我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。特灵空调综合手册最新-共享资料网
特灵空调综合手册最新
特灵空调 综 合 手 册产品 服务 系统 应用水 冷 冷 水 机 组 系 列 英格索兰简介英格索兰于1871年创始其业务,目前已经发展成为一家全球多元化的工业企业,为全球不同领域的客户服 务。2008年6月, 全球领先的采暖, 通风, 空调和楼宇自动管理系统供应商-特灵空调正式加入英格索兰,成为 旗下一个业务部门。这次并购使英格索兰成为一个年收入达到170亿美元的多元化工业企业,位列世界500强。 英格索兰目前拥有空调系统和服务、气温控制技术、工业技术和安防技术4大业务部门,提供的产品、服务和 解决方案用于提高住宅和建筑物内的空气质量和舒适度,运输和保护食品及易腐品,保障家庭和商业财产并提高工 业生产率和效率。 英格索兰在中国已建立了1个投资公司, 34个分公司,13个工厂,3个贸易公司以及10个办事处;在中国投资 达4.36亿美元,拥有近6400名员工。Air Conditioning Systems & ServicesClimate Control TechnologiesIndustrial TechnologiesSecurity Technologies 特灵空调概况诞生于美国威斯康辛州的特灵空调,是当今世界最大的采暖、通风、空调和楼宇 自控系统的供应商之一。 1885年,挪威移民詹姆士?特灵在美国威斯康辛州的La Crosse创立了特灵空调公 司,他依靠自己发明的蒸汽加热机奠定了公司最初的经营规模,其后逐渐发展到生产 对流散热器、单元式空调机以及大型离心式冷水机组等产品。今天,特灵空调已一跃 成为全球最大的采暖、通风、空调(HVAC)及楼宇自动管理系统与设备的生产商之一, 在全球各地向客户提供从小型家用空调到大型冷水机组,从风机盘管到组合式空气处 理机,从涡旋式压缩机到楼宇控制单元等各类满足用户工作和舒适生活所需的空调设 备和应用系统。 特灵空调是当今全球暖通空调技术的领先者,严格遵守国际环保条约、积极推动 全球可持续建筑事业的发展,获得了美国环保署颁发的“保护大气臭氧层战略贡献 奖”、“保护气候奖”、“能源之星金奖”等奖项,并于日通过了首批 中国节能产品认证。2007年,特灵空调的全球销售额达到74.5亿美元。 迄今,特灵空调的产品已广泛应用于全球各地的高科技工厂、商用建筑、高档住 宅、超市及政府工程等各个领域,广受好评。发展尖端科技,创造卓越的产品与系统 是特灵空调不懈努力的方向与追求。James TraneReuben Trane地 球 ? 环 境 ? 特 灵1993年,推出业内领先 的最高效率,低泄露的 EarthWise?CenTraVac? 冷水机组 1998年,获得美 国环保署颁发的 大气保护奖 2005年与中国建设部签署 《全国绿色建筑创新奖合作备忘录》及 《在建筑领域推进节能保护气候备忘录》1980年,特灵 空调的“能源节 省”运动1995年,特灵空调全球 副总裁Jim Wolf获得美国 环保署颁发的“保护大 气臭氧层战略贡献”奖2000年,获得美 国环保署颁发的能 源之星金奖2007年9月,特灵三级压 缩离心机CenTraVac?荣 获美国环保总署(EPA)颁发 的“最优秀”同温层臭氧 保护大奖1992年,特灵空调获得 美国环保署颁发的“淘汰 CFC冷媒,保护大气臭氧 层战略贡献奖”1996年,获得美 国能源部颁发的 环保节能奖2001年,应用及推广 EarthWise?系统,成为 业内第一个获得可持续 建筑工业委员会颁发的 “最佳实践奖”的公司1994年,获得美国国 家环保发展协会颁发 的国家环保奖2007年为国家环保总局所属 大楼提供超高能效冷水机组 和先进的自控系统,节省空 调机房整体能耗 制造基地特灵空调在全球10多个国家设有30多个制造基地,员工超 过29,000名,专注于为客户提供HVAC设备及楼宇控制系统。La Crosse. USA1995年特灵空调中国制造基地在江苏建成,代表了其正式进入中国。 经过十年的发展,特灵江苏基地已经可以为中国及亚太市场生产从家庭、 商用空调到大型中央空调等全系列产品,并获得了ISO9001、ISO14001、 ISO18000等认证。2004年11月,中山工厂项目启动,并于2005年6月开 始生产水冷柜机、空气侧末端、水冷冷水机等面向华南和东南亚的空调产 品。Suzhou, ChinaZhongshan, China销售与服务特灵在中国各主要城市设立办事机构达30多个,专业从事特灵空调产品的销售及服务等业务。特灵不仅汇聚了 来自全国各地的销售精英,更拥有一支具有一流管理水平和服务理念、并受过专业培训的技术工程师队伍,配备专 业维修和调试工具,为客户提供及时服务、保障其空调系统的正常运行。此外,特灵空调还针对行业客户的特殊需 求提供个性化的系统解决方案。上   海 北   京 深   圳 成   都 西   安 苏   州 大   连 哈 尔 滨 长   春 沈   阳 石 家 庄 太   原 新   疆 天   津 青   岛 济   南 郑   州 南   京 合   肥 杭   州 武   汉 重   庆 长   沙 厦   门 福   州 南   昌 广   州 珠   海 中   山 南   宁 澳   门 全方位服务与方案供应商(a) 空调设备系统单冷机组 热泵机组 热回收(b) 楼宇控制系统制冷剂R22 制冷剂R123 制冷剂R134a 制冷剂R407C Tracer Summit BACnet LonTalk 进口产品 机组群控 辅助电加热 辅助水盘管(f) 零配件 (e) 系统集成服务(c) 工程解决方案(d) 系统节能优化方案 典 型 客 户电 子上海华虹-NEC离心机*10台 11500冷吨 大温差小流量系统 冷冻机房自动控制厦门戴尔计算机(中国)有限公司离心机*4台 1800冷吨酒 店重庆希尔顿酒店离心机*3台 2100冷吨 RMU远程监控系统上海波特曼丽嘉酒店离心机*3台,螺杆机*2台 3931冷吨 专业节能控制方案住 宅北京嘉和丽苑GEHA/VA*501台 1520冷吨 地下水水环热泵上海世茂滨江花园KOOLMAN*2800套 15000冷吨 风冷热泵住宅区大规模运用零 售广州家乐福大卖场离心机*2台 螺杆机*4台 2284冷吨 RMU远程监控系统上海欧倍德建材超市Odyssey*60套 1200冷吨 分区域空调/群控公 共 建 筑成都双流国际机场离心机*2台 6724冷吨 ICS楼宇自控系统厦门国际会议展览中心超大型离心机*4台 螺杆机*1台 7300冷吨 冷冻机房自动控制商 业上海恒隆广场离心机*5台 4500冷吨 专业节能控制北京中国国际贸易中心离心机*8台,10000冷吨 冰蓄冷系统 冷冻机房自动控制 节 能 案 例家乐福(新建项目+节能改造)ChangchunBengbuMa’anshan Shaoxing冷热源系统改造 冷凝水回收改造 AHU系统改造 照明系统改造 BMS系统改造ZhuzhouFoshan新店目标节能20%以上,改造门店节能15%以上和舰科技(苏州)有限公司(节能改造)系统流量最佳化 系统温差最佳化 冷冻机组及冷却水塔优化 特灵楼宇自控系统 能源管理和系统监控系统系统节能12%,年节约运行成本人民币180万元上海华虹NEC(节能改造)工艺设备冷却水热回收 冷冻机冷却水热回收 水蓄冷节能改造后为工厂每年节省运行费用超过人民币158万元华润万家广州花都店(新建项目)提供高效节能主机 冷水机房整体节能 远程实时监控系统 空调风柜的变风量控制 二氧化碳浓度控制 冬天或过度季节采用全新风系统系统节能18%,年节约运行成本人民币40万元重庆瑞安广场(新建项目)江水源热泵技术 一次泵变流量系统 水泵变频控制系统 楼宇自控和能源监测系统优化后的系统能耗比其他同类减少了20%左右,LEED认证北京凯宾斯基饭店(节能改造)冰蓄冷节能改造 Tracer SummitTM 控制系统 能源管理监控系统 热回收改造一期冰蓄冷改造夏季每月节约运行成本人民币22万元 增 值 服 务楼宇控制系统 Building Management SystemICS Tracer Tracker VFD-VarioTrane TR1系统应用 System Application空调水系统优化方案 三级压缩离心式冷水机组节能技术服务与零部件 Service & Parts工程解决方案 系统节能优化方案 系统集成服务 网络远程服务 零部件 软件支持产 品 系 列空气侧末端系列 Air-side Unit风机盘管机组HFCF 高静压风机盘管机组FWD 嵌入天花式风机盘管机组FWC 温控器 VAV变风量系统空气处理机组系列 AHU水平吊顶式空气处理机组LWHA 空气处理机组LPCQ 组合式空气处理机组CLCP 产 品 系 列屋顶机系列 RooftopPrecedent Voyager VoyagerⅢ IntelliPak风冷风管机组系列 Air-cooled Ducted System暗藏天花式家用中央空调Illusion 暗藏天花式商用中央空调Insight 变频多联中央空调Scenic+ 高静压风管式分体机组Odyssey 变容量多联空调系统TVR水源产品系列 Water-source Product分体式水源热泵GESA 整体式水源热泵GEHB/GEFA 水水热泵WPWE 地源热泵空调热水机组HWWD 水冷柜机DiamondⅡ风冷冷水机组系列 Air-cooled Chiller分体式风冷涡旋冷水(热泵)机组Split Mini-Koolman 风冷涡旋冷水(热泵)机组Koolman 风冷数码涡旋冷水(热泵)机组D-Koolman 风冷涡旋冷水(热泵)机组Aquassey 风冷涡旋冷水(热泵)机组Aquastream 风冷螺杆冷水(热泵)机组RTXA+水冷冷水机组系列 Water-cooled chiller水冷涡旋式冷水机组CGWP 水冷螺杆式冷水机组RTWD 冷水机组控制器CH530 水冷螺杆式冷水机组RTWC 水冷螺杆式冷水机组RTHD 水冷离心式冷水机组CVHE/G AdaptiViewTM动态彩色显示控制器 水冷离心式冷水机组CDHG 楼宇控制系统ICS(Integrated Comfort System)◆工业领域需要高可靠性的冷冻水供应。特灵以 其稳定的主机表现,配以在自控方面的丰富经 验,确保了在诸如电子等关键应用领域实现无 故障运行(Zero Downtime)。◇ 可靠性:当系统出现通讯等问题时,仍可持续提供制冷 直至问题解决。 ◇ 操作简便 ◇ 易于施工 ◇ 系统优化 ◇ 独立的BMS实施团队 ◇ 提供全面的咨询服务◆在中小型楼宇控制中,特灵不仅重视舒适性, 还关注项目整体实施进程,并提供整体解决方 案。◇ 可靠 ◇ 节能 ◇ 集成化 ◇ 界面友善 ◇ 高度灵活性工业 应用 领域 大型楼宇中小型楼宇中小型商用◆特灵多年来悉心研究大型楼宇中舒适系统的应 用,ICS正是特灵用来诠释这一理念的语言。◇ 灵活性 ◇ 可靠性 ◇ 高效率 ◇ 舒适性 ◇ 兼容性◆商业场所对空调控制系统有着多样化的要求, 对此特灵具备多重的优势。◇ 特有的预设功能 ◇ 定制 ◇ 易于升级 ◇ 应用经验 ICS◆冷水机组是特灵的核心产品,特灵对水系统的 控制与管理有着独到的理念和实施方案。◇灵活性:提供灵活多变的界面进行操作运行。 ◇节能:确保冷水机组和水侧部件总是处于在最高效的运 行状态。 ◇可靠性:冷水机组的稳定性通过特灵系统控制得以进一 步提高。 ◇互操作/整体性:可以通过开放的标准协议实现与第三方 设备或管理系统的通讯。◆变风量系统以环境舒适性为根本诉求。◇舒适性:分区控制,个性化服务。 ◇节能:避免过渡季节同时开启冷、热源,外区VAV供 热,内区VAV新风供冷。 ◇使用方便:使用直观的Web风格操作界面。水系统 功能 末端变风量整体机◆末端设备也是水系统的主要组成部分,特灵ICS 对此作了周密的考虑,以保证整个系统的效果。◇舒适性:特灵提供专用DDC控制器,对每个终端设备进 行独立的舒适度控制。 ◇使用方便:系统能够提供多种用户界面,使用户能轻松 得到所需的数据信息。 ◇节能:通过协调大楼内所有设备的运转,管理系统可以 实现能耗优化。◆整体式机组自身的特点决定了它更易于被整合 进BMS系统,以发挥其优势。◇ 多样性:特灵针对不同类型的机组,开发出通用型的控 制模块,适用于各类应用场合。 ◇ 安装方便:可以随机安装或在现场进行安装。 ◇ 易于通讯:采用开放的LonTalk协议,方便与第三方设 备或管理系统的通讯。 ◇ 易于操作:系统可选触摸屏,方便用户使用。楼 宇 控 制 系 统 楼宇控制系统ICS互操作性管理层Web ServerTracer Summit TM操作界面LCD触摸屏控制层楼宇控制BCUTSCB就地安装的 设备控制器MP581集 成 性MP501/MP503设备层EX2现场设备控制 测量和监控电力控制照明控制能源计量报警控制 与监控第三方 设备控制楼宇信息 监控工厂预安装控制 器的HVAC设备RTHDCVHE/GVoyager TMCXAHCLCPVariTrac TMBMS系统结构特灵的集成舒适系统(ICS)采用微处理器控制技术,集用户工作站、楼宇控制器和专业工程应用于一体,成为一个通用、 高效和协调的楼宇自控系统,对大楼进行综合管理和控制。