有没有会安装小型冷库制冷机机的

冷库安装经验大分享!
我的图书馆
冷库安装经验大分享!
装配式冷库机组、蒸发器、库体选型表。1.5HP.2HP.活动冷库压缩机组的设计选型:通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间;中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在200-600W之间;低温活动冷库压缩机组制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2+正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。
这样做,再也不用担心制冷压缩机反转了!制冷压缩机组在正常运行时,也应做相应的检查,防止制冷压缩机反转。当压缩机转子静止后,此时管路当中尚残存很大容量的工艺气体,并具有一定的压力,而此时压缩机转子停止转动,压缩机内压力低于管路压力。这时如果压缩机出口管路上没有安装逆止阀门或者逆止阀门距压缩机出口很远的话,管路中的气体便会倒流,使压缩机发生反转,同时也带动汽轮机或电动机及齿轮变速器等转子反转。
3.对于氨制冷系统的机房应装有事故排风装置;事故排风机应采用防爆型电机,当制冷系统发生意外事故而被切断供电电源时,应能保证事故排风机的可靠供电。8.氨压缩机房应设控制室于机房一侧,起动及正常运行中会产生火花的动力设备的启动控制设备、库房温度遥测、记录仪表等应布置在控制室内。16.库房内照明开关应采用防潮型开关或气密式开关,每间库房的照明开关应集中安装于该间库房的门外,并应远离门口布置。
探讨不同类型空调制冷的系统建模 摘要:随着科学技术的进步和人民生活水平的不断提高,人们对于日常生活和劳动生产环境的要求也不断提高。建模是研究系统的重要手段和前提,是一个实际系统模型化的过程模型的选择直接影响系统的分析和执行的可行性根据人们对研究对象的认知过程,空调制冷系统的建模经历了由稳态到动态、由部件建模到系统建模的发展过程。
冷库制冷系统如何补充和排放制冷剂。冷库制冷系统加入制冷剂时一定要保证制冷剂的干燥(仅适用于氟制冷剂制冷系统),不然制冷系统一定会因为制冷剂的不干燥,造成制冷系统冰堵,从而影响制冷系统的正常运作。小型系统可利用自身的压缩机年或者借用另一台压缩机来抽取制冷剂,操作时将压缩机排气管或排气阀多用通道于钢瓶连接,在钢瓶外不断淋浇自来水,启动压缩机,将系统中的制冷剂压入钢瓶并冷却成液体。
冷库制冷系统中直接膨胀式和间接式方案的比较。乙二醇间接式制冷系统:低温乙二醇机组+乙二醇冷风机+循环泵+乙二醇管道。乙二醇间接式制冷系统:低温乙二醇机组是一个完整的制冷系统,具备出厂前调试和检测条件,百分百出厂调试和检测。乙二醇间接式制冷系统:库内空气除霜。在很多同行认为,乙二醇系统的制冷机组蒸发温度比直接膨胀式制冷系统低,且乙二醇系统还有循环泵,乙二醇系统怎么可能比直接膨胀式系统节能?
