马达出12条线380V Y-三角如何判断启动马达坏了

XX化工企业是小氮肥厂改制后形成的精细化工企业,拥有较多的小产品可售,而且供
如题,怎么才能够算得上是称职,尽职尽责?
前段时间被班长找谈话,说我不是个称职的
查看: 7825|回复: 6
什么时候电机可以用星三角启动?
积分帖子主题
本人对星三角启动不是很懂,请问什么样的电机可以用星三角启动?电机的线圈电压不同,有些电机是不能用星三角启动,是这样的吗
阅读权限30
积分帖子主题
不是的&&电机是否需要星三角启动主要看电机的容量大小,还有你的电网容量。星三角启动的电机需要引出六个接线端子。如果只引出三个的话就没法接了。
阅读权限95
积分帖子主题
  Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。
阅读权限55
积分帖子主题
星三角启动适用于定子绕组为三角连接的电动机,启动时定子绕组 先做星形连接,待转速增加到接近额定转速时再转换为三角形连接。采用这种启动方法启动时,可使每相定子绕组所承受的电压降低到电源电压的1/根3,启动线电流为直接启动时的1/3,但启动转距也减少到直接启动时的1/3,由于启动电流为运行电流的5一8倍,所以较大容量的电动机必须降压启动以降底电流对绕组的冲击和对供电网络的冲击!一台电动机能否直接启动可根据下列经验公式来判断:起动电流/额定电流≤3/4+车间变压器容量/电动机额定功率,满足上式可直接启动否则要降压启动,新的电工安全条例则规定大于十一千瓦的电机要降压启动。降压启动的方式有自耦变压器降压启动,丫-△降压启动和延边三角形降压启动。
积分帖子主题
非常感谢海友的解释。
阅读权限30
积分帖子主题
鼠笼式式电动机,主要是避免启动电流过大对电网电压有影响!一般看变压器容量和电动机功率、启动是否频繁!
阅读权限10
积分帖子主题
其他的就不说了,但是当电机铭牌上星型启动的电压大于三角型启动的电压时,可以进行星三角换接
网站事务QQ客服&&
联系电话&6&0& 推广投放& & & 海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:天化云&
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&当前位置: >>
三相异步电动机星形―三角形降压起动控制线路安装
项目单元11 项目单元11三相异步电动机星形― 三相异步电动机星形―三角形降压起动控制线路安装11.1训练目标 训练目标1.掌握三相异步电动机星形―三角形降压起动控 制线路 2.培养三相异步电动机星形―三角形降压起动电 气线路的安装操作能力。 3.了解延边三角形降压起动和自耦变压器降压起 动控制线路的动作原理。11.2实训设备和器件 实训设备和器件任务所需的实训设备和元件见表11-1。 表11-1电动机串电阻降压起动控制的实训设备和元件明细表代号 M QS FU1 FU2 KM KT FR SB XT 名称 三相异步电动机 组合开关 熔断器 熔断器 交流接触器 时间继电器 热继电器 按钮 端子板 主电路导线 控制电路导线 型号 Y-132S-4 HZ10-25/3 RL1-60/25 RL1-15/2 CJ10-20 JS7-2A JR16-20/3 LA4-3H JX2-1015 BVR-1.5 BVR-1.0 规格 7.5kW、380V、△接法、15.4A、 1440r/min 三极、35A 500V、60A、配熔体35A 500V、15A、配熔体2A 20A、线圈电压380V 线圈电压380V 三极、20A、整定电流8.8A 保护式、500V、5A、按钮数3 500V、10A、20节 1.5mm2(7×0.25mm) 1 mm2 (7×0.43mm) 数量 1 1 3 2 2 1 1 3 1 若干 若干 11.3 相关知识项目学习情境1星形― 项目学习情境1星形―三角形降压换接起动控制线路正常运行时定子绕组接成三角形的笼型步电动机,可采用星形―三角形的降压换 接起动方法来达到限制起电流的目的。 起动时,定子绕组首先接成星形,待转速上升到接近额转速时,将定子绕组的接 线由星形换接成三角形,电动机便进入全电压正常运行状态。