今天检修一台月兔挂机空调,用户反映制冷正常,就是一会正常一会就不制冷了。特别是天热的厉害的时候。
我首先开机实验,内机风速正常,过滤网干净,但是,内热交上部结露正常下部是干的。于是到室外观察,出水管出水正常,外机的粗阀上面结了一层白霜,便怀疑粗管扁了,于是顺着粗管检查一直到空调内机的管子出口处也没有发现管子扁,反而发现粗管到内机出口都结霜,由于,看不到空调根部的出口管子是否扁,只好收弗拆机进行检查,结果也没有发现管子扁的情况。
难道是氟利昂不足?于是挂上压力表,压力比另外一台正常的月兔空调压力低1个,便补加氟,现象还是没有变化。
由于内机上部能结露,下部是干的,考虑是不是内机管子堵塞造成的,于是给四通阀加上电让空调处于制热状态摸内机,还是上部正常–——能发热,下部没有温度,难道真的是内机堵塞吗????
阅读权限40
在线时间 小时
加氟试试不就知道了吗?
阅读权限45
在线时间 小时
可能在毛细管那里堵了~~~~~~~~~~
阅读权限40
在线时间 小时
你最后一句对的。
阅读权限40
在线时间 小时
重点检查下部U形部分,看有没拆的地方。
阅读权限40
在线时间 小时
没有就是蒸发器出口二根接一根地方堵了。
阅读权限15
在线时间 小时
可能是毛细管堵塞,造成内机缺氟的假象,而系统压力近乎正常,观察毛细管处有无结霜现象
阅读权限30
在线时间 小时
会不会是毛细管微堵,然后分液不均匀
阅读权限60
在线时间 小时
哎。。。以后家电维修不好做了!!!!
阅读权限20
在线时间 小时
内机堵的可能性大.
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有正在初始化报价器谁知道空调细管粗管都结霜是什么原因?杀生丸FPB空调细管粗管都结霜原因及解决方法:
1、制冷剂灌注量较大。
解决办法:把过量的制冷剂排放出去。
2、过滤网阻塞积尘太厚。
解决办法:经常性清洗过滤网。
3、离心风机或贯流风机反转、停转或速度太低。
解决办法:检查贯流风机故障,使其正常运转。
4、室内机进风与出风口行程短,或进出风口有异物。
解决办法:改变空调器安装位置,去除进出风口上的异物。
5、蒸发器片距太小或百叶窗肋片结霜成膜,换热性能降低或因风阻增加降低换热效率
解决办法:热交换肋片喷涂亲水剂,减少肋片间结露。
6、蒸发器进出风口堵塞,蒸发器肋片上严重积尘或有纤维造成风阻,或蒸发器肋片倒塌严重。
解决办法:整理清洗蒸发器。
希望可以帮到你。
更多回答青楼高贵173空调细管粗管都结霜原因据我理解:正常的结霜,空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。
金盛乐居中国空调细管粗管都结霜一般有二种情况同时出现的可能:
1、内机蒸发器脏堵,蒸发效果不良,形成结冰、结霜;
2、系统管路有压瘪的情况,造成二次节流。
希望可以帮助你
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930查看: 3758|回复: 20
空调大管粗管结霜是缺F造成
阅读权限40
在线时间 小时
王家村挨着西影路有一排房子,有修摩托的卖五金的有做裁缝的,四川舅子也在这里租个门帘开饭馆,舅子他老婆虽说已近四十,可姿色还可以,王家村的混混王麻子经常去吃舅子老婆的豆腐
王麻子瞧人家舅子的生意特别的火,于是自己也在哪里开了一家面馆,她老婆说他家的Haier买了好几年都没有刷过马达(没有毛病)现在买空调也买Haier海尔的,到小寨军人服务社,人家推荐Haier海尔三菱,不久大海陵就给装好了。