制冷系统冰堵、脏堵、油堵故障排除及检修。C、二次干燥过滤器吸水法:在常规的干燥过滤器与毛细管连接中,将毛细管的出液端蒸发器入口端焊开拔出,再插入添加的另一个干燥过滤器的入口端并焊好,然后将干燥过滤器的出口端焊接到蒸发器的入口端。蒸发器的油堵,可将蒸发器连同低压高及毛细管一起拆出,再将低压管与氮气瓶连接起来,用压力氮气一边冲吹一边烘烤低压管、蒸发器及毛细管,便可将残存其中的油冲洗干净。
空调压缩机更换技巧及清洗方法。空调压缩机的电念头绝缘击穿、匝间短路或绕组烧毁以后,因为电念头烧毁后产生大量酸性氧化物而使制冷系统受到污染。因此,除了要更换压缩机、毛细管与干燥过滤器之外,还要对整个制冷系统进行彻底的清洗。初洗是对压缩机表面的清洗工作。在压缩机清洗完成之后,应按步骤将压缩机重新安装,并对空调试运行,保证安装准确无误。
空调制热化霜的前提条件、形式、现象。除霜电路一般有两种,一种是停机除霜,让霜自己融化,这种方式在温度较低时不可行,且融化霜的时间较长,空调一般不采用这种方法。管温包贴在蒸发器表面,当感受温度达到0度时,换向阀的线圈的电源被切断,将空调改成对外制热运行,使外机蒸发器表面温度上升,达到化霜的效果,当蒸发器表面温度达到6度时,换向阀的线圈的电源又被接通,恢复对室内制热状态,在化霜期间,室内机的风扇停转。
蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。过热: 指某种气态物质,其温度高于其饱和温度,高出饱和温度的值即是过热度。过冷:指某种液体温度低于其饱和温度,低于饱和温度的值即是过冷度。低温、低压的制冷剂蒸气被压缩机吸入,压缩机将其压缩成高温、高压的制冷剂蒸气。蒸发器 split : 蒸发器饱和温度与蒸发器出水温度差。冷凝器 split: 冷凝器饱和温度与冷凝器出水温度差。过冷度:冷凝温度-膨胀阀前温度。
博世培训开课啦空调系统原理及故障解析对于车辆空调系统故障的诊断与人体心血管疾病的诊断有异曲同工之处。三、空调系统最常见故障——空调不凉的诊断图4所示为汽车空调常见故障调查报告,从图中可以看出,在空调所有常见故障中,空调不凉所占比例最高,在汽车空调故障维修中亦是如此。博世培训大师们亲临授课,汽车空调系统结构与功能、空调故障种类及原因解析、空调故障实车诊断及故障排除等精彩课程不容错过!
爱说:空调通常包括氟系统和水系统,其舒适的采暖效果往往给我们提供了便捷和享受,然而,对于氟系统空调来说,用户往往会因为空调漏氟的情况而苦恼。空调漏氟通常发生的几率不会太大,不过也有例外,空调漏氟是空调维修里的一项最主要的维修项目,那么,怎么判断空调是否漏氟呢?爱暖通总结:以上是空调漏氟常见的几大原因及解决方法,在日常生活中,定期的清洗和检修空调系统,能很好地避免空调漏氟现象。
4、冰箱毛细管出现阻塞也会造成冰箱不制冷。打开冰箱冷藏室门,用手按住箱口边缘处的按钮,查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。对于人工除霜冰箱,检查冰箱是不是长时间没有除霜,造成双层过厚,导致冷热无法交换,影响冰箱制冷,对于自动除霜冰箱,打开蒸发器盖板,检查蒸发器是否有很厚的霜层,如果没有,按冰箱不制冷流程分析,如果结很厚的霜,检查化霜加热丝电阻是否正常,一般500欧姆左右。
冷库压缩机回气口结霜如何处理(技术分享)表象为回液温度及压力正常或略偏低,由压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜,时间长后自压缩机回气口至蒸发器和节流阀至蒸发器区段全部结冰,最后出现低压。2、由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。
