接闪带和cf哪些角色防雷防闪带有什么区别还是一样的

当前位置:&>&&>&
避雷带的安装及安装要求
文章来源:  发表时间: 10:59:50
避雷带是什么
避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型。区别在于,避雷针一般是竖直向上的,只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定),至少有两个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设,但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。
避雷带是以前的叫法,在最新版本的GB《建筑物防雷设计规范》中,已经放弃了这种称呼,而称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。
避雷带的安装
1、在一般工程施工中,避雷带采用¢8或¢10镀锌圆钢。使用前应对避雷线进行冷拉调直。安装时,特别注意防止避雷线在提升过程中的人为弯曲。
2、避雷线在固定支架上应平直、牢固,其顶部距建筑物应为100mm,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3/1000,全长不宜超过10mm。
3、避雷带随建筑物造型弯曲,弯曲处均作成圆弧,其圆弧半径为100mm,严禁作成90&直角弯或小于90&死弯。
4、避雷线搭接焊是其安装过程中的关键工序。要求所有避雷线同心敷设,&s&弯方向一致,其次,在避雷线、防雷引下线焊接中应采用双面焊接,焊接应饱满、平整、牢固、无虚焊,焊接后不应产生气孔、夹渣、咬肉、裂纹等现象,如发现应及时予以补焊,并将药皮敲净,刷上防锈漆及银粉。搭接长度要一致,长度&6d,最好统一定位100mm。
5、避雷带通过建筑物伸缩、沉降缝处,应作防雷跨越处理。将避雷带向外侧面弯成半径R=100mm的圆弧形,支持卡子固定点距建筑物边缘距离300mm。
6、引自圈梁内的防雷引下线镀锌圆钢与避雷带焊接处,均应弯成R=100mm的圆弧形,搭接焊长度为100mm,且与镀锌圆钢双面焊接。若防雷引下线为镀锌扁钢,应弯成R=250mm的圆弧,焊接长度亦为100mm,双面焊接。
7、避雷带应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一体。如建筑物物顶上的透气管、铁栏杆、爬梯、冷却水塔等,这些部位的金属导体都必须与避雷带焊接成一体,也可采用抱卡形式。
避雷带安装要求
2.1 安装尺寸
支持卡高度为l5~20 cm,间距以80~100 cm为宜,拐弯处间距为30 cm。避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8
mm,扁钢宽度不应小于12 mm,厚度不应小于4
mm。避雷线应平直、牢固地固定于支架上,不应有高低起伏、弯曲、下垂等现象。其平直度每2m检查段允许偏差不宜大于3%o,全长不宜超过10
mm。所有避雷带(包括不同层高的屋面避雷带)应连成闭合的避雷网格。有时,避雷带也利用建筑物金属栏杆或另外敷设钢管作为明装避雷带,这时用作支架的钢管管径不应大于避雷带钢管的直径,其埋人混凝土的或砌体内的下段应焊接短圆钢作加强筋,其埋设深度不应小于150
2.2 安装方法
避雷带沿女儿墙安装时,其支架应尽可能随结构施工预埋,亦可预埋铁件,把支架直接焊在铁件上。若采用后固定法,即用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应不小于100
mm&100 mm&100
mm。埋设支架前,应先用水或素水泥砂浆湿润,再用配合比不低于I:2的水泥砂浆埋注到洞内,要求灰浆饱满。避免支持卡根部因剔洞形成凹槽,引起积水长时间浸泡支持卡根部,容易发生锈蚀
安装避雷带时,应依据设计要求及施工工艺标准,确定坐标轴线位置、弹线、定位。支架在合理位置敷设是明装避雷带施工的关键工序,应严格按工序施工。支持卡要横平竖直,遵循&先定两端,后定中间&的要点。需强调的是,在女儿墙施工前,应将引下线挪至附近支持卡位置,充当支持卡,使支持卡间距均匀、美观,也可以对支持卡采用安装塑料管套方法。根据塑料管外径,以支架为中心放出塑料管外径线的位置,安放塑料管,灌注1:2或1:2.5的水泥砂浆后捣实,并将塑料管口处的水泥砂浆抹平、压光来完成。采用塑料管套支架的施工方法,可解决支架根部的毛刺水泥结块问题,且增加了每个支架的垂直拉力。
近些年,坡屋顶建筑逐渐增多,相应增大了避雷带的安装难度。安装图集的做法是在脊瓦上钻孔下支架,但在施工过程中难度较大,发现钻孔过程中很容易将瓦钻坏。根据规范规定:&当屋脊和屋檐的高差大于1
m,屋面宽度大于12 m或高差小于l m,屋面宽度小于2
ITI时,应在屋檐敷设避雷带&,这又增加『施工难度;再则,由于封堵不严、密封胶老化等原因,很容易造成屋面漏雨。根据现场试验,可采用25 mm&4
ilm镀锌扁钢做成&L&:型,将其下端插入屋面瓦的缝隙中再用混凝土填满压实,按该方法施工后,效果较好。
2.3 焊接要求
避雷线搭接焊是其安装过程中的关键工序。首先焊接应依照图4所示方法进行,要求所有避雷线同心敷设,&s&弯方向一致。因要求避雷带搭接长度&6d,为统一尺寸、焊接方便、提高观感效果,对于避雷带直径&D为8
Nlm或10 mm的镀锌圆钢,其搭接长度均定为100
mill,不应搭接过长或搭接长短不一致,严禁搭接长度&6d(d为镀锌圆钢直径)。避雷带采用钢管焊接连接时,应在被连接管内衬以与其内径相吻合的钢管做衬管,其长度不应小于管外径的4倍,焊接处应做好防腐处理。
