汽车空调电磁阀单向电磁阀

空调单向阀的故障排除
空调单向阀的故障排除
&&& 单向阀用于热泵型空调器上,空调器制冷运行时,制冷剂将阀内钢珠顶开,使管路畅通。旁通的制热毛细管不起作用,处于短路状态。当空调器制热时,制冷剂流动方向相反,将钢珠紧压在阀座上。这时阀内通路封闭,以防止制冷剂从单向阀倒流。压缩机回气管路上单向阀的作用也是阻止制冷剂倒流。单向阀堵塞使制冷剂不能循环流通,造成制冷功能下降。 例如一台KFR-32G
 例如一台KFR-32GW分体式空调器制冷差,用压力表在低压气体加气阀试压0.3MPa,F22制冷剂加到0.45MPa,压缩机噪声加大。更换过滤器。经过焊接、试压、抽空、加 F22制冷剂。通电试机,蒸发器2/3不凉。放掉制冷剂,用气焊焊下单向阀并用割刀断开,发现里面油污物较多。更换单向阀后,经过试压、检漏、抽空,加F22制冷剂。通电试机,空调器恢复制冷。此故障说明制冷系统的脏物,不但会堵在过滤器网处,而且还会使单向阀堵塞。维修人员在判断过滤器有故障后,同时还需要用强启法让压缩机运转,用手的大姆指堵单向阀出口。正常时,出口气压力大,堵不住,否则单向阀有故障。
型号/产品名
深圳市威凯特科技有限公司
深圳市广加大电子有限公司
广东亚联展览股份有限公司
广州赛萪思电子科技有限公司空调单向阀的作用是什么?_百度知道
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
空调单向阀的作用是什么?
我有更好的答案
再流入室外机。
由于室内机和室外机上面的热交换器表面积不同,在交换角色时需要的毛细管长度不同,雪种只能流入和单向阀并联的制热毛细管,再流入制冷毛细管单向阀是空调冷暖机采用的,室内机是制热,室外机是制冷,雪种由室内机流入单向阀,这时四通阀进行换向,一般装在分体机外机上。单向阀其实就像一根水管,中间装了一个单向导通的阀门。单向阀两端都有两个接口,一根较短的制热毛细管和单向阀并联,不起作用。
制热情况下,工况是逆向的,再流入室内机,这时单向阀是导通的,制热毛细管的流量可以忽略,由于单向阀单向截止,一端接室内机。
正常制冷情况下,室内机是制冷,这样两端各有一个接口被占用。单向阀剩下的接口一端接较长的制冷毛细管,需和四通阀配合使用,室外机是制热,雪种由室外机流入制冷毛细管,再流入单向阀,单向阀就是改变毛细管的长度
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
单向阀的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包君,已阅读到文档的结尾了呢~~
空调用单向阀[资料]
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
空调用单向阀[资料]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
057 ******
联系人:黄禄元&总经理
公司名称:宁波市鄞州元成汽车配件厂
备注:点击关注按钮后才可自动收到卖家电话
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :中央空调单向阀的作用和问题原因
有时候,在一些电器让它工作时间太久时,会偶尔地闹一些“小脾气”,出一些小故障,而我们不是维修人员,对中央空调的了解不够,就需要请维修人员,但维修人员也不一定能及时上门,这样一来耽搁的时间就更久了。因此,对于中央空调的一些小问题,我们要及时了解,这样如果遇到了就能直接解决了。今天我们就来看看单向阀。
单向阀的作用
1、单向阀是空调冷暖机使用的,要和四通阀一起使用,一般装在分体机外机上。单向阀我们可以看成是一根水管,中间装了一个单向导通的阀门。单向阀两端都有两个接口,一根较短的制热毛细管和单向阀并联,这样两端各有一个接口被占用。单向阀剩下的接口一端接较长的制冷毛细管,一端接室内机。
2、正常制冷情况下,室内机是制冷,室外机是制热,雪种由室外机流入制冷毛细管,再流入单向阀,再流入室内机,这时单向阀是导通的,制热毛细管的流量可以忽略,不起作用。
3、制热情况下,工况是逆向的,室内机是制热,室外机是制冷,这时四通阀进行换向,雪种由室内机流入单向阀,由于单向阀单向截止,雪种只能流入和单向阀并联的制热毛细管,再流入制冷毛细管,再流入室外机。
4、由于室内机和室外机上面的热交换器表面积不同,在交换角色时需要的毛细管长度不同,单向阀就是改变毛细管的长度。
单向阀故障原因
1、当阀体内的尼龙阀块脏堵,阀块不动作,还有与它一体的辅助毛细管也被脏堵后,会造成制冷、制热效果差,甚至不制冷、不制热。这种故障多采取更换新部件,但必须对制冷系统进行清洗后用氮气吹污。更换时必须注意,单向阀的制冷剂流动箭头向上,烧焊时应注意降温冷却阀体,防止阀体内的尼龙阀块变形,造成制热时效果不良。
2、单向阀关闭不严时,在高压压力下,由尼龙阀块与阀座间隙泄放高压压力,回流制冷剂未全部进入毛细管,相当于缩短了毛细管的长度,导致制热高压压力下降,制热效果变差。但在制冷时,单向阀完全导通,不影响制冷效果。
3、单向阀的漏点故障,多为制造或维修时,焊接不良,产生漏制冷剂现象,多出现在毛细管焊接处。