借助这一系统,特灵向客户提供空调系统控制管理、能源效率 管理、室内空气质量管理、照明管理等自动化管理系统及其设计、安装、调试和维修保养服务。依靠经验丰富的工程服务 队伍和强大的研究开发实力,特灵的ICS系统更能显示其控制的专业性。同时,特灵公司致力于加强楼宇自控系统方面的 服务网络建设,确保客户可以在任何时候得到及时、专业的技术支持。 Tracer系统产品 特性VAV UCM III/IV和 VV550是面向VAV应 用的专用控制器。通 VAV UCMⅢ/Ⅳ VV550 过测量空气流量和温 度来进行串联控制, 为房间提供精确的舒 适性管理。 ZN511和ZN521是区域控制器,可作为一 种现场单独操作设备或作为ICS的组成部 分。它们所提供的数字控制用于风机盘 管,水源热泵机组或其它送排风机等设 ZN511/521 备。由于设计新颖,使得它们便于现场安 装。它们都是使用标准的LonTalk通讯协议 MP501 MP501是一款多用途的LonWorks控制器。 具有一个参数可调节的PID回路,提供比 例积分控制功能。它可以设置成两种模 式―SCC型和通用型。 在SCC模式下,MP501遵循LonTalkSCC形 式,能根据一个有效设定值来控制温度。 AH541产品特性AH541是一款专门用于空气处理机的控制Tracer器,内部固化了标准的空调机控制程序。 使用LonTalk通讯协议与外界进行通讯。进行通讯,且都遵从SCC形式。LonTalk允许控制器进行点对点 组态操作,而且可以与其他相兼容的楼宇自控系统进行通讯。 ZN511的I/O容量为5BI、5AI和6BO。 ZN521的I/O容量为4BI、7AI和10BO。 ZN系列控制器还有多款产品,适用于不同的控制场合,详情请 参阅专业样本或与当地经销商联系。 MP581是一款通用可编程控制器,运用 LonTalk协议进行通讯。它的I/O容量为 12UI、6BO、6AO和1个静压输入点。选 配的I/O模块可以扩展它的信息处理容量。 图形化的编程软件可以使其组态编程更加 MP581 灵活方便。选配的触摸屏更可以提供给用 户一个简便、实用的控制接口。此时I/O容量为1BI、2AI、3BO和1AO。 在通用模式下,MP501提供了大量的灵活控制,包括: ◆ 根据管道静压的风速控制 ◆ 根据水压差或水流量的泵速控制 ◆ 根据空间或管道的湿度值控制 ◆ I/O容量为1BI、1AI、3BO和1AO。 MP503是一个可组态的,多用途的I/O模 块。它的I/O容量为4UI和4BO。能提供数 据显示和数位输出控制。 可用于风机控制、水泵控制、照明控制等。 MP503 每个输出都带有LED显示。 楼宇控制器BCU是一种带有中央处理器的 智能控制器,可与工厂整装的单元控制器, DDC控制器及特殊专用控制器直接进行通 讯。Trace Summit图形工作站和BCU之间 通过高速网络(如Ethernet)及电话线,应用 ASHRAE ANSI BACnet协议进行通讯。BCU BCU 扫描各设备控制单元,协调控制整个系统。它具有以下特点:MP581控制器适用于各种楼宇控制应用,如空调机组控制,机 房设备控制(包括冷却塔、水泵、锅炉、热交换器)等。作为一 款LonWorks产品,它在空气处理上支持LonTalk的SCC和DAC 形式。 MP581操作显示器是一款带LCD的用户 操作界面,提供点监控、时间表、故障 分析等功能。具有高分辨率的触摸屏, 美观,操作简便等优点。 MP581 显 EX2模块是配合MP581控制器使用的扩展模 块。每个模块的I/O容量为6UI、4BO和4AO。 通过RS485通讯,还可以配合MP581远距离监 控输入输出点。◆ 独有通讯接口,便于和设备控制器进行连线通讯。 ◆ 带自启动软件,供电后会自动启动。 ◆ 自带LED可显示当前状态。提供VAV系统控制管理。 ◆ 内置RS232网卡,同时提供插槽可安装Modem卡,可与 Tracer Summit 工作站通讯,用于远程管理维护或为其他系统 提供应用接口,利于数据交换传递。 用户可通过Web Server和相应的Web程序来 操作和运行特灵Tracer Summit楼宇控制系 统。EX2Web Server楼 宇 控 制 系 统 楼宇控制系统TrackerTracker系统产品 特性应用于中小型空调系统中的集中控制器。采用开放的LonTalk协议,具有综合控制能力和 网络通讯功能,以及高可靠性、易于安装调试等优点。Tracker小型变风量系统VariTrac的集中控制器,可与Tracker控制器一起使用,连接旁通型变风量 系统的多个风阀执行器和传感器,并可接驳VariTrane VAV末端设备。VariTrac CCP一款具有多种功能设置的DDC控制器,控制和优化锅炉、冷却塔、水泵、水阀等设备运 行,可与Tracker 控制器一起使用,组成水源热泵的控制系统。Loop ControllerSoftware一款一体化的控制软件,可以控制和管理大楼的气候、照明、时间表、能源消耗、设备轮序等多 个方面。友好的用户界面,开放的通讯协议以及一系列预设置的系统应用程序使之具有安装简 便、使用方便、可编程、运行稳定可靠等优点,以达到楼宇舒适最大化、能耗最小化的效果。TRACER SUMMITTracer Summit?一款在Tracer Summit中使用的,进行能源管理和生成高级报表的软件产品。它能对能源消费 和能源成本进行监测,分析,分配并生成历史趋势图表,并将数据报表提供给用户。其目的 是帮助用户更有效地管理能源的运行和费用,以便用户得到更高的生产效率和收益率。Tracer Summit Energy Services 楼宇控制系统变频器 VarioTrane0.37-400kWVFD-VarioTrane TR1TR1 2800TR1 6000TR1 2800系列特性◇ 紧凑和高度实用性 ◇ 整体式的电磁过滤装置,防护等级达到EN55011 Class 1A(150M),通过可选项能达到1B(50M)。 ◇ 整体式的直流线圈谐波过滤装置 ◇ 数字型键盘(可选远端安装型数字文字键盘) ◇ 5 x DI, 2 x AI, 1 x AO/DO, 1 x继电器输出,温控器输入。 ◇ 监控和显示kW/hr, 运行时间, A, V, Hz, kW。TR1 6000系列特性◇ 提供BMS整体化功能,为全新安装和翻新安装的水泵和风机 提供最适宜的系统成本节约方式。 ◇ 整体式的电磁过滤装置,防护等级达到EN55011 Class 1A (150M)和1B (50M)。 ◇ 整体式的直流线圈谐波过滤装置 ◇ 基于HVAC功能性设计的键盘和软件 ◇ 8 x DI, 3 x AI, 2 x AO/DO, 2 x继电器输出。 ◇ 监控和显示kW/hr, 运行时间, A, V, Hz, kW。 ◇ RS485连线方式适用功率范围TR1 2800系列 0.37-18TR1 6000系列 1.1-400楼 宇 控 制 系 统200 300 400kW00.515102050100 系统应用空调水系统优化方案空调水系统优化方案节能和环保是空调行业发展的方向,我们不仅要提高空调设备本身的 效率,而且要降低楼宇空调系统的整体能耗。在过去的30年内,冷水 机组的效率提高很快,使其占空调水系统能耗的比例已降低了20%, 而冷却塔和水泵的能耗比例提高了10%(见图)。因此以减少水泵能耗为 目的下列二种空调水系统优化方案深受空调专家的推崇,值得推荐。16% 6%1970’S 26% 16% 78%2000’S58%过去30年内冷水系统能耗百分比的变化一次泵变流量系统适用于空调冷负荷变化大,部分负荷期限长的项目。 由于冷源侧和用户侧均为变流量,变频水泵的流量随空调负荷的减少而 相应减少,节约水泵能耗最多。 节省初投资和机房面积,因为与二次泵变流量系统相比,减少了一次泵 及配套的电机、管线。但是系统控制复杂。一次泵变流量度系统示意图大温差小流量系统适用于常规项目,尤其是空调冷负荷增加的系统改造项目。 保持冷量不变,采用减少水流量而增大冷冻水温差△T的方案,空调水系 统的整体能耗下降。虽然冷水机组能耗略增,但是水泵能耗减少较多。 节省初投资,因为减少水流量,可相应减小水泵、水阀尺寸、管道直径等。大温差小流量系统节能示意图特灵冷水机组优势特灵冷水机组能够提供更大的变流量范围,应用先进的CH530控制器,具有前馈控制、变流量自动补偿等功能,在一次泵 变流量系统运行中,出水温度波动小,运行更稳定。 特灵冷水机组能够在宽广的蒸发温度与冷凝温度范围内可靠地运行,保持高效率和稳定性,使大温差小流量冷水系统节能 效果更显著。 三级压缩离心式冷水机组节能技术三级压缩离心式冷水机组不仅以高效节能、稳定可靠著称,而且具有独特的节能功能选项:100%回收制冷量的热回收功 能、不启动压缩机也能供冷的自由冷却功能、大冷量高效率的冰蓄冷功能,为用户提供超值的经济回报,成为空调行业 节能和环保的新亮点。三 级 压 缩 离 心 式热回收技术适用于同时需要冷量和热量的项目 机组可同时提供冷冻水和高温热水(冷却水) 既环保又节能:减少冷却塔散热和运行噪声,提供热水 应用场合:宾馆、医院、工业生产等 可100%热回收的冷水机组,使用二个独立的冷凝器,使热回收水与冷却水隔 离,避免热回收侧增加热交换器。热回收 冷疑器冷 水 机 组 节 能 技 术双冷凝器的热回收离心机冷却塔 供回水标准 冷疑器免费取冷技术适用于冬天仍需要冷量的项目,并且冷却水温度低于冷冻水温度 不启动压缩机也能供冷,可提供45%的名义制冷量,机组能耗接近0kW/ton 应用场合:宾馆、医院、办公楼、超市、工业生产等 若室外湿球温度超过10℃时,则返回到常规制冷模式。蒸发器 冷疑器自由冷却示意图冰蓄冷技术适用于峰谷电价差别大的地区。旁通阀合流阀乙二醇泵“夜间制冰,白天融冰”满足制冷需求。电力需求削峰填 谷,冷水机组容量减少。 应用场合:宾馆、商场、办公楼、体育馆、展览馆、影剧 院、工业生产等。 双工况冷水机组冷量大、效率高,制冰时衰减少,投资回 收期比双工况螺杆机短。系统负荷 (热交换器)蓄水桶双工况冷冻机 7℃/12℃ -5.6℃/-2.1℃冰蓄冷系统示意图楼 宇 控系 制统 系应 统用 服务与零部件Service & Parts工程解决方案在由特灵空调承建您的HVAC工程时,您得到并不只是这些系统与服 务,更有对于业务的潜在优势。特灵空调认为每个客户都具有独特 性,我们会和客户讨论其自身的需求、挑战和期望,进而根据其业 务的特点,提供灵活而有效的解决方案,并且能对未来的运行作出 估算和专业建议。针对不同的客户,我们设计了三套解决方案:◆ 空调系统“合同外包” ◆ “交钥匙工程”(Turnkey Solution) ◆ 合同能源管理(PACT)系统节能优化方案系统优化方案是我们凭借自身经验为您度身定做的有关设计、管理、 维护保养空调系统的专业方案。它运用丰富的行业经验和最先进的科 技带给您更有效的系统运作,为您创造更为可观的商业利润。◆ 改善现金流 ◆ 降低寿命周期成本 ◆ 提高系统可靠度系统集成服务特灵空调具有完备的培训设施,提供完善的培训课程,追踪行业最 新动态。经过专业技术培训打造而成的技术服务团队,可以提供从 设备的日常维护到修理,从年度保养到紧急事故计划拟定实施…我 们的技术服务人员随时为您排除“疑难杂症”、提供全方位服务。◆ 安装调试 ◆ 全方位保养服务 ◆ 维修服务 Service & Parts网络远程服务借助飞速发展的Intranet, Internet, 及Web Service等网络技术,以网 络远程服务及信息管理中心的观念,将传统冷水机保养服务方式由 损坏保养及计划保养提升至预知保养,使保养服务工作转型为以客 户需求为导向,提高服务品质,增加客户满意度,并提高HVAC系统 的运行稳定性。零部件特灵空调将在最合适的时间,以最合适的价格,为您提供最合适的 零件。拥有特灵空调坚实的技术支持做为后盾,加上遍布全球的采 购后勤网络,以及上百家长期合作的供应商,特灵零配件中心可以 提供几乎所有品牌空调的零配件、通用件和各类工具,保持最全面 的存货,业已成为HVAC零部件和工具“一站式”销售的典范。软件支持TraceTM700―建筑物负荷计算;初投资和运行成本分析;多种方案对 比分析; System AnalyzerTM―负荷估算;HVAC系统耗能分析;投资回收期分 析;多种方案对比分析; TAPTM―噪音源和噪音传播途径分析;减震降噪方案对比分析; TOPSSTM―产品选型及报价。零 部 件 及 售 后 服 务 空气侧末端系列 1.16-17.7kWFWCFWDTM50HFCFHFCF 1.16-16.43kWFWD 5.5-17.7kWFWC 3.5-9.12kW空 气 侧 末 端 系 列14 16 18 20kW24681012 空气侧末端系列风机盘管机组 HFCF1.16-16.43kWHFCF产品特性◆ 形式多样风机盘管机组系列规格齐全。有卧式暗装/明装,立式暗装 /明装共四种系统,其中卧式暗装机组有九种规格,其它系列 均有六种规格,此外提供多种选项,全方位满足用户对技术 参数、安装型式、运行维护、空气品质等要求。