【干货】各种制冷量单位的换算关系及冷库冷量计算方法。所以,制冷系数=制冷量/制冷功率,这个数值越大说明空调机的性能越好,费效比越高,就单位耗能的制冷量越大,越省电。2、中小型空调制冷机组的制冷量常用“匹”表示,大型空调制冷机组的制冷量常用“冷吨(美国冷吨)”表示。(5)当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35℃蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30℃蒸发温度计算。
汽车空调的维修思路  空调系统故障诊断中存在的误区  当前维修人员在诊断空调系统故障时,应对结构、原理及控制方式不熟悉,往往会出现盲目诊断的情况。对于这些新型结构出现的一些故障,不少维修人员没有进行深入的分析总结,以致维修诊断中屡屡受阻,比如对于采用变排量压缩机、固定式或电控式节流阀的空调系统,在分析这种这类系统的故障时,一定要把握好压缩机的变排量条件,否则将无法分析故障的真正原因。
如何防止低温冷库库板变形?由于冷库是一种密闭式房间,库内 温度一般都比库外低,对于冻结物冷藏间和冻结间,其库内、外温差一般都在40℃左右。装配式冷库的预制板长期受到这样大的压力作用,容易引起库板的变形,还容易使冷库门开启困难。这种阀能使冷藏间内、外流通,以控制冷藏间内空气压力与外界空气压力平衡。对于土建式结构的冻结物冷藏间和所有冷却物冷藏间可不安装压力平衡装置。
电子膨胀阀和热力膨胀阀的性能比较(技术分享)(3) 非标准工况下过热度控制的稳定性:热力膨胀阀的过热度设定值均为标准工况下的设置,而由于充注工质的特性原因,当系统偏离标准工况时,其过热度往往会随着冷凝压力等的变化而偏离设定值,这不仅会造成系统效率的下降,而且会引起系统的波动性。热力膨胀阀的过热度(SH) 由静态过热度(SS)和开启过热度(OS) 组成,由于静态过热度的存在,会产生在启动过程中膨胀阀开启的延迟倾向。
冷冻机工作原理有哪些。冷冻机是我们在生活中比较极少接触的机器设备,由于大家对冷冻机的工作原理及构成没有足够的认知和了解,所以很多人在生活中对于冷冻机都不知道该如何的操作和使用。下面,就让我们一起来了解下什么是冷冻机,冷冻机工作原理有哪些?单级制冷循环是指制冷剂在制冷系统内相继经过压缩、冷凝、节流、蒸发四个过程,便完成了单级制冷机的循环,即达到了制冷的目的。
压缩机吸气温度是指压缩机吸入阀处或压缩扣入处的制冷剂温度。为了保证压缩机的安全运行,防止液击冲缸现象,要求吸气温度比蒸发温度稍高一些,也就是使制冷剂蒸气成为过热气体。对于采用回热循环而制冷系数变化不明显的制冷剂,一定的过热度有利于保证系统正常运行,但吸气过热度太大会使排气温度升高。因此,吸气过热大小应根据蒸发温度、吸气管道的过热情况、制冷剂种类及制冷剂循环形式来确定。1、以氨为制冷剂的制冷循环。
本文从热气和冲霜排液方面对不同的热气融霜控制方式进行了比较,包括融霜效率和融霜速度主要参数等的分析,其中融霜速度是影响制冷系统生产效率的一个关键因素。1、热气融霜压力。另一个严重影响热气融霜效率的问题就是融霜时未冷凝的蒸气直接流过融霜压力调节阀。在湿回供液管路上的控制阀类型为电磁阀,气动电磁阀(此二类阀件必须配置一个旁通阀来避免融霜后可能产生的液击现象),两步开启式气动电磁阀,电动阀或是电动球阀。
不同制冷剂喷射制冷性能计算分析太阳能吸附式制冷的研究现状及发展梦泽赤子太阳能吸附式制冷的研究现状及发展。吸收式冰箱与其它制冷形式冰箱的性能和技术比...走完人生吸收式冰箱与其它制冷形式冰箱的性能和技术比较--吸收式冰箱,酒店冰箱,客房冰箱,专业生产销...目前国内外市场供应的冰箱基本有三种: 一是用压缩机氟立昂(现在大部分用氟立昂的替代品)制冷的冰箱(以下简称压缩机冰箱)。
(1)由于冷媒的流量特少,将导致冷媒自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,我们大多看见膨胀阀后端分液头结霜往往是由于缺氟或膨胀阀流量不够造成的,过少了冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象。当调节弹簧被调节在某一位置时,膨胀阀就会根据蒸发器出口的温度自动改变针阀开度,使蒸发器出口过热度保持在一定值上。
