我想了解下空调空调内机出风口滴水漏水什么原因

空调出风口漏水怎么办,空调出风口漏水原因及其解决办法_【空调漏水】-适嘉网全国站
当前位置 : &&& 【空调漏水】空调出风口漏水怎么办,空调出风口漏水原因及其解决办法 1 【空调漏水】空调出风口漏水怎么办,空调出风口漏水原因及其解决办法已有 1377 人阅读此文 -
- 适嘉网天气逐渐转高温,空调就需要开启工作,在空调使用时,往往会发现出风口有漏水情况发生, 用户就会怀疑是不是因为空调出了什么故障,因此致电给空调商,去告知现象,下面适嘉网小编为大家讲解下空调出风口漏水的原因及相对应的解决办法。&空调出风口漏水原因1.出风口保温没处理到位&一般家用中央空调的出风口都是采用铝合金材质制作而成,在夏天使用空调制冷的过程中,由于送风温度较低,再加上施工时保温措施没有做好,中央空调的风口就会出现结露的情况,进而形成出风口漏水的现象。&空调出风口漏水原因2.运行时的空气湿度大&&如果空调运行在湿度大的环境中,出风口周围的湿度较大的空气,遇上了空调吹出的冷风,就会在风口百叶凝结成水,严重时会形成漏水的现象。&空调出风口漏水原因3.排水管故障&&如果在以前使用时,不会出现漏水想象,有可能是空调排水管出现老化、弯曲等情况,也可能是排水管被堵住了,造成排水不畅通的情况,导致结露水无法排出,进而发生漏水想象。&空调出风口漏水原因4.空调安装工艺水平差&&在选择安装空调时,选择的工程商不专业,不够负责,在安装过程中就会出现各种问题:通风口四壁连接不平整、不密封,这样也会造成滴水的情况发生。&&空调出风口漏水解决办法:&&1. 选择出风口的材料可以选择ABS(塑钢)材料,它具有良好的防结露、耐酸碱、抗老化等特点,能够有效地调整气流吹出的角度,即使潮湿天气开启空调也不会有明显的冷凝水结露现象。2.在开启空调的时候,建议不要频繁开启门窗,因为空调房间温度较低,室外温度较高,空调风口就会有凝露,减少开关门窗的次数,风口也就不会有漏水现象发生。3.在安装空调时,尤其是中央空调,一定要选择专业的安装公司。安装技术专业、服务全面的安装公司,是确保中央空调具有良好使用效果和使用寿命的重要前提。安装的好坏直接影响着中央空调的使用情况,例如保温效果的好坏、风口安装的平整度、排水管的畅通情况等,都与出风口漏水有重要的联系。&中央空调价格咨询,可以拨打我们的全国服务热线:400-。懂你更懂家,适嘉网为您一网打尽。适嘉网承诺:普通家装项目,自受理免费设计订单起一天内,您就可以得到我们为您量身定做的免费设计方案和报价!&&相关品牌:& &&&&& &&&&&&&& & & & & & & &&&&&& && &&&版权声明:适嘉网原创,转载请注明出处!违者必究!猜你感兴趣:|分享|分享|分享|分享南京【格力】家用中央空调FREE系列90㎡三房一厅套餐 适嘉价:¥39260Tel:400-长沙【大金】家用中央空调VRV-N系列90㎡三房一厅套餐
适嘉价:¥49421Tel:400-深圳【日立】家用中央空调VAM别墅系列280㎡别墅套餐 适嘉价:¥126100Tel:400-适嘉网SegaHome在全国主要省会城市已开设实体店,欢迎光临体验!新手指南配送方式如何付款售后服务帮助中心适嘉网微信公众号关注有惊喜,好礼码上到!热门城市:&申请免费设计三套免费设计方案供您选择
&主人,您太忙了,什么都没&空调出风口滴水是什么原因,是正常现象吗?_百度知道
空调出风口滴水是什么原因,是正常现象吗?
我有更好的答案
挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:  1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。  6、热交换器滴水:  1)、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。  2)、空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。  3)、有些空调是自身的制造缺陷造成的,如有的蒸发器和塑料外壳有轻微的接触,水根本就流不到水槽里,而是顺着塑料外壳就流下来了。如果不仔细查看是不太好发现故障点的。解决方法:取下塑料外壳查看哪有水的痕迹,用棉布把对应位置擦干净,用手电筒仔细查看(晚上把电灯关了查看效果最好)用薄塑料片把水引入水槽内问题即可解决。  当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。  常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。  另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,尽量让内机下方和墙稍微有点距离,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西抬高,使其与墙壁一致即可。  如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。  其它故障如果自己解决不了,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理。
采纳率:50%
不正常,因为排水管道塞住了
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
风口的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
我想了解下空调出风口为什么会漏水
浏览次数:0
室外漏水是空调机的自动排水,室内漏水一定是排水管排水不畅引起的,通一通排水管路,特别是接水槽出水口到墙外这一段,这里是最容易被堵住的,99%都是这里在作怪。先从室外排水管口处用力往里猛吹,最好是用爆发力,注意比较出效果。希望对你有帮助。
房天下知识为您分享了一条干货
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:0,askr:71,askz:21,askd:8,RedisW:19askR:0,askD:125 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:126
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:空调出风口漏水什么情况【芦墟吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:49,250贴子:
空调出风口漏水什么情况收藏
出风口漏水,把空调打开,网片摘下来后看到有冰,请我什么情况,修一下要多少钱
空调没有装好。水平线
出水管子是不是高于空调出水口了,流不出去
和我家一个情况,昨天刚弄好的
出水管堵了,先从外那头面吹一下如果还不好就从里面倒水往外冲。
可以打电话给他
出水管堵了,对出水口吹一下就行了,我自己弄的
登录百度帐号空调出风口滴水问题有何妙方解决?|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
夏日炎炎,逼不得以又要开空调了,但随之问题也来了,就是空调的出风口滴水,之前也曾经试过调致大风速或清洗下风轮,在制冷一段时间后会滴慢些或暂时不滴。开始觉得是湿度大所至吧,但另一台三菱空调用了快20年了,未曾有过滴水现象,而这台格力就时不时会滴水,很烦心。出水口是没有问题,试过倒水,出口很顺畅的。也曾经怀疑是不是雪种不够,但制冷速度不觉得慢也够冻,不会是不够雪种吧。空调这方面不懂,想请有经验的坛友们分享一下经验,这种出风口滴水会是那出问题,有没有办法根治。[attachment=9742735]我唯一懂的用RMB大法解决,更换台新空调。。但更想折腾下,看看如何解决。
赞助商链接
这个有可能是排水管堵塞了
赞助商链接
:这个有可能是排水管堵塞了 ( 23:20) 没有,试口时出水效果理想。
:没有,试口时出水效果理想。 ( 23:27) 设置多少度,和环境温差多少?
要么出水口堵,要么接水盘灰尘结块影响排水,造成出风口滴水,得把外壳拆了才能看到是什么原因
:设置多少度,和环境温差多少? ( 23:37) 室内温度计显示31.1度,我空调开机设27度,启动10分钟左右开始有水滴。当时湿度约61%
:室内温度计显示31.1度,我空调开机设27度,启动10分钟左右开始有水滴。当时湿度约61% ( 23:41) 调整下上下风向,或者把上下扫风和左右扫风全部打开试试
我猜应该是蒸发器上亲水涂层失效冷凝水不能被迅速导向积水盘
:调整下上下风向,或者把上下扫风和左右扫风全部打开试试 ( 23:45) 多谢建议,明天试试。
:我猜应该是蒸发器上亲水涂层失效冷凝水不能被迅速导向积水盘[表情]  ( 23:52) 会有这个可能,因为空调都使用了11年。
看风口灰尘不少,把灰尘彻底清洁一下试试。
楼主空调是今年才有这状况吗?好像底部那里有跟铜导管,会不会是隔热棉有问题呢?雪种不够也可能出现这情况吧,房间多大,空调匹数多大?会不会制冷效果跟不上啊,楼主试一下把空调温度调到最低,风速调最大,吹半个小时左右,如果有滴水,擦擦看看有没有继续滴,不行的话找个师傅加点雪种看看吧——以上观点纯属个人瞎扯,如有误,请大神们指正
:看风口灰尘不少,把灰尘彻底清洁一下试试。 ( 00:04) 出风口顶部是黑色的海棉,有何用就不懂了。
:我猜应该是蒸发器上亲水涂层失效冷凝水不能被迅速导向积水盘[表情]  ( 23:52) 喔~&&原来还有这东西呀,涨姿势了
:楼主空调是今年才有这状况吗?好像底部那里有跟铜导管,会不会是隔热棉有问题呢?雪种不够也可能出现这情况吧,房间多大,空调匹数多大?会不会制冷效果跟不上啊,楼主试一下把空调温度调到最低,风速调最大,吹半个小时左右,如果有滴水,擦擦看看有没有继续滴,不行的话找个师傅 .. ( 00:06) 这问题有四五年了,时好时坏的,房间才十个方,用一匹格力机,平时基本开27度使用,偶尔摇控电池出问题,自动变了抽湿功能,把我冻醒看温度计只有18度,所以一直无觉得是雪种不够这问题。因为滴水问题,搞到空调下面不敢放东西,怕会滴水打湿。
滴水的地方用个,带装饰的瓶子接着
歡迎探討,排水通畅问题见多。
歡迎探討,试验一般水速快,用时慢慢漏水,就看到水滴。
好办法,歡迎探討。
出水管不要插在水里,以前我家插在一个有水的水桶里,室内机老是漏水,我还拆了还几遍,最后才发现冷凝水的水管必须保持气流畅通才行
用水平尺靠一下是否接水盘岀水口一端偏高了!
壁挂式空调安装时要注意出水口管子位置,如果是在右侧出水,一般是左高右低。但有些空调管子和实际出水口是反向的,这个时候就要注意内机安装水平问题,如果出水管高于储水槽必定会滴水。供参考
我的也是这情况,用了三年后滴水,从机壳滴水
水珠是挂在外面的,应该是温差过大,湿度大。
这是外壳的冷凝水吧,想办法让那个位置不要有那么低的温度,试试内侧加点隔热材料
排水管疏通一下。。。。
冷凝水,在底部贴一层保温橡塑棉试试
之前有研究过,只有一个可能,就是不够斜~
:滴水的地方用个,带装饰的瓶子接着 ( 07:06) 出风口下边一条水带滴水,估计要弄条接水槽才行。
:出水管不要插在水里,以前我家插在一个有水的水桶里,室内机老是漏水,我还拆了还几遍,最后才发现冷凝水的水管必须保持气流畅通才行 ( 08:33) 这问题也值得研究研究。
:用水平尺靠一下是否接水盘岀水口一端偏高了! ( 11:29) 水平没问题,空调新个时一点问题都没有的。
:壁挂式空调安装时要注意出水口管子位置,如果是在右侧出水,一般是左高右低。但有些空调管子和实际出水口是反向的,这个时候就要注意内机安装水平问题,如果出水管高于储水槽必定会滴水。供参考 ( 12:39) 谢谢参考方法,但我试过直接倒水去试排水问题,出水口很通畅,倒2L水都没问题。
:水珠是挂在外面的,应该是温差过大,湿度大。 ( 13:19) 感觉水是从风叶打出来,所以湿度过大也曾经考虑过。
:这是外壳的冷凝水吧,想办法让那个位置不要有那么低的温度,试试内侧加点隔热材料 ( 14:13) 有个可能是格力选用的材料不如三菱机好,另一台三菱机用了差不多20年,一直都很正常。
:冷凝水,在底部贴一层保温橡塑棉试试 ( 17:21) 这方面好操作吗?
