逆变器出现,继电器做逆变器检测故障是什么意思

逆变器罢工显示如下问题怎么回事逆变器罢工显示如下问题怎么回事Zhangmai工作室百家号今天临汾尧都区客户反映逆变器并不了网,再次启动仍然不行。逆变器显示继电器检测异常,外风扇异常。我们派维护人员前往查看,检查电压电路一切正常,排除电压引起的故障,随后我们注意到用户在逆变器边上做铁门喷漆,怀疑是不是喷雾漆对风扇产生了影响,为此我们关掉电源,把逆变器拆下来,打开逆变器外壳,惊人的一幕出现在眼前,果然不出所料,里面沾满了柳絮,油漆喷墨粘连在风扇上,造成风扇不能转动,华之信科技维护人员迅速进行了清除,安装后开机运营,一切恢复正常。介于此,提醒广大用户,一定不要在逆变器附近做一下带有颗粒喷雾的操作,同时应该注意过滤空气中杂质。投资无小事,电站需爱护华之信科技 值得信赖。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。Zhangmai工作室百家号最近更新:简介:有些东西不一定坏。作者最新文章相关文章UPS常见故障及排除方法
我的图书馆
UPS常见故障及排除方法
1、有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
——检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。
上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
——检查充电电路输入输出电压是否正常;
——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池
再测,若仍不正常则为充电电路故障;
——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
3、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
——功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:
——检查市电输入保险丝是否烧毁;
——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
——若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。
根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
6、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。
故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
——检查功率是否正常;
——若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
——若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
7、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
——市电输入保险丝是否损坏;
——若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;
——若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
——若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
8、后备式UPS当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。
故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:
——逆变器是否击穿;
——蓄电池电压是否过低;
——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
9、UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电。
故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
——蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;
——若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;
若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
UPS不间断电源维修二例
保护神牌MUS1000L型UPS是广大用户使用较多的一种电源设备,其输出的正弦波与市电
同步,失真系数小,性能稳定可靠,是微机较理想的一种长后备电源。下面介绍二例故障
排除方法,以供参考。
故障现象:1.空载通电,不能转市电,也无逆变,机器无任何运作,蜂鸣器也无响声。
检查分析与处理结果:首先检查交流保险,蓄电池保险,都正常。再检查蓄电池电压,测得电压值为48V,蓄电池也正常。因此,断定故障在控制部分。根据后备式UPS的工作原理,在无市电输入的情况下,UPS由控制电路及蓄电池逆变输出220V电压,而且蜂鸣器不断报警。该故障现象表明,控制电路没有工作,而且控制电路的工作电压是蓄电池提供(如下方框原理图所示)。经检查发现,三端稳压块“7812”损坏而造成,更换新的三端稳压块“7812”后,加市电开机正常,断电后逆变也正常。
故障现象2:市电工作正常,带正常负载后备工作时间严重不足。
检测与分析:从故障现象分析,故障可能有:1.电池电压过低,未充足电。2.逆变控制回路有故障。3.部分电池损坏。4.充电器回路有故障。5.输出接插受潮灰尘侵入造成漏电现象。首先检查:1.对输出接插件进行清除,排除漏电可能。2.对UPS进行长时间充电,充电后开机故障仍存在。3.用万用表检测电池组电压,为48V正常。4.检查充电回路,正常。5.检查逆变控制回路,正常。6.用万用表和电流表按照下图接法检查电池的电性能,发现电池组电性能下降,具体表现电池内阻增大所造成。不带50Ω电阻时测得电池电压为48V。接电阻后,电流为800mA,电阻两端电压为40V。测试数据表明,电池内阻增大,即内阻上8V压降消耗功率为6.4W,如电池内阻增大同供电时间30分钟联系起来,证明电池电性能下降。
处理结果:更换蓄电池,开机后正常,能达到UPS的长后备时间。蓄电池成本很高,约占UPS总成本的30%以上。因此,为节约开支,可对部分性能下降的蓄电池用充电机强行充电,充电成功,仍可使用。此故障有时是由逆变控制回路散热风扇损坏而造成的,请用户维护时注意。
MT系列简易故障排除
问题1:为何市电未中断,但UPS会绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声?
