机房专用机房精密空调排名价格是多少

【优力精密空调】报价_(Uniflair)【优力机房空调】大全 - 机房精密空调-品牌空调销售中心
400-650-1086
优力空调品牌介绍
意大利Uniflair公司成立于1988年,公司的经营领域为精密空调机组、冷水机组和模块式高架地板的设计、生产和销售。公司自成立以来,一直致力于向用户提供高质量、高科技的革新化产品。 公司以产品质量作为经营理念的中心,通过了ISO9001质量保证和质量控制验证,空调和冷水机组全部获得了CE的质量认证书。公司荣幸地被欧洲暖通评定机构评为优秀企业,产品也被世界各主要电讯公司所认可采用。
特点:采用变频压缩机调节制冷量高效EC风扇低噪音、高效节能-...
特点:采用变频压缩机调节制冷量高效EC风扇低噪音、高效节能-...
特点:采用变频压缩机调节制冷量高效EC风扇低噪音、高效节能-...
特点:采用变频压缩机调节制冷量高效EC风扇低噪音、高效节能-...
特点:采用变频压缩机调节制冷量高效EC风扇低噪音、高效节能-...
特点:采用变频压缩机调节制冷量高效EC风扇低噪音、高效节能-...
地方销售网点黄页88网提供最新机房精密空调最新报价相关IT价格/信息、公司/厂家/机构,在这里您可以免费查看和发布机房精密空调最新报价相关价格、公司、厂家和机构信息,欢迎浏览黄页88网IT的机房精密空调最新报价页面。
机房精密空调最新报价相关价格/信息
10:29 1.00元
&&&&艾默生机房精密空调最新报价:010-
DataMate3000系列风冷型专用空调可应用于中、小型计算机房、设备间等场所的精密环境调节,机组采用先进的设计理念,经过精密空...
12:34 价格面议
&&&&机房专用精密空调、湖南柜式精密空调报价、长沙机房精密空调报价、湖南酒窖精密空调、湖南实验室精密空调、湖南长沙恒温恒湿精密空调销售公司、湖南长沙艾默生施耐德机房精密空调销...
13:36 价格面议
&&&&艾默生机房精密空调:
DataMate 系列空调产品是公司在小冷量范围的主推产品,目前有两个冷量系列共9种产品销售。DataMate 系列空调产品是Liebert品牌空调产品中的小冷量系列,生产...
13:36 价格面议
&&&&艾默生机房精密空调:
DataMate 系列空调产品是公司在小冷量范围的主推产品,目前有两个冷量系列共9种产品销售。DataMate 系列空调产品是Liebert品牌空调产品中的小冷量系列,生产...
13:36 价格面议
&&&&艾默生机房精密空调:
艾默生机房精密空调DME05MCP1室内机为新款机,新功能1、DME3000具备侧回风口,进一步优化气流组织,高效节能,10、室内显示器可直接读取室外机风机运行状态及管路实时...
10:29 价格面议
&&&&北京晟达飞翔科技提供机房整体解决方案,销售ups ,机房空调,海瑞弗,艾默生机房精密空调经销商,代理艾默生,爱克赛ups ,销售电话:010-
艾默生UPS电源NXe系列10kVA、15kVA、20k...
10:29 价格面议
&&&&艾默生机房精密空调产品售前咨询:010-
Liebert.PEX 大型机房专用空调系统
2008年艾默生推出了新一代面向全球高端的精密空调Libert.PEX系统.该机组是是基于艾默生全球研发...
15:24 2222.00元
&&&&1、机房精密空调 恒温恒湿精密空调
数据机房精密空调 最大的灵活性,模块化设计、外观美观、一致、模块任意组合、先进的直流高效风速AC风机和 3D-EC直流无极调速风机技术。多种型号可供...
机房精密空调最新报价相关公司/厂家/机构
索克曼高端精密空调优势与特点:
1、高可靠性、高节能率、高适应性、全寿命低成本
2、100%全正...
地址: 深圳市龙岗宝龙工业区A区A2号&& 主营产品: 精密空调,国产精密空调,精密空调品牌,精..
意大利HIROSS公司成立于1964年,总部设于意大利米兰,它自成立以来一直致力于开发具有最新、最先...
地址: 广东省深圳市&& 主营产品: 精密空调,酒窖精密空调,列间精密空调,机..
索克曼精密空调系统创始于1922年,索克曼节能空调是拥有2200名员工的工业集团。
致力于整体机房...
主营产品: 精密空调,机房空调
索克曼高端精密空调系统创始于1922年,索克曼节能空调是拥有2200名员工的工业集团。
致力于整体...
主营产品: 精密空调,机房空调
邢台韬仁博哲电子科技有限公司 经销批发的UPS不间断电源、机房精密空调、机房精密空调、艾默生UPS畅...
主营产品: ups不间断电源,机房精密空调
公司下设机房精密空调销售部、机房精密空调维保部、UPS电源销售部、UPS电源维保部。公司的所有员工均...
地址: 苏州市吴中区长桥街道鑫悦生活广场1栋332号&& 主营产品: ups不间断电源,机房精密空调,eps应急电源..
