耐火时间:分为甲级&1.5小时,乙级&1.0小时,丙级&0.5小时;
2、防火门的检查
①防火门前是否堆放物品影响开启。
②防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好,是否具备防火隔烟作用。
③防火门的释放器是否灵敏;关闭时是否按顺序自动关闭;关闭后是否密闭。④常开防火门能否与火灾报警联动,在无火情时,释放器能否吸住门扇,有火情后,能否自动释放关闭门扇。
3、识别防火卷帘:
&一步降与两步降安装位置的区别:一步降安装在防火分区,二步降安装在疏散通道上。
两步降实现方式:烟感报警降至距地面1.8米处停止,温感报警后降至地面。
③& 防火卷帘两侧探测器的名称:烟感和温感。
5、防火卷帘的操作方法
⑴ 中控室两种方法:
① 将控制器打在自动状态上,火灾发生时与报警联动,自动落下。
② 在控制器上手动按下相应的按钮,实现防火卷帘的上升与下降。
⑵ 现场两种方法:
① 在卷帘两侧的操作面板上操作,实现上升与下降
② 手动操作链锁,进行上升或下降。
(3)其他方法:温控释放装置在达到相应温度后会破裂,卷帘依靠自重落下。
4、防火阀、排烟阀的区别
① 安装位置不同:防火阀装在空调系统及正压送风系统上,排烟阀装在排烟系统上。
② 动作温度不同:防火阀的动作温度是70℃,排烟阀的动作温度是280℃
6、识别安全疏散设施
① “安全出口”标志
&&&&&②
疏散指示标志
疏散指示标志分:灯光型和自发光型(也叫荧光型)疏散指示标志。
7、疏散指示标志的安装要求
① “安全出口”标志安装在安全出口的正上方,设置在疏散楼梯的指示标志安装在楼梯口的正上方。
自发光型疏散指示标志(也叫荧光型疏散指示标志)安装在距地面1米以下的墙面或地面上。
灯光型疏散指示标志(也叫壁光型疏散指示标志)安装在距地面1米以下的墙面上或转弯处。
8、疏散指示标志的自检测试与清洁维护
① 查看外观和位置,核对指示方向;
② 关闭正常照明,查看发光疏散指示标志的自发光情况,测试亮度;
③ 切断正常供电电源,测试其是否达到规定的应急工作状态持续时间;
④ 系统复位。
⑤ 清洁维护,采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。
9、应急照明灯检查要点和清洁维护方法:
① 查外观是否完好,是否安装在靠近顶棚的墙面上或顶棚上;
测试检查:按应急灯试验按钮,查在断电情况下灯是否亮;拔掉应急灯的插销,查在断电情况下灯是否亮。
持续供电时间能否达到20分钟,建筑高度超过100米的建筑内的应急照明等持续供电时间能否达到30分钟;;
④ 维护方法,采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。
启动喷淋、(雨淋、预作用、水炮、水幕、水雾)水泵
在消防控制中心按下启动按钮启动
在消防泵房间的电气控制柜按下启动按钮启动
启动消火栓泵
在消防控制中心按下启动按钮启动
在消防泵房间的电气控制柜按下启动按钮启动
在消防栓箱按下启动按钮启动
关闭防火分隔物
启动正压送风和排烟风机
在消防控制室开启消防广播,通知人员安全疏散
打开雨淋、预作用、水泡、水幕、水雾、气体灭火系统的电磁阀(选择)
在风机房的电气控制柜按下按钮启动
在消防控制中心操作台按下启动按钮启动
提示消防队利用消防车分别向水泵接合器供水
在控制室或现场关闭防火门、防火卷帘门
在控制室或在现场关闭防火门、防火卷帘门
现场打开排烟风口启动
消防设施非自动情况下的手动操作
通知消防巡查员前往火警现场察看
控制器如在手动位置,应立即转换成自动状态
向消防值班经理或负责人汇报
9电话报 警
通知人员疏散和自救
做好火警记录和复位
消防控制室火警处置流程
已投稿到: