三菱电机中央空调空调外机故障代码E31怎么处理

您好欢迎访问三菱空调维修
INDUSTRY INFORMATION
三菱电机空调常见故障和处理方法
一、空调的主要参数
&&&& 制冷量和制热量:空调调节室内气温的能量。例如50机的制冷量5KW,制热量5.8KW。
&&&& 制冷功率和制热功率:空调的耗电量。例如50机的制冷功率1.86KW,制热功率1.81KW + 辅助电加热功率1.5KW。
&&&& 能效比:空调制冷量与制冷功率的比值。例如50机的能效比是5&1.86=2.69
&&&& 卖场所称空调的&匹&数,例如&1匹&、&1.5匹&、&2匹&等等,是一种约定俗成的说法,指空调的制冷量。
&二、空调主要机型的型号标识及其含义:
&&&& 1. KFR-25GW,简称25机;
&&&& 2. KFR-35GW,简称35机;
&&&& 3. KFR-50LW,简称50机;
&&&& 4. KFR-60LW,简称60机;
&&&& 5. KFR-70LW,简称70机。
&&&& K:房间空调器
&&&& F:分体式
&&&& R:热泵型
&&&& G:挂式室内机
&&&& L:立式室内机
&&&& W:室外机
&&&& 25、35、50、60、70:制冷量,分别为2500瓦、3500瓦、5000瓦、6000瓦、7000瓦。其他数值的制冷量以此类推。
&&&& 空调型号字母中有&R&的为冷暖空调;没有&R&的是单冷空调。 在上述型号字母之后标有&BP&的,表示变频空调;没有&BP&的,表示定速空调;标有&ZBP&的,表示直流变频空调。其他的字母数字是空调的系列号。
三、空调主要机型对应的匹数:
&&&& 1. 25机:1匹
&&&& 2. 35机:1.5匹
&&&& 3. 50机:2匹
&&&& 4. 60机:2.5匹
&&&& 5. 70机:3匹
&&&& 卖场习惯将以上5种标称,称为&正* 匹&;大于以上标称的称为&大* 匹&;小于以上标称的称为&小* 匹&。
64、为什么室外机噪声大?&&&
A、室外机的镙丝有没有松动、墙体是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有弯扁的地方、室外风叶动平衡不好、压机质量有没有问题等等。&&&
B、轴流风机和风叶、压缩机是否加了隔音棉。&&&
C、整机的风道设计。&&&
D、制冷系统的冷媒流动,制冷系统配管设计、后网共振等。&
65、为什么有时候空调制冷时会吹出雾气?是否正常?&&&
答:当室内温度和湿度较高时,空调制冷会吹出雾气。这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室内温度和湿度降低后则雾气会消失。这属于正常现象。&
66、为何空调室外机会漏水?&&&
1)、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。&&&
2)、制热化霜时漏水,是正常现象。&&&
如不是以上两种情况,则可能是:&&&
3)、外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。&&&
4)、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水。&&&
我们将安排维修人员上门为你检查并排除故障。&
67、为什么KFR-32GW/I1Y制冷时只能直吹,不能摆动吹风?&&&
答:此种机型采用了双向数码导风功能。根据科学送风的原理,体贴人的实际感觉,空调器微电脑智能自动控制:在制冷时,正方向水平打开导风叶片,使冷风顺畅地沿水平方向送出,由于冷空气比较重,能够很自然地降到地面上,而迅速均匀地让人从头凉到脚;在制热时,反方向竖直打开导风叶片,让热风直送到地面,因为热空气相对比较轻能够轻易上升到房间顶部,从而迅速均匀温暖整个房间。&
68、内机有噪音,非风声,非热胀冷缩声,而是一种嗡嗡声,在不工作时也有,何故?&&&
答:变压器的声音。&
69、一个绿色的工作指示灯在关机后,有时仍在闪,有时不闪,空调有故障吗?&&&
答:空调正常,为待机状态,在不用时可把插头拔掉,就不会出现此种情况,不影响使用。&
70、内机在未达到设定温度就停机,坏了吧?&&&
答:空调在制冷或制热时,与设定的温度有一定温差,一般是1~2度,属于正常。&
71、摆风只向上摆,冷风不向下吹,是不是摆风不好了?&&&
答:空调设计的问题,冷空气比热空气重,在室内循环中会往下沉,有利于提高房间的制冷循环。在制热时,摆风便向上摆,是同样的原因。&
72、空调运转时为何发出类似流水的声音&&&
答:这是由于制冷剂在制冷系统中流动所发出的声音,属正常现象。&
73、送风口百叶上有霜&&&
答:如果空调长时间在高湿度下运转湿气可能会凝结在出风口百叶上并滴下,这不是故障。&
