冬天空调加氟加到多少压力压力多少

只需一步,快速开始
查看: 1904|回复: 28
求助,空调冬季加氟,多少压力正常?
当前用户组为 中级维修员当前积分为 257, 升到下一级还需要 43 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
冬季加氟,多少压力正常?制冷时低压多少,制热是高压多少?知道的请高送我,先 谢谢了.
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5747, 升到下一级还需要 3853 点。
加氟时将四通阀电源拔掉,加压3个就行,然后插上四通阀电源不超过22个压就差不多了,这只是我个人的经验,不代表大家的做法,仅供参考。
当前用户组为 高级技师当前积分为 3189, 升到下一级还需要 1611 点。
空调制热时的压力受室内外温度的影响较大,不是一个定值.一般在1.6---2.2Mpa.而且同样的条件下不同的空调因设计的原因压力也不一样.所以冬天制热时要准确地掌握加氟量要有一定的经验.在制冷剂所剩不多时最好是放掉后定量加入. 在气温低时补加制冷剂,经验不足者往往加过量.
当前用户组为 高级维修员当前积分为 537, 升到下一级还需要 63 点。
我一般在现场测R22瓶里静态压力,取它的一半就可以了。
当前用户组为 新手入门当前积分为 23, 升到下一级还需要 27 点。
支持三楼的看法,经验是平时积累的!!!!!!
当前用户组为 中级技师当前积分为 1889, 升到下一级还需要 511 点。
冬季加氟要根据经验,最主要是要看当时的气温,来决定.
当前用户组为 高级维修员当前积分为 308, 升到下一级还需要 292 点。
冬天制热时要准确地掌握加氟量要有一定的经验.在制冷剂所剩不多时最好是放掉后定量加入. 在气温低时补加制冷剂,经验不足者往往加过量.
当前用户组为 初级技师当前积分为 699, 升到下一级还需要 501 点。
温度决定冬天的加F压力& & 新手可以用电流表辅助一下!!!!!
当前用户组为 初级维修员当前积分为 50, 升到下一级还需要 100 点。
温度变化过大.加氟多少不好控制.可以把氟全部抽出.定量加氟.
当前用户组为 中级技师当前积分为 1734, 升到下一级还需要 666 点。
氟过多或过少都会造成效果差,所以我一般情况下是看细管的温度和表压来判断多少的!如果制热表压低于1.2MPa则继续加氟,当制热表压达到1.5MPa以上时,可以让空调运行一会儿(注意内机应该是高速风),看细管是否温热,如细管是否温热就行了!如表压达到2MPa以上而细管不温热,说明氟加多了,应该放掉点再试!(总之正常运行要细管有热度就可以判断为好)以上是我的方法,希望大家指正!
当前用户组为 新手入门当前积分为 30, 升到下一级还需要 20 点。
没事看看制冷剂压力饱和参数!!!!!!!!!!!!!
当前用户组为 中级技师当前积分为 1639, 升到下一级还需要 761 点。
最好你钳电流好点!---------------------------------------
当前用户组为 初级维修员当前积分为 79, 升到下一级还需要 71 点。
使用万用表测试一下他的电流即可,压力显示的一般不是太准确,运行压力和静态压力不一样,根据机器的大小可以依据空调的铭牌表示测定电流,这样准确率高些
仅代表个人经验
当前用户组为 中级维修员当前积分为 152, 升到下一级还需要 148 点。
用钳表监控,气温0度左右时.制热.压力不到16~~~22.拨4通阀线头.加F22<R411.....不谈>至3~~3.5,插4通阀线头,观察10分钟,不够再来
当前用户组为 中级技师当前积分为 1320, 升到下一级还需要 1080 点。
这个要维修经验的.气温不同,机型不同没的说啊.
Powered by共0件商品,共计&00.00
空调加氟方法图解_空调加氟方法步骤全解析!
