一个主板电源开关接线图上线再通上电源这两个点是有源还是无源接点。

ARTU-K32同时采集32路有源湿接点无源干接点开关量信号
您当前的位置:
> ARTU-K32同时采集32路有源湿接点无源干接点开关量信号
ARTU-K32同时采集32路有源湿接点无源干接点开关量信号
发货地址:
信息编号:
产品价格:面议
商家相关产品:
商家产品分类
“ARTU-K32同时采集32路有源湿接点无源干接点开关量信号”详细信息
产品规格:
产品数量:
包装说明:
价格说明:
查看人数:
本页链接:
http://info.b2b168.com/s168-.html
ARTU-K32四遥单元是安科瑞电气股份有限公司自主研发的产品,它是一种远端测控装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。作为高性能配电智能化元件,广泛应用于智能配电、工业自动化等领域,是远程自动化应用领域的优秀解决方案。产品包括:遥信单元、遥控单元、遥脉单元、遥测单元。
  四遥单元知名品牌有安科瑞电气股份有限公司ARTU-K32、ARTU-P32、ARTU-M32、ARTU-J16;珠海派诺PMAC3032等。
  下面以安科瑞电气股份有限公司ARTU-K32四遥单元产品为例,介绍ARTU-K32四遥单元的功能和技术参数。
  安科瑞ARTU-K32四遥单元
  符合标准
  JB/T 《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》标准
  GB/T 《远动终端设备》标准
  适用环境
  工作温度:-5℃~+55℃
  储存温度:-25℃~+70℃
  相对湿度:≤95%不结露,无腐蚀性气体
  海拔高度:≤2500m
  防护等级:IP20
  电磁兼容性
  GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 等级4
  GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 等级3
  GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 等级4
  GB/T 17626.5 冲击(浪涌)抗扰度试验 等级3
  GB/T 17626.6 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 等级3
  GB/T 17626.12 振荡波抗扰度试验 等级3
  产品特点
  产品具有通道状态指示灯和通信状态指示灯。两路通信接口中,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值,保证通讯可靠性。
  可选择上位机或本地拨码开关两种方式进行设置产品的地址和波特率。
  产品采用软硬件“看门狗”技术,防止死机现象。
  ARTU-M32还提供32路输入信号指示功能,并可以经由通讯设置信号输入的高低报警阈值。
  技术指标
  输入方式
  ARTU-K32和ARTU-P32的输入方式:干/湿接点(脉冲)
  ARTU-M32的输入方式:AC/DC0-20mA或AC/DC0-5V
  辅助电源
  DC24V(±10%)、DC100-350V、AC85-265V等
  绝缘强度
  2kV/min,50Hz
  总线方式
  RS485接口
  Modbus-RTU协议.
  安装方式
  标准TS35mm导轨式安装
  产品选型
  ARTU-K32遥信单元功能
  ARTU-K32可同时采集32路有源湿接点或无源干接点开关量信号。采用光电隔离技术,实现输入输出的电气隔离。与上位机通过RS485总线进行数据交换,实时反映输入信号状态,并可存储32路共计1600个事件顺序记录(SOE信息),准确反映开关量事件。ARTU-K32作为自动控制环节中的状态反馈元件,可用于监测自动化设备的执行状态或用于开关位置指标采集。
  ARTU-P32遥脉单元功能
  遥脉单元采用光电隔离技术实现输入输出的电气隔离,可对电力的有功或无功脉冲进行集中采集,实现电能精确计量,与上位机通过RS485总线进行数据交换。具备掉电保护功能,特别适合企业电能的自动化管理,也可用于自动化设备的计数。
  ARTU-M32遥测单元功能