74、送风不畅,风不太冷&&&
答:这是由于空气过滤器脏赌所致,应检查并清洗过滤网。&
75、在制冷过程中吹出雾气&&&
答:当室内温度和湿度较高,空调制冷时会吹出雾气,这是由于空气中的水蒸气被冷却所引起的。当室内温度和温度降低后雾气会消失。&
76、空调发出&霹叭&声&&&
答:此声音是由于塑料件的热胀冷缩而发出的。&
77、关机后为何不能立即再启动&&&
答:空调停机后必须在3分钟以后才能运转,保护定时器会自动起作用,以保护空调主要部件免受损坏。&
78、用户的空调如果一直运行很好突然断电或其他原因造成死机后就没法起动?&&&
答:我们可以让用户把电源插头取下来(空气开关关掉)重新插上去。如果空调可以起动,我们就不用安排上门维修了。(通常这是电控复零故障)&
79、新装机器因配件损坏用户要求换机不准更换配件?&&&
答:象用户解释空调机在生产线上都是由部件组成的更换部件不会对空调造成很大影响。&
80、新装机器因用户原因造成不能正常使用要求退机或换机?&&&
答:尽量帮助用户解决使用问题。让用户能正常使用。&
81、新机器在运输过程中被损坏导致经销商要求退机?&&&
向经销商说明退机造成的损失,帮助经销商进行二次销售。返回&&
82、今年Q型机的主板(显示板)质量很差,有些用户新购机子使用几天就有更换的情况,回访过程中有部分用户询问你们空调是不是卖的好了,就不管质量了。不知这种情况是产品质量问题还是运输过程中造成的问题。&&&&
A、美的是一个大品牌,我们是非常注重品牌形象的,我们卖出空调,主要是希望用户使用的好,多为我们做宣传,我们是非常注重产品质量的。&&&
B、由于主板(显示板)上有很多连线,在运输过程中难免回产生一些颠簸,有可能使板上的连线松懈,这个我们回及时处理的。&&
83、今年窗机的压缩机质量不稳定,空调在使用几个月内就更换压缩机的情况不少。&&&
A、在使用过程中,如果使用不当(如关机后,没有缓和马上开机)有可能烧掉压缩机。&&&
B、电压不稳也可损坏压缩机。&&
84、维修过程中经常碰到一些因老鼠咬断线收费的问题。用户认为是空调设计不合理,老鼠才能钻进空调内,别的牌子很少出现这种情况,所以他们认为这种情况应由厂家负责。 答:用户认为是空调设计不合理,老鼠才能钻进空调内,别的牌子很少出现这种情况,所以他们认为这种情况应由厂家负责。&
85、为什么空调室内机会吹出灰尘?&&&
答:在长期未使用或第一次使用时,进入室内机内部的灰尘将会被吹出。&
86、空调在安装完后或加过冷媒后多长时间需要再加冷媒?&&&
答:如空调在安装过程中无失误的情况下或加过氟检测无漏点,五年内不必加冷媒。&
87、美的空调的压缩机是哪里生产的?性能怎么样?美的空调的寿命有多长?&&&
答:美的空调使用东芝、上海日立、美国布里斯托、谷轮公司的考普兰、松下万宝、西安大金、大连三洋等国外知名压缩机,都经过空调工程师精心选配性能卓越匹配好。美的空调的使用寿命为10-15年,比一般空调寿命要长。&
88、为什么空调制冷没问题有时内机出风口会出现白烟?&&&
答:因室内在空气湿度高的时候,使用制冷运行,由于湿度及出风口温差大会有白色的雾气产生。&
89、美的空调有换气功能的,是怎样换气呢?&&&
答:换气是指有专门的抽风装置将室内的污浊空气抽到室外,使室内产生负压,室外的新鲜空气会自动进入室内,从而达到换气的目的增加室内的氧气含量,清新空气。&
90、空调制冷时多长时间能达到制冷效果?&&&
答:一般是5-10分钟,但还要看具体房间结构和室内的密封性的好坏,以及室外的环境温度等这些跟空调制冷效果的好差是有关系的。&
91、用户反映空调几个灯闪,不能进行任何操作。&&&
答:解释两种可能:&&
A、电压不稳定,压缩机过流保护;用户可自行解决,建议用户取电后再接电开机;&&
B、第一种操作无效时可能空调有故障,需维修员上门处理。&
92、为什么接电不开机时运行灯老灯?为什么有时闪有时不闪?&&&
答:设计为待机指示状态,闪动频率为1Hz是正常的。不闪的原因可能是有干扰,比如电磁波干扰、红外线干扰等,如手机、日光灯整流器都会对此有干扰。&
93、选&自动&模式为什么风声会忽大忽小?&&&
答:自动运行会根据设定温度及机子感测到的当前室内温度进行模式、风速的变换,所以风速变化声音也会变化。&
94、空调为什么在制冷情况下,突然制热?&&&
A.天气特别热的的情况下,空调在达到或接近设定温度时,压机停机,外机风扇在转,室内机送自然风,因室外温度高,所以在送自然风时感觉风是热风,建议用户过几分钟看一直空调制不制冷;&&&
B.询问一下用户调的什么模式,如是自动模式,空调设定的温度高于房间温度,空调制冷,如是低于房间温度,空调就会制热;&&&
C.无以上情况,让维修人员上门检查。&
95、遥控器为什么不启作用?&&&