答:首先检查断路器是否弹开?如已弹开,可用手将其按复位即可。其次,当市电波动并超出UPS的输入规格,则UPS会自动转至电池供电(绿灯闪烁,蜂鸣器每4秒鸣叫一声)。当市电恢复正常,UPS则会自动跳回市电供电。在UPS转入后备供电后,请及时对个人电脑及其他设备做存盘或其他断电应急处理。市电恢复正常后,请及时开启UPS,使电池充电。
问题2:为何当市电一中断,UPS即中断输出,导致计算机当机?答:当电池老化时,会造成蓄电不足或电池曾经因停电而放过电,造成回充时间不足(充电时间应10小时以上,以回充至90%容量),以上状况皆会使UPS无法后备供电或供电时间不足。若电池老化,请更换.
问题3:为何未发生停电,UPS在市电/电池状态间频繁切换(绿灯亮/闪,蜂鸣器不叫/叫)?答:1、当市电电压波动异常,达到UPS市电切换电压,则会动作,此属UPS正常保护动作。2、UPS输出接上了打印机等启动电流大的负载,打印机开启运行时的瞬间大电流导致UPS误动作。请将打印机等不重要的设备从UPS上改接到市电插座上。
问题4:MTUPS绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器1秒2叫,该如何处理?答:UPS过载,请先卸掉部分负载,再使用。
问题5:MTUPS
红灯闪,同时蜂鸣器2秒1叫,该如何处理?答:电池深度放电。请立即关闭负载及UPS,待市电恢复正常时再开机,并持续充电10H以上。
问题6:MTUPS绿灯亮,红灯闪,同时蜂鸣器2秒3叫,该如何处理?答:UPS充电电路故障,或电池损坏,需更换。
问题7:MTUPS红灯亮,蜂鸣器长鸣,该如何处理?
答:1、输出严重过载或短路,应撤除所有负载重新开机。如UPS恢复正常,则说明负载有故障,请自行检查负载状况。2、UPS内部故障。
故障现象一:稳压电源市电供电正常时,逆变时有输出,但输出电压偏高至275V
分析与维修:根据稳压电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路有故障时,才会出现上述现象。电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的⑧、⑨脚,然后接参考电压端。只有当比较器U7的⑧脚电压高于⑨脚电压时,脚④才会跳变成低电平输出,从而控制保护电压动作。以下分两步逐一进行检测:
1、市电稳压的检测
从实物图中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。先用万用表逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,故S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4根抽头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中,考虑到该稳压电源直接接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,将S3中的第①、③短接即可。
2、高压保护电路的检测
首先用万用表测得电压比较器U7的⑧脚电压为2.35v、⑨脚电压为2.25v,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一元器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值(减少)时,高压保护电路突然正常起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将调压器的电压值慢慢地从175v升至250v,并记录下此过程中输出电压最大值是230v。当输出电压是235v时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,直至高压保护电路刚一启动即可。注意,当高压保护电路出现故障,输出电压为220v±5%时,是无法仅凭肉眼观察到的。因此在使用时要定期检查高压保护电路是否正常。
故障现象二:停电时,逆变不工作
分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。  故障现象三:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮
分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。
用万用表测得C21两端直流电压正常,说明稳压电源故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。
稳压电源故障现象一:停电时,逆变不工作
分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是因蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。用一段时间后故障依旧,故怀疑充电回路有故障。用万用表电压档检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为14.3v,重新调整均无反应。故判断LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27v时,故障随即排除。