◆ 安装简单,灵活盘管水管连接为3/4&内螺纹型式,接头为单体铸造型,可与 钢管直接连接。 机组采用对称型的设计,接管方向可依现场需要而改变。◆ 防漏设计采用一次冲压成型的整体式凝结水盘,避免泄漏,杜绝补丁。 保温经过特殊设计和加工,更趋完善。无需在水盘上使用镙 钉固定,防止水盘锈蚀的可能。◆ 工作范围广标准工况风量160~2560m3/h,制冷量1.16~16.43kW,标准 型机组机外余压为12Pa,高静压型机组机外余压为50Pa。◆ 低噪音机组风机采用大叶轮低转速的前倾式离心式风机,并经过平衡 调整,性能稳定。电机为永久分离电容型,配以永久润滑封闭 轴承,保证了高效率和低噪音。精巧的箱体结构设计使机组低 噪音特点突出。在暗装机组系列中我们更推出一款采用直流无 刷电机的风机盘管(DCBL),使机组的低噪音特点更为突出。可选项◆ 左右手接管 ◆ 辅助电加热:0.5~4.6kW ◆ 盘管排数:2排/3排/4排/2+1排/3+1排 ◆ 高静压选项 ◆ 回风箱,过滤网 ◆ 凝水盘选项:加长/不锈钢 ◆ 温控器 ◆ 二通阀、三通阀 ◆ 直流无刷电机(DCBL) ◆ IAQ空气品质◆ 高能效盘管采用最新研制的波纹式亲水膜翅片,换热高效的同时, 提高防飞水和防腐能力。 运用先进的机械涨管工艺,加强铜管与翅片接触的紧密度。 配合超宽叶轮使换热更加充分,使单位输入功率制冷量超过 国内外同类机组的水准。 HFCF风机盘管(3排管)型号 标准型(机外余压12Pa) 风量 冷量 热量 耗电 DCBL耗电 噪音 DCBL噪音 水量 水压降 电机数量 风机数量 m3/h kW kW W W dB(A) dB(A) l/s kPa 340 2.10 3.27 23.18 14.2 35 34 0.108 10 1 2 510 3.41 5.01 29 15.2 32 31 0.172 33 1 2 680 4.12 6.27 43 35.5 37 36 0.209 19 1 2 850 5.06 7.78 67 46.1 42 40 0.256 27 1 2
9.02 77 60 43 42 0.299 38 1 2
11.85 117 75.8 44.5 44 0.368 22 2 3
15.04 142 82.8 46.5 44 0.459 28 2 4
17.52 173 120.9 49.5 48 0.539 38 2 4
19.89 195 150 52 50 0.625 49 2 4 02 03 04 05 06 08 10 12 14HFCF型号 高静压型(机外余压50Pa) 风量 冷量 热量 耗电 DCBL耗电 噪音 DCBL噪音 水量 水压降 电机数量 风机数量 m3/h kW kW W W dB(A) dB(A) l/s kPa020304050608101214340 2.04 3.17 44 33.2 41 39 0.103 12 1 2510 3.31 5.19 56 39.2 42 40 0.166 31 1 2680 3.59 5.53 64 50 45 43 0.181 15 1 2850 4.94 7.65 85 59 46 44 0.25 26 1 2 8.85 92 66 47 44 0.283 37 1 2 11.94 145 102.8 50 47 0.367 23 2 3 15.19 176 127.8 51 49 0.471 31 2 4 18.02 214 161.2 54 51 0.565 38 2 4 20.52 286 202 56 54 0.621 49 2 4注: 1.制冷工况:进风温度27℃/19.5℃(DB/WB),冷冻水进出水温度7℃/12℃。 2.制热工况:进风温度21℃(DB),热水进水温度60℃,水量与制冷工况相同。 3.以上风量、冷量、热量、耗电、噪音等数据均为高速风量的数据。空 气 侧 末 端 系 列 空气侧末端系列高静压风机盘管机组 FWD5.5-17.7kWFWD产品特性◆ 工作范围广标准工况风量490~3290m3/h,制冷量5.5~17.7kW。可选项◆ 辅助电加热:1.8~9.2kW ◆ 辅助热水盘管:1排/2排 ◆ 圆风道接口 ◆ 过滤网◆ 高静压机组风机采用品质优良的前倾式离心式风机,并经过平衡调 整,性能稳定。最大机外余压范围可达0~245Pa,能接驳10m 长以上的风管,最大限度地弥补了普通风机盘管静压的不足。◆ 低高度机组最大高度仅为365mm,可用作超薄型吊顶式空调箱和新 风机组,更有效的节省使用空间。◆ 灵活多变选择不同形状和数量的风道接口,可与风管系统设计及安装 巧妙配合,使安装更加多样化,个性化。◆ 防漏设计整体冲压一次成型凝结水盘的设计,无接缝,杜绝滴漏水现 象;水盘外保温为整体一次粘贴防止冷凝水凝结。机组组装时 水盘有一定的倾斜度,确保冷凝水迅速排出,免除后顾之忧。 FWD机组型号 名义风量 机外余压 高速风量 中速风量 低速风量 静压范围 冷量 水量 压降 热量 盘管排数 电加热 1排热水盘管 2排热水盘管 功率 运行电流 启动电流 高速噪音 中速噪音 低速噪音 长 宽 高 kW kW kW kW A A dB(A) dB(A) dB(A) mm mm mm m3/h Pa m3/h m3/h m3/h Pa kW l/s kPa kW FWD08 820 67 980 820 490 3-116 5.53 0.26 34 8.83 4 1.8/2.8 6.1 0.23 1.1 3.2 41 36 32 930 605 265 FWD10 0 -245 6.54 0.31 16 12.12 3 2.8/3.6 10.4 16.2 0.38 1.8 4.5 45 41 37
FWD12 0 -222 8.85 0.42 16 16.64 4 2.8/3.6/4.6 11.7 18.4 0.46 2.2 5.5 48 44 40
FWD14 0 -212 13.61 0.65 80 22.76 3 4.6/6.9/9.2 16.5 26.8 0.61 2.9 8.7 48 44 41
FWD20FWD0 -231 17.67 0.84 76 30.09 4 4.6/6.9/9.2 18.7 30.9 0.65 3.1 9.3 52 48 45 注: 1.制冷工况:进风温度27℃/19.5℃(DB/WB),冷冻水进出水温度7℃/12℃。 2.制热工况:进风温度21℃(DB),热水进水温度60℃,水流量与制冷工况相同。 3.辅助热水盘管制热工况:回风干球温度21℃(DB),热水进出水温度90/70℃。空 气 侧 末 端 系 列 空气侧末端系列嵌入天花式风机盘管机组 FWC3.5-9.12kWFWC产品特性◆ 箱体机体设计轻巧,排水管及线路安装简便。机组可以配合现场 情况,安装于任何空间场所。◆ 超高效率风机盘管热交换器采用进口优质薄壁紫铜管和高效铝翅片经 机械涨管而成,再配以大风量低噪声风机来强化传热;分水 头采用黄铜锻造,使水流分布均匀并减少压头损失,可进一 步提高盘管整体传热效果。◆ 超低噪音低噪音电机与优化设计的离心式风扇结合,经动平衡检验, 确保机组宁静而高效地运行。◆ 智能调整、维护方便可根据室内温度和设定温度进行智能控制调节风机转速;电 机使用的轴承为含油滑动轴承。电机轴采用调质钢,表面均 经镀铬等其他特殊防锈处理,经久耐用,维护保养费用低。◆ 人性设计,美观舒适进风格栅内有可拆卸、可清洗过滤网,保持室内空气清新, 独特设计的出风口,可以使空调送风和房间空气快速混合, 四个方向的送风带来独特的舒适感,可以自由控制每一个送 风口。◆ 结构精致、坚固耐用采用镀锌板机壳,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝 和焊点,符合防火规范的保温材料整体连接于水盘,机体结 构精致,外型美观且高贵典雅。FWC机组型号 风量 冷量 热量 机组外形尺寸(WxDxH) 面板外形尺寸(WxDxH) 电机输入功率 水流量 m3/h kW kW mm mm W l/s FWC03 510 3.5 4.82 580x580x250 650x650x30 30 10 FWC04 680 4.2 5.45 580x580x250 650x650x30 45 12 FWC06 .5 840x840x230 950x950x40 90 17.2 FWC08
11.2 840x840x300 950x950x40 128 21.9 FWC10
13.8 840x840x300 950x950x40 154 26.1注: 1.制冷工况:进风温度27℃/19.5℃(DB/WB),冷冻水进出水温7℃/12℃。 2.制热工况:进风温度21℃(DB),热水进水温度60℃,水量与制冷工况相同。 空气侧末端系列温控器液晶型、机械型、三速开关温 控 器TM50TM60TM70TM50TM50是一款运用微电脑技术的新型液 晶温度控制器。外形美观大方,配有 大屏幕液晶显示,温度设定、运行模 式一目了然。可广泛应用于工业、商 业和家庭居室的温度控制。TM60TM60机械式温度控制器适用于工业、 商业及家庭的室内温度控制,外观新 颖简洁、操作方便。TM70TM70三速开关用于风机盘管三速风机 的控制,通过改变三速风机的风速, 调节风机送风量的大小,进而达到调 节室内温度的目的。功能介绍功能 制冷/制热/通风 风机三速调节 水阀控制 二通阀辅助触点 定时开关机(选配) 4管制(选配) 2管制 风机节能模式 遥控功能(选配) 联控(选配) TM50(液晶) Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y TM60(机械) Y Y Y Y TM70(三速)注: 风机节能模式:风机随电动阀关闭,风机随之关闭;电动阀开启,风机也随之开启。空 气 侧 末 端 系 列 空气侧末端系列VAV变风量系统VCCTVPCTVSCTVSET机组特性◆ 节能◇ 变风量/风机静压优化 ◇ 夜间运行设定 ◇ 占用/非占用模式 ◇ 新风量重新设定 ◇ 风机无级可调 ◇ 低温送风可选项◆ 回风静压箱 ◆ 单/双排热水盘管 ◆ 辅助电加热控制特灵变风量机组控制器除了提供VAV常规控制外,还提 供室内空气质量控制、运行能耗控制等高级控制。并有 不同的控制方式供选择,满足不同场合的需求。 ◇ DDC――DDC控制器(直接数字控制器)是当今的工业 控制标准。DDC控制器可以使用系统级数据来优化系 统性能。 ◇ 气动――气动控制性能好、可靠性高,适用于一些有 特殊要求的场合。◆ 结构◇ 机组面板采用专利互锁平板结构,使用了I 型结构设计, 既防止面板变形,又增强面板的刚性。另外,机组表面 光滑平整,几乎没有螺栓裸露,是理想的明装吊顶机 组。风阀和流量环等关键部件采用先进的制造工艺,使 其具有很高的可靠性。除此之外,机组整体设计精巧, 结构简单,便于维修检查。◆ 机型齐全有单风管、带串联风机、带并联风机三大类,满足不同的需要。 VAV机组单风道型变风量末端装置VCCT,VCWT,VCET 规格 风阀尺寸 一次风量大风量 mm CMH 05 127 595 06 152 850 08 203
6800VAV 变 风 量 系 统03SQ-12 SQ-12 SQ-08 SQ-14 并联风机型变风量末端装置VPCT,VPWT,VPET 型号 风机风量 一次风最大风量 型号 风机风量 一次风最大风量 型号 风机风量 一次风最大风量 CMH CMH CMH CMH CMH CMH 02SQ-05 320 595 04SQ-10 SQ-16 SQ-06 320 850 04SQ-12 SQ-10 SQ-08 320 1530 04SQ-14 SQ-12 SQ-10 320 2380 05SQ-10 SQ-14 SQ-06 SQ-12 SQ-16 SQ-08 SQ-14 SQ-10 SQ-10 串联风机型变风量末端装置VSCT,VSWT,VSET 型号 风机风量 一次风最大风量 型号 风机风量 一次风最大风量 型号 风机风量 一次风最大风量 CMH CMH CMH CMH CMH CMH 02SQ-05 920 595 04SQ-08 SQ-14 SQ-06 920 850 04SQ-10 SQ-16 SQ-08 920 920 04SQ-12 SQ-10 SQ-10 920 920 04SQ-14 SQ-12 SQ-06 SQ-10 SQ-14 SQ-08 SQ-12 SQ-16 SQ-10 SQ-14 SQ-12 SQ-10 SQ-12 空 气 侧 末 端 系 列 空气处理机组系列 m3/hLWHALPCQCLCPLWHA LPCQ CLCP 空 气 处 理 机 组 系 列m3/h01000200050008000150003000080000100000 空气处理机组系列水平吊顶式空气处理机组 LWHAm3/hLWHA产品特性◇ 箱体结实,高度低,重量轻,所需空间小,检修容易,易 于操作。 ◇ 可选项丰富,最大限度的满足客户的需求。◆ 风机◇ 风机为双宽距离,双侧进风的离心式前倾风机。 ◇ 采用皮带传动,风机及电机的轴承为永久润滑型轴承。 ◇ 风机用过AMACA认证。◆ 箱体◇ 坚硬的外壳带有15mm厚的PE保温海绵,以确保机组的可 靠运行和防止套管凝结。可选项◇ 湿膜加湿器 ◇ 1排或2排热水盘管或者电加热 ◇ 初中效率过滤器 ◇ 不锈钢水盘◆ 过滤器◇ 机组的过滤器采用1&和4&可洗式平板过滤器。机组两侧边 都可以方便拆卸取出过滤器,使得对机组以及过滤器的 保养和维修更方便。◆ 盘管◇ 机组标准配置带亲水膜盘管,使得盘管具有较好的传热 性能,更长的使用寿命和防止飞水现象。所有的盘管在 工厂均经过2.5Mpa(363psl)的压力进行强度和泄露试 验,其性能符合ARI410标准。 LWHA型号 名义风量 盘管面积 4排标准工况 冷 量 6排标准工况 4排全新风工况 6排全新风工况 长 宽 高 m3/h m3 kW kW kW kW mm mm mm 020