空调长期使用,难免会出现一些故障毛病,这些故障需要及时的处理,否则会影响到空调的正常使用。空调缺氟是比较大的问题,不能够有效的制冷,让空调不能够有一个正常的使用环境。空调加氟方法步骤在本文中会详细说到,按照这个步骤自己就可以给家里面的空调加氟了。
缺氟,不能够正常的制冷,这会让空调没有正常的工作。现在基本上都是氟系统的,空调缺氟会导致空调的制冷制热效果差,会有保护性停机,室内机会有漏水现象。空调缺氟严重的还会导致空调的使用寿命减少,浪费电以及其他的一些状况。所以在空调缺氟的情况下,我们要注意及时的给空调加上氟,这样才能保证空调的正常使用
空调什么情况加氟
&&&&&&& 空调加氟的情况主要有下面这样一些,对照看哪些方便是你的空调存在的问题,就要及时的加氟,保证空调的正常工作。
&&&&&&& 1.使用超过了5年以上,有多次的移机情况的,夏天外接机接点的粗管裸露处不结露或者是不凉的。
&&&&&&& 2.空调夏天的时候外机排风不热的,回气压力低于0.4兆帕的,压缩机运转电流小于铭牌标注正常值的。
&&&&&&& 3.空调在夏天高压管结霜的,内机有结冰或者吹雾的情况,冬天外机铜管接口不烫手,开机十几分就停机的。
空调加氟方法步骤
&&&&&&& 1.开启空调,夏天加氟直接在空调制冷模式下进行运转,制热状态下是没有办法加氟的。冬天加氟要用制热拨换向阀线的方法,进行强制的空调驶入制冷状态。
&&&&&&& 2.连接加氟设备。正常开启之后,外机抵押阀接入加氟设备,注意不要让脏东西进入到加氟的管道中去了。
&&&&&&& 3.测压加氟,夏天观察低压,环境温度在32度的时候,压力控制在0.45mp左右,冬天观察高压,压力稳定在1.7mp左右。
&&&&&&& 4.撤掉加氟设备,制冷状态下去掉加氟设备,拧紧外机密封的纳子。制热状态取下设备会造成大量的泄露。加完之后可以用洗涤剂泡沫进行检测。
空调加氟注意事项
&&&&&&& 1.加氟的费用,一般情况喜爱加氟在百元左右是比较合理的,这是一点氟都没有的情况下。制冷效果一般,有点点氟的,收费在50元左右比较合理。专上门服务的话,费用会更贵一点。
&&&&&&& 2.不能够按压力收费,冬天压力和夏天的压力值都是不一样的,压力表只是一个参照。
&&&&&&& 3.加氟时间,一般加氟时间在5-10分钟比较正常,冬季的加氟会比较长一点。选择加氟要去找正规公司,品牌空调找售后,收费明确标准。
更多精彩推荐
免责声明:美乐乐家居网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
( 邮箱信息不会公开 )
热销产品好评榜
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
mll_***点评了
MLL20160***点评了
新品独家首发
包邮价:4099
包邮价:4499
包邮价:3080
本站价:4999
全民疯抢商品榜
全网热销品牌榜
家具新品特惠
本站价:&6035.00
本站价:&1788.00
本站价:&1800.00
本站价:&4799.00
本站价:&11799.00
本站价:&8599.00
本站价:&6800.00
本站价:&5599.00
本站价:&620.00
本站价:&4499.00
经营网站备案信息我想知道冰箱加氟压力多少_家居产品问答- 一起装修问答
短信快捷登录
请输入密码
您还可以使用合作账号登录网站:
还没有一起网帐号?10秒钟,
微信扫码&快速登录
验证即登录,未注册将自动创建一起网帐号
获取动态密码
微信账号登陆
微信扫一扫绑定/登录
我想知道冰箱加氟压力多少
微信公众平台:搜索“一起装修网”或扫描下面的二维码:
你的装修预算约 ? 万元
整体橱柜、马桶、瓷砖等
人工费+施工辅材
设计费:?元
(测量、设计、报价)
我想知道冰箱加氟压力多少
浏览168次 悬赏: 0
我想知道冰箱加氟压力多少
回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!
我来回答&&
装修从哪入手?