  遥测单元使用交流采样方式实现32路AC/DC0~20mA,AC/DC0~5V的真有效值(RMS)测量,与上位机通过RS485总线进行数据交换,反映变送器或传感器的标准信号的遥测值。可将电流、电压、温度、压力等变送器模拟量输出信号转换为数字信号并上传,具有32路双色LED灯,用于指示每路输入信号的四种状态(无输入、信号正常、高报警、低报警),高低报警值可由通信进行设定。
  ARTU-J16遥控单元功能
  遥控单元是远程继电器输出模块,与上位机通过RS485总线进行数据交换,用于执行系统的遥控操作,共有16路继电器输出,接点的输出方式可设定为脉冲(点动)方式或保持方式,同时可存储16路共计1600组继电器动作时间顺序记录(SOE信息)。作为自动控制环节中的执行元件,可用于远程控制自动化设备或直接驱动自动化设备的电操作机构,实现远程或自动控制。
  应用领域
  ARTU监测与分布式多回路监控装置主要应用于智能配电、工业自动化、机床电器等领域。产品包括:ARTU-K32遥信单元,同时采集32路开关量信号;ARTU-J16遥控单元,接受计算机指令执行系统的遥控操作,有16路继电器输出;ARTU-P32遥脉单元,可采集32路电度脉冲信号或计数脉冲信号;遥测单元有ARTU-AM32、ARTU-DM32两种规格。
  专利及着作权
  ARTU-M32专利:四遥单元装置(ARTU)--外观专利号.1 ;32回路模拟信号遥测装置--实用新型专利号.7
  ARTU-M32着作权登记号:《安科瑞ARTU-M32多回路测控装置软件V1.0》
  如想了解更多请联系:
  公 司:江苏安科瑞电器制造有限公司
  公司地址:江苏省江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号
  技术支持:张奇峰
  传真:3
  邮编:214405
  E-mail:
欢迎来到江苏安科瑞电器制造有限公司网站, 具体地址是江苏江阴市南闸东盟工业园东盟路5号,联系人是张奇峰。
联系电话是3,联系手机是,主要经营温度计相关产品。
单位注册资金未知。
我要给“ARTU-K32同时采集32路有源湿接点无源干接点开关量信号”留言
“ARTU-K32同时采集32路有源湿接点无源干接点开关量信号”联系方式
江苏安科瑞电器制造有限公司
张奇峰(销售部销售工程师)
地址:江苏江阴市南闸东盟工业园东盟路5号
邮编:214400
网址:http://www.b2b168.com/c168-.html
“ARTU-K32同时采集32路有源湿接点无源干接点开关量信号”相关产品,你也可查看该供应商更多
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 - .com All Rights Reserved有源接点与无源接点在接线上有何区别?_百度知道
有源接点与无源接点在接线上有何区别?
从接线上来说,有源接点外部提供电源。就拿氨气报警器来说,直流电源+220V通过开关量接点接输入端,-220V直接接开关量输入公共端子。无源接点为装置内部提供带3KV隔离耐压的48V的直流电源,由于开关量输入公共端通过开关量接点接输入端。
有源接点信号:是系统接收或输出一个带电压的开关量信号。无源接点信号:系统接收或输出一个不带电压的开关量信号。有源接点常用在需要现场驱动的触点开关 往往现场有线圈的,有电源才能传输正确的信号,无源接点用在现场只是表示通或断不需要电源来驱动它。
采纳率:96%
为您推荐:
其他类似问题
有源的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。求教两线磁性开关接法
答案长度必须超过10个字,请勿发布无效或违法言论。
(共有3个回答)
磁性开关意思就是通过磁铁来感应的,这个“磁 &&”就是磁铁,磁铁也有好几种,市场上面常用的磁铁有橡胶磁、永磁铁氧体、烧结钕铁硼等.开关就是干簧管了.干簧管是干式舌簧管的简称,是一种有触点的无源电子开关元件,具有结构简单,体积小便于控制等优点,其外壳一般是一根密封的玻璃管,管中装有两个铁质的弹性簧片电板,还灌有一种叫金属铑的惰性气体.平时,玻璃管中的两个由特殊材料制成的簧片是分开的.当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,簧片就会吸合在一起,使结点所接的电路连通.外磁力消失后,两个簧片由于本身的弹性而分开,线路也就断开了.因此,作为一种利用磁场信号来控制的线路开关器件,干簧管可以作为传感器用,用于计数,限位等等(在安防系统中主要用于门磁、窗磁的制作),同时还被广泛使用于各种通信设备中.在实际运用中,通常用永久磁铁控制这两根金属片的接通与否,所以又被称为“磁控管”.
