这个怎么接220线,求高手指导

查看: 2023|回复: 10
求大神指点,原来的接触器线圈220v的,买错了380v的。怎么改线路可以实现380V的接...
该用户从未签到
求大神指点,原来的线圈220v的,买错了380v的。怎么改线路可以实现380V的接触器可以正常吸合。急急急
(278.29 KB, 下载次数: 12)
15:39 上传
同规格的接触器可以把线圈对换下,就可以使用了!&
该用户从未签到
把接零线的那路接到另一相火电上,比380v改220v线圈好改多了.
只要把380V的线圈接上380V线路上就可以了,以前经常遇到这种事,380V线圈换220V线圈麻烦在还要找根零线过来才行&
直接将零线接在另一相上?那中继不用改吗?辅助触头呢?指示灯也要改啊&
签到天数: 295 天[LV.8]以坛为家I
单个的线圈& && &还是全部
该用户从未签到
只要可以实现吸合,就可以了。
该用户从未签到
zcz1978 发表于
把接零线的那路接到另一相火电上,比380v改220v线圈好改多了.
直接将零线接在另一相上?那中继不用改吗?辅助触头呢?指示灯也要改啊
指示灯还接到零线上不用动&
签到天数: 298 天[LV.8]以坛为家I
直接将零线接在另一相上?那中继不用改吗?辅助触头呢?指示灯也要改啊
指示灯还接到零线上不用动
该用户从未签到
把接零线的那路接到另一相火电上,比380v改220v线圈好改多了.
只要把380V的线圈接上380V线路上就可以了,以前经常遇到这种事,380V线圈换220V线圈麻烦在还要找根零线过来才行
该用户从未签到
就是将原来接在线圈的零线切断,另在三相中加一条线去线圈上就可以了。是吧?
签到天数: 108 天[LV.6]常住居民II
换线圈可以,不用改设计图。
改图也可以,不用重新买接触器了,就是接触器线圈的N线改成火线,是线圈两端电压达到380左右,其他的线不用动。
中间继电器为DC 24消防用的 ,不是一路电。
该用户从未签到
谢谢各位前辈的指导
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:220V线圈的交流接触器A1接上火线,A2接零线的话,A2怎么带电了?按图接线后,按下SB2发现:接触器没有吸合;A1带电,没有零线0V,无法测量电压;从A1至变压器这根线都带电,拆掉这条零线之后A1
我的图书馆
220V线圈的交流接触器A1接上火线,A2接零线的话,A2怎么带电了?按图接线后,按下SB2发现:接触器没有吸合;A1带电,没有零线0V,无法测量电压;从A1至变压器这根线都带电,拆掉这条零线之后A1
接线严重错误!蓝色线从变压器输出,接到接触器A1上,A2串接SB2和SB1.这是点动接线.SB2处还应并联接触器一组常开触点才能组成自锁电路 这样接对吗?不对的话,应该怎么接? 朋友,建议你在初级电工书上找一张标准化单转控制电路图,把操作线的进线改成你图中的接线方式。 根据这两图中的二次原理图,第2张图右侧的实物怎么接线的? 失败了,刚才想给你发个链接,没成功。我玩手机不熟,不能给你画图了。自己上网捜搜吧,有很多类似电路。问一下,你身边就没人会吗? 可否上面的实物接线图(不需要原理图)发到我的邮箱上& ?我问你下对照下图中的图1、图2,图4的接触器常开触点应该怎么接?图3中用文字解释下它在图5中的三个接触器和2个按钮的接线方式?还有下面这张图是接触器的KM2/3的主触点接线,由于要接线设备的说明书丢失,无法按照书上介绍的接线。不知道需要采用图中的A/B/C哪个呢? 偶在住医院,无上网条件,呵呵。仔细看了看上面第二张图,你这是一个可移动的,类似起重机的设备,如果是通用的设备,即便没有原图,也可以找到类似的图纸供参考。
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢省道220线东夏线
省道220线东夏线
(C)2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&||||||||||
||||||||||
查看: 7446|回复: 4
求高手滚筒洗衣机九线串激电动机不用电脑板直接220V电源如何接
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本人是个二百五的新手电工,家里的三洋显示板与电脑板经常出现故障,头痛至极。便想用一个时控开关和几个接触器自制一个控制电路,方便日后修理,可是本人对这种九出线的串励电机不懂,希望能得到大家的技术支持与指教。除了3、4线头是测速电机,8与9是连接碳刷的外,据说5与10是定子绕组。可是余下的6、7两黑线就什么出头,我就不清楚了。望明白指点一下迷津,将不胜感激。
阅读权限30
在线时间 小时
找师傅吧,搞坏了花钱更多
阅读权限10
在线时间 小时
你的想法不错,可是是行不通的,因为这是串激电机,工作时除了要正反拘向外,其洗涤,和脱水的电压也是不同的,并不是220伏,它的电压是来自电脑板的可控硅,对了,你说的那两根线是电机温度保险,是串接在电机线圈中的,电机的原理与平常我们用的调速(带正反转的)电钻一样,