11.47 13.36 28.26 32.86 0 400 030
17.16 22.01 42.37 51 0 400 040
23.37 28.28 56.02 66.81 0 400 050
28.18 35.81 67.95 84.66 70 510 060
34.37 43.86 81.67 101.93 10 510 080
46.38 59.97 112.21 137.74 10 630 100
59.7 75.09 142.06 171.09 00 630 120
71.36 89.82 169.83 204.72 00 725 150LWHA 90.71 113.07 203.94 259.44 00 725注: 1.标准工况:进风27℃/19.5℃(DB/WB),进出水温7℃/12℃。 2.全新风工况:进风35℃/28℃(DB/WB),进出水温7℃/12℃。 3.每个机型有多种冷量和风量供选择。 4.外形尺寸中长度分别为A型/B型的数据。空 气 处 理 机 组 系 列 空气处理机组系列空气处理机组 LPCQm3/hLPCQ产品特性◆ 箱体◇ 机组框架采用耐腐蚀100%可回收利用的铝合金材料。 ◇ 面板为双层板,外层采用彩色钢板。 ◇ 采用聚胺脂发泡保温材料,防潮、防腐蚀、避免霉菌生长。 ◇ 机组凝结水盘倾斜式设计,确保凝结水全部顺利排出。 ◇ 机组底座抬高,保证机组底部空气流通。可选项◇ 立式和卧式两种结构形式,其标准型为过滤段+表冷段+ 风机段。 ◇ 热水盘管 ◇ 湿膜加湿器◆ 盘管◇ 盘管在2.5Mpa压力下进行强度以及泄露测试。其性能符 合ARI410标准。 ◇ 采用优质铜管、铝翅片,经机械涨接法使铜管与翅片紧密 相连,保证发挥最大换热效率。◆ 风机◇ 双宽距、双侧进气及多重叶片式,带自校功能。 ◇ 离心式风机在工厂中完成风机、电机和驱动皮带的组装, 保证皮带松紧度合适。◆ 电机和驱动方式◇ 电机保护等级IP54级,绝缘等级F级。 ◇ 皮带驱动,定速运转。 LPCQ型号 名义风量 盘管面积 4排标准工况 冷 量 6排标准工况 4排全新风工况 6排全新风工况 卧式机组1 长 标准型1 卧式机组1 长 标准型2 卧式机组1 宽 卧式机组1 高 卧式机组2 长 标准型1 卧式机组2 长 标准型2 卧式机组2 宽 卧式机组2 高 卧式机组3 长 标准型1 卧式机组3 长 标准型2 卧式机组3 宽 卧式机组3 高 立式机组 长 立式机组 宽 立式机组 高 m3/h m3 kW kW kW kW mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 003
13.3 17.8 31.4 40.7 3 761 3 761 3 761 698 853 0 0.40 21.1 28.1 48.9 63.6 08 761 08 761 08 761 698 6
34.1 44.6 78.4 99.9 63 916 63 916 63 916 853 8
48.9 54.6 111.6 130 18 28 83 71 853 0
54.3 63.9 133.2 169.6 28 28 83 71 853 2
65.8 70.9 158.2 185.3 83 28 83 71 853 4
78.3 87.3 185.7 217.5 38 28 83 71 46 016
90.5 100.4 214.5 250 38 28 83 26 01 020
118.2 135 276.1 322.7 48 83 38 81 11 025
135.5 152.9 318.8 371.6 93 48 03 36 030
163.5 186.4 381.9 444.9 48 48 03 91 035
201.9 230.9 466.3 546.5 58 03 58 91 040LPCQ 236.6 273.5 546.5 638 58 58 13 01 -注: 1.标准工况:进风27℃/19.5℃(DB/WB),进出水温7℃/12℃。 2.全新风工况:进风34℃/28℃(DB/WB),进出水温7℃/12℃。 3.每个机型有多种冷量和风量供选择。 4.以上为机组中速运行时的数据。空 气 处 理 机 组 系 列 空气处理机组系列组合式空气处理机组 CLCPm3/hCLCP产品特性◆ 性能保证与质量承诺◇ 所有盘管的冷量、水压降和选型过程都符合ARI410标准。 ◇ 箱体漏风率达到Eurovent Class B ◇ 箱体强度达到Eurovent Class 2,满足欧洲EN1886标准。 ◇ 箱体结构防冷桥因子较高Tr = 0.75 ◇ 暴露的电气绝缘系统满足UL 94 Standard◇ 风机/电机安装时采用橡胶或弹簧避震方式。 ◇ 风机出口与箱体之间采用柔性接头连接,以达减震效果。◆ 电机和驱动方式◇ 电机安装在风机段内,置于风机通风之下,IP54保护,F 级绝缘。 ◇ 皮带驱动,安全系数1.5。◆ 箱体◇ 机组框架采用耐腐蚀100%可回收利用的铝合金材料。 ◇ 面板为双层板,外层采用彩钢板。 ◇ 采用聚胺脂发泡保温材料,防潮、防腐蚀、避免霉菌生长。 ◇ 机组凝结水盘采用双坡度倾斜式设计,确保凝结水全部顺 利排出。 ◇ 机组底座抬高,保证机组底部空气流通。可选项◇ 变频调速器、转轮式热回收段、电加热器、消声器 ◇ 加湿器: 湿膜加湿/干蒸汽加湿/电极式加湿/电热式加湿 ◇ 室外型机组 ◇ 吊顶机组 ◇ 叠加式箱体◆ 盘管◇ 盘管在2.5Mpa压力下进行强度以及泄露测试。 ◇ 盘管均安装在轻轨上,便于拆卸。控制◇ 变频器、直接数字控制器、流量调节阀、风门执行器、传 感器和压差开关(部分产品现场安装)。◆ 风机◇ 风机通过AMACA标准认证,双宽距、双侧进气及多重叶 片式,带自校功能。 CLCP型号 名义风量 盘管面积 4排标准工况 6排标准工况 冷 量 8排标准工况 4排全新风工况 6排全新风工况 8排全新风工况 25mm面板 高 25mm面板 宽 50mm面板 高 50mm面板 宽 m3/h m2 kW kW kW kW kW kW mm mm mm mm 003
6.06 8.69 13.05 18.28 31.10 37.13 818 698 868 748 004
12.75 23.10 29.29 43.78 60.03 70.23 818 8 006
24.94 36.42 43.78 66.68 87.70 92.82 818 8 008
35.78 49.22 57.98 89.54 105.10 123.12 818 8 010
40.92 59.68 71.71 109.21 143.63 151.97 78 00 1.15 57.20 78.41 92.09 143.10 167.36 195.37 78 00 1.42 75.98 101.96 118.80 162.50 218.15 252.27 78 00 1.58 81.83 112.48 132.52 204.50 240.03 281.27 88 00 1.94 104.14 139.43 162.17 222.75 298.22 336.64 88 00 2.30 129.65 171.52 182.70 278.61 359.90 405.94 98 CLCP 163.07 215.86 230.01 344.76 430.55 488.58 08 1988型号 名义风量 盘管面积 4排标准工况 6排标准工况 冷 量 8排标准工况 4排全新风工况 6排全新风工况 8排全新风工况 25mm面板 高 25mm面板 宽 50mm面板 高 50mm面板 宽 m3/h m2 kW kW kW kW kW kW mm mm mm mm035
190.99 252.89 269.50 410.53 541.69 614.26 08 2988040
229.22 270.90 322.98 494.05 628.73 706.82 08 2608045
264.18 313.53 370.42 570.47 679.50 784.01 08 2918050
296.34 356.06 417.83 08 3228060
312.89 426.35 500.56 065
351.15 472.33 550.91 070
388.93 518.11 591.30 080
443.58 579.21 651.03 085
481.78 609.52 684.23 090
519.89 638.27 715.58 095 .70 575.49 682.88 767.10 注: 1.标准工况:进风27℃/19.5℃(DB/WB),进出水温7℃/12℃。 2.全新风工况:进风35℃/28℃(DB/WB),进出水温7℃/12℃。 3.为了控制盘管水流速,表中带下划线数字的冷冻水进出水温差不等于5℃。 4.名义风量下的盘管迎面风速为2.75m/s。 5.本产品系列正式选型由特灵专用软件给出,请联系当地销售办事处。空 气 处 理 机 组 系 列 屋顶机系列 17.3-390kWPrecedentVoyagerVoyager ⅢIntelliPakPrecedent 17.3-34.6Voyager 19-63Voyager Ⅲ 72-180屋 顶 机 系 列IntelliPak 58-390kW020406080100200350400450500 屋顶机系列Precedent17.3-34.6kW 产地:美国TSC/WSC/YSC产品特性◆ 简单方便◇ 调节惰轮可快速张紧皮带 ◇ 低压接线面板位于电控箱之外,彩色接线并标有编号。 ◇ 仅需拆卸两块面板就可将下送/回风转换为水平送/回风 ◇ 积水盘存水弯左右均可安装 ◇ 单侧可完成所有维修保养可选项◇ 电加热器 ◇ 燃气加热 ◇ 新风经济器 ◇ 相位监测器 ◇ 远程电位计 ◇ 过滤器堵塞/风机故障保护装置 ◇ 电动新风阀 ◇ 高静压风机◆ 安全可靠◇ 良好的密封性和防水性 ◇ 防锈可抽取倾斜式积水盘,排水彻底,防止漏水以及孳生 细菌。 ◇ 肋片表面绝缘处理,确保无接线暴露在气流中。 ◇ 控制压缩机运行时间,保证回油。 ◇ 机组应用特灵的集成舒适系统,可实现自诊断功能。控制◇ 专用的ReliaTel控制器 ◇ 常规温控器 ◇ 机械式区域温度传感器 ◇ 可编程式区域温度传感器 ◇ TCI-R (Trane Communication Interface) 通讯接口可接 驳特灵楼宇自控系统 ◇ LCI-R (LonTalk Communication Interface) 通讯接口可接 驳支持LonTalk协议的第三方楼宇自控系统 ◇ 远程开关机(干结点)控制◆ 高效节能◇ 往复式/涡旋式压缩机 ◇ 专利的盘管设计,换热效率更高。◆ 应用灵活◇ 适用于旧建筑物空调系统的改造,提供舒适的空调系统。 ◇ 皮带驱动,风量可调,标准风量和大风量送风风机满足不 同的风量要求。 ◇ 低环境温度下正常制冷 PrecedentPrecedent型号 制冷/热量 电加热量(380V) 制冷/热功率 制冷回路 名义风量 机外静压 宽 高 深 机组重量 CMH Pa mm mm mm kg kW kW kWWSC060AD/T 17.3/16 7.5/10.9/14.4 6.13/4.71 1
4 241WSC072AD/T 22.6/19.9 11.3/16.9/22.6 6.46/5.76 1
53 368WSC090AD/T 27.8/24 11.3/16.9/22.6 8.26/6.78 1
53 378WSC120AD/T 34.6/31.9 16.9/22.6/33.9 11.19/9.48 2