主要经营 UPS电源(山特 科士达 美国APC 艾默生);铅酸蓄电池;稳压器;发电机;机房精密空调;...
主营产品: ups电源,蓄电池,稳压器,机房精密空调
无锡希轩电子有限公司经销UPS不间断电源、EPS电源、机房精密空调、免维护铅酸蓄电池、防雷产品及整体...
主营产品: UPS/EPS电源、机房精密空调、防雷、整体..
共有机房精密空调最新报价相关价格/信息38800条,公司/厂家/机构728个。
相关关键词:几款精密空调价格及参数参考【详解】
   是生活中常见的家用电器,也被叫做空气调节器,它能够实现室内的空气调,恒定室内温度。在空调中,有一种机型叫做精密空调,它是能够充分满足机房环境和相关条件要求的机房专用空调,也被称为恒温恒湿空调,自上世纪到现在逐渐发展起来得到了广泛的运用。本次小编给大家带来几款市场上热 门 的精密空调,为大家提供价格参考。  艾默生 - 力博特 PEX  产品类型及定位参考:空气调节器,精密空调机  空调产品品牌:艾默生  制冷量参数及范围大小: 24 ℃ dB , 50 % RH : 41kW  具备送风方式类型:采用下送风类型工作  工作时产生的相关风量大小:约 10980m3/h  精密空调机相关尺寸大小:长宽高 867 & 1704 & 1970mm  空调机相关重量大小: 622kg  空调机参考价格:¥ 37.63 万  艾默生 - 力博特 PEX 风冷 R22 机组 (P1030FAP1R)  产品类型及定位参考:空气调节器,精密空调机  空调产品品牌:艾默生  制冷量参数及范围大小: 24 ℃ dB , 50 % RH : 30.1kW  具备送风方式类型:采用下送风类型工作  工作时产生的相关风量大小:约 8280m ? /h  精密空调机相关尺寸大小:长宽高 867 & 852 & 1970mm  空调机相关重量大小: 385kg  空调机参考价格:¥ 28.21 万  艾默生 - 力博特 PEX 风冷 R22 机组 (P1020FAPMS1R)  产品类型及定位参考:空气调节器,精密空调机  空调产品品牌:艾默生  制冷量参数及范围大小: 24 ℃ dB , 50%RH : 20kW  具备送风方式类型:采用下送风类型工作  工作时产生的相关风量大小:约 5670m ? /h  精密空调机相关尺寸大小:长宽高 867 & 852 & 1970mm  空调机相关重量大小: 365kg  空调机参考价格:¥ 25.79 万  欧易隆 HCFZD-5  产品类型及定位参考:空气调节器,精密空调机  空调产品品牌:艾默生  制冷量参数及范围大小: 24 ℃ dB , 50%RH : 20kW  具备送风方式类型:采用下送风类型工作  工作时产生的相关风量大小:约 5000m ? /h  精密空调机相关尺寸大小:长宽高 890 & 630 & 1630mm  空调机相关重量大小: 200kg  空调机参考价格:¥ 3.4 万  艾默生 - 力博特 PEX 风冷 R22 机组 (P1025UAPMS1R)  产品类型及定位参考:空气调节器,精密空调机  空调产品品牌:艾默生  制冷量参数及范围大小: 24 ℃ dB , 50%RH : 22.1kW  具备送风方式类型:采用上送风类型工作  工作时产生的相关风量大小:约 6300m ? /h  精密空调机相关尺寸大小:长宽高 867 & 852 & 1970mm  空调机相关重量大小: 375kg  空调机参考价格:¥ 28.08 万  以上几款精密空调都是目前市场上极为热门的产品,它们的性能和功能都非常出色,而且在市场中具有非常高的知名度和消费者认可度。作为大型电器,好一点的精密空调机大多都需要 20 万人民币以上。
最新更新栏目
您可能喜欢
大家都在搜艾默生机房专用精密空调网站
您当前的位置:
> 艾默生机房专用精密空调网站
艾默生机房专用精密空调网站
发货地址:北京北京
信息编号:
产品价格:1.00 元/台
商家相关产品:
商家产品分类
“艾默生机房专用精密空调网站”详细信息
产品规格:
产品数量:
1000.00 台
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
艾默生机房专用精密空调官网
在数据中心空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。从空调系统总投资的比较可以看到,双冷源系统,具有风冷和冷冻水系统双重特点,投资成本高,但是系统的运行稳定,维修和维护量大。
机房空调系统解决方案
在数据中心空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。