在线时间 小时
谢谢您的回复,受教了。
阅读权限35
在线时间 小时
双向可控硅控制输出交流加到整流桥快,一般50V交流加到桥快,整流输出加到电机上20多V开始运转,到10及V可以运转,
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有您所在位置: &
&nbsp&&nbsp
220kV线路工程导地压接作业指导书分析.doc 19页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
·····
安全审核:
质量审核:
技术审核:
一、总则 1
二、适用范围 2
三、作业任务 2
四、作业准备工作 2
五、施工工艺及技术要求 4
六.、保证质量措施 11
七、安全及环保措施 14
八、作业工艺流程图 15
九、施工记录 15
十、支持性文件 16
十一、安全文明施工 16
十二、工器具配备表 17
1.1 工程概况:本工程27.0m/s,覆冰导线5mm,地线10mm。
本工程新建线路全长17.564km,其中双回路角钢塔架设段约0.544km,220/110kV混压四回路角钢塔架设段约17.019km。本工程220kV导线采用2×JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线JL/G1A-300/25兼1×JL/G1A-400/35,本期110kV部分不架线。角钢塔共计57基,双回路终端塔2基,混压四回路直线塔40基,混压四回路转角塔9基,混压四回路分支塔6基。 1.2编制目的:为了在送电线路架线工程中认真执行国家规范,做到技术先进、经济合理、确保质量,编制本作业指导书。
1.导线采用JL1/LHA1-210/220型铝合金芯高导电率铝绞线1.3本作业指导书适用于以高压油泵为动力,以相应钢模为模具的送电线路导线及避雷线的液压施工,接续管为圆形,压后是六角形。
1.送电线路导地线液压施工中,除应按本作业指导书施工外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
1.编制依据
施工图及有关说明;
110~500kV架空送电线路施工及验收规范》 (GB5);
《110kV~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL/T );
《电力建设安全工作规程 第2部分:架空电力线路》DL;
《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册-送电工程分册》
《国家电网公司电力建设安全工作规程(线路部分)》
《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施(试行)》
《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-)
《铝绞线及钢芯铝绞线》(GB)
《光纤复合架空地线》(DL/T832-200)
《接续金具》(DL/T758-200)
《连续金具》(DL/T759-200)
:地线型铝包钢绞线接续管液压施工;
地线型铝包钢绞线耐张线夹液压施工;
导线JL1/LHA1-210/220型芯铝绞线耐张线夹液压施工;
导线JL1/LHA1-210/220型芯铝绞线接续管液压施工;
导线型芯铝绞线引流管及补修管的液压施工
三、作业任务
材料检验、清洗操作、穿管操作、液压操作。作业准备工作
4.1液压施工是送电线路施工中的一项重要隐蔽工序,操作人员必须经过培训及考试合格,持有操作许可证方能进行操作。
4.2技术交底
4.2.1在压接工作开始之前,应对操作人员进行技术交底,并作好交底记录。
4.2.2液压连接技术交底内容包括:
a.设计图纸及有关说明和要求;
b.《有关章节;
c.《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87);
d.《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL4)有关部分;
e. 本作业指导书。
4.3在架线施工前,技术人员和操作人员必须熟悉并掌握线材及管材的有关数据。
4.3.1导线及地线的具体规格及有关数据;
线材型号 单位长度
重量(/km) 外径
(mm) 截面积
(mm2) 计算拉断力
15.75 148.07 90.62
JL1/LHA1-210/220 1. 426.28 94.53
4.3.2所采取液压管的外形与尺寸(包括允许公差);
管型或名称 外径(mm) 内径(mm) 需压长度(mm) 油压力值
地线接续管 铝管
地线耐张线夹Y-150BC-40 铝管 75
导线耐张线夹JL1/LHA1-210/220A
NY-JL1/LHA2-210/220B 铝管 75
导线接续管铝管 导线-400 铝管
4.3.3各种管子压前在导线与避雷线上的“定位印记”的量尺尺寸;
正在加载中,请稍后...
25页40页63页25页31页40页266页14页27页262页