因功率在4KW以上的三 相笼型异步电动机均为三角形接法,故都可以采用星形―三角形起动方法。 1.按钮切换Y/Δ降压起动控制线路 图11-1为按钮切换Y/Δ降压起动控制电路。电路工作情况如下: 电动机Y接法起动:先合上电源开关QS,按下SB2,接触器KM1线圈通电,KM1自锁 触点闭合,同时KM2线圈通电,KM2主触点闭合,电动机Y接法起动,此时,KM2常闭 互锁触点断开,使得KM3线圈不能得电,实现电气互锁。 电动机Δ接法运行:当电动机转速升高到一定值时,按下SB2,KM2线圈断电,KM2 主触点断开,电动机暂时失电,KM2常闭互锁触点恢复闭合,使得KM3线圈通电,KM3 自锁触点闭合,同时KM3主触点闭合,电动机Δ接法运行;KM3常闭互锁触点断开, 使得KM2线圈不能得电,实现电气互锁。 这种起动电路由起动到全压运行,需要两次按动按钮不太方便,并且,切换时间 也不易掌握。为了克服上述缺点,也可采用时间继电器自动切换控制电路。 图11-1 按钮切换Y/?降压起动控制电路 2.时间继电器自动切换Y―Δ降压起动控制电路 图11-2是采用时间控制环节,合上QS,按下SB2,接触器KM1线圈通电, KM1常开主触点闭合,KM1辅助触点闭合并自锁。同时Y形控制接触器KM2和 时间继电器KT的线圈通电,KM2主触点闭合,电动机作Y连接起动。KM2常闭 互锁触点断开,使Δ形控制接触器KM3线圈不能得电,实现电气互锁。经过 一定时间后,时间继电器的常闭延时触点打开,常开延时触点闭合,使KM2 线圈断电,其常开主触点断开,常闭互锁触点闭合,使KM3线圈通电,KM3 常开触点闭合并自锁,电动机恢复Δ连接全压运行。KM3的常闭互锁触点分 断,切断KT线圈电路,并使KM2不能得电。实现电气互锁。 SB1为停止按钮,必须指出,KM2和KM3实行电气互锁的目的,是为了避 免KM2和KM3同时通电吸合而造成的严重的短路事故。 三相笼型异步电动机采用Y/Δ降压起动时,定子绕组星形连接状态下起 动电压为三角形连接直接起动的电压的1/ 3 。起动转矩为三角形连接直接 起动的1/3,起动电流也为三角形连接直接起动电流的1/3。与其它降压起 动相比,Y/Δ降压起动投资少,线路简单,但起动转矩小。这种起动方法, 适用于空载或轻载状态下起动,同时,这种降压起动方法,只能用于正常 运转时定子绕组接成三角形的异步电动机。 图11-2 时间继电器自动切换Y/?降压起动控制电路 项目学习情境2 项目学习情境2―延边三角形降压起动控制电路采用Y/Δ降压起动时,可以在不增加专用起动设备的条件下实现降压起 动,但是其起动转矩较低,仅适用于空载或轻载状态下的起动。而延边三 角形降压起动是在既不增加专用起动设备,还可适当提高起动转矩的一种 降压起动方法。 延边三角形起动,是在电动机起动过程中将绕组接成延边三角形,待起 动完毕后,将其绕组接成三角形进入正常运行。为此,电动机每相绕组有 三个接线头,其连接情况如图11-3所示。图11-3 延边三角形起动电动机绕组接线 电动机定子绕组接线作延边三角形连接时,每相绕组承受的电压比三角 形连接时低,又比星形连接时高,这样既可实现降压起动,又可提高起动 转矩。接成延边三角形时每相绕组的相电压、起动电流和起动转矩的大小 是根据每相绕组的两部分阻抗的比例(称为抽头比)的改变而变化的。在 实际应用中,可根据不同的使用要求,选用不同的抽头比进行降压起动, 待电动机起动旋转以后,再将绕组接成三角形。使电动机在额定电压下正 常运行。 延边三角形降压起动控制线路如图11-4所示。图中KM1为延边三角形连 接接触器,KM2为线路接触器,KM3为Δ连接接触器,KT为起动时间继电器。 起动时KM1、KM2通电并自锁,电动机接成延边三角形起动,经过一定延时 后,KT动作使KM1断电,KM3通电,电动机接成Δ连接正常运转。 项目学习情境3 项目学习情境3―自耦变压器降压起动控制线路 在自耦变压器降压起动控制线路中,电动机起动电流的限制是依靠自耦 变压器的降压作用来实现的。电动机起动的时候,定子绕组得到的电压是 自耦变压器的二次电压,一旦起动完毕,自耦变压器便被短接,额定电压 即自耦变压器的一次电压直接加于定子绕组,电动机进入全电压正常工作。 图11-4 延边三角形降压起动控制线路 1.