保养冰箱的方法:定期清洁冰箱内部保养冰箱的方法:定期清洁冰箱内部
08:51:19  来源:360常识网   热度:52 ℃ 导语:压缩机和冷凝器是冰箱的重要制冷部件,如果沾上灰尘会影响散热,导致零件使用寿命缩短、冰箱制冷效果减弱。冰箱使用时间长了,冰箱内的气味会很难闻,甚至会滋生细菌,影响食品原味,所以,冰箱使用一端时间后,要把冰箱内的食物拿出来,替冰箱大搞一次卫生。
ZB涡旋压缩机原理及常见故障维修方法。ZB涡旋压缩机配置。ZB15-ZB45IPRTOD有中点保护器。ZB92-ZB11M无内置排气温度传感器无外置电机保护模块+内置传感器。ZB92和ZB11M的电机保护系统包含一外部电机保护模块,该模块接有4个串联起来嵌入电机绕组和位于内部涡旋盘排出腔中的第五个热敏电阻。(注意:现在压缩机内部电机保护模块已经旁通了,该方法只能用于模块的短暂性测试)重新接通控制回路和模块的电源,试运行压缩机。
空调维修实例征集_空调维修论坛_家电维修论坛。2 品牌型号:奥克斯32定频故障现象:不制热 内机有微冷风,外机不工作故障部位:内机电路板 传感器 外风机 压缩机维修思路:用户用一刀闸控制空调 用钳形表测整机电流 不足1A 说明外机没工作 拆下内机管温 仅1K,换一只10K上去 制热正常 运行电流3点几A维修方法:更换室内管温。故障部位:以为是外风机故障维修思路:1、开机测量外风机供电无,压缩机供电和四通阀供电正常。
冷库节能铝排管安装要点。(1)新型冷库铝排管在高温库中的使用更需要配备化霜线和接水槽,25铝排管型材底部位置配备淌水槽及电热丝固定槽,可彻底解决中高温库化霜难,化霜水造成库内积水,潮湿,损坏货品等情况。铝排管安装。铝排的连接及注意事项。12、铝排用吊钩或金属L片吊于库顶,应加2.5-5cm木龙骨横衬,尤其5.2m、6.2m规格的铝排管,吊装点6个,必须在库板顶上加厚度5cm的木龙骨横衬,以保证铝排管结霜后的承载强度。
举例说明一些字母的组合表示的意义: KF:分体壁挂单冷式空调 KFR:分体壁挂冷暖式空调 KFRD:分体壁挂电辅助加热冷暖式空调 KC:窗式空调 LW:落地式空调(柜机) 例如:KFR-25GW 表示该款空调为分体壁挂冷暖式空调,它的额定制冷制热量为2500W。4、注意空调的制冷量和制热量 不同的房间面积和环境所用空调的制冷量和制热量也不同,在选购时要仔细询问销售人员空调的制冷量和制热量,并且询问它适用于哪种环境。
润滑油的黏度还与冷冻机的温度有关,温度升高,油的黏度就降低。8.由于各类制冷剂的特性有所不同,制冷系统的工作温度相差较大,对冷冻机润滑油一般可以这样选择:低速、低温工况下的冷冻设备可选用黏度小、凝固点低的润滑油;冷冻机油按40℃时运动黏度的大小分为N15、N22、N32、N46和N68五个黏度等级,冷冻机油的选择主要取决于制冷剂种类、压缩机类型、运行工况(蒸发温度、冷凝温度等),一般按照压缩机指定要求选用。
馆藏&26225
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢冷库安装制冷机组能否放在室内
常有一些客户向我们咨询冷库安装能否把机组放在室内,今天就由霜凌制冷来给大家解答这个问题。
冷库安装一般要求把制冷机组安装在室外,这是因为机组安装在室内容易存在散热受影响的问题。若室内剩余空间较小,或存在空气不流通等现象,把制冷机组安装在室内不仅机组的散热会受到影响,导致库房降温速度较慢甚至不降温。同时机组制冷散发的热量也会对建筑及工人作业产生一定的负面影响。因此,制冷机组一般都要求安装在室内,风冷机组应安装在室内,水冷机组可安装在室内,但是冷却塔必须安装在室外。
反过来,若是室内空间非常空旷、阴凉或者通风良好,就适合把制冷机组安装在室内。制冷机组安装在室内有利于降低其受到的破坏和干扰,便于日常操作和管理维护。同时冷库安装及日常使用应做好相应的消防预防等安全措施,以及避免工人作业破坏设备和管线。
下面小编再给大家说说客户要求把制冷机组安装在室内的常见原因以及在无法安装在室内的前提下的解决方法。
