索华5匹空调开机显示格力空调故障代码码E6是什么故障

格力空调显示E6是什么故障?_百度知道
格力空调显示E6是什么故障?
格力空调显示E6故障是:通讯故障。估计你空调是变频的。一、内、外机接线错误(如果您的空调已经用了一段时间才出现E6,那第一点排除)。二、内机主板坏。三、外机板坏(外板坏有几种可能50K管温坏或者3.5V无电压)。四、信号连接线断.E1 :1、冷凝器前有障碍物2、控制回路巽常3、室外环境温度高于43度时开始制冷4、高压管压力过大使高压开关动作E2 :1、室内风机不转或风口堵住2、室内环境温度低于18度3、管温感温头折断4、管温感温头插头没插好5、控制回路巽常6、电容C7漏电
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 3567|回复: 5
美的5匹柜机E6故障
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
上午修一台04年美的5匹柜机,用户说开机制冷几分钟就不制冷了,过段时间又可以制冷几分钟又不行就这样反反复复,还说前几天才挽的压缩机。检查室内机管温室温都正常,上电开机运行几分钟看见显示屏报E6,就是显示几秒E6然后报警自动消失内机又开始运行外机停,内机运行十几分钟外机启动几分钟后又报E6。不知道E6是什么代码只好检查外机运行压力4.5Kg电流7点几A正常呀,哪里有问题?又检查高低压保护及排气温度保护器也正常陷入僵局,反复观察内外机检查名各部件正常,什么问题呢?后想起用户说前几天才挽压缩机,想是不是前维修师傅真空没抽好或没抽真空,有空气压力高使高压保护动作报警停机然后压力下降高压保护又复位(报E6显示几秒自动消失)。不管了马上放氟抽真空加氟至运行压力4.5Kg电流7点几安,这样运行了1个小时都正常没再报警停机。对了这台机器的排气温度保护器不是那种传感器,第一次见到
在线时间 小时
钱给你赚了还不谢谢前任活干的好
阅读权限30
在线时间 小时
我今天也修一台格力5P柜机,刚到那客户说是运行几分钟就不行了,找了个师傅看看说是不缺氟,然后就不会修了。
& & 我到那后,上电试机,平衡压1.1MP,开机后低压0.2MP。然后一分钟外机保护,内机显示E4,代码显示排气温度保护,测管温小,换后试机运行5-10分钟保护,显示E1和F5.
& & 郁闷呢,放氟抽空,加压至平衡压1.05MP,试机正常。
阅读权限10
在线时间 小时
刚换的压缩机,有问题为什么不找原来的维修者,还有这样的好事情
阅读权限40
在线时间 小时
刚换的压缩机,有问题为什么不找原来的维修者,还有这样的好事情
羡慕啊。。。。。。
阅读权限55
在线时间 小时
这是好事,这钱好赚,。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有美的5匹空调开机显示E6,求故障代码?_百度知道
美的5匹空调开机显示E6,求故障代码?
美的5匹空调开机显示E6,求故障代码?所有的传感器都换了一边,也没搞定,请教各位师傅是哪里问题?
我有更好的答案
  美的5P空调开机显示E6,故障为室外机保护。  空调外机保护原理:  保护原理:空调上电后,室内机主板产生5V电源经连接线到室外机主板,为室外机主板提供电源,CPU工作,首先检测电源供电相序是否正确、是否缺相、过流保护是否很好,如均很好,相应控制端送出低电信号,使光耦U304导通,室外机N线经PTC电阻(2K欧姆)-光耦-压机排气温度开关-高压压力开关,经室内外机联机线到室内机接连线端子(黄色),很好时为零线,内机主板L线经68K欧姆电阻降压与保护线N端使光耦导通,次级一端接地,CPU相应检测端为低电信号,判为很好,处于待机状态。
电子产品技术支持
美的5匹空调显示E6,大多是外机保护,包括高低压保护和排气温度保护,代码什么时候出现来判断故障,上电就有:相序、雪种过少,保护开关开路;上电过一阵子有:散热不良(包括冷凝器赃,风机转得慢)、雪种过多、等)不要盲目更换压缩机,再有外机还有代码板,4个灯,表示不同故障,E6是外机保护,开机外机不转就报E6为相序或低压保护,如果运转一段时间报警可考虑氟利昂.高,低压及过热保护开关,以前我维修中发现有机器高压保护开关坏的请维修时注意检查一下.希望以上总结能对你有帮助(部分摘自其他师傅的总结)
本回答被网友采纳
——美的空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢空调一会凉一会不凉多数是高压保护如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心——————————
感谢您对美的空调的关注与支持!定频柜机显示E6是室外保护;变频柜机显示E6是室外机E方参数故障;如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
开机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调5匹风管机故障代码E6是什么意思_百度知道
格力空调5匹风管机故障代码E6是什么意思
我有更好的答案
E6的意思是静电除尘。空调静电除尘的方法:1,空调里面有两个隔离网,当通电时,空调工作就有了温度,隔离网因为有了温度就有了静电,就像我们晚上用力擦衣服一样产生了静电。2,含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。3,利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。格力空调故障代码: E1压缩机高压保护 E2室内防冻结保护 E3压缩机低压保护E4排气管高温保护 E5低电压保护 E6静电除尘
采纳率:90%
来自团队:
通讯故障,检查内外机通讯线是否插好,是否有断路。也可能是控制器硬件问题或者软件问题。
本回答被网友采纳
内外机通讯故障 ,一般是主板坏了
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 18713|回复: 98
实战格力空调开机显示E6故障维修
阅读权限50
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &高温酷暑,正是空调使用维护的高峰期,这不手上的液晶电视还没处理好,接一用户电话告之家里格力空调开机就显示E6,不能正常工作!