稳压电源故障现象二:当市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮
分析与维修:根据故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8v,加上市电后,电池两端电压不变,说明故障发生在充电电路上。该充电电路工作原理是:当市电正常工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第①、②脚接点输出电压,经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34v的直流电压。将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后,对蓄电池充电。
用万用表测稳压电源得知C21两端直流电压正常,说明故障发生在滤波电路之后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有110v,查输出负载均正常,调整VR3输出电压不变化,此时说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28v左右。开机试运行,故障排除。
三特500VAUPS稳压电源故障维修四则
故障现象一:市电供电正常,逆变时有输出,但输出电压偏高,升至265V。
故障分析与维修:根据UPS电源工作原理可知,只有当电源的高压保护电路和市电稳压电路出现故障时,才会出现以上故障。从电路图一中可知,电源输出电压经T2取样、整流、滤波后,加至电压比较器U7的8脚、9脚,然后接参考电压端。只有当8脚电压高于9脚电压时,输出脚4才会跳变成低电平,从而控制保护电路动作。以下分两步进行检测:
1.高压保护电路的检测
首先用万用表测得电压比较器U7的8脚电压为2.35V、9脚电压为2.25V,此时高压保护电路不起动。逐一仔细查看高压保护电路的每一器件,均无故障。适当调整电位器RP8,当下调至某一数值时,高压保护电路起动。由此可知,电源高压保护电路的电压偏高,须重新调整。将电源的输入端接在交流调压器上,输出端接在电压表上。然后将交流调压器的电压值缓慢地从175V升至250V,此过程中U输出max=230V。接着将交流调压器的电压值从250V缓慢调高,发现U输出随着U输入的升高而升高。当U输出=235V时,沿逆时针方向缓慢调整电位器RP8,当调至高压保护电路刚起动时即可。
 2.市电稳压电路的检测
从电路图二中可知,市电电压的高低取决于继电器S3~S8的吸合状态。对照电路图逐一检测,发现继电器S3的线圈已烧断,S3不吸合,使得220V市电电压完全加在T3的第3、4插头间,从而导致输出电压偏高。更换T3,开机运行,故障排除。在实际工作中考虑到该稳压电源接在交流稳压器上使用,又无同规格的继电器可代换,故将S3中的第1、3脚短接即可。
故障现象二:停电时逆变器不工作。
故障分析与维修:根据故障现象分析得知,该故障是由蓄电池电压太低引起。打开机盖,将其取出充电,故障排除。但用上一段时间后故障依旧。故怀疑是充电回路故障。用万用表检测充电回路中的三端可调稳压块LM317,其输入电压正常,但输出端电压仅为+14.3V,重复调整均无反应。故判断是LM317损坏。更换之,重新启动,拆掉蓄电池,将充电电压调至27V,故障排除。
故障现象三:市电中断时,逆变器不工作,红色指示灯长亮。
故障分析与维修:从故障现象可知,该故障是因电池电压太低引起。打开机盖,测得电池两端电压只有16.8V,加上市电后两端电压不变,说明故障出在充电电路。该充电电路工作原理是:市电工作时,主变压器T3输出25V的交流电压,经S2继电器的第1、2脚接点后,再经B1桥堆整流、C21、C22滤波后输出34V的直流电压。然后将其送至可调稳压器U8(MG317T)稳压后对蓄电池充电。
用万用表测得C21两端直流电压正常,说明故障位于滤波电路后。当测量MG317T输出脚时,发现输出电压只有10V,查输出负载均正常,调整VR3,输出电压不变化,说明U8已损坏。用同型号的MG317T更换U8,断开电池,调整VR3,使得U8输出电压稳定在28V左右。开机试运行,故障排除。
故障现象四:市电中断时,逆变器不工作,蜂鸣器长鸣。
故障分析与维修:蜂鸣器长鸣,说明该稳压电源的转换控制电路正常,逆变器不工作是因保护电路动作所致。用万用表检测电池电压正常,说明故障出在逆变回路。该机逆变回路由脉宽调制器U1(SG3524)、取样变压器T2、推动管Q5、Q6和逆变管Q17、Q18等组成。首先测量脉宽调制器U1(SG3524)的第10脚,看是否被锁定(锁定时为高电平),接着测逆变管Q17、Q18静态工作时对地的阻值。正常时数据为:当黑笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为3.2KΩ、3.8KΩ、0;当红笔接地时,Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值分别为5.5KΩ、6.5KΩ、0。而用万用表实测得Q17、Q18的e极、b极、c极对地阻值均只有100Ω,可以肯定逆变管Q17、Q18和推动管Q5、Q6均已烧坏。更换之,故障排除。
在处理公司UPS维修的过程中,我发现有大多数UPS电源的故障现象是由于蓄电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。所以将这些故障列出来供大家参考。
市电引起的故障1.
