用什么仪器可以柴油检测仪器yutong17、区分IT TT TN电源接地形式?

26被浏览2,234分享邀请回答181 条评论分享收藏感谢收起0添加评论分享收藏感谢收起写回答  GB1定义了五种不同的接地方式:TN-S、TN-C、TN-C-S、TT、IT,参看下图。
    1.TN-S、TN-C与TN-C-S的差异:    TN-S的保护线PE从的中性点(系统接地点)引出,因此无漏电状态下,保护线PE对地为零。    TN-C-S的保护线PE从电源零序的馈线&&中性线N上的某一点引出,例如从O1点引出。显然TN-C-S的PE线对地电压不为零,而是O1~0之间的零序电压。故TN-C-S的安全性要稍逊于TN-S.但比TN-S方式要节省从O1到O之间的这段PE线。    TN-C方式的保护线与中性线N共用,并将N线从新定义为PEN线。其最大缺点为保护线上始终存在对地电压&&中性线上的零序电压,安全性逊于TN-C-S。    2.TT方式拥有独立的接地体,从接地体引出该局部接地保护系统的保护线PE.该PE线和系统的N线无连接点。    3.IT方式中,三相电源中性点O不接地或通过高接地。    该系统也拥有独立的接地体,从该接地体引出保护线PE,PE线和系统的N线无连接点。    IT方式发生相线接地故障时的接地电流很小,不损坏设备,系统不必断电,可照常运行,供电可靠性高。    因IT方式的接地电流小,对电子设备的电磁干扰也较小。因接地电流小,接、地时不产生电弧,接地瞬间的电火花能量也小,在有易燃易爆物的环境中则相对安全些,如煤矿井下供电系统,中性点就不允许接地。    因为IT、TT方式的保护线不和N线连接,故正常情况下保护线对地电压为零。    TT和IT系统在相线触及设备外壳时,故障电流经PE所连接的独立接地体的接地及与之串联的电源端的接地电阻形成回路,回路电阻较大,不足以使过流保护装置动作,因此对于仅仅采用过流保护措施的系统,它们的PE线上可能长期存在危险的高电压。& & &    采用TT、IT方式时,任意一相接地,若不能及时切除故障,则系统中所有电器设备的对地电压将升高到原来的1.73倍!如是,它们的接地故障电路须靠漏电保护器切除。    4.在三相电源供电系统中,TN-S、TN-C-S、TT、IT方式都一般有五根导线,俗称&三相五线制&系统;TN-C俗称三相四线制系统。    5.五种接地方式中唯有TN-C方式不能采用漏电保护器作漏电保护。    TN-C方式时,因设备外壳与中性线连接,当相线与设备外壳间漏电时,漏电电流从相线经设备外壳、再经PEN线回电源,相线电流和PEN线上的电流经过漏电保护器磁环时,因大小相等方向相反,产生的相互抵消,漏电保护器的磁环激磁电流(也称剩余电流)IA=0,漏电保护器(图中的RCD1)不产生脱扣电流,漏电保护装置拒绝跳闸而失效(参见下图a)。    TN-C方式下,漏电保护器可以对相线直接与大地间的漏电故障作正常保护,但在漏电保护器的端的PEN线作了重复接地时,漏电流Ijd的一部分经重复接地处的接地电阻回到PEN线,剩余电流仅是漏电流中的一部分,剩余电流IA=ljd2,漏电保护器的灵敏度降低,参见下图(b)。
    由此可见,TN-C系统无法用漏电保护器切断漏电故障电路,若需要漏电保护,则必须将TN-C方式改接成局部TN-C-S或局部TT。    读者可能会问:&既然PEN线的电流产生的磁场会抵消相线中的漏电电流产生的磁场,如果不让PEN线穿过保护器的磁环,不就解决问题了吗&?答案是否定的,因为三相四线制的TN-C都用在三相不平衡系统,甚至可能存在短期单相供电现象。因此三相电流不平衡,三根相线的合成电流不为0,该合成电流要经PEN线回到电源,此时,若PEN线不穿过磁环,三根相线的相量合成电流的磁场就会产生脱扣电流,使漏电保护器跳闸&&该跳闸系因为三相电流不平衡,而不是因为漏电,属于误动作,使得保护装置的&故障选择性&变得很差。    还要特别强调:图1中的局部TN-C-S系统中,自01点始.PE线和N线分开后,两者不能再度混淆,否则,漏电保护器功能失效。例如该局部TN-C-S系统中某设备的外壳不是连接在PE线而是连接在N线上作安全保护,如前述,该设备外壳与相线间漏电时,RCD3则拒绝跳闸。
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)终于区分清楚TT、TN、IT接地系统了!
我的图书馆
终于区分清楚TT、TN、IT接地系统了!