二个接触器控制的自耦变压器降压起动控制电路 图11-5为两个接触器控制的自耦变压器降压起动控制电路。图中KM1为降 压接触器,KM2为正常运行接触器,KT为起动时间继电器,KA为起动中间继 电器。 电路工作情况:合上电源开关QS,按下起动按钮SB2,KM1通电并自锁, 将自耦变压器T接入,电动机定子经自耦变压器供电作降压起动,同时KT通 电,经延时KA通电使KM1断电KM2通电,自耦变压器切除,电动机在全压下 正常运行。该电路在电动机起动过程中会出现二次涌流冲击,仅适用于不 频繁,电动机容量在30kW以下的设备中。 2.三个接触器控制的自耦变压器降压起动控制电路 图11-6为三个接触器控制的自耦变压器降压起动控制电路。图中选择开 关SA有自动与手动位置,KM1、KM2为降压起动接触器,KM3为正常运行接触 器,KA为起动中间继电器,KT为时间继电器,HL1为电源指示灯,HL2为降 压起动指示灯,HL3为正常运行指示灯。 图11-5 自耦变压器降压起动控制电路之一 图11-6 自耦变压器降压起动控制线路之二 电路工作情况:当SA置于自动控制位置A时,HL1亮,表明电源正常。按下起动按 钮SB2,KM1、KM2相继通电并自锁,HL1暗,KM1触点先将自耦变压器作星形连接,再 由KM2触点接通电源,电动机定子绕组经自耦变压器实现降压起动。同时KA通电并自 锁,KT也通电,此时HL2亮,表示正在进行降压起动,在起动过程中由KA触点将电动 机主电路电流互感器二次侧的热继电器FR发热元件短接。当时间继电器KT延时已到, 相应延时触点动作,使KM1、KM2、KA、KT相继断电,而KM3通电并自锁,指示灯HL3 亮进入正常运行,降压起动过程结束。 若将选择开关SA扳在手动控制M位置,当按下起动按钮SB2,电动机降压起动过程 的电路工作情况与自动控制时工作过程相同,只是在转接全压运行时,尚需再按下 SB3,使KM1断电,KM3通电并自锁,实现全压下正常运行。 电路的联锁环节:电动机起动完毕投入正常运行时,KM3常闭触点断开,使KM1、 KM2、KA、KT电路切断,确保正常运行时自耦变压器切除,只在起动时短时接入。 中间继电器KA断电后,将热继电器FR发热元件接入定子电路,实现长期过载保护。 在操作按钮SB2时,要求按下时间稍长一点,待KM2通电并自锁后才可松开,不然 自耦变压器无法接入,不能实现正常起动。 自耦变压器降压起动常用于电动机容量较大的场合,因无大容量的热继电器,故 采用电流互感器后使用小容量的热继电器来实现过载保护。 11.4训练内容和步骤1.训练内容和控制要求 图11-2是星形/三角形的降压起动控制电气原理图,即实训电路。线路的动作过 程:先合上电源开关QS。 按下按钮SB2→KM1线圈得电→KM1触点闭合自锁→KM2线圈得电→KM1主触点、KM2 主触点闭合→电动机M接成星形降压起动→同时KT线圈得电、KM2联锁分断→当M转速 上升到一定值时,KT延时结束→KT常闭触点分断→KM2线圈失电→KM2主触点分断→ 解除星形连接→KM2联锁闭合→KM3线圈得电→KM3主触点闭合→电动机M接成三角形 全压运转→KM3联锁分断,使KT线圈失电。停止时按下SB1即可。 2.训练步骤及要求 (1)分析三相异步电动机星形-三角形降压起动控制电气控制线路的原理图。 (2)绘制电气安装接线图,正确标注线号。 将主电路中QS、FU1、KM1、FR、KM3排成功直线,KM2与KM3并列放置,将KT与KM1 并列放置,并且与KM2在纵方向对齐,使各电器元件排列整齐,走线美观,检查维护 方便。注意主电路中各接触器主触点的端子号不能标错;辅助电路的并列支路较多, 应对照电气原理图看清楚连线方位和顺序。尤其注意连接端子较多4号线,应认真核 对,防止漏标编号。三相异步电动机星形-三角形降压起动控制电气控制线路的电气 安装接线图如图11-7所示。 U1V1W1U1V1L1 L2 L3 QSU2 U2V2W201V2 W2 3 4 0 KT 1 5 0 SB2 7 5 8 6 SB1 3 3 4 U V W 8 4 X X 4 2KM1 4L1 L2 L3FR U V W 28 0X6 KM2 0KM3 W / U/ 7 / 5 V W / U/ V/ 7XTU V WW’ U’ V’234U’ M V’ 3~ PE W U V W’图11-7星形/三角形的降压起动控制电气安装接线图 (3)检查各电器元件。