壁挂空调制热效果差格力空调加热开启方法制冷工作,制热不工作是怎么回事。

||||||||||
||||||||||
查看: 5062|回复: 5
格力空调制冷模式下外机不工作,制热外机工作
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天上门维修格力定频柜机,用户反映不制冷,要加氟,通电试机,制冷模式下外机不工作(压缩机和风机),调到制热模式,外机工作,能正常加热,怀疑内机板故障,可手上没有板替换,各位帮忙分析下,会是什么故障
阅读权限35
在线时间 小时
这种机子特殊,你往上拆就有惊喜,是传感器线断了,这板子不报故障,我试过两台了
阅读权限30
在线时间 小时
本帖最后由 长江维修 于
15:40 编辑
同意& &楼上
在线时间 小时
环温 测过么
阅读权限15
在线时间 小时
这种机子特殊,你往上拆就有惊喜,是传感器线断了,这板子不报故障,我试过两台了
谢谢你的回复,明天去看看
阅读权限25
在线时间 小时
好像环温坏了,内机显示室温00度
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有我家格力空调为何制热时没反应,壁挂式的,制冷可以用_百度知道
我家格力空调为何制热时没反应,壁挂式的,制冷可以用
我有更好的答案
开机之后前几分钟内机是不会吹风的,这是空调的一种设定,叫防冷风保护,不然你想想,刚开机,空调里面还不热,就吹风,那风直接吹身上冷不冷?等几分钟后,空调内机热了,就自动开始吹了,而且吹的是热风,那吹身上就不怕啦,当然,如果等20分钟都不吹风,那空调一定坏了
哦哦,骚嘎
了解了,就采纳啊,我都纯手打的
采纳率:78%
模式打到制热,等几分钟就有了,不行就是没有那功能
机没走,外面太冷了!
外面冷就不能用了吗,,
太冷了,压缩机就开不起来,你可用热水不断泼在室外机上试试。
多谢,😁
这就像天热时候,制冷时,冷到一定温度时,机就停了。机就不开了,原理一样!
为您推荐:
其他类似问题
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable||||||||||
||||||||||
查看: 3556|回复: 12
挂壁式空调,制冷的情况下外机风扇工作,制热不工作,新人求解
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
长话短说,空调是格力品牌,制冷效果好,但是冬天制热不好,我检查了下发现外机风扇不工作,线路没有问题,感温器拿在手里开制冷,风扇又工作了,我该怎么办?新手求解
阅读权限55
在线时间 小时
用户你好.你机没参数.没资料.用什么冷媒.什么都不知道.你以为师傅都是神仙啊!
现在只知道你的机坏了.要找师傅维修!
在线时间 小时
用户你好.你机没参数.没资料.用什么冷媒.什么都不知道.你以为师傅都是神仙啊!
现在只知道你的机坏了.要找 ...
格力空调,R22氟利昂,风扇线路电容都没有问题,制热风扇不工作,大神&&求解
阅读权限55
在线时间 小时
内机板故障.
阅读权限15
在线时间 小时
制冷正常 制热不正常查看内机电路板
阅读权限50
在线时间 小时
格力空调,R22氟利昂,风扇线路电容都没有问题,制热风扇不工作,大神&&求解
看看内管温及电压电路
阅读权限30
在线时间 小时
glz.JPG (76.61 KB, 下载次数: 0)
15:29 上传
接线图.JPG (115.61 KB, 下载次数: 14)
15:29 上传
我的格兰仕KFR-32GW也是开机制热时,内机调到太阳,31度,还是内机吹风,外机不工作。搞点雪把内机传感器包住,开了三小时还是外机就不启动,风扇也不转。调成制冷或除湿,手握住室内传感器探头,外机就马上工作了。是什么问题?制冷效果正常,制热外机就不启动?
阅读权限30
在线时间 小时
是不是内机里面的室温传感器或管温传感器有问题了吗?室温传感器以级管温传感器各是多少温度?
阅读权限40
在线时间 小时
楼上各位用户请你找当地师傅维修空调,你一没有万用表,二不会拆卸内机,你说的这个毛病你怎么修?
阅读权限30
在线时间 小时
我的已经修好了收了100元钱,拆下电路板测量管温传感器为1.5K,更换一个10K管温传感器,开机后,外机马上就启动了,三分种后内机风扇开转,热风吹出来了!
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有加载中,请稍候...
最新资讯&&&New
联系我们&&&Contact
客服:400-880-9892
地址:格力服务中心
当前位置:&&&
格力空调制热时大约半小时左右,空气开关就跳闸,插头和空气开关发热,这是怎么回事?制冷时没这样的现象。
&&&&来源:&&&&作者:佚名&&阅读:次&&
一般空调制热时的运行电流比制冷运行时的偏小点,导致“空气开关就跳闸,插头和空气开关发热”的原因是你的格力空调制暖时还有电热辅助(电热丝加热)参与工作,电流比原来的大多了;因不知所用型号,以两匹的KFR-50LW/***为例:
制冷额定功率1730W、运行电流7.9A,制热额定功率W)、运行电流7.3A(15.5A);1800W的电热丝增加了8.2A的运行电流,如果配置的空气开关、插头、插座等的载流规格偏小或质量差,就会出现上述问题;建议改善、更换不符条件的器件。仅供参考