电网干扰。如果电网内存在非常严重的干扰空气开关跳闸,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装PowerChute
Plus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。PowerChute
Plus事件记录可以记录的市电干扰:
UPSonbattery:Deepmomentarysag深度电压下陷
UPSonbattery:Largemomentaryspike深度高电压脉冲
UPSonbattery:Brownout持续低电压
UPSonbattery:HighinputLinevoltage高输入电压
UPSonbattery:Smallmomentaryspike轻度高电压脉冲
UPSonbattery:Smallmomentarysag轻度电压下陷
2.UPS输入端安装了漏电保护器。当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸跳闸原因,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。
3.PS输入端的空气开关跳闸。这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。
4.UPS逆变状态与在线状态频繁转换。第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。
解决方法:
1.Smart-UPS不能冷启动漏电开关跳闸,但可以正常逆变工作。
这属于操作方法不对漏电保护器跳闸漏电保护器跳闸,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。
2.UPS与计算机通讯不正常。
如果您没有使用APC原装的通讯线空调跳闸,就会发生这种问题。
4.SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内漏电开关跳闸,盖板由一螺丝固定跳闸原因,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线。
5.Smart-UPS在线工作时风扇频繁启动。这种情况是由于UPS机内温度比较高造成的,您可以安装PowerChute
Plus观察UPS内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高UPS的使用寿命和运行可靠性。由于蓄池问题引起的故障现象大约有下面几种:
1.UPS不能启动。因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:
第一种情况:新安装的UPS不能启动。
如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。
由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了。
第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。
同样是因为电池低电,需要给电池充电。
第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。
根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。
第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。
这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象总是跳闸怎么回事这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降跳闸开关,导致UPS不能起动。
2.市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面跳闸位置继电器漏电保护器跳闸,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示漏电开关跳闸,另一个人拔掉UPS的输入线跳闸开关,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多变压器
跳闸,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。3.
UPS逆变时间短,达不到客户要求。第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。
