什么是热管型机房空调铺热管在什么地方

当前位置: &
《暖通空调》论文 - 设备开发
分离式热管型机房空调性能实验研究
全部作者:&&&&
文献出处:《暖通空调》
年份:2011
论文摘要: 介绍了分离式热管型机房空调的工作原理、实验装置及数据处理方法。对发热机柜出风温度、蒸发器出风温度、系统COP和能耗的变化规律进行了实验研究。实验结果表明,在环境平均温度20 ℃时,分离式热管型机房空调系统可以将发热机柜出风温度控制在限定范围内,保证设备稳定运行;COP变化范围为4.66~13.9,实验平均COP可达9.05;与传统机房空调系统耗电量相比,其节电率达62.4%。
关键词:&&&&
下载次数:1次
文件大小:1351K
文档类型:pdf
&&&&发表的论文
2017年,第07-15期,
李盈洁; 雷波; 邓亚宏; 孟剑虹; 张艺凡,2017年,第07-15期,
王文海,2017年,第07-15期,
江燕涛 杨昌智,2017年,第07-15期,
明廷臻 龚廷睿 杨威 李政桐 王乾坤 周军莉 聂鹏,2017年,第07-15期,
闫利,2017年,第07-15期,
严龙山 于军琪,2017年,第07-15期,
王胤钧 于军琪,2017年,第07-15期,
郝长生 尤占平,2017年,第07-15期,
舒宏 肖彪 何林 张威,2017年,第07-15期,
与本论文相关的论文:&&&&
尊重知识产权,引用文档中他人文字请注明文章出处!
下载压缩包文件时,如要求输入解压密码,统一为 www.ehvacr.com 或 www.e-hvacr.com
推荐使用网际快车下载本站软件,使用 WinRAR v3.10 以上版本解压本站软件。
如果这个软件总是不能下载的请点击报告错误,谢谢合作!!
下载本站资源,如果服务器暂不能下载请过一段时间重试!
如果遇到什么问题,请到本站论坛去咨寻,我们将在那里提供更多 、更好的资源!
本站提供的一些商业软件是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。
当您打开下载地址链接后,无法下载文件时,请查看是否在地址栏中提示&为帮助保护您的安全,Internet Explorer 已经阻止从此站点下载文件到您的计算机。单击此处查看选项...&,请鼠标点击该提示选择&下载文件&即可。
------分隔线----------------------------
论文下载排行榜
最新上传论文
2017年天津市委员会年会将于日(全天)在天津津利华酒店举办。届时将邀请.. 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:48
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
机械制冷回路热管一体式机房空调系统研究
下载积分:2990
内容提示:机械制冷回路热管一体式机房空调系统研究
文档格式:PDF|
浏览次数:5|
上传日期: 11:03:54|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2990 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
机械制冷回路热管一体式机房空调系统研究
关注微信公众号豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
热管式机房空调性能分析与实验研究
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 空调铺热管在什么地方 的文章

 

随机推荐