以数据中心空调系统作为集中冷源的冷冻水系统,该系统与各自独立的直接蒸发式空调系统相比,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本 更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统。阿尔西提出的数据中心自然冷却冷冻水系统,已通过国家专利审批。它通过冷冻水循环管路的精心设计以及 控制逻辑的优化,实现与机房内部空调气流组织的完美匹配,并且可以根据室内热负荷以及室外环境的变化,对冷冻水流量进行灵活的调节,将自然冷却的效益发挥 到大,始终使机组保持高效运行。此套数据中心空调解决方案根据安装地区气候条件的不同,可以实现20%~50%的节能,使得运行费用大幅缩减,而为此增 加的空调设备初投资,多两年的时间就可以收回,而整个机组的使用寿命至少有10年。
冷冻水空调系统包括不含冷源的冷冻水型机组加冷水主机。
冷水主机分为普通冷水主机和自然冷却冷水主机。普通冷水主机一般安装在建筑物的屋顶外部,它们专为室外安装设计,不需要增加任何针对恶劣天气的保护措施。 冷水机组按照不同冷凝方式可分为风冷和水冷两种,以风冷冷水主机为例,其工作原理是:携带室内热量的高温回水流入机组,进入壳管式蒸发器,被制冷剂盘管冷 却,热量传递给制冷剂,由后者带到风冷冷凝器中,由风机驱动环境空气对其进行强制散热。按经验来说,一套空调设备的平均制冷量为设计值的85%,剩下部分 作为冷量备份。
自然冷却冷水主机的工作原理:当室外温度较低时,就可以利用冷空气冷却高温回水,不需要开启压缩机即可为空调室内机提供冷量,这种方法即为自然冷却方法。 利用自然冷却效应开发的冷水主机即为自然冷却冷水主机,它与普通冷水主机大的区别在于它在冷凝盘管之前安装了自然冷却热交换盘管,旨在先利用环境冷空 气冷却盘管内的回水;另一个区别在于内部水循环系统的设计上,自然冷却循环利用三通调节阀将循环水路与自然冷却热交换盘管连接起来(如下图所示)。
其实,自然冷却冷水主机的工作原理并不复杂:当三通调节阀中旁通B完全关闭,A与C连通时,即自然冷却热交换盘管关闭,全部冷量由压缩机制冷提供;当室外 温度低于回水温度时,A关闭,B与C连通,回水通过自然冷却热交换盘管预冷,然后再进入蒸发器,这样一来,压缩机只需部分工作就可以满足空调冷量的要求, 从而节省了大部分能耗;而当室外温度足够低时,A关闭,B与C连通,通过自然冷却就可以完全满足空调冷量要求,压缩机停机,这时机组总能耗明显降低,只包 含自然冷却系统的能耗,总之,室外温度越低,节能效果越明显。如果采用自然冷却冷水机组比普通冷水机组每年大约节能20~50%,具体效果如何会因安装地 区的气候条件而不同。
风冷直接蒸发式机组,适用于水源缺乏的地区和无冷却水系统的场所,可外挂或外置室外机(楼层不高,允许破坏建筑外观),系统简单,无须考虑配备水泵和冷却 塔,也无需集中冷冻水系统为之服务。缺点为室内外机之前的管长受限,在室内外机之前接管超过60米时,需要根据实际情况采取解决方案。
水冷直接蒸发式机组,适用于有集中冷却水系统的场所,机组能效比风冷式机组高,机组安装不受室外场地限制。
双冷源机组具有直接蒸发式和冷冻水机组的双重优点外,同时还具有冷源相互备份的特点,当使用用户冷冻水资源时,只有冷冻水盘管换热,压缩机停止运行,有利于节能,当用户停止中央空调冷冻水系统时,机组启动压缩机进行制冷。
机房空调系统分析比较
以一个面积为8000平方米,热负荷为500W/平方米的数据中心为例,不同空调系统(自含冷源的风冷直接蒸发式机组、水冷直接蒸发式机组、普通风冷冷水 主机加冷冻水机组、自然冷却冷水主机加冷冻水机组、水冷冷水主机加冷冻水机组、双冷源型空调机组)分别在哈尔滨、北京、上海、广州、贵阳这五个城市运行, 分析运行结果如下:
首先,从空调系统总投资的比较可以看到,双冷源系统,具有风冷和冷冻水系统双重特点,投资成本高,但是系统的运行稳定,维修和维护量大。
自然冷却冷水主机加冷冻水机组和普通风冷冷水主机加冷冻水机组投资成本相当,比双冷源系统要小很多,自然冷却冷水机组在不同的安装条件可以达到不同的节能 效果,所以在合适的安装地点推荐使用自然冷却冷水机组,风冷直接蒸发式机组和水冷直接蒸发式机组的系统总投资小,风冷机组适用于全国范围内,其灵活性 高,而水冷机组更适用于南方地区。
从上述各空调系统的比较分析不难看出,对于北方城市的哈尔滨来说,四季分明,冬天温度相对比较低,所以不适宜使用水冷系列,故在比较时没有将此种空调系统 考虑进去,在比较中发现自然冷却冷水主机加冷冻水机组的节能效果很明显,耗电量明显减少。由于北京一年当中大约有30%的时间温度小于10度,故自然冷却 冷水机组加冷冻水机组可以比普通冷水主机加冷冻水机组节能30%,和其他空调系统相比耗电量也明显减少,节能效果显着。对于平均温度很高的城市如上海、广 州、贵阳等地,很难实现利用环境温度实现自然冷却功能,相比之下不推荐使用自然冷却冷水主机加冷冻水机组,从系统总投资上可以看出,水冷冷水主机加冷冻水 机组的系统总投资少,在计算设备制冷总功率和耗电量时,直接蒸发式机组高,其中还未考虑加热器、加湿器等耗电量,同时实际机组工作时直接蒸发式机组由 于室内环境变化会引起压缩机的频繁启动,必然引起耗电量增加,而水冷冷水主机加冷冻水机组这样的情况没有直接蒸发式机组发生频繁,所以从能耗角度考虑直接 蒸发式机组也没有水冷冷水主机加冷冻水机组系统要好,经计算,水冷冷水主机加冷冻水机组系统较风冷直接蒸发式机组要节能可达到20%左右。