1、担心设备受车辆、恶劣天气或人为因素干扰破坏。
解决方法:可以通过安装遮雨棚、防撞护栏、铁笼等保护机组,利用其它建筑或搭建制冷机房,把制冷机组安置在内。
2、制冷机组噪音大,会影响到附近居民的日常生活。
解决方法:冷库安装选用优质品牌及较稳定的制冷设备,做好防震及减噪措施。
3、频繁出现的冷库事故及不祥尽的新闻报道令很多群众误认为冷库都是不安全与扰民的,担心与附近居民难矛盾或声誉受损。
解决方法:实际上我国冷库事故的起因基本都是冷库质量和管理维护工作出问题导致的,一项合格的冷库安装工程是非常安全的。我们建造的冷库采用氟制冷系统及难燃的保温材料,并配置高低压保护等安全装置,高效节能、稳定低噪、安全可靠。客户要是担心附近居民误解,可以选用有空调外壳的制冷机组,或先与当地居委会沟通。
上海霜凌制冷设备有限公司专业承接 、 、冷库销售、 、冷库造价等冷库业务;业务范围包括: 、 、 、 、气调库、 、 等组合式冷库的设计与销售。/
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
11年网站建设经验,2000多家案例,中国品牌设计50强
做到首页才收费,按天计费,不在首页不收费
今日搜狐热点上海一明制冷工程有限公司是一家集制冷工程(冷库)设计、施工,制冷设备、配件销售及今后服务为一体的专业型公司。本公司主要承接的冷库工程范围为:物流冷库、医药冷库、农副产品冷库、中央厨房冷库、防爆冷库、冷藏库、冷冻库等。
“迅速”、“准确”、“亲切”的服务理念,为客户提供可靠工程质量和良好售后服务。
一明拥有一批专业制冷、电气、机械设计工程师,建造师等技术人员和工程项目管理人员。
艾默生谷轮、德国比泽尔、法国美优乐、德国博客、汉钟等各大压缩机知名品牌厂商大力支持。
据了解,国家相关部门对支持冷链物流发展制定了专门措施,预计政策将很快出台,冷链物流冷库将迎实质利好。物流冷库设计应使装卸运输流程合理,路线短不交叉,物流冷库应高、低温分区明确,尽量缩小围护结构的面积,柱网分布整齐,并考虑到扩建和维修方便。多层冷库常建成哑铃式或单体式。
根据储存物品和冷库温度要求范围不同可以分为疫苗冷库(温度要求:0℃~8℃,可用于储存疫苗,药剂等。)、药品冷库(温度要求:2℃~8℃,用于储存药品及生物制品等。)、血液储存库(1℃~5℃,可用于储存血液,药物生物制品等。)、低温保温库(-30℃~-20℃,保存血浆,生物材料,疫苗,试剂等。)、超低温保存库(-80℃~-30℃,可用于保存胎盘,精液,干细胞,血浆,骨髓,生物样品等。)。医药冷库设计安装如需要经药监局检测,则冷库机组配置要有一备一用,同时需配备有药监局要求的温湿度记录及短信报警装置。
投资小,后期维护管理费用少,使用时间长,比较省电,没有任何污染,经济效益较高。保鲜冷库可以储藏绝大部分日常生活常见蔬菜水果,如苹果、梨、桃、葡萄、菜花、青椒等各种水果蔬菜。保鲜库温度要求一般在0℃~5℃,按贮藏量计算,一般情况下1平方米建筑面积可贮藏果蔬0.7-1吨。
可广泛应用于食品厂、乳品厂、果蔬仓库、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、部队等。食品冷库主要用作对乳制品、肉类、水产海鲜、禽类、果蔬、冷饮、花卉、绿植、茶叶等食品的恒温贮藏。
是低温冷库的一种,冷冻库的库温一般为-22℃~-25℃。冷冻保鲜与冷藏保鲜不一样,冷冻保鲜是先使食品冻结后再存储的,食品一旦被冻结,其生命活动就完全停止,可以长期保存。冷冻保鲜的优点在于保鲜期比冷藏保鲜长得多。但不是什么产品都可以放入冷冻库中储藏,一般比较适合肉类、水产海鲜、冰棒、冰淇淋、雪糕等的储藏。
一般一份完整的冷库设计方案应包括以下内容:1、冷库项目基本概况;2、设计依据;3、冷库制冷设备选型计算;4、选用机组的主要技术资料;5、选用机组的主要配置表;6、冷库建筑结构;7、控制系统。需要注意的是,同样的冷库,不同的工程师来设计,其配置和报价有时候会相差很大,所以冷库业主在找人做冷库设计时要货比三家,多找几家制冷工程公司来做方案。