舅子少不了来祝贺,可一看麻子的空调就笑了,说;大哥,没钱是吧,怎么买了一个这样的空调呀,麻子说;挺好的,怎么了?舅子说;不懂了吧,不怕不识货就怕货比货,走,看看咱的格里五匹柜,整日喷云吐雾.....麻子一看;嗨,还真是,可这话该咋说呢,心里非常的不快.....
话说这时间还真的是挺快,马上一年,可这空调制冷是一天不如一天,可挺让他纠结的喷云吐雾却来了...
好像这喷云吐雾不比舅子差,制冷却实实在在的不行呀,于是打电话给Haier海尔,海陵派来的工人测量电流压力都好,说是他饭厅的热量太大,并画了一个图,写了好多的数据。
麻子当然不干那,刚安装的时候,那效果跟现在简直是天上地下大差别呀,于是又打电话投诉!
办事处又把这话派给精诚,精诚先后有王宏伟,大赵,张锐去过,都说机器没问题!
回来叫谁去都不愿意去,理由是大赵都修不好,我去还不是白去(白跑路,不挣钱)宁宁去,不会说话,一下换把麻子给逗操了!
王麻子在门店骂的不行,信息员叫谁去都不去,都装的跟没事人样的..
两个老板见势不妙,从后面悄悄溜走了..
李 志 锋走到信息员李娜那说我去看看。
到门店,李 志 锋看空调风口确实在喷雾,站在凳子上,拿手电往里面照;蒸发器最上面的那一两道子管子是干的,下面都有露水。
这一下李 志 锋他心里踏实了!再到室外机(就隔了一道墙,出门就是)看粗管阀结霜非常的严重,打开室外机侧板,就是你们大家见到的那样;室外机所有的粗管子,包括储液罐都是霜;一直接到压缩机的吸入口。
实际上室内机蒸发器一进粗管子就开始结霜,只是有保温套的地方见不着就是了。
李 志 锋说小毛病;缺口氟,加一点就成...
王老板心存狐疑,可也没办法,人来了几波,都解决不了问题,影响上客呀,生意人拖不起!
可也是,不一会,室外机粗管子上的霜的颜色开始变色,李 志 锋关表阀,说时迟那时快,等表阀关好,粗管子的霜也化完....
李 志 锋告诉王老板说好了;可王老板一百个不相信,进屋马上就感到喉头一股子的寒气袭人。看看室外机旁边的水管跟小孩尿尿一样。连喊好好!!!小伙子说话,想吃啥,可**锋半天还没有反过神,大厨已把冰镇啤酒,麻辣猪耳朵,拍的黄瓜端了上来,这边还没有吃完,那边水饺已经端了上来。
酒饱饭足,王老板和**锋一起来到门店,进门就见老板闫天一,破口大骂都是王八蛋,糊弄他说是空调没有毛病,只有人家河南蛋吃着没看着,一下就看出来是什么毛病,三下两下就把事情给解决了
这一会闫天一的脸上也是一会哭一会笑的
上一篇:下一篇:
阅读权限15
在线时间 小时
&&你说的什么啊,到底是在讲故事& &还是说维修
阅读权限15
在线时间 小时
大管结霜 有可能是堵&&有可能加多了氟
阅读权限40
在线时间 小时
什么乱七八糟。室内蒸发器脏,粗管不通畅多见。
阅读权限20
在线时间 小时
你应该是放了点氟吧。
阅读权限15
在线时间 小时
应该是室内蒸发器后背太脏,堵屎了
阅读权限15
在线时间 小时
高手。。。不写书可惜了。
阅读权限15
在线时间 小时
& &&&这哥哥不去写书浪费了1& &
阅读权限20
在线时间 小时
5P的大柜机细管粗管还有室内蒸发器结霜就是没氟了啊,楼主说的也没错的
阅读权限15
在线时间 小时
楼主的故障经验啊。2天前我也遇见过。
www.jdwxs.com Discuz! X3.2 Comsenz Inc.空调高压管结霜_中国百科网
空调高压管结霜
    
