空调回油弯外机低于内机6米要打回油弯嘛?

空调室内机低于室外机是不是会造成回油困难?【制冷吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:13,360贴子:
空调室内机低于室外机是不是会造成回油困难?收藏
油长期没有排走除了会造成压缩机的损坏是不是还会影响蒸发器换热?减弱制冷效果!
制冷机,无锡长清专业设计制造冷库,冷藏库安装厂家 ,保鲜冷藏库安装厂家,精湛的设计团队,制冷机,专业大型冷藏库安装厂家服务.
氟和油低温的时候是混合在一起的吧,有时候理论是对的,但不现实
杞人忧天!!
关键是看你的低多少?通常几米什么的都没问题,如果几十米,几百米的高差是值得研究的事情。
家用机可以忽略不计
你怕就加一个回油湾。油可以回来的但是有时就怕开机那段时间怕油回不级时常久了压缩就有可能会挂。回油弯住要的挺机是让油储存在那里开机时第一时间能把油抽回去,还有你怕的话可以在回油弯底部接条两分铜管装在快到压缩机回去口那里,如果这样装你得加你一个电磁阀电路电路我就不说了。
会的,所以大一点机器都装油分,油直接回压缩机,不进内机
落差不要大于5米问题就不大,冷冻油和氟在压缩机高压处出来后会变雾状,经蒸发器和冷凝器再回到存液灌变回液体状回收到压缩机
我觉得不会,里面是真空的好吗?
落差大于5米,回气管最低点设置一个U型弯,外机供液管设置n型弯
登录百度帐号呵呵,要看高差是多少,一般家用空调高差大于5米就要做回油弯,5P以上大于等于10米要做回油弯,
空调外机低于内机6米要打回油弯嘛?
-爱问知识网
呵呵,要看高差是多少,一般家用空调高差大于5米就要做回油弯,5P以上大于等于10米要做回油弯空调装回油弯一般用几米铜管_百度知道
空调装回油弯一般用几米铜管
我有更好的答案
单单一个回油弯,1米以内的铜管长度足够了。只是在空调内外机连接管长度不超过10米的情况下,且外机在下内机在上的情况下是不需要专门的回油弯的。只有空调的外机在上内机在下,且内机比室外机低6米以上才有必要制作专门的回油弯。
采纳率:94%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
铜管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。以下试题来自:
单项选择题多联机室外机在室内机上方时,若立管为气管,每提升()米,必须安装一个回油弯。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题多联机空调安装管路系统为什么要加“回油弯”?多联机空调安装管路系统为什么要加“回油弯”?萌萌读说百家号多联机空调内外机落差比较大怎么安装能降低压缩机损坏呢?怎么设置回油弯和止油湾呢?回油弯怎么制作呢?今天的文章帮助你解决这些问题。a) 存油弯的设置目的当系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,影响压缩机的使用寿命,因此在竖直管路上必须设置存油弯。当主机高于末端(蒸发器)时,就是主机在上,内机在下,蒸发器到主吸汽管之间有一段上升立管,因为冷冻油在蒸发器中不会蒸发汽化故积存在底部,当蒸发器底部积存冷冻油较多时就会堵塞吸汽管。如果蒸发器底部设置了回油弯后,油积存在这个弯头里面的存量不会太多,只要该弯头即将被堵塞,两端的压差足以将弯头内有限的冷冻油“泵”出来,直至顶端的水平吸汽管,然后顺坡被压缩机吸回。如果担心上升立管太长,不足以将油泵到顶端,就应考虑上升段吸汽管每隔一定高差距离(比如8米)就设置一个回油弯,使冷冻油分段逐步地返回主机。去年曾经有人咨询过一套三菱重工海尔多联机,在空调使用季节,更换了8个压缩机,用户都受不了了,为你什么更换这么多压缩机呢?他们咨询的目的就是要找到原因,从源头杜绝这种情况的继续发生。询问现场安装情况得知,外机在房顶,内机在下,内外机落差48米,达到了厂家允许的极限,管路上没有一个回油弯;后来给出的解决方案就是:1、更换全部压缩机,清理系统的油污;2、在路管路上增加回油弯,每六米增加一个回油弯;3、在室外机往下翻女儿墙的地方做一个“止回湾”;4、恢复系统,重新抽真空,定量不加制冷剂;后来询问他们,说是压缩机不再频繁损坏,已经运行一个夏天没有问题了。b) 存油弯设置的原则当系统室内外机之间存在落差时,气管的立管部分从下往上每隔10m 处安装一个存油弯。存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3 ~ 5 倍。c) 存油弯安装注意事项存油弯可设置成“U”型或者“O”型。在气管的立管从下往上每隔10m 处安装一个回油弯,同时在立管的最低处和最高处加设存油弯和止回弯。d) 室外机高于室内机示意图如下:e) 室内机高于室外机示意图如下:f)、 回油弯、止回弯制作要求为避免弯管过程损坏管路,回油弯、止回弯尺寸参考下表。看过文章之后,是不是发现回油弯是个很有必要的管件呢?以后再安装就不会漠视它的存在必要性。本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。萌萌读说百家号最近更新:简介:小故事,大快乐,带你走进美妙的小说异界作者最新文章相关文章

我要回帖

更多关于 空调内机怎么打开 的文章

 

随机推荐