艾默生空调一般报警及处理方法
1、过滤器阻塞(CF),位于空调组件内的回风过滤器必须定期更换。更换过滤器的报警提醒用户有必要更换该过滤器了。当跨过滤器的压力下降过多时,空气差压开关则关闭。按照开关标签上说明的程序操作,此开关是可以调节的。 2、主风扇过载(FOL),此报警要求装备有一个可选择的由三部分构成的过载装置,可能要求也可能不要求更换内部电机过载装置,这完全取决于所使用的电机型号。过载装置位置靠近被安装在管线的电压部分的主风机接触器。当过载装置动作时,此报警就立即发生。 3、空气丢失(LOA),空气差压开关被用于指示PEX 组件内的空气流量损失。检查组件空气出口或入口是否发生堵塞。检查吹风机的电机保险丝和过载重新设置。检查皮带有无破损。确保吹风机轮子与转轴连接紧固。运行诊断功能,查看风扇接触器是否工作正常。 4、回风高湿度报警(HRT),如果返回空气的湿度增长到高湿度报警设定值,则须检查下列情况:控制组件是否已设置除湿功能?检查设定值是否适当。机房墙壁是否作保湿密封处理?房间门窗是否向室外空气敞开?运行诊断功能以保证冷却系统工作正常(冷却系统有减湿作用)。 5、回风高温度报警(HTH),如果返回空气温度升高到高温报警的设定值,则须检查下列项目:设定值是否正确?机房的热负荷是否超过了组件的处理能力?运行诊断功能,确保所有冷却系统部件处于运转中(压缩机及/或阀门)。 6、回风低温度报警(LRT),如果返回空气温度下降到低温报警的设定值,则须检查设定值是否正确。运行诊断功能,确保所有加热部件都运行正常(接触器和再热器)。检查再热器是否吸引的电流十分适当(额定电流的Amp 值参见名牌)。 7、回风低湿度报警(LRH),如果返回空气湿度下降到低湿度报警的设定值,则须检查下列项目:检查组件是否设置了加湿功能,查看设定值是否正确?机房墙壁是否作保湿密封处理?房间门窗是否向室外空气敞开?运行诊断功能以保证加湿器正常运行。 8、电源丢失报警,如果组件电源丢失或者在按下组件的ON 开关(即关闭组件)前关闭断电开关,报警情况就会立即发生。当组件恢复电源时,此就地报警就会发生。 9、加湿器问题(HUP),此报警信号被安装在加湿器平底锅组件内的高水量浮动开关启动。一般情况下,该高水量浮动开关处于关闭状态,并在发生报警时打开。检查是否存在排水阻塞。如有排水阻塞发生,立即清理排水通道。检查高水量浮动开关是否被卡在了打开位置,释放或更换此开关。检查加湿器补水阀的运行是否正常。 10、低压报警(LP2),当压缩机处于制冷或除湿运行中时,有一个压力开关监控压缩机入口处的进气压力。当压力下降到出长时预先设定值时,触发告警。检查管道是否存在问题,如管道泄露。检查制冷制冷附件没有打开,如液体管道电磁阀,低压开关,膨胀阀,头部压力控制阀。 11、高压报警(HP1/HP2),压缩机装有压力感应开关监控其头部压力情况。在组件内安装有一个压力开关。当压缩机头部压力超过400 PSIG 时, 此开关就立即断开压缩机的电流接触器,并把输入信号传送到控制系统。在情况得到确认后,报警声音即消除。但组件压缩机箱内的压力开关可进行自动复位,以清除报警,从而使压缩机得以启动。对于空气冷却系统,检查通向冷凝器,未运行的冷凝器风扇,有缺陷的头部压力控制阀,闭合的工作阀,变脏的冷凝器等。另外,当压缩机接触器通电时,须确保让接触器上的侧面开关闭合,以便给空气冷却的冷凝器送电。 12、短期循环工作,压缩机的开-关-开设定为6分钟,如果压缩机在实际运行过程中多次达成这一值,就会触发短路循环告警。可能原因:空间负荷与组件的容量相比显得太小;空调送回风短路;空调精度调定点过低。如果空间负荷过低,则需提高灵敏度,检查送回风情况。 13、自定义报警(CI1/CI2/CI3/CI4),自定义报警信息可被选择。如采用了自定义报警信息,应把此报警功能和所要求的矫正行为告知客户维护人员。 14、地板下有水的报警(WUF),可选用的Liebert 水探测系统探测到地板下有水。检查凸起的地板下有水的情况或者查看有无其它漏水发生。
空调有短期1告警,这个告警是什么意思?怎么处理。
把s277和s288yes设置成no。引起原因60分钟启停超过5次,90分钟如不发生自动接触的。房间负荷偏低,要是双压机可以关掉一个。要是一个压机把温度调高一二度就可以。
请教一个问题,系通提示压缩机锁死是什么问题啊?怎么解决?
小哥哥加我VX:3
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴艾默生空调安装的安全知识
发布者: 发布时间:
  为了保证我们在安装时的人身和设备安全,我们需要知道艾默生空调安装的安全知识。
  1、安装时,应注意防止维修工具或配件跌落,以免砸伤室内用品和室外行人。
  2、带电进行线路检查时,应防止人体触及电路,以免发生电击事故。检查电容器时,应先给电容器放电,以防止电容器放电击伤人。
  3、安装必须由经过培训的专业安装人员进行安装。
  4、进行电气作业时必须同时参照空调器说明书及机器内粘贴的电气线路图,查明实物正确无误才能进行。
  5、空调器应配有足够容量的专用电源、专用的电源线,线路上应配有断路保护器和总开关。空调器必须正确接地,接地电阻&4Ω。
  6、更换电器配件时,应断开空调器电源,以防触电。
  7、更换室外机制冷配件时,应先将氟利昂放出回收;更换室内机制冷配件时应先将氟利昂收到室外机。
  8、凡属二楼以上空调器室外机安装、维修,均应系安全带,安全带另一端应牢固地固定,以防坠落。
  上述就是艾默生空调安装的安全知识,大家看了之后在安装的时候一定要注意。中通嘉业是专业从事UPS不间断电源、EPS应急电源、蓄电池及配电系统等产品的电源企业。公司拥有一批专业的开发、管理和营销队伍,并与众多国际知名公司保持长期合作关系,为公司高新技术发展方向提供了有力的技术保障和支持。
上一页: 下一页:
电话:010-0; E-mail: 地址:北京市昌平区科技园8号5栋4层北京中通嘉业科技有限公司 © 版权所有
京公网安备02号 技术支持:鸿洋华今 网站建设 seo技术支持:-生祥义:艾默生空调安装之后的检查工作
发布者: 发布时间:
  为了保证安装正确,我们需要进行检查工作,那么我们需要检查哪些方面呢?
  艾默生空调安装之后的检查工作:
  1.为便于设备维护而在其周围留下一定空间。
  2.设备竖直放置,且安装的紧固零件已锁紧。
  3.连接室内外机组的管道已装好,室内外机球阀已经完全打开。
  4.冷凝水泵已安装(如有需要)。
  5.排水管已连接。
  6.连接远红外加湿器的供水管已接好。
  7.所有的管接头已紧固。
  8.用于运输的紧固件已拆除。
  9.红外水位调节器的高度已调节。
  10.设备安装完成后,设备内部或周围的杂物已经清除(如运输材料、结构材料、工具等)。
  上面就是我们需要检查的方面,为了空调的正常运行大家一定要注意。