53 445注: 1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),室内进风温度26.7℃/19.4℃(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度8.3℃/6.1℃(DB/WB),室内进风温度20℃(DB)。屋 顶 机 系 列 屋顶机系列Voyager19-63kW 产地:美国TCD/YCD/WCD产品特性◆ 简单方便 ◇ 低压接线面板位于电控箱之外,彩色接线并标有编号。 ◇ 调节惰轮可快速张紧皮带 ◇ 面板拆卸快捷,最多只需拆卸3粒螺钉,就能对机 组内部所有元件进行操作。 ◇ 单侧可完成所有维修保养 ◆ 安全可靠 ◇ 特灵生产的Climatuff和H、L型压缩机,通过了 SEET测试,效率高。 ◇ 雨淋测试、运输测试、颠震和跌落测试、盘管检 漏测试、满负荷测试。 ◇ 过载保护,高低压保护,压缩机断路保护、短路 保护器,延时继电器,最短运行时间控制。 ◇ 控制压缩机运行时间,保证回油。 ◇ 优良的防水性能 ◆ 高效节能 ◇ U型内部风道 ◇ 新风经济器 ◆ 应用广泛 ◇ 适用于旧建筑物空调系统的改造,提供更舒适的 空调系统。◇ 所有机组均可在-18℃的低环境温度下正常制冷,特 别满足餐饮业等特殊需求。可选项◇ 电加热器 ◇ 屋面底座(限下送/回风) ◇ 新风经济器 ◇ 远程电位计 ◇ 手动/自动室外风阀 ◇ 高/低静压送风风机控制◇ 专用的ReliaTel控制器 ◇ 常规温控器 ◇ 机械式区域温度传感器 ◇ 可编程式区域温度传感器 ◇ TCI-R (Trane Communication Interface) 通讯接口可 接驳特灵楼宇自控系统 ◇ LCI-R (LonTalk Communication Interface) 通讯接口 可接驳支持LonTalk协议的第三方楼宇自控系统 ◇ 远程开关机(干结点)控制 VoyagerVoyager型号 制冷/热量 电加热量(380V) 制冷/热功率 制冷回路 名义风量 机外静压 宽 高 深 机组重量 CMH Pa mm mm mm kg kW kW kWWCD063 19/17.6 6.8-26.9 6.5/5.4 1
2 256WCD073 23.8/21.5 6.8-26.9 8.4/6.6 1
2 327WCD100 32.4/29.4 13.4-40.3 10.5/9 2
21 536WCD125 38.4/35.2 13.4-40.3 12.9/10.5 2
11 625WCD155 46.6/40.6 13.4-40.3 15.6/12.1 2
11 642WCD200 63/59.6 26.9-53.8 22.3/18 2
67 871注: 1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),室内进风温度26.7℃/19.4℃(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度8.3℃/6.1℃(DB/WB),室内进风温度20℃(DB)。屋 顶 机 系 列 屋顶机系列VoyagerⅢ72-180kWCTKD/CTKH/CWKD/CWKH产品特性 ◆ 系统简洁◇ 空调系统仅含室外主机和室内送回风管 ◇ 无水泵、冷却水塔、风机盘管等设备◇ CO2浓度传感器 ◇ TCI-R通讯模块/LCI-R通讯模块 ◇ 远程风管传感器/远程室内传感器 ◇ 电加热器 ◇ 一次性过滤器 ◇ 过滤器脏堵报警 ◇ 风机故障报警 ◇ 断电开关 ◇ 安装底座 ◇ 冷凝器保护格栅 ◇ 环保冷媒R407C◆ 高效节能◇ 涡旋压缩机 ◇ 部分负荷卸载 ◇ 新风免费制冷◆ 应用灵活◇ 独特的垂直/水平送回风结构 ◇ 机组风量、静压可调 ◇ 方便快捷的运行调试模式◆ 安全可靠◇ 保护功能齐全 ◇ 通过多种安全检测 ◇ 倾斜式冷凝水盘,冷凝水排水通畅控制◇ 专用的ReliaTel控制系统 ◇ 可编程控制器 ◇ 可选项控制系统 ◇ 经济器(自动新风门)控制系统可选项◇ 手动新风门/经济器(自动新风门) ◇ 自动泄压阀/强制排风机◇ TCI-R通讯模块可接驳特灵楼宇自控系统 ◇ LCI-R通讯模块可接驳支持LonTalk协议的第三方楼宇 自控系统 VoyagerⅢVoyagerⅢ型号 制冷量 制冷功率 制热量 制热功率 辅助电加热功率 制冷回路 名义风量 最大机外静压 宽 高 深 机组重量CTK/CWK kW kW kW kW kW275 80/72 26.4/26 -/74 -/25 12.5+12.5 1300 95/88 33.5/32 -/90 -/31 12.5+25 1 15300350 104/99 38.5/37.5 -/102 -/37 25+25 1 400 131/127 49.5/48.5 -/130 -/48 25+37.5 1 20400500 155/147 58.5/55.6 -/150 -/53.5 37.5+37.5 2 24600600 180/180 68.7/68.7 -/180 -/67 37.5+37.5 2 29500m3/h Pa mm mm mm kg1360021 21 21 21 88 88 注: 1.制冷工况:室外环境温度DB35℃,进风温度DB27℃,WB19℃; 2.制热工况:室外环境温度DB7℃;WB6℃,进风温度DB20℃; 3.双参数项为单冷机组/热泵机组的参数; 4.机组净重量为不包括任何选项的重量。屋 顶 机 系 列 屋顶机系列IntelliPak58-390kW 产地:美国SAHF/SEHF/SFHF SLHF/SSHF/SXHF产品特性◆ 高效节能◇ 3-D涡旋压缩机◇ 前倾送风风机(VAV机组)+进风导叶 ◇ 蒸发器进口侧热气旁通 ◇ 可更换式干燥过滤器 ◇ 倾斜式不锈钢冷凝水盘 ◇ 前倾可调(50%、100%)排风风机 ◇ 室内CO2浓度检测器 ◇ 风管高温温控器 ◇ 可调新风经济器(0~100%) ◇ 可调新风风阀(0~100%) ◇ 高效过滤器 ◇ 远程控制面板(最多可控4台机组)◆ 安全可靠◇ 在低环境温度下压缩机停机控制 ◇ 盘管结霜保护 ◇ 送风高静压保护 ◇ 紧急停机挚◆ 功能齐全◇ 控制面板/过滤器段/燃气加热段具有铰链连接检修门 ◇ 水平送风/回风风管 ◇ 2&一次性中效(20~90冷吨)/高效(105~130冷吨)过滤器控制 可选项◇ 集成舒适系统控制界面 ◇ LonTalk通讯接口 ◇ 电加热 ◇ 燃气加热 ◇ 热水加热 ◇ 蒸汽加热 ◇ 送风/排风变频风机控制 ◇ UCM控制器 ◇ 机械式区域温度传感器 ◇ 可编程式区域温度传感器 ◇ TCI-R (Trane Communication Interface) 通讯接口可 接驳特灵楼宇自控系统 ◇ LCI-R (LonTalk Communication Interface) 通讯接口 可接驳支持LonTalk协议的第三方楼宇自控系统 ◇ 远程开关机(干结点)控制 IntelliPakIntelliPak型号 制冷量(标准型) 燃气制热量 电加热量 制冷回路 制冷量调节范围% 风量范围 机外静压 宽 高 深 机组重量 CMH Pa mm mm mm kg kW kW kWC20 58 56/120 31-69 1 100/50 C25 76 56/120 31-94 1 100/40 C30 90 84/120 31-94 1 100/50 C40 121 84/204 52-106 2 100/75/50/25 C50 148 120/204 52-106 2 100/80/60/30 C55 167 120/204 69-119 2 100/75/50/25 50-500 55 90 04 33 17
型号 制冷量(标准型) 燃气制热量 电加热量 制冷回路 制冷量调节范围% 风量范围 机外静压 宽 高 深 机组重量 CMH Pa mm mm mm kg kW kW kWC60 180 120/204 69-119C70 199 120/204 69-119C75 223 120/204 69-119C90 271 240 119 2C105 306 240 119C115 353 240 119C130 390 240 119100/75/50/25100/72/44/22100/72/44/22100/69/38/19100/67/33/17100/70/40/20100/75/50/25
注: 1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),室内进风温度26.7℃/19.4℃(DB/WB)。屋 顶 机 系 列 风冷风管机组系列 2.8-135kWInsightIllusion Odyssey/SupermanTVRScenic+Illusion 2.8-12.2Multi-Illusion 5.6-14.8Insight 8.8-17.3Scenic+ 6.5-17.6Odyssey 21-68.8TVR 25-135风 冷 风 管 机 组 系 列60 80 100 120 140kW02040 风冷风管机组系列暗藏天花式家用中央空调Illusion2.8-14.8kWMWD CGWP TTK/TWK TTD/TWD TTT/TWT产品特性◆ 舒适健康◇ 室内机积水盘为倾斜式设计,可彻底清除盘内冷凝水,防 止细菌和霉菌的孳生。 ◇ 热泵机型具有高制热量,且每款均配有室内辅助电加热, 采用安全可靠的PTC发热体,室内温暖舒适。 ◇ 可引入室外新鲜空气,使室内空气品质更健康、清新。 ◇ 机外余压高,气流组织更方便,分布更均匀。可选项◇ 下/后回风箱 ◇ 单/双排热水盘管 ◇ 过滤网 ◇ 冷凝水提升泵控制◇ LCD背光显示 ◇ 线控/遥控 ◇ 双温度探头 ◇ 可实现多台机组联网控制◆ 安装灵活◇ 可拆卸式蒸发器,自由选择冷媒连接管以及排水管的左右 连接位置,方便不同现场安装。 ◇ 内机高度低,可暗藏于天花板内,节省安装空间。◆ 机型齐全◇ 有一拖一、一拖二、一拖三机组选择,总冷量可达6匹。 每台压缩机均具有独立的冷媒回路,与相应的室内机组 成分别的系统,运行更加可靠。 ◇ 过渡季节各台室内机可以根据用户的要求分别进行制冷或 制热运转,室内环境更加舒适。 Illusion一拖一室内机型号 室外机型号 制冷/热量 辅助电加热功率 制冷/制热功率 室内机电源 室外机电源 室内机名义风量 最大机外余压 室内机高/中/低速噪声音 室外机噪音 气管直径 液管直径 冷媒充注量 排水管接头 室内机外形尺寸(WxHxD) 室外机外形尺寸(WxHxD) 室内机净重 室外机净重 MWD TWK kW kW kW V/Ph/Hz V/Ph/Hz m3/h Pa dB(A) dB(A) inch ihch kg inch mm mm kg kg 883x237x518 848x545x256 18.5 37 983x237x518 848x545x256 20 40 36/29/26.5 45 3/8 1/4 0.98 40.6/35.5/32.5 52 1/2 1/4 1.23 48.5/45/43 55 5/8 3/8 2.02 通径3/4
863x738x307 23 55
950x854x350 30 65
950x854x350 31 76
950x 113 220/1/50 780 220/1/50 800 220/1/50 .5/40.5/38 55 5/8 3/8 2.4 50.5/45.5/38 57 3/4 3/8 2.45 52/48/40 61 3/4 3/8 3.6 509 509 2.8/3.1 1 0.88/0.8 512 512 4/4.3 1.4 1.25/1.15 518 518 5.8/6.2 1.8 2.01/1.72 220/1/50 220/1/50 /50 /50