冷库安装工程内容主要有:各种冷库工程设备设施耗材辅料采购、库体安装、内外机吊装、铺设连接管路、管路保温、排水管安装、线路架设连接、控制系统安装、内、外机电源线接线及系统调试。冷库安装工程顺序流程:人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场支托架制作、库体拼接、隔墙穿孔、排水管线安装、支托架安装、焊接安装主管线、主管线保温、分歧管焊接、管线保温、控制线敷设、室内机组固定及接口、室外机组吊架固定及接口、管道系统的吹污、试压、排水管试漏、系统抽真空、系统充氟、试机调试、运行、系统最后整理、验收。
上海一明制冷工程有限公司代理销售知名品牌、制冷配件、工业用冷水机组、冷凝蒸发器、冷库库板、风幕机等。销售的压缩机品牌有:谷轮、美优乐、汉钟、比泽尔、博客等,欢迎来电咨询:021-。
上海一明制冷工程有限公司营业执照
组织机构代码证
税务登记证
安全生产许可证
机电设备安装工程专业承包三级资质证书
特种设备行政许可证
共分2层,一层冷冻库面积近8000平米,二层冷藏库面积近5000平米。整个冷库工程采用氟制冷氟泵强制供液方式,热氟融霜结合自然融霜。
上海市公共卫生学校位于江湾镇,建造于12月中旬初进厂施工,二天安装完成,制冷设备系统采用德国比泽3p机组配用1台吊顶式冷风机。安装完后调试运行成功。冷库现在运行良好。
库体选用阻燃B1聚氨之双面彩钢板,制冷设备系统采用高性能的日立机10p机组配用3台吊顶式冷风机,控制系统采用plc智能电箱控制。实时数据监控和历史记录功能。
由我司承接,楼层4层冷藏库间,采用丹佛斯双并联压缩机组建造, 冷库建造安装于2012年9月中旬顺利竣工验收,工程质量得到了马应龙药业高度的认可,并签订长期合作事宜。&&&|&&|&&|&&|&&|&
您当前位置:组合冷库有什么安装技巧&组合冷库有什么安装技巧来源:&日期: 14:37:34&&山东鼎胜制冷设备有限公司
山东鼎胜制冷设备有限公司
组合冷库在制冷设备公司安装过程中有很多技巧,熟练掌握了技巧,不仅省时省力而且外部美观,实用性更强。下面制冷工程师为大家介绍组合冷库安装的技巧。
一.冷库板的安装:
制冷设备公司库板安装的顺序:先安装冷库底板,然后安装侧墙站板、后墙站板、以及前墙站板,最后安装冷库顶板。一般库板都会有一个顺序编号,按照顺序将一块一块库板凸凹结合处严密开始锁紧搭扣即可。库体搭建好以后,用专用的密封胶将每块库板之间的接缝处布胶密封后就完成好了。
二.库门的安装:
库门安装首先要注意门框的平衡,如果不注意门框的平衡性,安装完后才发现冷库门是倾斜的,库门的倾斜会直接导致保温效果受到影响。制冷设备公司具体操作方法:将左右门框板上的竖凸条留出门上框板的高度,然后使用水平平衡门框后固定门框,将库门上框板自下向上推入安装位置,对隔墙的门上框板、将它由下向上推入安装位置。
三.制冷设备的安装:
1.制冷设备安装最重要的是将设备固定,第一次固定很非常重要,如果第一次固定不牢靠,将来设备运转会慢慢出现松动情况,制冷设备的松动则会减少设备的使用寿命。
2.制冷设备安装另外还要选择外机和内机的距离,距离越近制冷效果越佳,选择最佳的内外机安装点,外机需要做好遮雨防晒棚等。
3.冷却水体系方式首要有两种:水泵前置式和水泵后置式,安装装置时要考虑水体系的承压情况。体系承压有以下三种情况:体系停止运行时,水泵出口压力为体系静水压力h=Z;体系瞬时发动,但动压没有构成时,水泵出口压力为体系静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;体系正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h=Z+HP-v2/2g。水泵壳体的耐压取决于轴封的方式,水泵吸入侧压力在981KPa以上时,要运用机械密封。
编辑:().cn
编辑:()

我要回帖

更多关于 东莞冷库安装 的文章

 

随机推荐