美的三匹空调三相电,检查了半个小时不敢下结论。
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
大家看看就是这个空调,打开外机里面被鸟窝填满了,那个压缩机加热带也被老鼠咬断了(这个跟制冷没关系吧?)毛病是开机压缩机吭吭响 但是接在加弗口上的压力表一直1.1个压力没反应,所以确定压缩机没有正常吸排气,过不了一会压缩机烫的手都不敢摸,我判断是压缩机坏了,不敢下定论,请教大家还有没有其他可能导致这种现象的原因呢?这个是三相电空调,缺相会导致什么现象呢?
量压缩机接线的电流是6安 正常不正常
在线等 感激不尽
阅读权限15
在线时间 小时
相序不对吧& &美的三相电三根细线接反了相序保护不起作用
阅读权限55
在线时间 小时
三相的你可也是试试换相看看压缩机能够正常工作不 如果相位准确的话那就是压缩机坏掉了 没有吸排气
阅读权限55
在线时间 小时
大哥,你相序错了!把电源线随意两根火线换下位置即可!
阅读权限20
在线时间 小时
你是用户吗&&
阅读权限25
在线时间 小时
,钳流表,夹上看看,看380正常吗,调相
阅读权限25
在线时间 小时
我咋会是用户呢?你看看我之前发的帖子,哪有用户天天没事修冰箱 冰柜空调的
阅读权限20
在线时间 小时
错相了,压机反转
阅读权限15
在线时间 小时
相序不对,调相序就OK
阅读权限55
在线时间 小时
压机坏了 如果是缺相或相序错误的话 相序保护电路动作 压机无电源怎么会有声音及发烫呢
站长推荐 /1
各位朋友,2018农历新年即将到来,在迎接这喜庆的农历新年之至,家电维修论坛管理团队特意举办一次以各自家乡美食为题材的跨年征文活动,跨年征文主题为【我家乡的特色美食】。各位朋友可尽情把自己家乡的特色美食、小吃晒上来,为论坛的广大朋友来一场饕餮盛宴。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有2台5匹空调需要多大电表?_百度知道
2台5匹空调需要多大电表?
现在有1块5-60A的单相数字电表,需要带2台5匹空调。有没有问题?
我有更好的答案
50A容量的电表。5匹空调机制冷能力约12000W,现行能效等级3级COP=3.0,消耗功率即为4000W。则运转电流约18.2A,两台电流容量约36.4A。取125%为安全容量,总电流容量为45.5A。约可选用45A容量的电表,但电表等级无45A容量,故选用50A容量的电表。
采纳率:98%
5匹空调都是三相电源供电方式的,额定工作电流也就10A以内,你的单相电表不适合使用,如果是三相表就足够使用了。
本回答被提问者采纳
两台5匹,相当于10匹功率左右,折算电流为34安左右,你的电流表够了。1匹等于735瓦左右
要用三相电表是绝对没有问题的
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
电表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前位置:
|| | |
家用柜机3p的空调一般要用多大的电线啊
人气:139323 回复:17
家用柜机3p的空调一般要用多粗的电线啊?请行家指导,用过的说说。
TA共获得: 金币:0枚
还没人打赏
分享给好友
4平方毫米滴就可以。但是,嫩待看看进户线有没有那么粗,而不是插座到空调那一段4平方毫米就可以了。
回复:【年方半百忽然二】
谢谢!我原来墙里的是2.5的铜线,不知可行吗?
回复:【潮海人】
2.5滴应该也木有问题。
最好还是用4个的,买时候一定说明符合国标的线,2.5的容易发热
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
3匹空调正规要用4平方以上的线,也不能用插头、插座,要用空气开关。2.5平方的线有点细,特别是国情偷工减料,连2.5都达不到。短时间用用还可以,长期用要换线。上面有人说按照9A/平方毫米,那是指散热条件较好明线,而且是最大值,暗线至少要减半,距离长要再减半。
& & 3P柜机配线2.5平方,制冷还行制热悬。
阶梯电价啊!!!& &&&注意
我自己家大三匹空调就用的2.5平方毫米的线,没有问题。
还是4个的线放心
2.5平方允许长期负载电流为:16A---25A4平方允许长期负载电流为:25A---32A3匹空调分两种,& &380V电的(三相电)正常电流在10A以上,2.5的线就足够& &220V(单相电)的,正常电流在15A甚至更多,必须4个平方的线。家用基本是220V电,所以4个平方的线最好