台凌变频器故障代码显示E010故障代码是什么意思

华伟TD2000型37kW变频器接受启动信号,面板即显示E010(模块故障)故障代码
添加时间:
来源: | 阅读量:356
故障表现和诊断:一台华伟TD2000型37kW变频器,接受启动信号,面板即显示E010(模块故障)故障代码,变频器处于停机保护状态中。 电路构成:华伟TD2000型37kW变频器IPM模块驱动电路如图4-11、图4-12所示,因逆变功率电路采用IPM智能功率模块的原因,驱动电路相对简单,采用A4504光耦合器芯片,用于脉冲信号的光、电隔离和
&&& 故障表现和诊断:一台华伟TD2000型37kW变频器,接受启动信号,面板即显示E010(模块故障)故障代码,变频器处于停机保护状态中。
&&& 电路构成:华伟TD2000型37kW变频器IPM模块驱动电路如图4-11、图4-12所示,因逆变功率电路采用IPM智能功率模块的原因,驱动电路相对简单,采用A4504光耦合器芯片,用于脉冲信号的光、电隔离和传输,由IPM返回的OC信号,经P521光耦合器光、电隔离后,输入MCU主板电路。
图4 - 11 华伟TD2000型37kW变频器IPM模块驱动电路之一
图4 - 12 华伟TD2000型37kW变频器IPM模块驱动电路之二
&&& 故障分析和检修:
&&& 先将逆变电路的供电切断,为IPM模块从机外接入低压24V直流电源,上电检测,当短接光电耦合器PC5的输入侧1、2脚时,变频器运行,不再报OC故障。用交流50V挡,测量三相输出电压,都为18V,状态正常。故障的可能性有两方面:①U相IG-BT有不良现象,如带载运行时导通内阻变大;②IGBT管压降检测电路不良,误报OC故障。
&&& 为进一步验证,撤去24V,将逆变电路的DC530V供电串入两只40W灯泡,短接PC5的1、2脚后,上电试机,灯泡不亮,测量三相输出电压正常。恢复原供电,暂时短接PC5的输入侧,在U、V、W端接入负载电动机,进行运行试验,输出正常,未报OC故障。
&&& 确定本机故障为IGBT检测电路不良,但此电路在IPM内部,修复较为困难,因此小故障就更换昂贵的IPM模块,有些不值。考虑到另外五路IGBT管压降检测电路都处于正常状态,屏蔽掉此一路误报的OC信号,对电路无太大的影响。
&&& 故直接将PC5的1、2脚短接后,将机器修复。修复的该机器,至今已运行数年,未因此故障返修过。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
(1)工况 由于纯钛耐蚀性远......
【控制要求】 当M0=On时,......
(一)泄漏事故简介2004年......
以20钢与KCo-20、KCo-50的......
新闻热点排行变频器工作十几分钟显示e010故障分析_百度知道
变频器工作十几分钟显示e010故障分析
我有更好的答案
什么品牌什么型号的变频器? 这肯定是变频器报了一个故障,然后就停机自保了,所以,变频器输出端就测量不到电压了。
采纳率:93%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
故障分析的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。艾默生EV2000变频器带上电机显示E010 不带电机正常显示与操作_百度知道
艾默生EV2000变频器带上电机显示E010 不带电机正常显示与操作
电机是22千瓦
裁掉电机换个小电机就正常 不知为什么
我有更好的答案
输出三相有相间短路或接地短路。估计22KW电机跟变频器没有完全匹配E010是故障代码,变频器瞬间过电流,比如电机启动加速时间是否足够,适当调大些。检查电机功率项,电机转速项,电机极数项,电机电流项,等等这些变频器内电机参数设置有没有跟电机铭牌参数一致,但前提是先将电机电压,电机功率。另外变频器中有电机参数自学习选项,可以使用,逐步检查一下变频器的菜单项,电机电流,电机转速手动设好
您好 非常感谢您的回答 我想说一下 那变频器带那个电机都用好几年了 不是参数问题
那就是输出相间短路或接地短路了,检查一下变频输出到电机之间三相线有没绝缘短路现象,电机相间有没对地等,
该试的都试了 能是模块坏了 如果坏了 怎能带小电机呢 纳闷
采纳率:64%
3,就先降额使用了吧,等到他真的带不动了,再去换电容,模块,专业提供变频器的销售及维修业务,或者就买新的吧,及其他易老化的部件,闷热的话,那么变频器老化的可能性就比较大了,根据你上边反映的情况,结合我多次出现场的经验来看的话,可能性最大的是接电机的线缆老化及电机绝缘不好了,建议你:1.输出的三相线换新的试试;2.用兆姆表测电机的绝缘.变频器风道堵塞或风扇损坏,建议你拆下风扇吹灰;4.如果近期有人拆过变频器,也会有可能排线及插件松动没插好,但是你说带小电机没事这可能性就很低了如果上述步骤还不能解决问题,而且你周围的环境是那种多粉尘,在0.5以上的说明绝缘OK我这是艾默生变频器河南总代理。人老了再怎么壮阳也满足不了需求了,机器也一样,呵呵
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
艾默生的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。科沃变频器故障代码E028是什么意思_百度知道
科沃变频器故障代码E028是什么意思
我有更好的答案
struct Sales_data{std::string booKNO;unsigned untis_}
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。台凌变频器调试说明_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
台凌变频器调试说明
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 abb变频器故障代码 的文章

 

随机推荐