第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候漏电开关跳闸,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态电热水器跳闸,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满空开跳闸,放电时需要带50%左右的负载。
第三,安装了PowerChutePlus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.其它因素:1.
Smart-UPS时常有过载报警。请检查是否有打印机连接到UPS上,不建议您将打印机接在UPS后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多电水壶跳闸,可能会造成UPS过载而断电。同样不建议在UPS后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成UPS过载。
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢纠纷处理 (9:00-18:00)
图书审核 (9:00-18:00)
成功加入购物车
新工艺书店
&陈海波编著
&机械工业出版社
出版时间:&
陈海波编著
机械工业出版社
出版时间:&
请选择所在地
卖家超过10天未登录
商品分类:
商品描述:
最新独家系列技术全套资料:正版书籍(2本)+独家内部资料(2张)+包邮费=290元&&&货到付款
详情请咨询客服人员&&客服热线:010-(客服一线)010-(客服二线)&值班手机:&&QQ:
全国大中型800多个城市可以货到付款!您收到时请将货款直接给送货人员,让您买的放心。
本套资料几乎涵盖了市面上全部最新资料
(1)《常用机床电气检修一点通》图书
(2)《常用机床电气检修(第2版)》图书
(3)《最新机床电气检修技术内部资料集锦》正版光盘(2张),内容含有文字和图,有1000多页内容,独家内部资料
详细目录如下:
(1)《常用机床电气检修一点通》图书
本书采用图解的形式,系统地介绍了常用低压电器、电动机及其控制电路的原理和安装方法,总结了作者多年工作中积累的电气调试、维修方法和其他一些实用经验,所介绍的经验、方法易学易用,并以实例的形式介绍了一些电路的调试和维修,使读者通过对本书的学习,综合技能水平快速提高。内容包括常用低压电器、交流异步电动机、直流电动机、电动机控制电路的调试方法与调试实例、电气故障检查方法与检修实例、机床电气检修实例、安全用电等。
全书内容丰富、图文并茂、形象直观,融实用性、启发性、资料性于一体,可供广大电工和电工技术初学者阅读,也可作为各类电工培训班的教材。
第一章常用低压电器的选用与检修
第一节常用低压开关
一、刀开关
二、组合开关的使用与检修
三、低压断路器
第二节熔断器和接触器
一、熔断器
二、接触器
第三节继电器
一、热继电器
二、电磁继电器
三、时间继电器
四、其他几种继电器
第四节主令电器
二、行程开关
第五节漏电保护器的选用与检修
一、漏电保护器的分类和工作原理
二、漏电保护器的选择
三、漏电保护器的安装接线
四、漏电保护器的检修
第二章三相交流异步电动机的安装与检修
第一节三相交流异步电动机的结构
第二节三相交流异步电动机的安装
一、电动机基础的安装
二、电动机绝缘电阻的检查
三、电动机的固定和接线
第三节三相交流异步电动机的拆装
一、电动机的拆卸
二、电动机的装配
三、传动装置的安装与校正
第四节三相交流异步电动机的维护和检修
一、三相交流异步电动机的日常检查与维护
二、三相交流异步电动机的定期维护
三、三相交流异步电动机常见故障的修理方法
四、三相交流异步电动机定子绕组的检修
五、三相交流异步电动机笼型转子的检修
第五节三相交流异步电动机定子绕组的重绕
一、三相交流异步电动机的定子绕组
二、定子绕组的重绕步骤
三、重绕后的检查
第三章三相交流异步电动机基本控制电路
第一节三相交流异步电动机控制电路图的识读方法
一、三相交流异步电动机控制电路原理图的识读
二、三相交流异步电动机控制电路接线图的识读
第二节三相交流异步电动机的全压起动控制电路
一、开关直接控制电动机起停电路
二、低压断路器直接控制的电动机起停电路
三、点动运行控制电路
四、连续运行控制电路
五、点动与连续运行控制电路
六、两地控制电路
第三节三相交流异步电动机正、反转运行控制电路
一、三相交流异步电动机转向改变的方法
二、倒顺开关控制的正、反向控制电路
三、接触器触点互锁的正、反向控制电路
四、按钮触点互锁的正、反向控制电路
五、按钮和接触器触点双重互锁的正、反向控制电路
六、自动往返控制电路
第四节三相交流异步电动机顺序起停控制电路
一、同时起停控制电路
二、先后起动控制电路
三、两台电动机顺序起停控制电路
第五节三相交流异步电动机自动控制及保护电路
一、短时工作控制电路
二、开机延时间歇循环控制电路
三、起动前发出报警信号的控制电路
四、自动快速再起动控制电路