优质推荐Goepe AdWords
艾默生恒温恒湿精密空调
艾默生DataMate 3000系列空调介绍
本系列空调是艾默生网络能源有限公司开发的小型机房专用空调产品。包括7KW、12KW两种制冷量,有多种配置可供选择。
产品特点:
*全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断功能
*具有恒温恒湿功能,大风量小焓差设计,满足专业机房需要
*高效的制冷系统设计,节能运行,比普通舒适空调节省20%~30%的能耗
*超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,可实现来电自启动
*配备标准监控接口及灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换及轮值功能
*低噪音设计
艾默生挑战者CM+系列空调介绍
模块化精密空调系统Challenger M+系列,模块制冷量范围宽,从20KW-100KW,适用范围广。Challerger M+集中了众多***新技术,优化的设计,先进的组件,严格的生产过程控制,一如既往体现了高性能、高可靠性和高节能,以及为客户着想的场地适应性和可维护性,例如其所有部件的可互换性大大方便了维护和延长了整机的使用寿命。
产品特点:
*模块化结构设计,组合方便,可现场拆装
*全正面维护,无需侧面维修通道
*高科技“V”型蒸发盘管,使热交换更快,更有效率。“V”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡
*先进的涡旋式压缩机,高效,节能
*独特的风扇驱动系统,使送风系统运行更加平稳,送风效果更佳
*获得专利的,可现场清理及调整极板的电极式加湿器
*与机器同尺寸的空气过滤器,能更有效的减少空气浑浊度,提高了过滤器使用效率
*大屏幕LCD带图形,全中文菜单显示器,为管理人员提供***佳的数据
*标准RS232通讯接口,开放的通讯协议
艾默生DELUXE SYSTEM豪华机系列空调介绍
豪华系统(DELUXE SYSTEM)的制冷量范围6-30冷吨,双制冷系统的设计大大提高了系统运行的可靠性,适用于计算机房和程控机房,特别是中型和大型重要机房的采用。
经过30多年的不断的改进与更新,***新的豪华系统精密空调已成技术***先进、品质***可靠、系列***齐全、功能***完善的精密空调机组系列。豪华系统机组的设计已被视为精密空调的设计制造标准。
产品特点:
*坚固、可靠的框架结构。
*独特的A型互联式蒸发器盘管。
*适合不同水质的远红外加湿器。
*双制冷系统运行,节能且更加可靠。
*高效、低能耗的各型压缩机。
*三级控制不锈钢管翅式高效电子式再热器。
*全调速风扇冷凝器,适应环境冬、夏温差变化大。
*采用“模煳逻辑控制”和“湿度控制”等先进调控技术,提高控制精度,降低能耗,延长机组使用寿命。
*大屏幕LCD显示器,具有中文操作菜单及图形显示功能,方便对系统的操作、监测和维护。
*先进的故障自动报警系统和开机自诊断功能,使诊断处理机组的问题更加快捷。
E-Base解决方案基于结构化、模块化、一体化的设计理念。将传统机房供配电、制冷、备电、空间收纳、监控等各功能单元集成,作为标准化建站的基础。各个模块之间采用结构化设计、模块化布局、一体化集成监控,实现不同应用场景的快速建站和分期部署,提高资产利用率,降低机房TCO,满足铁塔公司低成本运营,并提供专业化优质服务的要求。
核心网解决方案
核心网可以完成业务汇聚及业务交换等功能,是通信网络的核心节点。核心网中心机房规模较大、其重要性无可置疑,因此核心网中心机房对于供电系统的稳定性及可靠性提出了更多更高的要求。
无线接入网解决方案
随着国内3G业务的全面开展,3G网络将是未来我国移动网络建设的重点。与2G网络相比,同时也对基站供电方案提出了多种全新要求。
有线接入网解决方案
FTTx技术主要应用于宽带接入网络光纤化,具有传输容量大、传输距离远、传输质量高、可扩展性好、运维成本低等优点,是宽带接入的终发展方向。FTTx范围从区域电信机房的局端设备OLT到用户终端设备ONU,根据光纤到用户的距离及ONU接入位置,可将FTTx主要分为光纤到路边小区FTTC、光纤到大楼FTTB及光纤到户FTTH三种模式。
可再生能源解决方案
艾默生网络能源可根据客户需求,为通信机房,户外通信基站提供纯太阳能供电方案,风光互补,光电互补,风光电互补多种绿色能源供电解决方案,同时先进的氢燃料电池系统可以替代柴油发电机,提供零碳排放的备用电解决方案.