从免费户型设计开始…
全部回答(3)
A:一般市场的加氟价格是:1p和1.5p的是40元一个压,2p的是50元一个压,*是60元一个压,5p是70元一个压,中央空调另议.一般加两个压就可以了
希望我的回答可以帮助到你哦
以上价格仅供参考
A:市场均价1.p40元/压,2.p50元/压,*60元压,
在重庆这个地区由于没有定价所以空调加氟的价格也是不同的一般收费都在40到50之间(参考价格)
一般小空调R22制冷剂加一次100元左右,中央空调按公斤算的,如果R410A制冷剂要双倍的价格。
以上*仅供参考
A:其实空调加氟是按压力计算或者按多大的空调按台算的。如果按台算,就存在个问题是,有些用户本来只差一个压,两个压,单维修人员却就按一台的价格收费,那用户就划不来了。但如果按压力算就是,差一个补一个,对用户是比较好的选择,而且用户可以自己看到需要加多少,就补多少。而一般市场的加氟价格是:1p和1.5p的是40元一个压,2p的是50元一个压,*是50元一个压,5p是70元一个压,中央空调另议。
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准
A:南京空调加氟1.5P的价格是60-100元,2P的100-150元,3P的150-200元,5P的200元以上;变频机无氟的,一般是134A的。这种的价格是上面的3到5倍,主要的还要看机器缺的多不多,看你自己的实际情况了。
以上价格均来自网络,仅供参考
A:具体价格不一定的
大致可以如下:
R22的,也就是说的氟利昂的
1.5P的60-100元,2P的100-150元,3P的150-200元,5P的200元以上
变频机无氟的,一般是134A的。这种的价格是上面的3到5倍左右。
主要的还要看机器缺的多不多,看你自己的实际情况了。
以上价格来源网络,仅供参考,具体的以实际为准。
A:容声冰箱加氟方法:
1.定量加氟:使用定量加液器,根据名牌上的标注量来加氟。
2.经验法:加氟的时候用手感觉回气管是否有凉感,回气管很凉或稍有结露,蒸发器基本挂满霜即可。加注时先加入比原量少的氟,让其运转,待蒸发器全部结满霜,最后加至回气管只结露为正好。
3.总的来说,给电冰箱加氟的步骤很简单:抽真空,把里边的空气抽出来。抽好就可以加氟了,然后封口。
4.用户需要给电冰箱加氟的话,请让专业的制冷维修人员上门维修。而且维修检查无问题后还需要确定同一位置在一*间内出现任何问题由维修商负责。这才能保证用户的利益。
提醒:冰箱加氟其实也是一项技术活,有一定的*作和专业要求。所以在这里,不得不提醒大家,在冰箱不制冷情况较为严重的时候,最好是请专业人员来给冰箱加氟,这样技能保证质量,也能确保安全,并且不至于损坏冰箱
免费获取靠谱装修设计
个免费名额
我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任何费用。
抢免费设计名额
每天限50个
请放心填写您的隐私将被严格保密
7年服务700万用户,中国家装十大电商平台
重复报名!
亲,您已经报过名啦,给别人留点机会呗
我们还有更多精彩活动,
向帮助了您的知道网友说句感谢的话吧!
提问期内,追加悬赏一次,可延长问题的有效期3天。悬赏越高,会吸引到越多的关注。
追加悬赏:&冬天空调怎么加氟 冬天空调加氟多少钱
发布时间: 10:28:48
编辑:大眼
空调是我们如今生活中常用到的电器之一,空调可以制冷也可以制热,那么冬天空调怎么加氟?冬天空调加氟多少钱?请看本文介绍。
到了冬季,在室内的使用率也增加,有的人会发现冬天空调不制热或制热效果差,那么原因可能是缺氟。那么冬天空调怎么加氟?下面我们一起来看看。
一、冬天空调怎么加氟
空调冬天加氟主要有两种方法:用空调制冷的方式加、内机的传感器用手加热、使空调在制冷的情况下强行启动,这样就能加氟了,空调充氟的时候最好用电流表掐一下电流,因为冬季是看不出实际压力的!
空调开启制热状态、然后把外机四通阀的接线拔下来、使空调在制冷的情况下运转、这样就能加氟、一般加的压力即可!加的话看压力是不准备的,得用钳形电流表测电流,具体得看你的空调加热时电流是多少,然后慢慢加看电流到机子对应就行,多了还得放了,加氟的话在机子制热的情况下,等压缩机起动后到室外把四通阀的的电源拿掉开始加,中间过程还得接上四通电源,在拿掉,到最后好了的时候还得把四通电源去掉在把氟管拿掉,不然压力很大,很容易漏氟。
二、冬天空调加氟的依据和方法
定量加氟在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压 220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。
实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度 35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相 1匹0.025A,1.5匹 0.025A&1.5,2匹0.025A&2,3匹0.025A&3;三相3匹0.025A&3/3,5匹0.025A&5/3,10匹 0.025A&10/3。
冬季空调怎么加氟?将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。
将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露 、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。
温馨提示:在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。非专业人员请勿自行尝试。