特别是时间继电器的检查,对其延时类型、延时器的动作 是否灵活,将延时时间调整的5S(调节延时器上端的针阀)左右。 (4)固定电器元件,安装接线。要注意JS7-1A时间继电器的安装方位。如果设备 安装底板垂直于地面,则时间继电器的衔铁释放方向必须指向下方,否则违反安装 规程。 (5)按电气安装接线图连接导线。注意接线要牢固,接触要良好,文明操作。 (6)在接线完成后,用万用表检查线路的通断。分别检查主电路,辅助电路的启 动控制、联锁线路、KT的控制作用等,若检查无误,经指导老师检查允许后,方可 通电调试。 3.注意事项 (1)进行Y/△启动控制的电动机,接法必须是△连接。额定电压必须等于三相电 源线电压。其最小容量为2、4、8极的4千瓦。 (2)接线时要注意电动机的△接法不能接错,同时应该分清电动机的首端和尾端 的连接。 (3)电动机、时间继电器、接线端板的不带电的金属外壳或底板应可靠接地。 4.思考与练习 11-1三相异步电动机星形-三角形降压起动的目的是什么? 11-2时间继电器的延时长短,对启动有何影响? 11-3采用星形-三角形降压起动对电动机有什么要求? 11.5实训报告要求和考核标准(实训考核标准见表11-3) 11.5实训报告要求和考核标准考核项目 电器安装和 接线 考核内容 电器安装 电路连接 电机接线 按照报告要求完成、 正确 系统组成 系统运行 运行结果分析 配分 考核要求及评分标准 时间继电器、三角形接法接触器安装到 位10分;电路连接正确10分 电机接线10分 报告内容40分 40 能说明系统组成10分 系统运行正常10分 会分析运行结果10分 教师签字 得分30分实训报告 安全文明 团结协作精 神 实际总得分40分 4030分
更多搜索:
赞助商链接
All rights reserved Powered by
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。1 Pages: 1/3& & &Go
承接非标自动化编程:COG、FOG、软对硬和硬对硬贴合机,贴
级别: 家园常客
发帖数量: 586 个
工控威望: 723 点
下载积分: 12509 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 最后登录:
今天看帖子,发现个问题,一个电机可以星型启动,也可以三角形启动,还可以星三角启动。但是比如外接380V,星型启动就是220V三角形启动时380V,星三角启动先是220V后来变成380V。为什么一个电机可以在两种电压下正常工作?这样电机不会烧掉吗?看到最后有人跟帖的还说这样启动浪费能量,不如用变频器启动。看完这份帖子当时就懵了,还请高手指点!
承接非标自动化编程:COG、FOG、软对硬和硬对硬贴合机,贴膜机!
承接非标自动化编程:COG、FOG、软对硬和硬对硬贴合机,贴
级别: 家园常客
发帖数量: 586 个
工控威望: 723 点
下载积分: 12509 分
在线时间: 361(小时)
注册时间: 最后登录:
没人回?高手别潜水啊!
承接非标自动化编程:COG、FOG、软对硬和硬对硬贴合机,贴膜机!
chengjianbo
级别: 家园常客
发帖数量: 373 个
工控威望: 518 点
下载积分: 3094 分
在线时间: 1041(小时)
注册时间: 最后登录:
启动和工作是不同概念
级别: VIP会员
工控威望: 2008 点
下载积分: 6948 分
在线时间: 3475(小时)
注册时间: 最后登录:
电机分为星型运行,三角型运行,变频器控制运行等等。启动分为星三角启动,自耦降压启动等等。请楼主注意不要把电动机运行方式和启动方式搞混了。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1145 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 705(小时)
注册时间: 最后登录:
要给你说清楚这个问题真的有点难,学习中.......