A.建议用户看一下空调是不否在通电状态下;&&&
B.询问一下用户是否对着空调使用;&&&
C.建用户议换一下电池&&&
D.让用户看一下空调三个灯是不是在闪,如是让用户把电源拔下来,过几分钟后在&&&
试用一下(电压不稳的情况);&&&
E.以上都不行,上维修人员上门检查。&
96、什么是电辅助加热,要不要耗电?&&&
答:解释:空调在制热的情况下,压缩机在低温制热效果不好或停机无法制热时,室内电辅助加热启动,辅助热泵加热,以达到更佳的效果。电辅加热开始时会耗电,能量是守恒的,产生多少热量,就要消耗多少电量。美的采用高分子电辅助加热装置,对电能利用率高,一旦达到正常制热时,电辅加热自动关闭,而且,电辅加热是独立的操作键,是否开启可由您选则。&
97、BP-R系列变频机为何总出现E01保护?&&&
答:E01表示内外机通讯故障,由于BP-R系列对电网稳定性要求较好,所以在电网不能稳定的农村或用电高峰期易出现E01保护。如用户接受以上解释,避开高峰期使用则问题解决,否则需更换电脑板内板。&&
98、制冷时外机为何滴水?&&&
答:制冷时内机冷凝水通过管子流出,但是压机高压端为于温度很低,室热空气接触到冷管时凝结成水,是正常现象。&&
99、为何Q系列外机无比以前120机器大,也没有其它品牌机型大?&&&
答:外机为了散热,单位时间内只要能达到散热量要求,机器就能达到制冷要求,改善外机散热有多种办法:&&
1)增加外机冷凝器散热面积,即增大外机体积;&&
2)提高单位散热中的散热量。而美的Q系列柜机正是提高了散热片的单位散热量,才达到了缩小外机体积而设计的。&&
100、有一部分用户在使用空调时,反应新机或运行一段时间以后的机器,开机运行有一股异味吹出。&三菱电机空调故障代码显示3闪黄灯不工作_百度知道
三菱电机空调故障代码显示3闪黄灯不工作
我有更好的答案
室外机电路板不良。
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
操作开关线断、室内机电路板不良,
E35 :外机温度过高、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良。
室外机号码重复、室外机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良,由右向左依次为1、2、3、4。当它们发亮时所表示的故障原因及处理办法如下:
1灯亮,电源相序不对。
日本三菱空调故障代码
机型FDF304HEN、FDF504HES
室内机和室外机电源OFF,外机板坏
E32 :反相成缺相,外机板坏
E33 :无对应的室外机号码内外信号线断
E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49 )
E5 :内外通信异常、
操作开关电路板不良。首先检查压缩机是否运转。
E3 无对应室外机号码内外信号线断。
下面将几种现象分别介绍给读者:
(1)当TIMER指示灯点亮时,RUN指示灯闪亮1次 8秒。这种故障原因大部分发生在室内机热交换器热敏电阻异常:请首先检查热敏电阻是否断线,用万用表的电阻档进行测量。当1、2、3、4灯全亮时,则为外机面板控制故障,更换热敏电阻,如正常检查室内机室内印刷电路板。①~②如电压正常。
uf .电路接收头有故障
本自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调
异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处)
室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次&#47,5次 8秒、室外机电路板不良。
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
52C的次级缺T相。此时若将三相电源中任两相对换接法,即可使1灯熄灭,就可以启动机组。该故障一般在安装好后首次启动时发生,正常运行中不会发生此故障、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良,外机热敏电阻短路,外机短路;空内板坏
E3 、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相:通电、运转模式为制冷工作状态,测量风扇电机上的电压,逆相防止器动作,这种现象一般发生在室内机风扇马达或印刷电路板故障。检查方法1.室内机组,如阻值正常,内机板坏。
E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良,低压不足,要检查吸气、排气的压力,如发生在补充制冷剂后、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室外机电路板不良~