两线的传感器就相当于个开关,图中的Load可以是控制器里继电器线圈等,棕色接24+,兰色接24-,PLC:可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
磁性开关不能两只串联使用,只有并联使用。磁性开关需要另外提供磁性开关标注的电源,而且还需正负极使用,气缸活塞必须是铁的。
希望对您有帮助!
墙上插座的接法:通常电路中红色线代表火线,用L表示,L一接火线、兰色线代表零线,用N表示,N一接零线、有三字上加一竖符号的代表接地线,常用黄色线或黄绿条纹线。
红线接L1是接进线,L2接出线。带插座就从L1分一根线到插座的L1,懒色或其他的线接N,黄色标线接地线。
根据中间线芯的安装距离剥掉适当的外皮,使中间芯线和屏蔽层裸露,然后把插座内的固定螺丝松动,把接线头小心插入,分别把线芯和屏蔽层的固定螺丝拧紧,注意线芯和屏蔽层金
您好,:叫同轴电缆~~中间有条铜芯~~周围是绝缘层~~接着是一层屏蔽膜~~那是防止电磁辐射~~接着是一层或者两层铜网~~接法是只要铜网和铜芯没接触就行~~另外屏
先用剪刀将外面的皮层剪掉1公分长,将金属屏蔽网向后翻起,剪掉中间的塑料层注意别将中间的铜芯剪伤,将铜芯插入插座的固定座上,用螺丝拧紧,用抱框将金属网固定,注意金
您好,应该接线板标L的接电源线火线(现在一般接线板都有开关,,电源火线接开关上),标N的接电源线零线,有地符号的接电源保护地线(国家规范是一条花线)。
电信电话线水晶头两种方法:1.A头:黑,绿,红,黄B头:黑,绿,红,黄2.A头:黑,绿,红,黄B头:黄,红,绿,黑市场研究表明两种接法都可以,电话线的两根线是交
电源进线先接DZ47-40A漏电断路器,然后并联接入三个20A的空气开关,选用PZ-30配电箱选择8路的,20A空气开关选择单线的(就控制火线)。要断电工作,佩
单相电机才要接电容,方法很简单,首先在断电的情况下,用万用表测出电机的三根线,分出主绕组,副绕组,公共端。在主绕组与副绕组中间接电容就可以了,主绕组的引出端接相
三相插座,包括底座及固定在其上的带有端子的金属触头和开有与每个触头相对应插孔的外壳,其特征在于设有二个插入座位,其对应的触头由导电片相连构成一种二个互补的插入座
大家都关注
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&无源与有源接点_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
无源与有源接点
&&无源与有源接点
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢无源干接点_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
无源干接点
本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
如果现场仪表需要DCS卡件向它提供24V电源,那么此仪表对DCS来说是无源信号,反之,如果现场仪表其他地方已经向它提供了24V电源,不需要DCS卡件提供,此现场仪表就称为有源信号。有源,无源信号接线不同,例如 在HONEYWELL的TPS中,AI卡1 2接无源信号,2 3接有源信号,即不需要向外供电。CS3000中则需要进行跳线设置。
有源和无源:有源,无源:
是对AI来说的
干接点和湿接点:是对开关量说的
干接点好像是俗称,但是实际上,在工业控制领域中,已经是一个标准的名词了。
继电器的干触点,表示触点回路的供电由外部电路供应,继电器仅仅提供一个“结点(接点)”接通一下电路而已,“其他一概不管”; 而湿触点则与干触点相对应:除了提供接通回路的触点之外,还提供触点回路上所需要的电流。
干接点的定义:
具-有-闭-合
-和-断-开-的-2种 -状-态;2个-接-点-
,可-以-互-换;
常见的干接点信号有:
1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
2、各种按键;
3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
4、继电器、干簧管的输出;
湿接点的定义是:
有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;
常见的湿接点信号有:
1、如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
2、把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。
3、NPN三极管的集电极输出和VCC;
4、达林顿管的集电极输出和VCC;
5、红外反射传感器和对射传感器的输出;