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发帖数量: 997 个
工控威望: 4798 点
下载积分: 6508 分
在线时间: 2388(小时)
注册时间: 最后登录:
电机能星一三角启动的必须是电机单个绕组的工作电压是380V的,即铭牌上标注的是380 厶,这样在启动时接成丫形,每个线圈实际得到电压是220V,实现降压启动,正常运转时接三角形,每个线圈得到380V正常电压。对于线圈电压是220V的电机,就只能以Y形接入三相380v电源,不能星一三角启动。[ 此帖被znz43在 21:30重新编辑 ]
本帖最近评分记录:下载积分:+5(gali1120107) 热心助人
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
liuhuaxing
做人不成功,成功是暂时的;做人成功,不成功也是暂时的。
级别: 论坛先锋
发帖数量: 965 个
工控威望: 1133 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 619(小时)
注册时间: 最后登录:
只有理解了相电压与线电压的关系,才会明白电机的星型与三角形接法有何区别。
对大脑的投资是最没有风险的
级别: 略有小成
发帖数量: 174 个
工控威望: 276 点
下载积分: 169 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 最后登录:
你说的难道他有两种电源,至于不同的运行方式是负载所需要的
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发帖数量: 498 个
工控威望: 930 点
下载积分: 954 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 最后登录:
一般7.5KW以上的三相电机需要降压启动.
zhaofenggao
级别: 探索解密
发帖数量: 107 个
工控威望: 143 点
下载积分: 9640 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 最后登录:
启动和工作两个概念
abc2002831
级别: 略有小成
发帖数量: 216 个
工控威望: 357 点
下载积分: 352 分
在线时间: 135(小时)
注册时间: 最后登录:
你先理解马达的内部接线和工作原理,就会明白了
级别: 探索解密
发帖数量: 53 个
工控威望: 116 点
下载积分: 12670 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 最后登录:
简单说星形启动 三角形运行
1 Pages: 1/3& & &Go下载费用:10 元 &
星三角降压启动控制系统设计 论文
编号: 机电一体化实训说明书 题 目:三相异步电动机星三角 起动控制系统 院 (系): 机电工程学院 专 业:机械设计制造及其自动化 学生姓名: 陈增华 学 号:
指导教师: 诸葛致 2012年 12月 25日2 前 言 设计三相异步电动机(型号为Y200L-4,额定功率为30kw)电气控制系统主线路、 控制线路,要求控制方案安全、可靠,经济投入尽可能少。 首先查阅型号为Y200L-4额定功率为30kw的三相异步电动机的各种参数(要求注 明出处) ,根据各种参数计算验证电机的额定电流,计算结果应与查得的额定电流相符, 否则数据有误。电流验证无误后,再设计并绘制电气控制系统原理图,并根据电机额 定电流计算电机带上额定负载时电路各处的电流值,计算各种电器(如交流接触器、热 继电器、熔断器、自动空气开关、时间继电器、电缆线等)的相关参数,然后选择电器 具体的型号,并绘制电器元件明细表。绘制电气安装接线图,并再实验台上进行接线、 通电、调试、运行。 本文首先分析了三相异步电动机的工作原理及稳态工作特性,然后分析了三相异步 电动机的启动特性及影响三相异步电动机启动特性的因素。星形—三角形降压启动是 指电动机启动时,把定子绕组接成星形(Y),以降低启动电压,限制启动电流;待电 机启动后,再把定子绕组改接成三角形(Δ),使电动机全压运行。 只有正常运行时定子绕组作三角形(Δ)联接的异步电动机才可以采用这种降压启 动方法。电动机启动时接成星形,加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法直 接启动时的1∕√3,启动电流为直接采用三角形接法的1∕3,启动转矩也只有三角形 接法直接启动时的1∕3。所以这种降压启动方法只适用于轻载或空载下启动。此时, 额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高。