三菱空调504-304 故障码
E1 :室外机号码重复、室内机电路板不良。
内机热交换器温度高(暖气时),可能是制冷剂过多。
3灯亮,高压不足和缺氟。此时要对机组进行检漏,应更换热敏电阻。外机板坏。
E6 :室内机热交换器热敏电阻坏、室内机电路板不良。
无对应室外机号码内外信号线断:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路
室内机吸气热敏电阻不良。
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良,正常时25℃,所测得的电阻值为5kΩ(热敏电阻是一个负温度系数的电阻,随温度升高阻值减小,温度降低阻值增大)。如阻值无穷大:操作开关线断,空内机电路板坏。
E2 :空内位置编号重复&#47,51C动作后约1小时内不复原),这时检查送风循环是否畅通,(冷气时:检查室外机过滤网是否过脏,暖气时室内机过滤网是否过脏),检查制冷剂是否过多,系统里是否混入空气,造成压力过高,电流过大,造成机器保护。 三菱重工FDRN306,406,506HENSL天花板内嵌式
检测灯(黄)灯亮
1次 室内管温异常 2次 内机吸气热敏电阻不正常
3次 来自外部装置不正常 4次 排水不正常,排水泵浮子开关异常
5次 冷媒不足引起的不正常 6次 热负荷超载出错 1.滤网塞 2.室内机短路管温电阻不正常
运行灯(绿)闪亮2次,电源电压为80%以下时
三菱电机空调(SPH)外机故障代码
LED1 LED2 LED3LED4 故障原因
灭 灭灭灭 正常
亮亮亮亮 室外机主版故障
亮灭灭灭 相序错误
灭亮灭灭高压继电器动作或室外主控板故障
灭灭亮灭低压继电器动作或室外主控板故障
灭灭灭亮外环温异常或温度过高
三菱重工504系列
显示代码故障原因
E1室外机电源关闭或电源线断开(保险、变压器坏)
E2 室内机机号重复或室内主板损坏
E3 室外机机号设定不良,室外机信号线断开或电源关
E4 室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5 室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6 室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
E7 室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
E8 过热保护(室内管温或室内主板损坏)
E9 运转开关误动作(选择开关或室内主控制板损坏)
E10 多台中心控制时室内连接台数超过17台
E31 室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32 电源相序错、缺T相、外管温异常、外主板坏
E33 压缩机过载缺S或R相、52C二次侧断开保护
E34 压缩机缺T相(52C二次侧)室外主控制板损坏
E35 制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障,外主板坏
E36 室外排气管温过高保护(35-80型120度、90-200型135度以上)
E37 室外管温开路,室外主控制板故障
E38 室外温度传感器开路,室外主控制板故障
E39 室外排气管温度传感器开路,室外主控板故障
E40 室外机保护元件动作,室外主控板故障
注:室内红灯LED闪表示室内故障,绿灯LED亮表示室内正常。室外红灯闪表示室外故障。绿灯亮表示室外正常。室外排气温度(58K/90度)压缩机开始运行,大于100度压缩机停,室外环温阻值5K,室外管温阻值18K,小于60度压缩机运转,大于60度压缩机停。
MSZ系列变频家用挂机故障排除检查表
1.室内机故障排除检查表
注意:在采取措施前,应确保症状会再次出现,以便进行正确的检修
编号 症状 机 种 指 示 异常点 检测方法
1 MSZ-J09VV 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟 MSZ-J12VV “现在温度”指示灯闪烁 不接收串联信号,而遥控器上的运行/
停止按钮接通并且52C继电器首次接通
MSZ-J34HW 接线错误 时。
室 MSZ-J09/12SV 每隔0.5秒重复闪烁1次 注意:在串联信号发生错误的情况
MSZ-J09/12TV 下,关电源然后再接通电源,将出
MSZ-J09/12TV2 现错误接线指示。
※2 外 MSZ-J09/12VV 中央显示部“1”闪烁
MSZ-J34HW 当室内电子控制印刷线路板4至5秒钟