○维修案例: 1台老式春兰1.5P分体空调高压管结霜.低压管无露。用电流表量压缩机工作电流在2.9--3.5A之间变化。正常电流为3.9A。用压力表量高压管压力为0(适合空调器制冷系统使用的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa...
[求助]空调效果差 1台空调制冷时高压管开始结霜 (蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞) 大约十分钟霜就没有了,高压管冷的,低压管不冷,电流基本正常,低压4.5千克。效果还可以也有冷淋水。我想问师傅们正常应该是...
空调制冷效果差 ○维修案例: 1台格兰仕33空调挂机,检修过程:首先是高压管结霜,加氟压力到达0.5可是电流到达9.9A这时候室内机几乎无效果(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞),后来放掉部分氟压力降到...
是4通阀的问题吗 1台志高3p空调开机高压管结霜 低压压力是0不制冷(制冷系统正常低压在4-6kgf/cm2 之间) 在我以前有人来修过两次说是却f 管道漏 没有修睦。后来我检查不是缺氟,是低压管1处瘪了。从新焊接管道后开机加氟,加到...
求美的2p空调低压管严重结霜 ○维修案例: 低压管和内蒸发器都严重结霜了、是咋回事呀(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞)? ∑维修经验: ①: 如果是内机截流细管应该是个热,粗管是结露。而你的空调是粗管结霜...
这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。 2.缺氟。空调维修器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供...
○维修案例: 科龙空调粗管结霜什么问题啊 (蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞) ∑维修经验: ①: 没听清意思,1般要末堵,要末缺制冷齐. ③: 内机脏或者漏制冷剂 ④: 还有1个很首要的问题是内机风速慢...
空调供液管结霜 ○维修案例: 美的柜机空调出现供液管结霜,运行1会压缩机就保护.请问什么故障(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。). ∑维修经验: ①: 运行压力现在...
科龙46LW/D柜机室内机高压管结霜,怎么修? ○维修案例: (蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞) 科龙46LW/D柜机室内机高压管结霜?打开进风口壳子,才懂得过滤网好多灰尘,室内电机转速慢? 运行10分钟...
格力KFR-40空调回气管结霜 ○维修案例: 回气管结霜,有时正常,有时结霜(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞),不定时出现,高压管正常,这类机子室内机是否有过滤器?各位帮忙解决1下。 ∑维修经验...
海尔KFRd―71LW/Z2空调制冷状态不正常 ○维修案例: 刻机在制热状态工作正常,在制冷状态高压管处严重结霜,压缩机过几分钟外壳明显发烫(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供...
是不是要加氟的空调都是漏了? 今天 修1台科龙50柜 效果不好 缺氟(缺氟表现就是不制冷、制冷效果差、高压管结霜(如果严重缺氟连霜都没有啦)),开机你压0,高压管结霜,用户说4年左右的空调 ,这能直接补加吗? ①: 先给它补了,如果漏了才...
海尔1p空调室外高低管结霜 ○维修案例: 前几天修1台空调清洗加氟0。5压今天打电话来说室外机高低压管结霜,叫我明天去看(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞),请各位匡助(以前有这现象)。他是混混 ∑维修经验...
局部堵塞。堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜。 ??? 缺氟与堵塞都会使供液管结霜,回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障...
求助判断1.5P海尔空调什么故障 ○维修案例: 此机平行压力10公斤,运行低压压力1千克(制冷系统正常低压在4-6kgf/cm2 之间) 高压管结霜然而运行电流4.5A电流正常 加氟运行低压压力至4.5千克 制冷正常,但是运行电流...
32挂机制冷不行,哪里坏了 ○维修案例: 刚才去了1家,空调不制冷,我测出风口温度27为常温,测电流2.5,测低压压力负压,高压阀时儿结霜,时儿化霜,(这个像是毛细管堵),我也怀疑4通阀串气,或不回位,把4通阀强迫通电,这是压力增添...
空调粗管结霜,是什么原因啊 前几天修1新科单冷空调 开始是压机保护 等压机冷下来 开机测 电流17a 压力0.7mpa,先清洗冷凝器,再放氟到0.4,制冷效果很好,电流12.3,额定11.5 ,由于气温较高,电流大点也是正常的, 3天后...
高压管结霜低压没有露也没有霜是那里有问题,请问怎么修 ○维修案例: 本人是刚进入空调维修的新手,今天接了1台科龙空调(制冷系统正常低压在4-6kgf/cm2 之间),故障为高压有1点结露和微冷,低压无结露,我感觉是F少了,然后我有洗洁剂...
新手请教冬季加氟高压管和阀瓶结霜正常吗? ○维修案例: 呵呵,请问冬天加氟,我用热毛巾给感温头加热,打制冷,氟瓶阀门打开没多久,就才懂得氟瓶阀口和高压管有结霜,就不敢加了,这样正常吗? ∑维修经验: ①: 室外温度2度-5度的模样...
请高人指点 &&& 科龙2p机器 制冷时回气管结霜滴水高压管变热感觉互换了1下(蒸发器结霜的两个原因 1、空气流通量不足 2、蒸发器的管路堵塞) 挑开4通筏也同样,药水压力正常,期间他找人换过压缩机电容,请...
收录时间:日 14:52:41 来 源:プ髡:垮
上一篇: &(&&)
创建分享人
Copyright by ;All rights reserved.空调细管结霜的原因
空调细管结霜的原因
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&

我要回帖

更多关于 汽车空调高压管结霜 的文章

 

随机推荐