星形-三角形降压启动的 最大优点是设备简单,价格低,因而获得较广泛的应用。 采用星三角启动方式时,启动电流不会对电网造成过大冲击,但转矩变小,所以 只适用于无载或轻载启动的场合。3 目 录 前 言 .................................................2 1. 系统概述..........................................4 2.各部分设计、计算及分析 ...............................4 2.1 查阅电机资料 ..................................................................................................................................4 由国产 Y系列三相异步电动机型号大全的网址查阅得知电机的具体参数如下: ..........................4 2.2绘制电动机 Y-△起动过程分析与控制原理图绘制 .....................................................................5 2.3电动机定子绕组 Y形接法和△形接法的电流、 电压分析 ........................................................5 2.4计算各种电器 ...................................................................................................................................6 3.电动机Y-△起动电气控制系统电器选用一览表.............9 结论 ..................................................10 谢 辞 ................................................11 参考文献 ..............................................12 附图: ................................................134 1. 系统概述 在工程设计中, 我们经常对不满足全压起动条件的电动机采用降压起动的方式, 其 中 Y-△起动方式以其设备价格低、 起动电流小、 控制方式简单、维护方便等优点在 民用建筑电气设计中被普遍采用。 线路设计思想:Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起 动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电 动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压220V,减小了起动电流 对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承 受的电压为电源的线电压380V,电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成 三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。 2.各部分设计、计算及分析 2.1 查阅电机资料 课设题目中的三相异步电动机型号为Y200L-45 其中 Y表示的是Y系列 200表示的是机座中心高度 L表示的是长铁芯 4表示此电机是4级 由国产Y系列三相异步电动机型号大全的网址查阅得知电机的具体参数如下: 堵 转 转 矩 堵 转 电 流 最 大 转 矩 噪声 额 定 功 率 额 定 电 流 转 速 效 率 功 率 因 数 额 定 转 矩 额 定 电 流 额 定 转 矩 1级 2级 振 动 速 度 重 量 型 号 kW A r/m in % COS Ф 倍 倍 倍 dB( A) mm/ s kg Y200 L-4 30 56.8