建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面内容就是对各种供电系统做一个简明扼要的介绍。(一)工程供电的基本方式根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。(1)TT方式供电系统TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1所示。这种供电系统的特点如下。图1&&TT方式供电系统& &1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。& &2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广。& &3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图2所示。图2 带专用保护线的TT方式供电系统图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT系统适用于接地保护很分散的地方。(2)TN方式供电系统这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。它的特点如下。1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。TN系统根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。(3)TN-C方式供电系统它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示,如图3所示。这种供电系统的特点如下。&图3&&TN-C方式供电系统& &1)由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,对地有电压,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压。& &2)如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电。& &3)如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。& &4)TN-C系统干线上使用漏电保护器时,工作零线后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断线。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。& &5)TN-C方式供电系统只适用于三相负载基本平衡情况。(4)TN-S方式供电系统它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,如图4所示。TN-S供电系统的特点如下。图4 TN-S方式供电系统1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。2)工作零线只用作单相照明负载回路。3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平)必须采用TN-S方式供电系统。(5 )TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是TN-C方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统,如图5、6所示。TN-C-S系统的特点如下。图5&&TN-C-S方式供电系统& & 1)工作零线N与专用保护线PE相联通,如图5中PEN-D这段线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。D点至后面PE线上没有电流,即该段导线上没有电压降,因此,TN-C-S系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,这个电压的大小取决于ND线的负载不平衡情况及ND这段线路的长度。负载越不平衡,且ND线又很长时,设备外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地,如图6所示。& && && && && &&&& & 图6&&工地总配电箱分出PE线2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。3)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不许安装开关和熔断器,也不得用大顾兼作PE线。通过上述分析,TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。(6)IT方式供电系统I表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。每二个字母T表示负载侧电气设备进行接地保护,如图7所示。图7&&IT方式供电系统& &IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用IT方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。& &但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。从图8可见,在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。图8 IT方式供电系统(二)供电线路符号小结1)国际电工委员会(IEC)规定的供电方式符号中,第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。T表示是中性点直接接地;I表示所有带电部分绝缘。2)第二个字母表示用电装置外露的可导电部分对地的关系。如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系;N表示负载采用接零保护。3)第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系。C表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C系统;S表示工作零线与保护线是严格分开的,所以PE线称为专用保护线,如TN-S系统。附:单相和三相电路的地线和零线怎么选择?在380V低压配电网中,按接地方式有三种五类:TT、TN-C、TN-S、TN-C-S、IT。TT系统:根据《安全技术规范》中,TT系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳直接与大地连接,但与电源侧配电变压器中性点没有直接电气连接。TN系统:根据《安全技术规范》中,TN-S、TN-C、TN-C-S系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳与变压器中性点有直接电气连接。这三类系统中区别是:TN-S零线和保护零线(地线)是分开的。TN-C零线和保护零线是共用的。TN-C-S零线和保护零线部分共用,部分分开。IT系统:是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),无相电压(220V),保护接地线PE各自独立接地。该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。缺点是不能配出中性线N。因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。备注:在同一供电系统中采用了保护接地,就不能同时采用保护接零,即同一电网中只能采用同一种接地系统。&内容为转载,如有侵权请及时通知删除!
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢低压配电系统IT、TT、TN接地方式!电力人都知道!
电源侧的接地称为系统接地,负载侧的接地称为保护接地。根据国际电工委员会规定的低压配电系统接地有IT系统、TT系统、TN系统三种方式。”
(1)第一个字母表示电源端与地的关系:
T-电源端有一点直接接地,
I-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接地。
(2)第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系:
T-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点;
N-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有直接电气连接。
1IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。
适用于环境条件不良、易发生一相接地或火灾爆炸的场所,如10KV及 35KV的高压系统和矿山、井下的某些低压供电系统,不适合在施工现场应用(常用TN-S接零保护系统),也可用于农村地区。但不能装断零保护装置,因正常工作时中性线电位不固定,也不应设置零线重复接地。
电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地其金属外壳直接接地的与电源端接地点无关的接地级,简称保护接地或接地制。
1)单相接地的故障点对地电压较低,故障电流较大,使漏电保护器迅速动作切断电源,有利于防止触电事故发生。
2)PT线不与中性线相联接,线路架设分明、直观,不会有接错线的事故隐患;几个施工单位同时施工的大工地可以分片、分单位设置 PT线,有利于安全用电管理和节约导线用量。
3)不用每台电气设备下埋设重复接地线,可以节约埋设接地线费用开支,也有利于提高接地线质量并保证接地电阻≤10Ω,用电安全保护更可靠。
电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。是将电气设备的金属外用保护零线与该中心点连接,称作保护接零系统
按照中必线(工作零线)与保护线(保护零线)的组合事况TN系统又分以下三种形式:
其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN),称为三相四线制系统。
适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;
应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。
(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压,触及零线可能导致触电事故。
(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。
(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于 TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不允许接在漏电保护开关前面的 PEN线上,但在使用中极易发生误接。
(4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了 TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。
(2)TN-S系统。在该系统中,工作零线N和保护零线PE从电源端中性点开始完全分开,此系统习惯称为三相五线制系统。
(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;
(2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;
(3)TN—S系统PE线首末端应做重复接地,以减少 PE线断线造成的危险。
(4)TN—S系统适用于工业企业、大型民用建筑。
目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN—S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但必须注意几个问题:
(1)保护零线 PE线绝对不允许断开,也不许进入漏电开关。
(2)同一用电系统中的电器设备绝对不允许部分接地、部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。
(3)保护接零 PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。
与电气设备连接的保护零线应为截面不少于 2.5mm 2的绝缘多股铜线。
保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;
电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。
TN-C-S系统
整个系统中,工作零线同保护零线是部分共用的,此系统即为局部三相五线制系统。第一部分是TN—C系统,第二部分是TN—S系统,其分界面在N线与PE线的连接点。
(1)当电气设备发生单相碰壳,同TN—S系统;
(2)当N线断开,故障同TN—S系统;
(3)TN—C—S系统中PEN应重复接地,而N线不宜重复接地。PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电,所以TN—C—S系统提高了操作人员及设备的安全性。施工现场一般当变台距现场较远或没有施工专用变压器时采取TN—C—S系统。
在上述IT系统、TT系统、TN系统中,应推荐使用TN-S系统,继续使用TN-C-S系统,停止推广使用TN-C系统。