室内机故障
A0 外部保护装置动作
A1 室内机P板不良
A3 冷凝水位异常(浮子开关动作)
A5 热交换器热敏故障
A6 风扇马达锁住或过载、过流
A7 风向调节电动机故障
A9 电子膨胀阀故障
AF 排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作
AJ 容量设定错误
C4 热交换器(1液管)热敏异常
C5 热交换器(2气管)热敏异常
C9 吸气热敏异常
CJ 遥控器热敏异常
室外机故障
E0 保护装置动作
E1 室外机P板不良
E3 高压开关动作:请检测外机是否脏污
E4 低压开关动作:机器周围有无油迹
E5 变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障
E6 标准压缩机过电流(定频)
E7 风扇马达过载或过电流
E8 AC输入过电流
E9 电子膨胀阀故障
EA 四通阀异常
H3 高压开关异常
H4 低压开关异常
H6 压缩机位置异常
H7 风扇马达信号异常
H9 室外机空气用热敏异常
F3 排除管温度异常
F6 制冷剂填充过量
J2 标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流
J3 排除管热敏短路或开路
J5 吸气管热敏故障
J6 热交换器热敏故障
J8 均油管或液管热敏异常
J9 集液器气管热敏故障
JA 高压故障
JC 低压故障
L3 电气盒温度上升
L4 变频器散热翅片温度上升异常
L5 变频压缩机异常
L8 变频器电流异常
L9 变频器起动错误
LC 变频器与控制
PC 板之间传送故障
P1 变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相
P4 变频器散热翅片温度上升故障
PJ 室外机容量设定错误
U0 电子膨胀阀故障或制冷剂短缺
U1 反相、缺相
U2 电源电压不足或瞬间停电
U3 未执行试运转
U4 室内外机之间传送故障
U5 遥控器与室内机之间传送故障
U7 室外机之间传送故障
U8 主遥控器与副遥控器之间传送故障
U9 同一系统内的室内机与室外机之间传送故障
UA 室内机台数过多
UC 集中遥控器地址重复
UE 集中遥控器与室内机之间传送故障
UF 制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容
UH 系统故障、制冷剂系统地址未确定
M0 集中遥控器
M8 集中遥控器装置间传送不良
MA 集中遥控器装置组合不当
MC 集中遥控器地址设定错误
无相关信息豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
联 系 人:孙经理
联系电话:
邮箱:sunnandakin 163 com
如果您愿意只要您发送您的户型图(CAD)到我们的邮箱,
nbsp ..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
大金中央空调、中央空调故障代码
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 大金中央空调维修 的文章

 

随机推荐