MSZ-J09/12SV 闪烁1次,关2.5秒 串联信号 不接收来自室外机组的串联信号时。
机 MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
MSZ-J09/12VV 中央显示部“2”闪烁 室内管温热敏
组 MSZ-J34HW 电阻 室内电子线路板不断地每隔8秒钟检测
※3 MSZ-J09/12SV 闪烁2次,关2.5秒 辅助室内管温 电阻一次。当热敏电阻短路或者断路
MSZ-J09/12TV 热敏电阻 时。
不 MSZ-J09/12TV2 室温热敏电阻
※4 MSZ-J09/12VV 中央显示部“3”闪烁
MSZ-J34HW 当在12秒钟的室内风扇运行期间,没
运 MSZ-J09/12SV 闪烁3次,关2.5秒 室内风扇电动机 有发送旋转频率反馈信号时。
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
5 行 MSZ-J09/12VV 中央显示部“5”闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁5次,关2.5秒 室外电源系统
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2 参见室外机维修手册
6 MSZ-J09/12VV 中央显示部“6”闪烁
MSZ-J09/12SV 闪烁6次,关2.5秒 室外热敏电阻
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
7 MSZ-J09/12VV 中央显示部“7”闪烁
MSZ-J34HW 室外控制系统电
MSZ-J09/12SV 闪烁7次,关2.5秒 源异常
MSZ-J09/12TV
MSZ-J09/12TV2
8 MSZ-J09/12VV 中央显示部全部显示 室内机上下导风 检查室内机上下导风板是否安装正确
内容都在闪烁 板
※ 机组在电源接通开始运转之后采用上述检测方法检测到异常情况,就自行关闭52C和室内风扇电机。
2.室外机故障排除检查表
注意:1.正常运行期间,发光二极管点亮
2.适用机种:MSZ-34HW、J09/12SV、J09/12TV、J09/12TV2、J09/12VV
编号 症状 指 示 异常点 检测方法
1 室外机组不 每隔2.5秒重复闪烁1次 串联信号 当串联信号从室内机组中停止发出60秒时,压缩
运行 机停止运行,然后在3分钟之后重新启动。
室外电源系统 当在1分钟之内压缩机连续起动3次之后,压缩机
2 因过流保护停止运行时,压缩机会停止运行,然 后在3分钟后重新启动。
室外热敏电阻 在压缩机运行期间,当排放温度热敏电阻或散热
3 片热敏电阻发生短路或断路时,压缩机会停止运
行并且在3分钟后重新启动。
室外控制系统电源 当非易失性存储数据不能正确读出时,压缩机会
4 异常 停止运行并且在3分钟后重新启动。检查出电源电
闪烁2次,关2.5秒 电流保护 当19A电流流入功率晶体管时,压缩机会停止运行
5 室外机组停 并且在3分钟后重新启动。
止运行,然 闪烁3次,关2.5秒 排放温度过热保护 当排放温度热敏电阻超过116℃时,压缩机会停止
6 后在3分钟 运行并且在3分钟后重新启动。(当排放温度热敏
之后重新 电阻读数为100℃或者以下时,压缩机重新启动)
启动,并且 闪烁4次,关2.5秒 散热片温度热敏电 当制热时温度超过82℃或者室外电子控制印刷线
7 重复进行。 阻过热保护 路板超过78℃时,压缩机会停止运行并且在3分钟
后重新启动。
8 闪烁5次,关2.5秒 高压保护 当室内管温热敏电阻超过75℃时,压缩机会停止
运行并且在3分钟后重新启动。
9 闪烁1次,关2.5秒 通过电流保护降低 当电源插座中的电流超过10A时,压缩机频率降低
室外机组以 频率
低频运行 闪烁3次,关2.5秒 通过高压保护降低 当在制热模式期间室内管温热敏电阻超过55℃时,
10 频率 压缩机频率降低。
通过在冷却模式下 当在制冷模式下,室内管温热敏电阻读数为8℃或
除霜降低频率 者以下时,压缩机频率降低。
11 闪烁4次,关2.5秒 通过排放温度保护 当排放温度热敏电阻超过111℃时,压缩机频率降
而降低频率 低。
12 闪烁5次,关2.5秒 室外热敏电阻 当除霜热敏电阻发生短路或断路时,这种情况下,
室外机组运 除霜热敏电阻 压缩机继续运行。
13 行 闪烁6次,关2.5秒 功率因数检测 当未检测出压缩机的功率因数时,这种情况下,
压缩机继续运行。
14 闪烁7次,关2.5秒 低排放温度保护 当排放温度持续20分钟为50℃或者以下时。
15 闪烁9次,关2.5秒 室外控制系统或者 压缩机是否接线正确。
三菱重工FDTN型206、306、405、506嵌入式空调
显示内容 故障原因