& &放下手中的活来到用户家里!来不及休憩通电如用户所说E6!(E6为通讯故障,不多说)拆开内机接线盒,表测N线对通讯线无电压(正常工作时有30V左右的交流电压,在这儿多说两句,有些空调的通讯电压由内机形成,这时可以拔掉到外机的通讯线,开机可以测到电压则是外机板或者线本身有问题,特别是加长了线的,接头当时没处理好,容易出事,如果测不到电压就是内机板问题!有些机型是由外机形成通讯电压的为了准确最好拆开外机测试,本机就是由外机形成)& & 翻窗,拆开外机测试,供电正常无通讯电压,确定是外机板问题,说到这里可能有些朋友想到的就是换板了,变频机板真不好修!放弃吗?不,本人以前在工厂做时修过变频器!于是拆板回家,当然内机板也得拆回!
& &所有板件放置工作台,接好PG电机(不接的话开机一会儿就H5,在这里不要问我为什么,以后单独谈处理H5故障)变压器,所有内外机传感器,连接线,通电开机观察外机板上指示灯一个都不亮,(不亮是无电,一个或者多个常亮是CPU没工作)测大电容无电压,按线路查,保险,正常,卸下板和散热器的螺丝从电器盒里拿出板子,测桥堆,挂了!测场管,挂了!测二极管,挂了!测IGBT.......还好!其它地方没发现有问题!有戏!
& &问题找到了,配件呢?问宝宝,有货!
& &为了验证判断是否正确,桥堆直接用的2510,二极管和场管在长虹等离子电视电源部份找(PFC电路)压缩机用三个200W灯泡接成星形代替,一切检查无误,通电开机,E6不再有,灯泡闪亮一下就暗下去,(模拟压缩机启动)一会儿灯泡渐渐变亮(升频)用遥控器把温度调高到接近室温,灯泡变暗(降频)!至此故障明确,修理基本成功(本地市场无配件)!
格力.jpg (77.86 KB, 下载次数: 3)
17:19 上传
格力1.jpg (54.63 KB, 下载次数: 3)
17:19 上传
格力2.jpg (99.25 KB, 下载次数: 0)
17:19 上传
格力3.jpg (96.42 KB, 下载次数: 3)
17:19 上传
谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
这才是师傅!!!
阅读权限101
在线时间 小时
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
变频空调外机板子损坏的,电源部分占50% 以上 ,其次是模块故障率也不低
阅读权限60
在线时间 小时
谢谢分享。
阅读权限15
在线时间 小时
谢谢分享,很想知道三个灯泡是怎么接的?是像5匹冷暖内机发热丝一样吗?
阅读权限40
在线时间 小时
学习了,谢谢分享。
阅读权限15
在线时间 小时
不错,谢谢分享
阅读权限35
在线时间 小时
谢谢分享。& && &
阅读权限50
在线时间 小时
谢谢分享,很想知道三个灯泡是怎么接的?是像5匹冷暖内机发热丝一样吗?
无标题.png (12.71 KB, 下载次数: 4)
18:50 上传
阅读权限15
在线时间 小时
学习了感谢分享
阅读权限40
在线时间 小时
楼主高手!学习了!