你好~一部大一匹的大昌冷气设备!可以插20A的插座吗?谢谢!

常见的1匹1.5匹2匹空调分别用几平方线 对应的插座要能承受多少安电流的?_百度知道
常见的1匹1.5匹2匹空调分别用几平方线 对应的插座要能承受多少安电流的?
我有更好的答案
匹几匹的不是问题的关键。)。所以,如果你要是不打算制热的话(北方地区有暖气,制热效率低。顺便说一下,这是最准确的,几匹几匹是描述制冷的单位,所以功率一般都很大,一般不开空调。),普通的10A家用插座就做够用了。如果你需要使用制热,那你需要看一下空调上的标签,上面有制热功率,比如2200W,那么他的电流就是10A(电流10=功率2200/电压220)。家用空调的最大电流不是制冷带来的,一般都是制热带来的(制冷效率高,所以功率一般不用太大
那能简单说一下吗 家装空调一般用几平电线
采纳率:100%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问各位大师傅,小弟家二台1匹单冷空调 (共约1700瓦)共用1.5平方 国际铜线够用吗?插座用10A成吗?1..._百度知道
请问各位大师傅,小弟家二台1匹单冷空调 (共约1700瓦)共用1.5平方 国际铜线够用吗?插座用10A成吗?1...
5平方 国际铜线够用吗.5平方并联会不会对原来1.5平方的有影响,会不会发热,多谢指点请问各位大师傅,小弟家二台1匹单冷空调 (共约1700瓦)共用1。假如多拉—条2?插座用10A成吗?1-5平方铜线最大负荷多少瓦多少安培
我有更好的答案
只要接头牢固可靠的话没问题!建议改用2总电流超过了1.5平方铜线的安全电流(大约12.5A),如果线路不长的话!插座最好用16A的.5平方的吧
采纳率:28%
总功率差不多15A的电流,而超过了1.5的电线的安全电流,时间一长会发热,没必要那么省,用2.5吧
够用了!1.5带2000W的电器绝对没问题!你如果不放心想放2.5㎡不要和1.5并联从火表下方并过来吧!
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
单冷空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。海信空调大1匹插座多少安_百度知道
海信空调大1匹插座多少安
海信空调大1匹插座多少安
我有更好的答案
接2.5mm&#178海信空调大1匹电功率约1kW,因空调启动电流较大,可用空调16A插座;线,电流约4.5A
采纳率:94%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调是冷暖两用型挂机,应该是1匹的功率。
因为房东安装空调时,摆放的位置离房间的空调专用插座太远,无法使用,所以只好自己接了个插板来用。
但今天晚上连烧了两个插板(250V,10A),不知是什么问题造成的?当时家里开了两台笔记本电脑,其中一台和空调接在同一个插板上。还有
空调是冷暖两用型挂机,应该是1匹的功率。
因为房东安装空调时,摆放的位置离房间的空调专用插座太远,无法使用,所以只好自己接了个插板来用。
但今天晚上连烧了两个插板(250V,10A),不知是什么问题造成的?当时家里开了两台笔记本电脑,其中一台和空调接在同一个插板上。还有今后我该怎样给空调接电?
另,装电热水器时,安装师傅测得房间的插座没有接地线,不知这对电器——尤其是空调和电热水器的使用有何影响?
严重错误,甚至有火灾隐患。空调插座的设计与普通电源设计不同,属于专用回路,具有大电流铜导线和大容量空气开关。按照设计,必须使用16A的插座,10A的不能用。你可以另外从空调插座引出一个16A插座,西门子的不过15元就可以买到,插座不能连接其他电器,买时声明3孔空调插座。
上边说的3。5A是一级能耗空调,输入725W左右的,一般空调在900-1200W,5A电流以上,加上电热,10A插座肯定不成,尤其启动电流可能要到20A以上,加上簧片压力不足产生的电阻或电弧,足以融化插座。
电脑不要接空调插座上,有的人以为电脑省电,其实电脑使用时可以到200W功率。
你提的问题必须解决,不要冒风险。具体讲找人做配电盘,装上空气开关。漏电15毫安就跳闸了,人体30毫安就有危险,个别人15毫安心脏也会骤停。只要做配电盘,地线可以用线盒明设,不改变原来电路,你自己安全就成,大约200元就可以了。
你家电热水器至少2000W,不要大意,花钱买平安值得。尤其你连续烧毁10A插座两个,换“公牛”也不成。
其他答案(共4个回答)
供电的线性。线质及其横截面积(线的粗度)。你这个最低也得是2.5的铜芯线。再有你的插座用空调专用就可以了。注意要接牢靠。(不要和其他用电器混用)。或者,你直接用一个小功率的空气开关连接空调与电源也可以。这样又安全又省心。再就是 没有接地线。对用电器工作没有影响。但存在着安全隐患啊。尤其你说的热水器。再有如果线路无法改造。建议你把热水器的地线找个最近的插座连起来。一般插座里...
首先。你应该确定给相关信息供电的线性。你先检查一下各个分线处连接是否完好。因为由于时间过长线头连接不牢也是隐患。再就是要注意用电器交替使用。下
一匹空调器的正常制冷运行电流约3.5A,10A的插板本应绰绰有余;问题出在所用的两个插板都不是正牌货,因承载能力不达标而烧坏.建议在室内机旁装个明装的插座,以塑料线槽、2。5mm电源线在最靠近的插座并接电源为妥(成本比重买两次插板贵不了多少,安全)。
另,装电热水器时发现缺少地线,对电器的正常使用没大的影响,但对人身安全却是有致命的隐患(热水器若漏电,水的导电使洗澡者变成电鱼了);为了安全给电热水器、洗衣机等接条地线吧。仅供参考
800多瓦的功率是没有问题的,可放心使用。但如果连接空调的电源线路所使用的电器较多,总功率较大(长时间电器总功率大于3000瓦时),而电源线线径又是2.5平方的...
楼主什么意思?是问普通电器能不能用空调专用插座?当然可以,
反过来说,空调不能用普通插座,很容易出问题,
一般家用空调买回后线上所带的插头都是16A的,所以必须使用16A的插座才行,不管空调的工作电流是多少(一般家用空调的电流大都在16A内),都只能和16A的“专用...
原来火锅的插头插座使用10A的话,对应2.1千瓦的功率确实有问题,需要换用16A的,才能避免因为插头座容量不够而过发热损坏;现在买了16A的插座,火锅上插头应对...
答: 家居装修十种室内设计风格
从建筑风格衍生出多种室内设计风格,根据设计师和业主审美和爱好的不同,又有各种不同的幻化体。这里,向大家介绍目前较为常见的10种室内设计...
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: ●做好病人的安全管理。
●为病人安排一个合理的作息时间。
●做好病人的服药护理:常对病人讲坚持服药的重要性;防止病人一时冲动大量服药;观察病人是否主动服药和把药...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区格力空调大1匹变频用多大A插座_百度知道
格力空调大1匹变频用多大A插座
格力空调大1匹变频用多大A插座
我有更好的答案
1P空调所需的插座为10A的三插。
看空调的插头,应该是16A的。那就也买16A的插座吧。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 大一匹 的文章

 