:之前有研究过,只有一个可能,就是不够斜~ ( 17:26) 再斜就不水平了。。。 现在试过打水平是没问题的。
:室内温度计显示31.1度,我空调开机设27度,启动10分钟左右开始有水滴。当时湿度约61% ( 23:41) 这个情况,拆开看吧,别猜了。V字型蒸发器请观察后蒸发器
室内机安装角度问题
清理水槽,管道。注意室内机安装角度
我有一个好办法,改装一个小型吸力风扇装上,位置自己摸索
:这方面好操作吗? ( 19:39) 裁好尺寸双面胶粘上
说一个亲身经历的,有一个朋友说室内机滴水,室外排水管水很小,告诉他可能排水管堵塞。怎么办?我说拿室外排水管管头吹一下就行了!过了几天,又碰到他,垂头丧气的跟我说,吐了一地,恶心的几天吃不下饭,吐的全是小飞虫金龟子尸体!我说你怎么办的,他说,就漏水时猛吸了室外管两口!
可能的原因网友们斱想到了,楼主也都回复说检查过没问题,这就怪了!其实原因很可能就在楼主眼前,只是你没看到或对自已太自信!网上咨询大家只能帮你动脑子出点子,具体的检查操作只能你自己动手,所以,头脑冷静,认真细致,切勿先入为主,就很重要了!前几天看到一个帖子,大意是修一亇电源,电容炸了,还说&都检查过了,正常,只是換400v电解错換成25v的了!----这还是&正常&吗-----这亇例子供参考!
:说一个亲身经历的,有一个朋友说室内机滴水,室外排水管水很小,告诉他可能排水管堵塞。怎么办?我说拿室外排水管管头吹一下就行了!过了几天,又碰到他,垂头丧气的跟我说,吐了一地,恶心的几天吃不下饭,吐的全是小飞虫金龟子尸体!我说你怎么办的,他说,就漏水时猛吸了室外管 .. ( 09:47) 我是用铁丝废布条做成活塞,插进一截硬塑料管,再接在排水管口(注意密合),快速拉出活塞---ok!
:我有一个好办法,改装一个小型吸力风扇装上,位置自己摸索 ( 22:02) 这样的话,我还不如在下方装个小水槽接水。
:说一个亲身经历的,有一个朋友说室内机滴水,室外排水管水很小,告诉他可能排水管堵塞。怎么办?我说拿室外排水管管头吹一下就行了!过了几天,又碰到他,垂头丧气的跟我说,吐了一地,恶心的几天吃不下饭,吐的全是小飞虫金龟子尸体!我说你怎么办的,他说,就漏水时猛吸了室外管 .. ( 09:47) 呵呵~&&这方法我不敢试。
:这样的话,我还不如在下方装个小水槽接水。[表情]&( 18:40)&小水槽不方便!
建议尝试一下把冷凝器用空调翅片清洗剂喷洒清洗一下。
:可能的原因网友们斱想到了,楼主也都回复说检查过没问题,这就怪了!其实原因很可能就在楼主眼前,只是你没看到或对自已太自信!网上咨询大家只能帮你动脑子出点子,具体的检查操作只能你自己动手,所以,头脑冷静,认真细致,切勿先入为主,就很重要了!前几天看到一个帖子,大意是修一亇电 .. ( 11:42) 这问题不是今年才有,空调都用了10年,如果装不好,早就会出现这种问题。不是我太自信不自信的问题,我只是想多收集点意见再自己分析实际问题所在,我这台机滴水是偶尔性,不滴的时间开一晚都没事。一直不理解问题所在原因,所以才广收意见。有坛友可能讲中了重点,蒸发器有问题,导致凝水严重不能快速排走,所以会有水滴从风口排出,这种现象有点似室温湿度过大出风口有大量水雾。开始时一直怀疑排水管有堵塞,也有很多朋友会这么说,但经过多年多次倒水测试,感觉不会是这问题。经历过很多种不同类型和品种维修,有时出钱找师傅维修也不一定能找对人修对故障,很多时候还是要自己多点思考才能学多点东西,能自己动手就尽量尝试学习,交了“学费”不重要,重要是能学到东西。在此同时也很多谢你的建议和指导,谢谢!
:小水槽不方便! ( 19:02) 当然能直接解决问题是最好的。
查看完整版本: [--