空调机房里空调出水管怎么换上的带闪烁灯的阀叫什么

机房精密空调热力膨胀阀的安装和调试
双击自动滚屏 发布者: 发布时间: 09:06:51 阅读:次【字体:
核心提示:机房精密空调的热力膨胀阀安装得正确与否,也会影响制冷装置的工作好坏。安装前应检查膨胀阀是否完好,特别是感温机构部分。因为在感温机构内,机房精密空调的热力膨胀阀安装得正确与否,也会影响制冷装置的工作好坏。安装前应检查膨胀阀是否完好,特别是感温机构部分。因为在感温机构内,充有氟利昂或其它工质,如有泄漏,则弹簧力使阀孔关闭,膨胀阅就无法工作。机房精密空调的热力膨胀阀的安装位置,必须在靠近蒸发器的地方,阀体应垂直放置,不能倾斜或颠倒安装。在安装时,应注意使感温机构内的液体,始终保持在感温包内。因此感温包应比阀装得低一些。由于机房精密空调的热力膨胀阀是靠感温包感受到的温度进行工作的,因此感温包的安装,对其性能有很大的影响。感温包安装在蒸发器出口一段回气管上,一般应远离压缩机吸气口1.5m以上,并尽可能装在水平管段部分。但要特别注意,感温包绝不能置于有积液的地方。
若蒸发器出口带有气液热交换器时,一般是将感温包装在蒸发器出口处,即热交换器之前。也有将感温包装在气液热交换器后面的回气管上,但只有在高温的液态制冷剂提供的热量,足以使制冷剂全部蒸发,并使气态制冷剂过热时,才允许这样安装。而且在这种情况下,机房精密空调的热力膨胀阀要调整到相当高的工作过热度(不低于12~20℃),以保证氟利昂从油中蒸发并分离出来。
感温包的安装方法,通常是将其置于蒸发器回气管上,使感温包紧贴管壁包扎紧密,接触处应将氧化皮清除干净j露出金属管道本色,必要时可涂一层铅漆作保护层,以防生锈。当回气管直径小于25mm时,感温包可以扎在圆气管的顶部.当回气管直径大子25mm时,感温包可扎在回气管的下侧45&处,以防管子底部积油等因素,影响感温包正确感温。
机房精密空调的热力膨胀阀的调试,必须在制冷装置正常运转状态下进行。若蒸发器出口处没有温度计,可利用压缩机的吸气压力,作为蒸发器内&的饱和压力来校核过热度。不过由于吸气管的压力降,使算得的过热度,有高于实际过热度的误差。调整中如果感到过热度太小,即流量太大,则可把调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减小阀开度),使流量减小,反之若感到过热度太大,即供液量不足,则可把调节杆朝反方向转动,使流量增大。整个调节过程要细心,调节杆螺丝转动的圈数一次不宜过多(诃节杆螺丝转动一圈,过热度大约改变1~2 0℃)。耐心地经过多次调整,直至满足要求为止。
对机房精密空调的热力膨胀阀,除根据测量仪表进行调节外,还可按经验方法进行调节。即转动调节杆螺丝,改变阀的开度,使蒸发器的回气管外刚能结霜或结露。对于蒸发温度低于0℃的制冷装置,若挂霜后甩手摸,有一种将手粘住的阴凉感觉,表明此时机房精密空调的热力膨胀阀的开度适宜.对于蒸发温度在0.c以上的空调用制冷装置,则可视结露情况判断。
文章来源:www.jhforever.com暖通空调分区
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5853189',
container: s,
size: '830,90',
display: 'inlay-fix'
空调机房里的电动调节阀和压差旁通阀如何接线?
空调机房里的电动调节阀和压差旁通阀如何接线?
分集水器上的电动调节阀以及主机上压差旁通阀应该如何实现自控?接线是单独的回路么?望各位前辈指教~~~
分集水器上的电动调节阀以及主机上压差旁通阀应该如何实现自控?接线是单独的回路么?望各位前辈指教~~~
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)> 问题详情
大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置_________。A.防火阀
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置_________。A.防火阀B.排烟防火阀C.防回流措施D.防火隔板请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1自动喷水灭火系统管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于________m;与末端喷头之间的距离不宜大于________m.A.0.15;0.75B.0.3;0.45C.0.15;0.45D.0.3;0.752丁、戊类生产厂房的油漆工段,当采用封闭喷工艺时,封闭喷漆空间内保持负压,且油漆工段设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时,油漆工段占其所在的防火分区面积的比例不应超过_________ %。A.5B.10C.15D.203高层居住建筑消防电梯前室的使用面积不应小于__________m2A.4.50B.6.00C.7.50D.10.004人员密集的公共场所、观众厅的入场门、太平门不应设置门槛,其宽度不应小于_________ m,紧靠门口1.40m内不应设置踏步。A.0.5B.1.4C.1.5D.2
我有更好的答案
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
每天只需0.4元
选择支付方式
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜你被选中为
扫一扫-免费查看答案!
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
提示:请截图保存您的账号信息,以方便日后登录使用。
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:以下试题来自:
单项选择题案例分析题
【背景资料】某工程制冷系统的控制:冷水机组自带自动调节系统控制开启台数、冷量;设备开停顺序依据一定的程序进行;冷冻机房内空调供回水管设压差旁通阀,机组定流量运行;冷却塔根据出水温度,控制风机开、停,同时供回水管设旁通阀。
请根据上述背景资料完成以下选项。其中判断题二选一(A、B选项),单选题四选一(A、B、C、D选项),多选题四选二或三(A、B、C、D选项)。
冷冻机房内空调供回水管设压差旁通阀的目的是()。
A、当系统末端水量发生变化时,流经蒸发器的流量不变
B、当系统末端水量发生变化时,流经冷凝器的流量不变
C、当制冷主机转速发生变化时,流经蒸发器的流量不变
D、当制冷主机转速发生变化时,流经冷凝器的流量不变
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、控制进入冷水机组的温度
B、控制进入冷水机组的流量
C、检修方便
D、防止制冷管道内液体超压
A、0.8-1.0
C、1.2-1.5
A、改变进入冷却塔的水流量
B、控制进入冷水机组的冷却水温度
C、减少冷却水泵的扬程
D、控制冷却塔的运行时间
A、开冷却塔DD冷却水泵DD冷冻水泵DD冷水机组
B、开冷却塔DD冷冻水泵DD冷却水泵DD冷水机组
C、冷却水泵DD冷冻水泵DD开冷却塔DD冷水机组
D、冷水机组DD冷冻水泵DD冷却水泵DD开冷却塔整个校园网络里面只有办公室的电脑可以联网,为什么机房的就不能联网呢?急急急!母牛天上飞啊飞浣犲厛鎼灭储涓嬫湁娌℃湁镞犵嚎缃戠粶瑕嗙洊锛屽?鏋沧湁浣犺繛鎺ヨ?瀵嗙爜镄勮瘽浣犳兂锷炴硶闂??镙〃氨KO浜查看更多更多回答安也斯耶郁闷。路由器上做了ACL限制了,一般机房都是这样,不让学生上网,除非你能够破解路由器的管理员密码,你才能解,要不你就别想上了。arshil路由限制了的,一般的路由都有密码的,你进不去的,一般路由的地址都是你的默认网关