在避雷带、防雷引下线焊接中应采用双面焊接,焊缝应平整、饱满、牢固、无虚焊,焊接后不应产生气孔、夹渣、咬肉、裂纹等现象,如发现应及时予以补焊,并将药皮敲净,刷上防锈漆。防雷引下线镀锌圆钢与避雷带焊接处,均应弯成R=100
mm的圆弧,搭接焊长度为100 mm,且与镀锌圆钢双面焊接。若引下线为镀锌扁钢时,应弯成R=250 mm的圆弧,焊接长度亦为100 mm。
2.4 沉降缝处理
避雷带通过伸缩沉降缝处,将避雷带向侧面弯曲成半径为100 mm的弧形,且支持卡于中心距建筑物边缘距离减至400 mm
。避雷带在通过建筑物伸缩沉降缝处,也可以将避雷带向下弯曲,或用裸铜软绞线连接。在伸缩缝的两端宜增设支持卡。在避雷带施工完成后,还应进行局部调整,避免出现高低起伏和弯曲等现象而影响建筑物美观,使建筑物与避雷带形成有机的一体。
2.5 接地标志
工程中避雷带由明敷转为暗敷、引向建筑物的入口、引下线与避雷带焊接以及建筑物周围供测试接地电阻的测试点等处,均刷白色底漆、黑色标志的接地符号。涂刷了接地标志符号后,防雷接地施工的视觉效果更明显和直观。在屋面女儿墙压顶等处有时因土建污染需重新刷涂料或砌面砖而把接地符号掩盖,在引下线与避雷带焊接并防腐后,应增刷宽度相等(15&20
mm)的黄、绿相间的条纹。
将该片文章分享给朋友
无相关信息
电动机工作原
铅酸蓄电池的
三线圈变压器
低压电动机保
亚洲首届“国际核电运维大会”在上
第20届国际太阳能热发电和热化学大
Copyright (C)
dq.gongcheng365.cn Corporation, All Rights Reserved
版权所有 电气工程网 京ICP备号防雷带接地全图有吗?-请问在防雷接地工程中,接闪带和防雷带有什么区别还是一样的? _星空生活网
你现在浏览的是: & > &
防雷带接地全图有吗?
防雷带接地全图有吗?
防雷接地图是根据每个项目的平面图来绘制的,每个项目一般都有防雷接地图。我就是专门从事这个工作的,请问你需要吗?
你可能感兴趣的内容?避雷线是铁质的,避雷针是铜质(也可以是铜质的),避雷针顶端向天,避雷线连接避雷网埋地,避雷线连接避雷针,雷雨季节,雷电从天空从避雷针进入避雷线直至埋地的避雷网,是避雷带消除雷击保护建筑物或仪器的设施。大都用于建筑,变压器电线竿,机房,等。
介绍/避雷带
避雷带避雷线分圆截面和扁截面两大类型。接复层金属包基体金属的不同分为:铅包钢、铅包铜、铜包钢、铅包钢避雷线。避雷针用于高层建筑、烟囱或油罐上。下引可用避雷线连接。避雷针由针体及安装类别结构件组成。针类采用不锈钢;针体须用铜包钢圆棒或钢管为基材。避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受击的地方敷设的导线。当屋顶面积很大时,采用避雷网。它是为了保护的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm?的镀锌钢绞线。
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于www.baike.com。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:8次
参与编辑人数:6位
最近更新时间: 16:37:41
贡献光荣榜
扫码下载APP请问在防雷接地工程中,接闪带和防雷带有什么区别还是一样的? 防雷工程的防雷工程接地_笑说网
请问在防雷接地工程中,接闪带和防雷带有什么区别还是一样的?
请问在防雷接地工程中,接闪带和防雷带有什么区别还是一样的?
一样的东西,为接闪器的一种,只是某些人的叫法不同而已。这个就跟我们这边叫扁钢(规范叫法),某些人叫成扁铁是一个道理,叫法虽不同但其实就是一个意思。建筑物的防雷装置由三部分构成:接闪器、引订耿斥际俪宦筹为船力下线和接地装置;接闪器包括避雷针、避雷带(也就是你说的接闪带)。
请问在防雷接地工程中,接闪带和防雷带有什么区别还是一样的?——
一样的东西,为接闪器的一种,只是某些人的叫法不同而已。这个就跟我们这边叫扁钢(规范叫法),某些人叫成...避雷器与接闪器的区别?避雷针与接闪针的区别?避雷线与接闪线的区别?避雷带与接闪带的区别?——
接闪器的金属杆,称为避雷针。...接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线... 请...机房防雷接地工程中“不带电机壳接地 m型”是什么意思?——
M型是一种等电位连接方式,是一种类似网状的,是通过铜带连接成网状,然后把房间内的金属导体和金属外壳连...防雷接地里屋面接闪带套什么定额——
施工规范要求:高层建筑超过45米的外墙金属门窗必须与接地相连。做法是从立柱内的主筋(通常就是避雷引下...防雷接地工程施工工艺有哪些需要注意的——
在建筑物施工过程中,防雷工程项目包括桩基础的焊接、柱筋引下线通长焊接及均压环、避雷网、避雷针、避雷器...防雷接地的工程量,要算哪些项??——
安装工程中的屋顶防雷和基础接地要计算以下工程量: 1、基础接地极;2、接地母线敷设;3、接地极板;4...这张部分图是屋面防雷接地平面图,图中有圆圈涂黑的代表什么意思啊,我知道打星星的是接闪网格和接闪带,——
结合别的专业图纸看看啊,还有图例里,这个看不出什么的,看看水专业图纸是不是落水口接地装置 防雷引下线 接闪器分别是什么——
避雷线等,现在正规的叫法应该叫接闪杆和接闪带...bai3118 采纳率:44% 来自:芝麻团 擅长...

我要回帖

更多关于 防雷接闪器 的文章

 

随机推荐