IDC数据中心解决方案
依托于艾默生多年针对数据中心解决方案的关注和不断进取,艾默生网络能源有着业界完备可靠的数据中心供配电和集中监控管理系统,为通信IDC数据中心提供高的安全保障,完全有能力按照Tier4标准建造高安全等级的IDC数据中心
我们的家庭中一般都是使用的普通的家庭空调,而还有一种我们不太接触的空调,那就是精密空调,一般是应用在我们的机房等设施场所的空调类型,可以实现恒温恒湿两种控制,那精密空调有什么好品牌呢?今天为大家介绍下。
精密空调品牌排行
精密空调品牌排行
精密空调品牌排行—意大利海洛斯(Hieloss)机房空调
意大利海洛斯(Hieloss)机房空调早在1964年的时候,就已经成立了,经过几十年的发展,如今已经成为欧洲大的生产机房专用空调与家用净水设备的厂家,也是有世界上机房专用空调行业中先进的科研中心。这一品牌的精密空调在市场上占据了三成的份额,是同行业当中佼佼者。该品牌的精密空调技术先进,能对机房起到保护作用,是消费者非常认可的一个品牌。
精密空调品牌排行—美国艾默生(Emerson)机房精密空调
美国艾默生(Emerson)是一家多元化的全球制造和技术公司。这一品牌的机房精密空调专业化程度高,能为用户提供良好的解决方案。目前这一品牌在世界很多国家和地区都在生产,产品质量有保障,是消费者为满意的一个选择。
精密空调品牌排行—法国施耐德精密空调
施耐德精密空调即优力空调,是由施耐德电气集团于2010年11月并购的意大利品牌空调。优力恒温恒湿精密空调是信息产业界空调的高级领袖。如今这一品牌的空调已经遍布全世界了,众多机房当中都在使用这个品牌的空调。
精密空调品牌排行—意大利依米康(EMICON)精密空调
依米康空调成为中央政府采购指定机房空调一国内品牌。该品牌的空调我国是受欢迎的,目前也是国内自主品牌中规模大的精密机房空调生产企业之一。
以上就是小编为大家介绍的几款非常不错的精密空调的品牌,大家可以作为了解,如果在我们的工作中或因为其他的需要需要购买使用精密空调的话,从上面为大家介绍的几款品牌中选择一款品牌放心购买就可以。
艾默生精密空调官网
应用范围:
*中小型计算机房
*设备间、动力间
*户外电子、通讯设备间
*变电站、变电所
*实验室、检测室、存储间
产品优点:
大风量、小焓差设计,适合机房主设备散热特点,为主设备提供连续、稳定的温湿度环境
高显热比、高能效的制冷系统设计,采用Emerson Copeland 品牌涡旋压缩机
可设置的、独特的经济运行模式,可选择经济模式运行
室外机风机采用无极全调速控制,确保系统运行更健康、更节能、更低噪声
可选配节能卡组件,实现更高节能效果
占地面积小,100% 全正面维护
易使用、易维护
智能稳定的恒温恒湿功能
全中文大屏幕显示,具有多级密码保护、专家故障诊断功能
具备来电自启动功能,并可设置延时启动时间
配备标准RS485 监控接口
灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换及轮值功能
按照每年365天,每天24小时连续运行长寿命设计,高稳定性,低维护量
超宽输入电压范围,多种电源保护功能
极强的环境适应能力:冷凝器标准配置满足 -15 ℃~ +45 ℃的室外温度环境,在此范围内机组保障连续制冷工作,加热状态不受室外温度限制。
可以提供满足更低室外温度环境的冷凝器配置。配置低温冷凝器可满足 -34 ℃~ +45 ℃的室外温度环境,确保北方地区冬季机房制冷需求
可选配电源防雷器,提供更为可靠的安全保证
室外机检测及告警功能
可直接在室内机的显示屏上读取室外机风机输入电压百分比、管路压力信息,监测更加全面,更易判断整机运行状态的健康性
气流丢失检测及告警功能
可检测由于风机故障、过滤网堵塞等原因造成风量异常减少的信息
免费赠送RDU-Cooling 机房空调远程监控软件
在计算机上安装后可远程监视DataMate3000 机房空调运行状态,设定机房空调的开关、温度、告警重要等级等,
可实现邮件通知告警、短信通知告警(需选配短信告警器)
机房空调漏水常用处理方法和原因
机房空调漏水常用处理方法:
精密空调网针对漏水的原因,提醒工程师在机房空调空调的安装中一定要观察机器是否水平,墙孔是否高于机器。在使用过程中则要经常清理过滤网,既避免漏水又可提高制冷效率。排水管也不要移动、打结。
不同原因的漏水有不同的补救措施。“如果是排水管破裂,只需花很少的费用更换排水管即可。如果是‘脏堵’,则清洗堵住的那一段排水管。”
关于机房空调排水管问题:
a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小。处理方法:重新调整排水管角度。
b、排水管过长,流水不畅。处理方法:尽量缩短排水管长度。
c、排水管不平整、缠绕。处理方法:重新整理排水管。
d、排水管(软管)被挤压。处理方法:整理排水管(软管)被挤压部位。
e、排水管破碎、裂纹。处理方法:更换排水管。
f、排水管出水口插入水中。处理方法:取出插入水中的排水管。
g、排水管接头松脱。处理方法:重新连接接头。
h、排水管有异物脏堵。处理方法:排水管有异物脏堵。
关于蒸发器问题:
机房空调室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。处理方法有三:
1、系统缺氟,加氟。
2、清洗风道系统。
3、风速不正常,将风速调整正常。
关于室内连接管问题:
空调室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生,形成滴水。处理方法有三:
1、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料。
2、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善。
3、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
关于室内机漏水问题:
处理方法:安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平。
原因一:安装问题
安装方面,安装倾斜也就是水平度不合格的空调,由于水份聚集就会漏水。安装时打的墙孔过高,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水管排水不畅,使得室内机的接水盘溢满了水,这样室内机也会漏水。
原因二:使用问题
使用方面,一是‘脏堵’,就是没有及时清洗的灰尘积累在塑料管道里,造成排水不畅。二是排水管被移动或被打结。三是使用久了的排水管由于塑料老化而开裂。
科技不断发展,很多的空调都出现在大众消费者的眼前,其中有种空调叫做恒温恒湿精密空调,大家是不是觉得恒温恒湿精密空调听起来非常的高大上呢?现在我们就来了解下恒温恒湿精密空调,重点了解下其特点。
恒温恒湿精密空调图片
恒温恒湿精密空调—恒温恒湿精密空调简介
恒温恒湿精密空调是能对环境温度和湿度进行控制的空调,恒温恒湿精密空调必须具备温、湿度检测功能,并由智能控制主板按设定要求,进行相应的制冷、加热、除湿和加湿工作,以达到恒温恒湿环境要求才称为恒温恒湿精密空调。
恒温恒湿精密空调—恒温恒湿精密空调特点
1.采用双制冷系统,在一个制冷系统出现故障时,另一个制冷系统仍可继续工作,安全可靠。采用多种送风方式和冷却方式组合,满足各类机房的需求,机组可用性高。
2.模块化机组设计,具备断电数据保护及来电时按时序设备重启动功能。在同一控制场所的多台空调可实现互联,轮换工作互为备份,提高设备的安全性、可靠性及平均使用寿命。
3.每个模块机组都具有独立的制冷、制热、加湿和除湿功能,具备独立的送风系统及电气系统,保证设备连续可靠运行。
4.选用高可靠性业内知名品牌的零部件,确保全年365×24小时全天候连续运行,为用户提供安全的机房环境。
5.大风量小焓差、多级能量调节,节能效果好。当室外温度较低时,用室外空气直接进行制冷,减少压缩机的开机时间,节约省电。
6.机组的换热面积大,降低冷凝温度,提高蒸发温度,充分降低压缩机的功率消耗。采用高品质空气过滤系统,过滤效率可达95%,保证机房的空气洁净度。
大家通过上面小编对恒温恒湿精密空调的描述,来简单的了解下恒温恒湿精密空调。恒温恒湿精密空调的重中之重就是对温度和湿度进行控制,达到给人们提供非常舒适的生活环境的效果。小编在这里建议大家多去了解下恒温恒湿精密空调的知识。
艾默生精密空调安装故障维修电话
艾默生网络能源发布2015年资料中心六大趋势
俄亥俄州哥伦布市[日]—艾默生所属业务品牌,大程度提升关键基础设施可用性、容量和效率的全球领导者艾默生网络能源今日宣布,公司确定了资料中心发展的六大趋势。在2015年,随着资料中心营运者寻求适当的途径,尽可能迅速高效地回应市场的动态变化,该六大趋势的重要性将不断提升。
“随着资料中心管理的焦点转向部署速度、可管理性、可扩展性、效率和安全性,资料中心正发生根本性的变革,”艾默生网络能源资料中心解决方案副总裁Steve Hassell说,“他们正在寻求创新,以使他们能够灵活回应资料中心生态系统和其所服务市场的变革。”
以下是正在影响资料中心设计者、营运者和管理者做出决策的六大趋势
1. 云端运算走向成熟
随着大多数企业和组织开始采用某种形式的SaaS模式,云运算在资料中心生态系统中的地位已经确立。现在,云运算正蓄势待发,将随着重要性的提升成为创新的引擎。前瞻性的企业或组织正融合基於云的服务,如分析、协作和通信,以更好地理解客户的需求,更快地将新产品和服务推向市场。其结果是,越来越多的企业和组织将管理异构的环境,在该环境中,专属(on-premise)的IT资源正通过策略性地运用云和主机托管服务以强化利用率、弹性和灵活性而获得补充。而云服务提供者则必须展示其快速扩展的能力,同时持续地满足服务层协定的需求,以便在不断竞争的环境中获得发展的卓越动力。随着采用能够获得更高可靠性,同时尽可能降低成本的技术和实践,云服务提供者将驱动产业的创新。
2. 整合的范围不断扩大
整合系统的开发旨在説明企业和组织更加高效地部署和扩展应用,同时降低风险和总体拥有成本。随着在众多市场中快速的变迁越来越由创新、数位化和移动驱动,整合和融合所带来的速度的提升比以往更甚。其结果是,整合和融合已经从IT站扩展到支援IT站的系统。尤为重要的是,资料中心设施正采用整合和预制的模组化方式设计和构建。这种设施部署的新方法已经使Facebook这样的企业能够开发完全定制化、高性能的资料中心,所采用的时间还不及传统方法的30%。该方法整合了快速部署、固有的可扩展性以及卓越的性能等特性,正成为支援额外IT容量的具有吸引力的方式。
融合更为突出