6.7/7.5 2.8 2.49/2.09 530 530 8.1/9.3 2.8 3.02/2.58 540 540 12.2/14.2 3.2 4.55/4.00IllusionIllusion一拖二室内机型号 室内机型号 室外机型号 制冷量 制热量 室外机电源 室外机噪音 室外机外形尺寸(WxHxD) 室外机净重 MWD MWD TWD kW kW V/Ph/Hz dB(A) mm kg 509 509 518 2.8x2 3.1x2 220/1/50 57.6 940x831x362 78 509 512 521 2.8+4.0 3.1+4.3 220/1/50 56 940x831x362 81 512 512 524 4.0x2 4.3x2 220/1/50 57.6 940x831x362 83 509 518 527 2.8+5.8 3.1+6.2 220/1/50 57.6 940x831x362 85 512 518 530 4+5.8 4.3+6.2 220/1/50 57.6 940x362x831 95 518 518 536 5.8x2 6.2x2 220/1/50 56 103 524 524 548 7.4x2 8.2x2 220/1/50 56 121950xxIllusion一拖三室内机型号 室内机型号 室内机型号 室外机型号 制冷量 制热量 室外机电源 室外机噪音 室外机外形尺寸(WxHxD) 室外机净重 MWD MWD MWD TWT kW kW V/Ph/Hz dB(A) mm kg 103 105 58 58 950x 107 509 509 512 530 2.8x2+4 3.1x2+4.3 509 509 518 536 2.8x2+5.8 3.1x2+6.2 220/1/50 58 60.5 512 512 512 536* 4.0x3 4.3x3 509 512 518 539 2.8+4+5.8 3.1+4.3+6.2注: 1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),室内进风温度27℃/19℃(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7℃/6℃(DB/WB),室内进风温度20℃(DB)。 3.名义风量是指室内风机在高速档,名义机外余压时的风量。 4.制热量数据不包括电加热的热量。 5.噪音是在裸机中央下方1.4米处,机外静压为0Pa时测得。 6.一拖二机组521/527/548只有热泵机型可选。风 冷 风 管 机 组 系 列 风冷风管机组系列暗藏天花式商用中央空调Insight8.8-17.3kWMWDTTK/TWK产品特性 ◆ 安装方便◇ 内机高度低,吊顶安装时对房间的净高要求低。 ◇ 内机机外余压最高可达180帕,风管可接驳长达20米,气 流组织更方便。 ◇ 回风箱作为标准配置,还可选圆形风道送/回风口,每个风口 预留5个圆形接口用于接驳圆形风管,使用方便。可选项◇ 辅助电加热 ◇ 圆形风管接口 ◇ 单/双排热水盘管 ◇ 过滤网 ◇ 冷凝水提升泵◆ 温暖舒适◇ 热泵机制热量大,且每款热泵机型均可配置辅助电加热, 安全可靠、温暖舒适。 ◇ 所有机组均可配热水盘管进行制热 ◇ 内机风机及电机均采用名牌产品,运行安静。 ◇ 热泵机组在制热时,开机运行无冷风吹出。控制◇ LCD背光显示 ◇ 线控/遥控 ◇ 双温度探头 ◇ 可实现多台机组联网控制◆ 控制灵活◇ 所有机组均配置液晶显示线控器和红外遥控器,功能强 大、操作方便。 Insight热泵室内机型号 室外机型号 制冷/热量 制冷/制热功率 室内机电源 室外机电源 室内机名义风量 名义机外余压 最大机外余压 室内机高/中/低速噪声音 室外机噪音 冷媒管连接类型 冷媒管连接气管直径 冷媒管连接液管直径 冷媒充注量 排水管接头 室内机外形尺寸(WxHxD) 室外机外形尺寸(WxHxD) 室内机净重 室外机净重 inch inch kg inch mm mm kg kg
950x854x350 47 76
950x854x350 47 76 2.6 2.8 MWD TWK kW kW V/Ph/Hz V/Ph/Hz m3/h Pa Pa dB(A) dB(A) 220/1/50
54 57.5 螺纹连接 3/4 380/3/50
55 58 螺纹连接 3/4 530 530AA 8.8/9.2 3.27/2.50 530 530AD 8.8/9.4 3.27/2.50 540 540AD 12.3/15.5 4.59/4.59 220/1/50 380/3/50
55 61 螺纹连接 3/4 3/8 3.93 通径3/4
950x 130 5.2(现场充注) 6.5(现场充注) 380/3/50
58 62 焊接 1-1/8 380/3/50
58 62 焊接 1-1/8 050 050AD 14/17.5 5.2/4.25 060Insight060AD 17.3/19.5 6.95/5.57注: 1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),室内进风温度27℃/19℃(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7℃/6℃(DB/WB),室内进风温度20℃(DB)。 3.名义风量是指室内风机在高速档,名义机外余压时的风量。 4.制热量数据不包括电加热的热量。 5.050和060机组的冷媒需现场充注,工厂不提供;其余机组出厂时已充注定量冷媒。风 冷 风 管 机 组 系 列 风冷风管机组系列变频多联中央空调Scenic+6.5-17.6kWMWC TWFMWW MWDMWV产品特性◆ 高效节能◇ 双变频压缩机系统,外机功耗随内机负荷的减小而降低; 部分负荷时可以只启动一台压缩机,运行费用更低。◇ 室外风机智慧风设计,其转速可根据负荷变化灵活调节, 当负荷需求较低(如夜间睡眠)时自动切换至低噪音运行状 态,创造更加安静的睡眠环境。◆ 安全可靠◇ 交流变频压缩机启动平稳,启动电流小,对电网的冲击和 其它用电器的干扰小。 ◇ 独立的双压缩机系统,互不影响。 ◇ 每个回路的冷媒充注量较小,大大降低了冷媒对人潜在的危害。◆ 应用灵活◇ 外机紧凑,较大的房型也仅需一台室外机;可以保证建筑外 观更加简洁,且所需安装空间小,不影响房间的采光。 ◇ 一台外机最多可拖8台室内机;室内机形式多样,有一百 多种组合,可根据不同的房间功能和装潢方式自由选 择,满足用户的不同需求。 ◇ 运行环境温度范围宽广,系统可在-15℃~50℃正常使用, ◇ 电压使用范围宽广,低电压启动能力极强,系统在 165V~275V的电压范围能正常运行。◆ 控制先进◇ 线控+遥控,操作更灵活,功能强大,一切尽在掌握之中。 ◇ 液晶显示器,人机界面友好,美观大方,实时监测系统运 行状态。 ◇ 过热/冷度控制,电子膨胀阀根据系统各点的温度变化进行自 动调节,保证每台室内机得到合理、充足的冷媒,以使每台 室内机高效运行,冷媒系统和房间温度控制更精确。◆ 舒适宜人◇ 变频压缩机避免了频繁启动产生的噪音,夜间静音效果更明显。 ◇ 快冷快热功能,在机组高频运转时,制冷/热能力可以提 高20~40%,迅速达到房间设定温度。 ◇ 高频除霜保证除霜迅速,大大延长了制热时间,保证冬季 制热效果好,环境更舒适。 ◇ 优先级控制,当系统中部分内机需求负荷加大,而其它内 机无大负荷要求时,可以通过调节冷媒流量来满足该内 机的需求,实现冷量在内机间的转移。 ◇ 标准分歧管可以使室外机、室内机便于安装,并且完全解 决了由于电子膨胀阀节流引起的噪音问题。当部分内机制 热时,可有效防止冷媒旁通至无制热需求的内机,以提高 机组的制热能力。可选项◇暗藏机:电加热器、线控/遥控、下/后回风箱、过滤器、 单排/双排热水盘管。 ◇柜机:电加热器、遥控器。 ◇壁挂机和嵌入机:电加热器。控制◇LCD背光显示 ◇线控/遥控 ◇双温度控头(暗藏机组) Scenic+外机室外机型号 制冷量范围 制热量范围 电源 压缩机形式 压缩机数量 运行电流 风机(轴流式)数量 噪声值 气管配管接口规格 液管配管接口规格 制冷剂种类 制冷剂充注量 外形尺寸(WxHxD) 净重 容量系数 kg mm kg 3.5
84 20-135% 4
84 20-135% dB(A) inch inch A 1 9 1 ≤60 1 13 1 ≤60 5/8 3/8 R22 3.5+4 2 170 10-135% 4+4 2 180 10-135% TWF kW kW V/Ph/Hz 518 1.2-7.0 1.6-8.4 524 1.6-9.0 1.9-10.6 542 1.2-16.0 1.6-17.6 548Scenic+1.6-17.5 1.9-21220-240V/50-60Hz/1Ph 全封闭变频 2 22 2 ≤62.5 2 25 2 ≤62.5注: 1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),室内进风温度27℃/19℃(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7℃/6℃(DB/WB),室内进风温度20℃(DB)。 3.噪音测试按照标准GB/T。风 冷 风 管 机 组 系 列 Scenic+内机暗藏式室内机MWD室内机型号 制冷/制热 量范围辅助电加热功率 电源 风机(四速直驱)名义风量 风机(四速直驱)机外余压 风机(四速直驱)风机功率 风机(四速直驱)风机电流 噪音 高/中/低/超低 气管配管接口规格 液管配管接口规格 排水管配管接口规格 外形尺寸(WxHxD) 风管接口尺寸(WxH) 净重 kW kW V/Ph/Hz CMH Pa W A dB(A) inch inch inch mm mm kg 806x244x505 616x122 18 660 15 45 0.2 39.5/37.5/32/(26) 3/8 1/4 MWD509GM 2.5/2.8(1.5-3.5) 1 MWD512GM 3.5/3.8(2.5-5) 1.4 MWD518GM 5/5.5(3.5-7.0) 1.8 MWD524GM 6.5/7.0(5.0-7.5) 2.8220-240V/50-60Hz/1Ph 750 15 50 0.2 40/37.5/33.5/(27) 1/2 1/4 3/4&外螺纹接头 920x244x505 730x122 19
0.6 49/46/42/(36) 5/8 3/8
0.9 49.5/47/43/(37) 5/8 3/8壁挂式室内机MWW室内机型号 制冷/制热 量范围辅助电加热功率 电源 风机名义风量 风机功率 风机电流 噪音 高/中/低/超低 气管配管接口规格 液管配管接口规格 排水管配管接口规格 外形尺寸(WxHxD) 净重 kW kW V/Ph/Hz CMH W A dB(A) inch inch mm mm kg 400 30 0.12 41/31.5/28 3/8 1/4 Φ16 788x268x180 8 MWW509 2.5/2.8(1.5-3.5) 0.5 MWW512 3.5/3.8(2.5-5) 0.5 220-240V/50-60Hz/1Ph 530 40 0.2 44/38/35 1/2 1/4 Φ16 886x290x180 10 800 100 0.45 48/41/36 5/8 3/8 Φ18
20 .6 49.5/41/36 5/8 3/8 Φ18
23 MWW518 5/5.5(3.5-7.0) MWW524 6.5/7.0(5.0-7.5) - 柜式室内机MWV/嵌入天花式室内机MWC室内机型号 制冷/制热 量范围辅助电加热功率 电源 风机名义风量 风机功率 风机电流 噪音 高/中/低/超低 气管配管接口规格 液管配管接口规格 排水管配管接口规格 外形尺寸(WxHxD) 净重 kW kW V/Ph/Hz CMH W A dB(A) inch inch mm mm kg Φ18 480x Φ18 520x 720 85 0.4 47/40/35 MWV518 5/5.5(3.5-7.0) 1.2 MWV524 6.5/7.0(5.0-7.5) 1.8 MWC518 5/5.3(3.5-7.0) 1.8 MWC524 6.5/7.0(5.0-7.5) 1.8Scenic+220-240V/50-60Hz/1Ph .75 49/43/39 5/8 3/8 Φ32 850x313x850 32 Φ32 850x313x850 32 900 100 0.46 37/35/33 .5 46/40/36注: 1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),室内进风温度27℃/19℃(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7℃/6℃(DB/WB),室内进风温度20℃(DB)。 3.噪音测试按照标准GB/T。 4.以上测试为热泵机组参数,在配管长度10m和内外机高度差为0m时,制热是不包括电加热。 5.名义风量为风机转速高速档,机外余压为0Pa时的风量。 6.括号外为容量系数100%时内机数据,括号内为该内机在不同容量系数的能力范围。风 冷 风 管 机 组 系 列 风冷风管机组系列风管式分体机组Odyssey/Superman21-68.8kWMWDTWETTA/TWA产品特性◆ MWD室内机组◇ 三速直驱电机驱动 ◇ 双风机设计,运转噪音低 ◇ 电机过载保护 ◇ 节流阀控制冷媒流量,大大降低脏堵或冰堵的可能性 ◇ 回风箱作为标准配置,可直接作后回风或下回风 ◇ 电气接线盒和冷媒连接管接头均在机组右侧,方便用户安装◇ 风机过载保护 ◇ 冷媒回路高低压保护 ◇ 蒸发器防冻保护可选项◆ MWD内机◇ 辅助电加热 ◇ 辅助热水盘管 ◇ 圆形风道接口 ◇ 过滤网◆ TWE室内机组◇ 框架式结构设计,所有面板均可拆卸,维护保养非常方便 ◇ 热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高 ◇ 皮带轮驱动,风量大,压头高 ◇ TWE075/125单风机,TWE150/250双风机设计,结构坚固,噪音低 ◇ 可选择座地安装或吊顶安装,可根据客户要求在出厂前装配。 ◇ 工厂提供可清洗过滤网作为标准配置◆ TWE内机◇ 辅助电加热 ◇ 辅助热水盘管 ◇ 低静压驱动 ◇ 出风箱+进风格栅◆ TTA/TWA室外机组◇ 铝箔―内螺纹铜管翅片式换热器,换热效率高 ◇ TWA机组采用热力膨胀阀控制冷媒流量,调节范围大,精度高 ◇ 涡旋压缩机效率高、噪音低 ◇ TWA/TTA150/250机组采用双制冷回路系统,可根据负荷变化自动卸载, 节省运行费用 ◇ 双回路机组可配单台室内机组,也可配两台室内机组,方便用户的多种选择◆ 外机◇ 活塞压缩机 ◇ 压缩机消音罩控制◇ 可实现多台机组联网控制 ◇ LCD背光显示 ◇ 线控/遥控 ◇ 双温度探头◆ 安全可靠◇ 压缩机过载保护 ◇ 压缩机延时保护 Odyssey机组(涡旋)室内机型号 室外机型号 制冷/热量 制冷/制热功率 室内机电源 室外机电源 室内机名义风量 机外余压 气管直径 液管直径 冷媒充注量 排水管接头 室内机外形尺寸(WxHxD) 室外机外形尺寸(WxHxD) 室内机净重 室外机净重 kW kW V/Ph/Hz V/Ph/Hz m3/h Pa inch ihch kg inch mm mm kg kg MWD075 TWA075 21/23.5 7.85/7.05 220/1/50 380/3/50 -3/8 1/2 8.7 15/20