五、断相保护控制电路
六、只允许电动机正向运行控制电路
第六节三相交流异步电动机减压起动控制电路
一、减压起动方法
二、串电抗减压起动自动控制电路
三、半自动/△减压起动控制电路
四、手动、自动控制电动机串自耦变压器减压起动控制电路
五、三相绕线转子异步电动机减压起动控制电路
第七节三相交流异步电动机的调速方法与调速控制电路
一、调速方法
二、单绕组双速电动机△/2联结调速控制电路
三、单绕组双速电动机/2联结调速控制电路
四、变频调速控制电路
第八节三相交流异步电动机的制动方法与制动控制电路
一、电动机的制动方法
二、电磁抱闸制动控制电路
三、桥式整流能耗制动控制电路
四、电动机反接制动手动控制电路
第四章直流电动机及其检修
第一节直流电动机的结构
三、电刷装置
第二节直流电动机的分类和出线端标志
一、直流电动机的分类
二、直流电动机的出线端标志
第三节直流电动机的起动和可逆运行
一、起动方法
二、起停步骤
三、可逆运行
四、串励直流电动机起动控制电路
五、他励直流电动机串电阻起动电路
六、并励直流电动机起动控制电路
七、并励直流电动机的可逆运行电路
第四节直流电动机的调速与制动
一、调速方法
二、制动方法
三、并励直流电动机调速、制动控制电路
第五节直流电动机的拆装、检查和维护
一、直流电动机的拆装
二、换向器和电刷的维护与检修
三、直流电动机绕组故障的检修
四、直流电动机的常见故障及检修方法
五、直流电动机的修复检查
第五章电动机控制电路的安装和调试
第一节电动机控制电路的安装方法
一、选择元器件
二、电器元件的布置
三、元器件的固定
四、选择导线
六、安装卡片框
第二节电动机控制电路的调试方法
一、通电调试前的静态检查和准备
二、保护定值的整定
三、通电试车
第三节电动机控制电路调试实例
一、电动机点动运行控制电路调试
二、开关控制的电动机点动与连续运行控制电路调试
三、用行程开关作自动停机的可逆运行电路调试
四、QX4系列磁力起动器控制/△减压起动电路调试
五、自耦变压器减压起动控制电路调试
六、半波整流能耗制动控制电路调试
七、反接制动控制电路调试
八、绕线转子异步电动机转子回路串电阻起动电路调试
九、单绕组双速电动机△/2联结调速控制电路调试
十、串励直流电动机可逆运行三速电路调试
第六章机床电气控制设备的检修
第一节机床电气设备检修时的测试工具
一、试电笔
二、电池灯
三、校验灯
四、指针式万用表
五、数字万用表
六、钳形表
第二节电气故障基本检查方法和检查程序
一、电气故障的基本检查方法
二、电路故障的检查程序
第三节电路常见故障的检查方法和技巧
一、断路故障的检查方法和技巧
二、短路故障的检查
三、接地故障的检查
四、接线错误故障的检查
第四节机床电气故障的检修步骤
一、检修步骤
二、检修设备时要断电
第七章常用机械设备和机床电路故障检修实例
第一节常用机械设备电路故障检修实例
一、电动葫芦控制电路检修
二、输送带运输机电路与检修
第二节常用机床电路故障检修实例
一、CW6163B型车床电路检修
二、Z525立式钻床电路与检修
三、Z35摇臂钻床电路检修
四、X8120W型万能工具铣床电路检修
五、M7120型平面磨床电路检修
六、X8120W型铣床电路检修
七、龙门刨床电路检修
八、Y3150型滚齿机的故障维修
九、数控机床的故障维修
第八章安全用电
第一节安全用电须知
第二节保护接零与保护接地
一、保护接地
二、保护接零
三、保护接零与保护接地比较
四、接地装置的结构、安装方法及要求
(2)《常用机床电气检修(第2版)》图书
本书内容共分四章:第一章为交直流电动机的维修,主要介绍交直流电动机的安装、接线、维护、检修和修复试验。第二章为常用低压电器,除叙述常用低压电器的结构和主要技术数据外,还较详细地介绍各种常用低压电器的选择、安装、使用及常见故障的检修技术。第三章为电力拖动基本控制线路,叙述交直流电动机的全压起动、降压起动、制动、调速及限位控制的基本原理。第四章为电气控制设备的安装调试和检修。本书可供工矿企业广大电工和电气技术人员参考,也可供职业技术学校师生教学参考。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
第一章&交直流电动机的维修
第一节&三相异步电动机的维修
一、三相异步电动机的结构和型号
二、三相异步电动机的类型
三、三相异步电动机的技术数据
四、三相异步电动机的安装
五、三相异步电动机传动装置的安装和校正
六、三相异步电动机的接线
七、三相异步电动机的常见故障及修理
八、三相异步电动机改制的计算
第二节&直流电动机的维修
一、直流电动机的结构及其主要零部件
二、直流电动机的励磁方式和出线端标志
三、直流电动机的运行
四、直流电动机的维护及常见故障处理
五、直流电动机的修复试验
第二章&常用低压电器
第一节&低压开关
一、刀形开关
二、组合开关
三、空气断路器
第二节&熔断器
一、技术数据
三、安装及使用
四、熔断器的常见故障分析