并非只有技术系统正经历融合。随着同一种设备消费语音和资料服务成为常态,电信和IT产业的联系正变得越来越紧密。事实上,在“资料中心2025”调查中,超过一半的参与者预测,到2025年至少有60%的电信网路设施将是资料中心;70%的参与者认为,至少有一半的电信公司将采用托管设施作为其网路设施的一部分。这一融合将推动用於支援语音和资料服务、拆解传统上存在於这两种关键功能之间的结构技术,进一步走向标准化。
软体为更多的软体奠定了基础
在过去的20年里,虚拟化是资料中心产业当中为重要的趋势。随着虚拟化技术从运算拓展到网路和储存,这一趋势将继续推动可预测未来的变革。在虚拟化变革中,关键挑战之一将是硬体的管理。大多数企业和组织缺乏协调管理虚拟系统和物理系统的可见性,为了为软体界定的资料中心的发展奠定发展之基,这一缺失必须得以弥补。资料中心基础设施管理(DCIM)应运而生,填补了这一缺失,而早期的DCIM采用者也正在享受其带来的价值:根据Ponemon机构所做的“2013年资料中心当机调查”,采用DCIM的资料中心於没有采用DCIM的资料中心相比,从当机事件中恢复的速度要快85%。
网路边缘更加强大
多年整合与集中之後,IT企业和组织正将关注的焦点转向网路边缘以改进与客户和应用的互动。随着企业和组织越来越多地采用分析、基於位置的服务以及个性化的内容,网路设施的边缘将在获取竞争优势方面占有关键地位。利用这一机会,将需要标准化、智慧和高可用的,接近用户部署的基础设施。正如企业和组织在本世纪的个十年竭力跟上运算需求一样,不处理与网路边缘有关的网路问题的企业,将会发现他们已无法跟上网路流量的爆炸式增长。
6. 安全成为新的可用性
在降低风险方面,资料中心管理者长期以来只关注一个方面:预防当机。现在,当机风险并没有降低,而新的威胁已经以网路安全(cyber security)的形式出现。在过去18个月当中,高发的安全性漏洞风险之一追溯到HVAC(暖通空调)系统,这才引起资料中心管理者和IT安全专家的关注。资料中心和设施管理者必须越来越密切地与其IT安全团队协作,审查基础设施设备的技术和软体层面,以确保高安全性,并评估相关的承包商和服务提供者所采用的安全措施。
“在资料中心设计和运行方面,我们所看到的是一个更综合、智慧和一体化的方法,这种方法引入的新一代设施能够更加有效地使用资本,能够更加快速地对变化的需求做出回应,这就使管理更为简化,使预测更为精准。”Hassell说。
艾默生机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,需将环境的温度湿度严格控制在特定范围。机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。
一、精密空调的组成及工作原理
精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。
一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。
二、机房空调的重要性
1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性
在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。
温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。
湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。
2、精密空调与舒适性空调的区别
首先,应用对象不同。机房精密空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。
第二个区别是机房精密空调的风量会很大。民用空调的风量则会很小。这是因为机房的高热量需要大风量循环,类似民用空调的小风量,设备的高热量是不可能通过快速循环的风速带走的。民用空调的小风量和噪音设计则是考虑了人的舒适度。
第三个区别,机房精密空调的出风温度比民用空调要高。机房精密空调的高出风温度可以避免凝露,而民用空调的出风温度低,有时会在设备上造成凝露,危害设备的正常运行。另外,民用空调没有加湿功能只能除湿,但是专用空调可以根据机房的具体需要给予适当的加湿。
第四点就是高精度的区别。因为技术上的控制手段不同,机房精密空调温湿度控制可以达到±1℃,±1%RH的高精度,以及更高的洁净度等。在北方地区则可以适合各种低温运行,在零下30多度,仍旧可以通过一些选件正常的为机房制冷控温。机房的特点冬天、夏天没有本质的区别,冬天机房同样需要制冷。而民用空调在零下30摄氏度的环境下基本没有办法实现正常工作。
第五点使用寿命长短是机房精密空调与民用空调的另一个重要区别,机房空调的设计寿命一般在10-15年,平均无故障时间在10万小时以上,而民用空调的设计寿命为5-8年,全年无间断运行的使用寿命为3-5年。
一、高温对设备运行的影响
  (1)温度与平均无故障运行时间的关系——10℃法则
  温度与平均无故障运行时间的关系:由于现代电子设备所用的电子元器件的密度越来越高,使元器件之间通过传导、辐射和对流产生热耦合。因此,热应力已经成为影响电子元器件时效的一个重要的因素。对于某些电路来说,可靠性几乎完全取决于热环境。为了达到与其的可靠性目的,必须将元器件的温度降低到实际可以达到的低水平。有资料表明:环境温度每提高10℃,元器件寿命约降低30%-50%,影响小的也基本都在10%以上,这就是有名的“10℃”法则。