0.87 2 7 2.2 79 84 1.8 253 2.2绘制电动机 Y-△起动过程分析与控制原理图绘制 第 1 阶段, 电动机定子绕组 Y接起动.当按下起动按钮 SB2时, 接触器 KM1 得 电, 配电回路中主触点闭合, 使电动机定子绕组端子接通电源; 同时接触器 KM3 得电, 其主触点闭合, 使电动机定子绕组端子短接, 此时电动机定子绕组接成 Y 形, 并开始 起动运转。 第 2 阶段, 电动机定子绕组△接线, 转入正常运行, 经时间继电器 KT延时, 电 动机 Y运行达到一定转速, KT 常闭触点打开, 接触器KM3 失电, 其主触点断开、 常 闭辅助触点闭合,使接触器 KM2 得电 ( 接触器 KM2,KM3 互锁),KM2 主触点闭合, 定 子绕组端子相接, 此时电动机定子绕组接成△形, Y-△起动过程结束, 进入正常△形 运行状态。6 得出以下设计图: 左边为主回路 右边为控制回路 2.3电动机定子绕组 Y形接法和△形接法的电流、 电压分析 当电动机定子绕组为 Y形接法时,定子绕组端电压为相电压: Z U I I e AY AN 3 ? ? e AN U U 3 1 ?7 当电动机定子绕组为△形接法时, 定子绕组端电压为线电压: 由上可知: 定子绕组Y 形接法时线路电流只有△接法时线路电流的 1/3 倍; 定子绕组△接法时绕组内的电流 为线路电流的 1/ 3 倍。  对于Y- △起动的电动机主回路接线在《建筑电气通用图集》中列出: 2.4计算各种电器 额定电流=额定功率/( 3 U*功率因数*效率)=56.8 Ie为电动机额定电流 各种电器的选定均由Ie整定 空气开关(QS)的选择 QS 通常选用电动机保护型, 应按 Ie 来选择。在 Y-△起动时, 起动电流仅为直 Z U I I e AB A 3 3 ? ? ? Z U Z U I e AB AB ? ? e AB U U ?8 接起动时电流的 ( 1/3) 倍, 所以选用电动机保护型的 QF完全能满足起动要求。 为满足电机的超载运行,最大电流选择电动机额定电流Ie 的1.5-2.5倍 QS断路器的电流=电动机额定电流*1.5-2.5A=85.2A-142A 应该选取 正泰断路器158-125 2P 100A 正泰空气开关 DZ158 100A 2P 价格:46 接触器 ( 主接触器KM1, 角接触器KM2, 星接触器KM3) 的选择 主接触器KM1, 角接触器KM2都串联在电动机的绕组中,所以它们具有相同的相电 流KM1, KM2 的额定电流值以 依据选择。起动电流持续的时间很短, 不足以烧毁电气 设备, 因此 KM3 的额定值可按 ( 1/3) Ie 来选择。一些设计中, KM1, KM2, KM3 全 部用 Ie 来选择, 显然是浪费的。 KM1, KM2接触器的电流=电动机额定电流/ 3 =56.8/ 3 A=32.79A 选取 交流接触器32A(LC1) CJX2-V 银点 价格:38*2 KM3接触器的电流=0.47*电动机额定电流=0.47*56.8A=26.7A 选取 交流CJX2接触器25A(LC1)CJX2-V 银点 价格:32 热继电器 (FR1,FR2) 的选择 FR1的主要作用是用于电动机的过载保护, 在电动机运行的过程中若过载时间太长, 绕组温升超过允许值, 绝缘老化速度加快就会缩短电动机的使用寿命、 在严重的情况 下甚至会烧坏。其热元件的额定电流值应以≥Ie为依据选择, 保证 Ie值 KH可调范围 之内。串联在电动机的绕组中,所以它们具有相同的相电流。是绕组外边的所以选取1.2 倍电动机额定电流 FR1热继电器的电流=电动机额定电流*1.2=56.8*1.2A=68.16A 选取 正泰热过载继电器JRS1-40/Z 70A 价格:60 FR2热继电器的电流在2A以下即可 3 Ie9 选取 正泰热继电器JR36-20/3.2A 价格:12 熔断器(主回路FU1,控制回路FU2)的选择 主回路FR1按电动机额定电流选定,一般选择主回路选额定电流的1.5-2.5倍 FU1熔断器整定电流=电动机额定电流*1.5-2.5A=85.2A-142A 选取 MRO茗熔RGS11 CR2L GSB 380V 100A螺栓连接式熔断体快速熔断器 价格:100 控制回路用2A的熔断器足够了。 FU2熔断器整定电流=2A 选取 RL1-15螺旋式熔断器 熔断体380V2A陶瓷保险丝 价格:1 时间继电器(KT)的选择 KT在控制回路中,选择2A以下容量的即可 应该选取 JS14S -3 价格:29 时间继电器时间设定: 电动机所带的机械负载由于惯量不同,会造成电动机启动时间不同,大多数设备 是属于轻载启动,第一次启动电动机不清楚启动时间有多长,所以不可能正确设定启 动时间。选择手动启动,当启动电动机后开始看表计时,等电动机达到高速,如果有 电流表看电流读数退回到最低值时,这段时间就是启动时间,为了可靠安全在刚才测 量到的时间上再加2-3秒。把它作为时间继电器最终设定值。 时间设定后是否正确,可以用下面办法检查:把控制箱电动机输入熔断器熔芯去 掉,再按启动按钮,这时可以看接触器转换时间是否正确。 电缆线的选择 30KW三相异步电动机工作电流57A, 穿管时可选用 YJV-+1*6mm2-3*16+1*10mm2铜芯电缆10 埋地可选用 YJV22-+1*6mm2-3*16+1*10mm2铜芯电缆 3.电动机Y-△起动电气控制系统电器选用一览表 种类 选择型号 单价 空气开关(QS) 正泰断路器158-125 2P
文档加载中……请稍候!