第三节&接触器
一、技术数据
三、安装及使用
四、常见故障分析
第四节&继电器
一、中间继电器
二、热继电器
三、时间继电器
四、过电流继电器及通用继电器
五、速度继电器
第五节&凸轮控制器
一、技术数据
三、安装及使用
四、控制器的常见故障及检修
第六节&主令电器
二、行程开关
三、万能转换开关
四、主令控制器
第三章&电力拖动基本控制线路
第一节&三相笼型异步电动机的全压起动
一、单向起动控制线路
二、正反向起动控制线路
第二节&三相笼型异步电动机的降压起动
一、串电阻降压起动控制线路
二、Y-△降压起动控制线路
三、串自耦变压器降压起动控制线路
四、延边三角形降压起动控制线路
第三节&三相异步电动机的制动
一、机械制动
二、电气制动
第四节&多速电动机的控制
一、双速电动机的控制线路
二、三速电动机的控制线路
第五节&三相绕线式异步电动机的控制
一、接触器控制绕线式异步电动机的控制线路
二、时间继电器控制绕线式异步电动机的控制线路
三、电流继电器控制绕线式异步电动机的控制线路
四、转子绕组串频敏变阻器起动的控制线路
第六节&直流电动机的控制线路
一、直流电动机串电阻起动控制
二、直流电动机正反转控制
三、直流电动机制动控制
四、直流电动机的调速控制
第四章&机床电气控制设备的安装、调试和检修
第一节&机床电气控制设备的安装与调试
一、机床电气控制设备的安装
二、机床电气控制设备的调试
第二节&机床电气控制设备检修
一、机床电气设备检修时的测试工具
二、机床电气故障的检修步骤
三、机床电气控制设备故障的检修方法
第三节&常用机床电气控制线路
一、机床电气控制线路图画法
二、机床电气控制线路及常见故障维修&
(3)《最新机床电气检修技术内部资料集锦》正版光盘(2张),内容含有文字和图,有1000多页内容,独家内部资料
目录如下:
1&&一种机床的电气总装方法
2&&网络化机床电气训练考核系统
3&&机床控制电柜电气母线铜排连接结构
4&&机床电气技能培训智能考核实验装置
5&&一种机床的电气改造技术
6&&数控机床电气柜检测仪
7&&电气改造机床中数控系统电气控制线的连接方式
8&&数控机床电气柜检测仪
9&&电气改造机床中可编程控制器PLC的控制及设计
10&&一种活塞环内外圆同时仿形车铣组合机床电气系统
11&&一种活塞环内外圆同时仿形车铣组合机床电气系统
12&&一种数控机床电气控制方法
13&&一种机床电气故障维修和用PLC技改的教学实训装置
14&&一种机床电气控制箱
15&&一种网络机床电气技能实训装置
16&&一种机床电气技能实训考核装置
17&&一种机床重力负载电气配重的系统
18&&机床重力负载电气配重的系统
19&&一种机床电气控制箱固定用的防震、绝缘螺栓
20&&一种数控机床电气接线实训考核装置
21&&机床电气技能培训考核装置
22&&机床电气故障考核实训台
23&&用于数控加工与数控机床电气维修培训的一体机
24&&一种用于数控加工与数控机床电气维修培训的一体机
25&&数控机床四合一电气控制与维修实训装置
26&&数控机床电气控制方法
27&&可换主轴箱机床电气控制装置
28&&机床电气技能培训考核实验装置
29&&机床液压系统电气控制模块
30&&机床电气控制线路故障设置与训练考评系统
31&&机床主轴电气定位的快速垂直控制
32&&机床电气线路故障演示仪
33&&机床主轴电气定位的限流垂直控制
34&&机床电气监测仪
35&&机床电气监测仪
36&&三相多功能机床电气保护器
37&&机床电气节能设计方法
1&&电磁式低压电器故障模拟装置
2&&非电磁式低压电器故障模拟装置
3&&智能低压电器辅助使用及故障处理系统
4&&智能低压电器辅助使用及故障处理系统
5&&一种可用于鉴别各类低压电器故障的多功能离线检测仪
6&&可用于鉴别各类低压电器故障的多功能离线检测仪&
7&&一种远程漏电保护器故障及交流接触器堵塞或故障判断装置及其分析方法
8&&一种远程漏电保护器故障及交流接触器堵塞或故障判断装置
9&&能区分故障及电源中断的自复位漏电保护器
1&&一种预测轨道车辆继电器工作故障率的方法
2&&一种光伏逆变器继电器故障检测方法及装置
3&&一种三相光伏逆变器继电器故障检测装置
4&&一种单相光伏逆变器继电器故障检测装置
5&&一种故障安全型继电器及其驱动方法
6&&一种纯电动轿车主控制器的继电器故障检测电路
7&&一种继电器故障检测电路及其故障检测方法
8&&动力蓄电池高压继电器故障诊断电路
9&&动力蓄电池高压继电器故障诊断电路
10&&基于故障暂态过程协调各差动继电器动作特性的方法
11&&一种利用故障暂态电流分量保护的继电器及其应用方法
12&&一种继电器故障检测电路
13&&用于监测信号线故障的继电器的校验装置
14&&剩余电流动作保护继电器的零线重复接地故障警示电路
15&&一种基于负序电抗继电器的单相接地故障继电保护方法
16&&自供电型过电流及接地故障保护继电器专用电流互感器