81 174 MWD120 TWA125 33/36.5 13.3/11.5 220/1/50 380/3/50 -3/8 1/2 9.7 15/20 TWE075 TWA075 22/22 8.85/6.5 380/3/50 380/3/50 -3/8 1/2 8.2 26.6/34.3 TWE125 TWA125 35.2/37 14.2/12 380/3/50 380/3/50 -3/8 1/2 10.8 26.6/34.3 TWE150 TWA150 45/44 16.8/13 380/3/50 380/3/50 -3/8 1/2 8.3x2 26.6/34.3 TWE250 TWA250 68.8/74 27.6/23.25 380/3/50 380/3/50 -3/8 1/2 10.2x2 26.6/34.3 3 18 370 425Odyssey5 0 0 2 5 120 200
143 174 5 174 200
314 365风 冷 风 管 机 组 系 列 Odyssey机组(活塞)室内机型号 室外机型号 制冷/热量 制冷/制热功率 室内机电源 室外机电源 室内机名义风量 机外余压 气管直径 液管直径 冷媒充注量 排水管接头 室内机外形尺寸(WxHxD) 室外机外形尺寸(WxHxD) 室内机净重 室外机净重 kW kW V/Ph/Hz V/Ph/Hz m3/h Pa inch ihch kg inch mm mm kg kg MWD075 TWA075 22/23 8.85/7.65 220/1/50 380/3/50 -3/8 1/2 8.3 15/20
81 170 MWD120 TWA100 29/32.5 11.7/10 220/1/50 380/3/50 -3/8 1/2 9 15/20 TWE075 TWA075 22/24 8.85/7.05 380/3/50 380/3/50 -3/8 1/2 8.7 26.6/34.3 TWE125 TWA100 29/31.5 11.7/9.8 380/3/50 380/3/50 -3/8 1/2 9.8 26.6/34.3 TWE150 TWA150 45/44 18.2/14.5 380/3/50 380/3/50 -3/8 1/2 9.5x2 33.5/40 TWE250 TWA250 58.8/60 23.55/19.25 380/3/50 380/3/50 -3/8 1/2 10.7x2 33.5/40 3 18 370 4155 0 0 2 5 120 185
143 170 5 174 185
314 358Odyssey一拖二机组匹配表室内机型号 室外机型号 室外机型号 室外机型号 TTA/TWA150 TTA/TWA200 TTA/TWA250 MWD075 √ √ √ MWD120 TWE075 √ √ √ TWE125注: 1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),室内进风温度27℃/19℃(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7℃/6℃(DB/WB),室内进风温度20℃(DB)。 Superman机组室内机型号 室外机型号 制冷/热量 制冷/制热功率 室内机电源 室外机电源 室内机名义风量 机外余压 气管直径 液管直径 冷媒充注量 排水管接头 室内机外形尺寸(WxHxD) 室外机外形尺寸(WxHxD) 室内机净重 室外机净重 TWE TTA/TWA kW kW V/Ph/Hz V/Ph/Hz m3/h Pa inch ihch kg inch mm mm kg kg 8.6 通径¢26.6,外径¢34.3 0
174 187 -3/8& 1/2& 8.6x2 通径¢33.3,外径¢40 3
370 187x2 125D 100ADEE 30/32 13.2/10.55 380/3/50 380/3/50 0D 100ADEEx2 60/62 26.2/20.9Superman注: 1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),室内进风温度27℃/19℃(DB/WB)。 2.制热工况:室外环境温度7℃/6℃(DB/WB),室内进风温度20℃(DB)。风 冷 风 管 机 组 系 列 风冷风管机组系列变容量多联空调系统TVR25 C 135 kWMVRCMVRDMVRXTVRHMVRSMVRH产品特性◆ 自由灵活的设计和安装◇ 21种室外机容量规格,能力范围从8HP-48HP ◇ 5种室内机类型,多种容量规格 ◇ 舒适的空调环境和更好的室内空气品质 ◇ 稳定、精确的室内温度控制 ◇ 均匀的室内气流分布◆ 节能运行◇ 采用高效数码涡旋压缩机,节省运行费用可选项◇ 集中控制器 ◇ 数据采集器◆ 安逸宁静◇ 先进的控制方式 ◇ 灵活的室内机组独立控制 ◇ 集中控制功能◆ 应用灵活◇ 适用于高档住宅和中小型商业建筑 ◇ TVR系统和传统中央空调系统搭配,满足大型建筑的不同功 能区域需要 TVR室外机室外机型号 室外机机型组合 制冷/热量 电源 制冷/热功率 中速噪音 液管接管尺寸 气管接管尺寸 均衡管接管尺寸 质量 制冷剂名称 制冷剂充注量 kg 7.9 9.2 kW dB(A) mm mm mm 992x845xx845xx845x0A 10.6 12.2 13.4 0 395 0 400 kg 7.4/7.2 58 ¢9.52 ¢22.23 8.1/7.7 59 ¢9.52 ¢22.23 kW TVRH080V4 TVRH080V4 25.0/28.0 TVRH100V4 TVRH100V4 28.0/31.5 TVRH120V4 TVRH120V4 33.5/37.5 380V-/3N/50Hz 9.8/9.6 59 ¢12.7 ¢22.23 11.6/11.3 60 ¢12.7 ¢28.6 13.2/12.8 60 ¢12.7 ¢28.6 TVRH140V4 TVRH140V4 40.0/45.0 TVRH160V4 TVRH160V4 45.0/50.0TVR外形尺寸(WxDxH) mm室外机型号 室外机机型组合 制冷/热量 电源 制冷/热功率 中速噪音 液管接管尺寸 气管接管尺寸 均衡管接管尺寸 质量 制冷剂名称 制冷剂充注量 kg kW dB(A) mm mm mm kWTVRH180V4 TVRH080V4 TVRH100F4 53.0/59.5 15.5/14.9 61 ¢15.9 ¢28.6TVRH200V4 TVRH100V4 TVRH100F4 56.0/63.0 16.2/15.4 61 ¢15.9 ¢28.6TVRH220V4 TVRH100V4 TVRH120F4 61.5/69.0 17.9/17.3 62 ¢15.9 ¢28.6TVRH240V4 TVRH120V4 TVRH120F4 67.0/75.0 19.6/19.2 62 ¢15.9 ¢28.6TVRH260V4 TVRH100V4 TVRH160F4 73.0/81.5 21.320.5 62 ¢19.1 ¢34.9TVRH280V4 TVRH120V4 TVRH160F4 78.5/87.5 23.0/22.4 62 ¢19.1 ¢34.9TVRH300V4 TVRH140V4 TVRH160F4 85.0/95.0 24.8/24.1 62 ¢19.1 ¢34.9TVRH320V4 TVRH160V4 TVRH160F4 90.0/100.0 26.4/25.6 62 ¢19.1 ¢34.9380V-/3N/50Hz¢9.52 (992+992)X845X 7.9+9.2 290+300 9.2+9.2 (992+992)X845X 9.2+10.6 300+300 10.6+10.6 (992+10 300+400 9.2+13.4 305+400 10.6+13.4 R410A 12.2+13.4 13.4+13.4 ()X845X 400+400外形尺寸(WxDxH) mm kg室外机型号 室外机机型组合 制冷/热量 电源 制冷/热功率 中速噪音 液管接管尺寸 气管接管尺寸 均衡管接管尺寸 质量 制冷剂名称 制冷剂充注量 kg kW dB(A) mm mm mm kWTVRH340V4 TVRH100V4 TVRH120F4 TVRH120F4 95.0/106.5 27.7/26.9 62 ¢34.9TVRH360V4 TVRH120V4 TVRH120F4 TVRH120F4 100.5/112.5 29.4/28.8TVRH380V4 TVRH140V4 TVRH120F4 TVRH120F4 107.0/120.0 31.2/30.5 64TVRH400V4 TVRH160V4 TVRH120F4 TVRH120F4 112.0/125.0 32.8/32.0TVRH420V4 TVRH100V4 TVRH160F4 TVRH160F4 118.0/-/65TVRH440V4 TVRH120V4 TVRH160F4 TVRH160F4 123.5/-/-TVRH460V4 TVRH140V4 TVRH160F4 TVRH160F4 130.0/-/65TVRH480V4 TVRH160V4 TVRH160F4 TVRH160F4 135.0/-/-380V-/3N/50Hz¢19.1 ¢41.3 ¢41.3 ¢41.3 ¢9.52 (992+992+992)X845X+305 9.2+10.6+10.6 305+305+305 (992+992+10 395+305+305 400+305+305 (992+)X845X+400 9.2+13.4+13.4 305+400+400 R410A 10.6+10.6+10.6 12.2+10.6+10.6 13.4+10.6+10.6 10.6+13.4+13.4 12.2+13.4+13.4 13.4+13.4+13.4 (92)X845X+400 400+400+400 ¢41.3 ¢41.3 ¢41.3 ¢41.3外形尺寸(WxDxH) mm kg注: 1、制冷工况:室内进风温度27℃/19℃(DB/WB),室外环境温度35℃(DB),等效管长:10m,高低差:0m; 2、制热工况:室内环境温度20℃(DB),室外进风温度7℃/6℃(DB/WB),等效管长:10m,高低差:0m; 3、噪声值为出厂前所测,实际使用过程中,由于环境噪声或其他原因,所测噪声可能不同于表中所列的值。 4、液管、均衡管接管均采用扩口连接,气管接管采用法兰连接。风 冷 风 管 机 组 系 列 TVR室内机天花板嵌入式室内机型号 制冷量 制热量 电源 名义输入功率 风机名义风量(中) 噪音(高/中/低) 液管接管尺寸 气管接管尺寸 凝结水管接管尺寸 外形尺寸(WxDxH) 面板外形尺寸(WxDxH) 面板颜色 质量 制冷剂 kg kW m3/h kg mm mm mm mm mm dB(A) 28 28 28 30 30 R410A 840x840x240 950x950x45 乳白色 35 35 35 35 35 53 420 32/30/27 ¢6.35 ¢12.70 65 550 33/30/28 ¢6.35 ¢12.70 76 670 36/33/31 ¢6.35 ¢12.70 115 780 39/36/32 ¢6.35 ¢12.70 MVRC kW kW 028N4 2.8 3.2 036N4 3.6 4.0 045N4 4.5 5.0 056N4 5.6 6.3 071N4 7.1 8.0 128 /33 ¢9.52 ¢15.88 090N4 9.0 10.0 165 /35 ¢9.52 ¢15.88 100N4 10.0 11.2 180 /35 ¢9.52 ¢15.88 112N4 11.2 12.5 186 /35 ¢9.52 ¢15.88 125N4 12.5 14.0 220 /36 ¢9.52 ¢15.88 140N4 14.0 16.0 220 /36 ¢9.52 ¢15.88220V-/50Hz¢25 840x840x285标准风管式室内机型号 制冷量 制热量 电源 名义输入功率 风机名义风量(中) 机外静压标准(可调) 噪音(高/中/低) 液管接管尺寸 气管接管尺寸 凝结水管接管尺寸 外形尺寸(WxDxH) 质量 制冷剂 kW m3/h Pa kg mm mm mm mm Pa kg 900X515X250 20 R410A 24 32/30/27 32/30/27 32/30/27 35/33/30 95 95 450 95 125 480 15(0/30/50) 35/33/30 ¢6.35 ¢12.70 R3/4