下载文档到电脑,查找使用更方便
10 元 &&0人已下载
还剩页未读,继续阅读
&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>一、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>本站提供全自助服务,购买后点击下载按钮可以下载到你电脑或手机(系统不会发送文档到您的邮箱),请注意查看下载存放位置;&/span>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>二、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>本站具有防盗链功能,所以不要使用迅雷、旋风、网际快车等第三方辅助下载工具(不支持&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>QQ浏览器&/span>),否则下载下来的文件只是网页或乱码;&/span>&br/>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>三、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>由于网络原因、下载知识欠缺、本地电脑&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>或&/span>手机阻止下载等问题无法解决时,需要提供以下&/span>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&; color: rgb(255, 0, 0);&>任意一条信息&/span>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>给我们,我们才能更及时地为你服务:&/span>&br/>&/p>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.1、如果是注册的会员,请告诉我们你的会员账号;&/span>&/p>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.2、如果是游客下载的,请告诉我们你下载时填写的手机或者邮箱;&/span>&/p>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.3、如果是微信或QQ快捷登陆的,请告诉我们你的微信或QQ昵称;&/span>&/p>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>3.4、如果这些你仍然无法确定,请告诉我们你的付款单号(我们可以通过单号反过来查询你的账号和下载记录)&/span>&a href=&http://www.jinchutou.com/i-93.html& target=&_blank& style=&text-decoration: color: rgb(255, 192, 0); font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>&span style=&color: rgb(255, 192, 0); font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>看看什么是单号?&/span>&/a>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>;&/span>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>四、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>需要下载哪份文档,请发送文档网址,而不是截图,更不要直接把标题给我们;&/span>&br/>&/p>&p>&strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>五、&/span>&/strong>&span style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>其它下载常见问题详见:&/span>&a href=&http://www.jinchutou.com/info-0-23-1.html& target=&_blank& style=&font-family: 微软雅黑, &Microsoft YaHei&;&>http://www.jinchutou.com/info-0-23-1.html&/a>&br/>&/p>&p>&br/>&/p>" /> ?&/span>&span id=&_baidu_bookmark_start_4& style=&display: line-height: 0&>?&/span>&p>&span style=&font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 鉴于本网发布稿件来源广泛、数量较多, 系统审核过程只针对存在明显违法有害内容(如色情、暴力、反动、危害社会治安及公共安全等公安部门明文规定的违法内容)进行处理,难以逐一核准作者身份及核验所发布的内容是否存在侵权事宜, 如果著作权人发现本网已转载或摘编了其拥有著作权的作品或对稿酬有疑议, 请及时与本网联系删除。&/span>&/p>&p>&strong style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 white-space: background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 侵权处理办法参考版权提示一文:&/strong>&a href=&http://www.jinchutou.com/h-59.html& target=&_blank& textvalue=&http://www.jinchutou.com/h-59.html&>http://www.jinchutou.com/h-59.html&/a>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>&&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>1、如涉及内容过多,需要发送邮箱,请电子邮箱到,我们会及时处理;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>2、系统一旦删除后,文档肯定是不能下载了的,但展示页面缓存需要一段时间才能清空,请耐心等待2-6小时;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>3、请版权所有人(单位)提供最起码的证明(证明版权所有人),以便我们尽快查处上传人;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>4、请文明对话,友好处理;&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微软雅黑, Arial, &Times New Roman&; font-size: 14 background-color: rgb(255, 255, 255);&>5、为了杜绝以前再有类似的侵权事情,可以为我们提供相应的关键字,便于管理人员添加到系统后能有效排除和抵制与您(贵单位)相关版权作品上传;&/span>&/p>&span id=&_baidu_bookmark_end_5& style=&display: line-height: 0&>?&/span>&span id=&_baidu_bookmark_end_3& style=&display: line-height: 0&>?&/span>" /> &span style=&color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255);&>& & 为了维护合法,安定的网络环境,本着开放包容的心态共建共享金锄头文库平台,请各位上传人本着自律和责任心共享发布有价值的文档;本站客服对于上传人服务前,有以下几点可提前参阅:&/span>&/p>&p>&span style=&color: rgb(85, 85, 85); font-family: 微软雅黑; background-color: rgb(255, 255, 255);&>1、本站上传会员收益见:&a href=&http://www.jinchutou.com/h-36.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/h-36.html&/a> &/span>&/p>&p>2、本站不会为任何刚注册的上传会员特批解除上传限制,普通会员每天可以上传50份,值班经值会审核其上传内容,请自行观察自己上传的文档哪些在“临时转换中”(审核通过),哪些在审核拒绝中,连续坚持几天都没有任何文档被拒的情况下,根据文档质量和发布分类是否正常等考量合格后值班经理会特批升级会员等级,相应的权益也同时上升。&/p>&p>3、上传人本着友好、合作、共建、共享的原则,请耐心仔细的查看《&a href=&http://www.jinchutou.com/i-143.html& target=&_blank&>违禁作品内容处理规则》;&/a>&a href=&http://www.jinchutou.com/i-143.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/i-143.html&/a>&/p>&p>4、上传人可以观注本站公告,查看其它被公示永久封禁的原因&a href=&http://www.jinchutou.com/news-1.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/news-1.html&/a>&/p>&p>5、其它问题可以参阅上传常见问题指引:&a href=&http://www.jinchutou.com/info-0-25-1.html& target=&_blank&>http://www.jinchutou.com/info-0-25-1.html&/a>&/p>" />

我要回帖

更多关于 星三角马达回路 的文章

 

随机推荐