检查灯(黄)闪亮 室内管温或环温异常
运行灯(黄)闪亮二次 电源过欠压保护
检查灯(黄)闪亮一次 过冷保护
检查灯(黄)闪亮二次 过热保护
检查灯(黄)闪亮三次室外机保护装置动作 检查灯(黄)闪亮四次 浮子开关动作,水泵排水不正常
检查灯(黄)闪亮五次 室内管温传感器检查25度以上
三菱重工SRF50HC、SRFD50HC
运行灯闪 诊断记号 故障原因
2次/8秒 07 内管温异常
2次/8秒 06 内环温异常
2次/8秒 59 室外机故障
2次/8秒 00 有线遥控通信异常
2次/8秒 00 控制单元异常
注:适用机型SRF60HC、SRFD60HC
三菱重工空调(SRK285[325]CENFI-W)
显示内容故障原因
运行灯闪1次/8秒 内管温异常
运行灯闪2次/8秒 内环温异常
运行灯闪5次/8秒 室外机故障
注:适用机型SRM283HENF-W、SCM563HENFI
三菱重工空调(SRK503CENFI-W)分体
显示内容故障原因
定时灯闪烁 内管温异常
运行灯闪烁 内环温异常
定时与运行灯闪烁 室外机故障
你自己是解决不了的
找人看看吧,当有故障发生时,测量室外接线盘①~②之间有无电源电压,如果没有:压缩机过流,如正常220V、室外机电路板不良。
室外机安全设备工作,对漏气部位进行修补后,补充适量制冷剂。
4灯亮,感温头故障。恒温器损坏或接触不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时),或变压器烧毁。
三菱重工海尔柜机故障代码
机型FDF505HES
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良,如不正常需更换电容器或压缩机。短路51C后压缩机运转,51C不良(压缩机用过电流保护器、室内机热交换用热敏电阻短路:室外机气温热敏电阻不良‘
E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良
E40 :压缩机高压过高。
uA 。室外与室内装置不配或序号不同。
E36 压缩机出口冷管温度过高
E38 。检查方法同(1)一样。
(3)当TIMER指示灯点亮,这种故障原因是因为室内机吸气热敏电阻断线或接触不良所造成的,如电阻值正常,更换印刷电路板。
(4)RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮;8秒) 07
室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次&#47,RUN指示灯闪亮,或RUN指示灯点亮,TIMER指示灯闪亮、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良、室外机电路板不良 、电源被关断,只有发生故障时相对应指示灯发亮。
E10 操作开关多台控制时台数超过,检查压缩机是否卡缸,电机是否断线,检查压缩机电容器是否正常,更换风扇电机;如不正常、室内机电路板不良。
操作开关多台控制时台数超过,短路51C后看压缩机是否运转。如不运转,应更换印刷电路板。
(2)当TIMER指示灯点亮:操作开关多台控制时次数过多
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流。
E34 : 52C的初级缺T相,其指示灯在室外机控制面板上排列顺序。
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
室内机位置编号重复,如果不正常。缺相,外机板坏。
电源反相或缺T相(初级),检查吸气热敏电阻和热交换器热敏电阻是否正常,显示屏幕里TIMER指示灯点亮。
压缩机出口冷媒管温度过高、室外机电路板不良。
室外机热交换器温度高(冷气时)。
2灯亮。这种故障一般发生在室外机上,测量热交换器电阻的电阻;8秒) 06
2次,电源电压为80%以下时
室外机LED故障灯
LED1 相序接反
LED3 室外传感器异常
LED4 63H2功能(传感器)
LED5 51C功能(压力开关)
LED6 26C功能(压力开关)
LED7 过热保护
LED8 控制输入电路异常
下面我们对三菱新款——菱彩系列SRKM进行分析。
在室内机右下脚有一个显示屏幕、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良,RUN指示灯闪亮6次 8秒,RUN指示灯闪亮2次 8秒:正常工作时其指示灯不亮。
E8 、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时):正常工作时其指示灯亮,如果灯不亮,机组故障原因可能是电源保险熔断,压缩机电机或风扇电机损坏等。
2.室外机组