37/34/31 37/34/31 38/35/32 38/35/32 MVRD kW kW 022N4 2.2 2.5 025N4 2.5 2.8 028N4 2.8 3.2 032N4 3.2 3.6 036N4 3.6 4.0 220V-/50Hz 125 163 650 163 186 720 186 040N4 4.0 4.5 045N4 4.5 5.0 050N4 5.0 5.6 056N4 5.6 6.3室内机型号 制冷量 制热量 电源 名义输入功率 风机名义风量(中) 机外静压标准(可调) 噪音(高/中/低) 液管接管尺寸 气管接管尺寸 凝结水管接管尺寸 外形尺寸(WxDxH) 质量 制冷剂MVRD kW kW kW m3/h Pa kg mm mm mm mm kg063N4 6.3 7.1 258 /36071N4 7.1 8.0 258080N4 8.0 9.0 272 1280090N4 9.0 10.0 272100N4 10.0 11.2 295 /30/50)112N4 11.2 12.5 295125N4 12.5 14.0 320 1800140N4 14.0 16.0 320220V-/50Hz42/39/3643/40/3843/40/3844/41/3944/41/3945/43/4145/43/41¢9.52 ¢15.88 R3/4
33 R410A 36 36
42 42 TVR室内机明装吊顶/落地式室内机型号 制冷量 制热量 电源 名义输入功率 风机名义风量(中) 噪音(高/中/低) 液管接管尺寸 气管接管尺寸 凝结水管接管尺寸 外形尺寸(WxDxH) 质量 制冷剂 kW m3/h kg mm mm mm mm Pa kg 28 905x673x243 28 30 40 R410A 48 360 42/39/36 ¢6.35 ¢12.70 62 480 43/40/38 ¢6.35 ¢12.70 85 700 45/42/40 ¢6.35 ¢12.70 MVRX kW kW 028N4 2.8 3.2 036N4 3.6 4.0 056N4 5.6 6.3 071N4 7.1 8.0 120 980 47/44/41 ¢9.52 ¢15.88 ¢25
45 45 090N4 9.0 10.0 156 /42 ¢9.52 ¢15.88 112N4 11.2 12.5 210 /44 ¢9.52 ¢15.88 125N4 12.5 14.0 240 /45 ¢9.52 ¢15.88 140N4 14.0 16.0 240 /45 ¢9.52 ¢15.88TVR220V-/50Hz超薄风管式室内机型号 制冷量 制热量 电源 名义输入功率 风机名义风量(中) 机外静压 噪音(高/中/低) 液管接管尺寸 气管接管尺寸 凝结水管接管尺寸 外形尺寸(WxDxH) 质量 制冷剂 kW m3/h Pa kg mm mm mm mm Pa kg 18 930x475x192 18 19 R410A 25 31/29/27 ¢6.35 ¢12.70 32/30/27 ¢6.35 ¢12.70 35/33/30 ¢6.35 ¢12.70 R3/4
30 45 360 50 420 60 520 12 37/34/31 ¢6.35 ¢12.70 37/34/31 ¢6.35 ¢12.70 39/36/32 ¢9.52 ¢15.88 MVRS kW kW 022N4 2.2 2.5 028N4 2.8 3.2 036N4 3.6 4.0 220V-/50Hz 76 680 85 720 105 960 045N4 4.5 5.0 056N4 5.6 6.3 071N4 7.1 8.0高静压风管式室内机型号 制冷量 制热量 电源 名义输入功率 风机名义风量(中) 机外静压标准 噪音(高/中/低) 液管接管尺寸 气管接管尺寸 凝结水管接管尺寸 外形尺寸(WxDxH) 质量 制冷剂 kg kW m3/h Pa kg mm mm mm mm 57 57 R410A 49/46/42 49/46/42 ¢9.52 ¢15.88 R1
60 60 400 0 100 51/47/43 51/47/43 MVRH kW kW 100N4 10.0 11.2 112N4 11.2 12.5 220V-/50Hz 500 0 125N4 12.5 14.0 140N4 14.0 16.0注: 1、制冷工况:室内进风温度27℃/19℃(DB/WB),室外环境温度35℃(DB)。 2、制热工况:室内环境温度20℃(DB),室外进风温度7℃/6℃(DB/WB)。 3、噪声值是在背景噪声为11.5dB(A)的半消声室中测得,实际使用过程中由于环境噪声或其他原因,所测得噪声可能不同于表中所列的值; 4、标配遥控器:有线液晶控制器 (MVRD / MVRS / MRVH);无线液晶遥控器 (MVRC / MVRX)。 5、液管、均衡管接管均采用扩口连接,气管接管采用法兰连接。风 冷 风 管 机 组 系 列 水源产品系列 2.9-200kWGEHB/GEFA GESAWPWESAVEHWWDGESA 2.9-16.8GEHB 3.1-18GEFA 11-21.8 WPWE 10.3-59 5HWWD 20.4-26SAVE 32-200水 源 产 品 系 列400 kW0102050100200300 水源产品系列分体式水源热泵 GESA2.9-16.8kWMWDGESA产品特性◆ 高效节能与集中式空调系统相比,水源热泵系统一大优势在于在部分 负荷时只需启动机组本身和循环水,不用频繁启停锅炉和冷 却塔系统,这样大大节省了能源;而在过渡季节,空调系统 中各机组同时供冷和供暖的情况下,节能效果更加明显。◆ 运行范围宽广采用节流阀调节冷媒流量使机组的运行更加稳定,水温运行 范围从13~41℃。◆ 设计独特同心套管式冷凝盘管,热交换效率高,同时可有效减少污垢 和压力损失。◆ 节约投资无需设立专门的冷冻机房和大的通风管道,没有大的锅炉房 和冷冻水系统,因此安装和投资费用大大减少。◆ 应用灵活两管制系统实现四管制系统功能,可同时满足各区域单独制 冷/制热需求。◆ 单独计量单户单表,每个用户可将自身的电表系统和空调系统连接, 单独计费。大楼管理人员、物业部门、业主再也无须为空调 费用的结算发愁,真正实现公正、公平。◆ 精确控制采用先进的微电脑控制配以大屏幕液晶温控器,美观大方; 多种工作模式可选,室内风机速度可调;同时随机可选配遥 控器,满足客户对舒适便捷的要求;可接驳集中控制器,实 现全系统智能化高效运行。◆ 可靠性高水温波动范围小,保证机组运行高效可靠;各机组运行相对 独立,个别机组的故障不会影响整个系统和其它机组的正常 运行。可选项◇遥控器 ◇辅助电加热器 ◇热水盘管◆ 分体式结构机组采用分体式结构,压缩机和水/冷媒换热器在外机中配以 优质的吸音材料,同时内机所用电机、风机均为知名品牌, 大大降低了机组的噪音。室内噪音小,吊顶安装空间占用 少,安装美观大方。 GESA室外机型号 室内机型号 制冷能力 制冷功率 制热能力 制热功率 室外机电源 室内机电源 室外机压缩机型式 室外机冷凝器型式 室外机水流量 室外机水压降 室外机宽 室外机深 室外机高 室外机运行重量 室内机风量 室内机机外余压 室内机宽 室内机深 室内机高 室内机运行重量 CMH kPa mm mm mm kg CMH Pa mm mm mm kg 0.67 15.0 503 303 370 33 650 20 815 566 265 20 0.90 24.0 503 303 370 35 890 20 929 566 265 25 1.29 13.0 553 323 410 41 4 566 265 27 1.58 22.1 553 323 456 58 9 566 265 33 GESA MWD kW kW kW kW V/Ph/Hz V/Ph/Hz 转子式 转子式 转子式 转子式 009 509 2.9 0.80 3.9 0.95 220/1/50 012 512 3.75 0.94 4.5 0.96 220/1/50 018 518 5.8 1.46 7.3 1.68 220/1/50 024 524 7.2 2.00 9.4 2.44 220/1/50 030 530 9.00 2.35 3.00 2.85 380/3/50 220/1/50 涡旋式 同轴套管式 2.00 28.5 663 423 500 60 0 715 315 47 2.28 30.0 663 423 500 70 0 715 315 47 2.80 22.6 703 423 500 86 0 825 365 58 3.33 33.0 703 423 500 96 0 825 365 58 3.70 71.2 703 423 500 98 0 825 365 58 涡旋式 涡旋式 涡旋式 涡旋式 036 536 10.8 2.82 14.6 3.48 380/3/50 042 042 12.70 3.10 16.00 3.38 380/3/50 048 048 15.5 4.14 22 4.82 380/3/50 060GESA060 16.8 4.52 22.5 5.35 380/3/50注: 1.制冷工况:室内进风温度27℃/19℃(DB/WB),进出水温度30℃/35℃。 2.制热工况:室内进风温度20℃/15℃(DB/WB),进水温度20℃。水 源 产 品 系 列 水源产品系列整体式水源热泵 GEHB/GEFA3.1-18kW/11-21.8kWGEHB/GEFA产品特性◆ 运行范围宽广采用热力膨胀阀精确控制使机组的运行更加稳定,其应用范 围更加宽广,机组正常运行水温范围从13℃~41℃。◆ 节约投资无需设立专门的冷冻机房和大的通风管道,没有大的锅炉房 和冷冻水系统,因此安装和投资费用大大减少。◆ 单独计量单户单表,每个用户可将自身的电表系统和空调系统连接, 单独计费。大楼管理人员、物业部门、业主再也无须为空调 费用的结算发愁,真正实现公正、公平。◆ 设计独特同心套管式冷凝盘管,热交换效率高,减少污垢和压力损 失;特有的倾斜式塑料水盘,可有效防止冷凝水溢流和避免 腐蚀。◆ 可靠性高水温波动范围小,保证机组运行高效可靠;个别机组的故障 不会影响整个系统和其它机组的正常运行。◆ 应用灵活从方便客户的角度出发,GEHB独有的6种送回风方式使用户 不用再为工程改造、建筑结构修改而烦恼,大大方便现场安 装;此外,工厂已配好吊装支座,减少用户在现场安装时间 和空间。◆ 新风工况机组可提供新风处理,提高空气品质,使水源产品应用更广 泛。◆ 精确控制采用先进的微电脑控制配以大屏幕液晶温控器,美观大方, 控温更加准确;同时随机可选配遥控器,满足客户对舒适便 捷的要求。可选项◇ 遥控器 ◇ 冷凝水盘溢流保护◆ 高效节能与集中式空调系统相比,水源热泵系统一大优势在于在部分负 荷时只需启动机组本身和循环水系统,而不用频繁启停锅炉和 冷却塔系统,这样大大节省了能源;而在过渡季节,空调系统 中各机组同时供冷和供暖的情况下,节能效果更加明显。 GEHBGEHB/GEFA型号 制冷能力 制冷功率 制热能力 制热功率 电源 风量 压缩机型式 冷凝器型式 冷凝器水流量 冷凝器水压降 宽 深 高 运行重量GEHB kW kW kW kW V/Ph/Hz CMH009 3.1 0.86 3.8 0.93012 3.6 0.98 4.5 1.10015 5.2 1.35 6 1.45018 6.2 1.60 6.8 1.60024 7.2 1.60 8.7 1.61030 9.0 2.40 11.5 2.41036 11 2.62 12.6 2.80042 13 2.90 15.5 3.20048 15 3.75 19 3.95060 18 4.25 20 4.60220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 630 旋转式 730 旋转式 980 旋转式 1450 旋转式 1600 涡旋式 2100 涡旋式 2100 涡旋式 2200 涡旋式 3100 涡旋式 3000 涡旋式同轴套管式 CMH kPa mm mm mm kg 0.70 10
70 0.82 20
75 1.10 14
95 1.30 13
98 1.55 22
107 1.85 23
127 2.30 28
140 2.69 42
148 3.46 55
157 3.74 70
163注: 1.制冷工况:室内进风温度27℃/19℃(DB/WB),进出水温度30℃/35℃。 2.制热工况:室内进风温度20℃/15℃(DB/WB),进水温度20℃。GEFA型号 制冷