17&&比幅式零序方向继电器测量电抗器匝间故障的方法
18&&显示故障灯位的闪光继电器
19&&检测并校正继电器粘结焊合故障的方法
20&&故障继电器注电测试器及测试方法
21&&检测继电器运行故障的装置和方法
22&&一种基于故障分量的对称分量距离继电器
23&&接地故障检测器件和方法以及包括这种器件的继电器
24&&中性线故障保护继电器
25&&能定位故障区段的三次自动重合闸继电器
26&&使用电源切断继电器的故障保险系统及其控制方法
27&&用于电力传输线的保护继电器的故障识别装置
28&&输电线路不对称故障:相继动作继电器
29&&不对称故障振荡闭锁开放继电器
30&&带故障显示的电子闪光继电器
1&&基于安全电压的三相交流异步电动机控制实训装置
2&&三相交流异步电动机
3&&一种三相异步交流电动机启动电路
4&&一种三相异步交流电动机保护电路
5&&高效小功率三相交流异步电动机
6&&一种三相交流异步电动机
7&&三相交流异步电动机
8&&电动汽车用隔爆型三相交流异步电动机
9&&电动汽车用隔爆型三相交流异步电动机
10&&特高效小功率三相交流异步电动机
11&&蓄电池交流三相异步低压变频电动机
12&&高起动力矩三相鼠笼交流异步电动机转子主轴连接机构
13&&一种高起动力矩三相鼠笼交流异步制动电动机
14&&一种三相交流异步鼠笼式调速电动机
15&&YDAX系列电动汽车用三相交流异步电动机
16&&一种380kW三相交流异步电动机的升压改造方法
17&&三相交流异步电动机旋转磁场显示仪
18&&蓄电池交流三相异步电动机
19&&恒功率无级变速三相交流异步电动机
20&&缝纫机用单相或三相交流异步离合式电动机的电源开关装置
21&&三相交流异步电动机分时启动方法
22&&单相交流异步电动机仿真三相交流异步电动机运行装置
23&&恒功率无级变速三相交流异步电动机
24&&三相交流异步电动机智能柔性电源控制装置
25&&三相交流异步电动机节电器
26&&三相交流异步电动机保护器
27&&无刷绕线式三相交流异步电动机
28&&潜油管形直线运动三相交流异步电动机
29&&三相交流调压调速异步电动机
30&&具有带滑环转子的三相交流异步电动机的驱动装置
31&&节能型三相异步交流电动机启动保护动力箱
32&&缺相不烧的三相交流异步电动机
33&&缺相不烧的三相交流异步电动机
34&&外驱动低速转动定子型三相交流调速异步电动机
35&&自动跟踪式三相交流异步电动机节电器
36&&一种不使用起动补偿器的交流三相异步电动机
1&&直流电动机整流子火花故障在线处理方法及工具
2&&一种转子丝杠结构的永磁无刷直流直线电动机
3&&一种直流牵引电动机换向器室观察孔盖板密封结构
4&&一种IPM直流无刷电动机的转子冲片
5&&一种可替代Z4系列电机的多相永磁无刷直流方波电动机
6&&锂电池直流永磁电动机割草机
7&&锂电池直流永磁电动机修剪锯
8&&锂电池直流永磁电动机修边机
9&&木质板材交直流分子集成电路电动机横向切边机
10&&木质板材交直流分子集成电路电动机切边机
11&&木质板材交直流分子集成电路电动机纵向切边机
12&&交直流多功能型分子集成电路单相电电动机
13&&强震感直流微型电动机
14&&强震感直流微型电动机
15&&一种直流小型电动机的添加剂及其使用方法
16&&直流电动机PWM控制器
17&&一种新型单轴承结构的直流微型电动机
18&&直流微型电动机
19&&单相直流无刷电动机的定子冲片
20&&一种适用于直流无刷电动机中元件的保护结构
21&&一种直流带自锁无刷电动机的推靠器
22&&一种启动转矩大的并励直流电动机控制器
23&&并励直流电动机的串电阻启动控制器
24&&一种新型稀土永磁直流力矩电动机定子
25&&直流电动机电枢换向器动压超速试验机
26&&直流永磁无刷电动机控制器
27&&具有直流变换部的最大输出计算部的电动机驱动装置
28&&直流电动机及绕组卷装方法
29&&外转子直流无刷电动机
30&&一种汽车前照灯用小型化直流调光电动机
31&&一种用于汽车前照灯的小型化直流调光电动机
32&&可连接直流交流变换装置的电动机驱动控制装置
33&&可调速直流永磁电动机
34&&带减速齿轮箱的直流永磁电动机
35&&可调速直流永磁电动机
36&&一种由直流无刷电动机驱动的油泵
37&&无刷他励直流电动机
38&&汽车雨刷直流永磁电动机
39&&直流永磁电动机
40&&具有低噪音、低振动和低温升特性的无刷直流永磁电动机及装配工艺
41&&具有低噪音、低振动和低温升特性的无刷直流永磁电动机
42&&一种立式减速直流永磁电动机
43&&一种组合式变速直流永磁电动机
44&&直流电动机磁铁内置铁芯
45&&直流直线电动机
46&&外转子直流无刷电动机
47&&直流电动机速度控制器
48&&直流电动机模糊调速器
49&&外转子直流无刷电动机
50&&直流牵引电动机的出线结构

我要回帖

更多关于 继电器制作逆变器 的文章

 

随机推荐