  (2)高温对元器件的影响
  A、半导体器件。电子元器件在工作时产生大量的热,如果没有有效的措施及时把热三走,就会使集成电路和晶体管等半导体器件形成结晶,这种结晶是直接影响计算机性能、工作特性和可靠性的重要因素。
  根据实验得知,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性约下降25%。
  器件周围的环境大约超过60℃时,就将引起计算机发生故障,当半导体期间的温度过高时,其穿透电流和电流倍数就会增大。
  B、电容器。温度对电容器的影响主要是:使电解电容器电解质中的水份蒸发增大,降低其容量,缩短其使用寿命,改变电容器的介质损耗,影响其功率因数等参数变化。由实验得知,在超过规定温度工作时,温度每增加10℃,其使用时间下降50%。
  C、记录介质。实验表明:当磁带、磁盘、光盘所处温度持续高于37.8℃时,开始出现损坏;当温度持续高于65.6℃时则完全损坏。对于磁介质来说,随着温度的升高,磁导率增大;当温度达到某一个值时,磁介质丢失磁性,磁导率急剧下降。磁性材料失去磁性的温度称为居里温度。
  D、绝缘材料。由于高温的影响,用玻璃纤维胶板制成的印制电路板将发生变形甚至软化,结构强度变弱,印制板上的铜箔也会由于高温的影响而使粘贴强度降低甚至剥落,高温还会加速印制插头和插座金属簧卡的腐蚀,使接点的接触电阻增加。
  E、电池环境温度与寿命的关系。电池是对环境温度敏感的器件(设备),温度在工作温度25℃的基础上,每上升10℃,寿命下降50%。
  二、低温对IT设备运行的影响
  低温同样导致IT设备运行、绝缘材料、电池等问题。当机房温度过低时,部分IT设备将无法正常运行。
  (1)机房温度过低导致设备无法运行
  机房的环境温度低于5℃时,通信设备将无法正常运行;机房的环境温度低于-40℃时,铅酸电池无法提供能量。
  (2)绝缘材料
  低温时,绝缘材料会变硬、变脆,使结构强度同样减弱。对于轴承和机械传动部分,由于其自身所带的润滑油受冷凝结,黏度增大而出现黏滞现象。温度过低时,含锡量高的焊剂会发生支解,从而降低电气连接的强度,甚至出现脱焊、短路等故障。
  (3)电池环境温度与放电容量的关系
  同样,当工作温度为25℃之下时,随着温度的下降,电池放电容量下降。
  三、湿度对IT类设备运行的影响
  通常,IT类设备的工作环境要求湿度为40%-55%。超过65%的湿度,为湿度过高;超过80%属于潮湿;低于40%术语湿度过低(空气干燥)。
  (1)湿度过高对IT类设备运行的影响
  当空气的相对湿度大于65%时,物体的表面附着一层厚度为0.001-0.01μm的水膜;湿度为100%时,水膜厚度为10μm。这样的水膜容易造成“导电小路”或者飞弧,会严重降低电路可靠性。
  在相对湿度保持不变的情况下,温度越高,对设备的影响越大,这是因为水蒸气压力随温度升高而增大,水分子易于进入材料内部。
  当相对湿度由25%增加到85%时,纸张的厚度将增加80%,这就是在潮湿的天气里打印机无法正常工作的原因。
  (2)湿度过低对IT类设备运行的影响
  静电放电是电子工业中的曾普遍存在的“硬病毒”,在内、外因条件具备的特定时刻便会发作,已成为电子工业的隐形杀手。
  据报道,仅美国电子工业每年因静电放电造成的损失就达几百亿美元。根据Intel公司公布的资料显示,在引起计算机故障的诸多因素中,电气过应力(ElectricalOverStree,EOS)/ESD是大的隐患,将近一半的计算机故障都是由EOS/EDS引起的,ESD对计算机的破坏作用具有隐蔽性、潜在性、随机性和复杂性的特点。
  IT类设备由众多芯片、元器件组成,这些元器件对静电都很敏感,不同的静电敏感器件受静电损伤的阈值电压不同。在空气湿度过低时,工作人员的活动非常容易产生静电电压。
欢迎来到北京赛福莱博科技有限公司网站,我公司位于拥有6项高级遗产,拥有文化遗产项目数多的城市,一座有着三千余年建城历史、八百六十余年建都史的历史文化名城,拥有众多历史名胜古迹和人文景观的中国“八大古都”之一 —北京。 具体地址是北清路160号3号楼5层505室,老板是李文兵。
联系电话是010-,联系手机是,
主要经营许可经营项目:无
一般经营项目:技术开发,技术服务:机械设备租债:维修仪器仪表;医学研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;自然科学研究与试验发展;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品),机械设备,电子产品,家用电器,计算机,软件及辅助设备,通讯设备。(未取得行政许可的项目除外)。
单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。
我要给“艾默生机房专用精密空调网站”留言
“艾默生机房专用精密空调网站”联系方式
北京赛福莱博科技有限公司
电话:010-
传真:010-
地址:北清路160号3号楼5层505室
邮编:100000
网址:http://dianchi1888.cn.b2b168.com/
“艾默生机房专用精密空调网站”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved

我要回帖

更多关于 机房精密空调 的文章

 

随机推荐