奥克斯空调数字闪烁显示屏的数字为什么一亮一亮的

奥克斯空调上显示出一个月牙形的图案是什么意思。_百度知道
奥克斯空调上显示出一个月牙形的图案是什么意思。
空调经常在工作的时候突然显示出一个月牙形状的图案,接着就不出风了,里面像烧开水一样的声音。
具体说说怎么回事。
我有更好的答案
& & & 据你上述,这种情况是正常的,只有冬天使用制热时候才会出现。空调冬天室内制热(热风)时,室外需要散冷(吹冷风)。室外温度低于负十度是就需要除霜2-5分钟;你好!&nbsp&nbsp,过了就好!希望能够解决你一些顾虑。祝你使用愉快; 你用的一定是一款壁挂机。& &nbsp
采纳率:30%
空调制热室外机需要除霜不知道?这让我怎么具体说空调正在除霜,外机的表冷器就会结霜,霜太多了。空调制热状态,室内机吹热风在制热,室外机吹冷风在制冷,室外本来就冷,外机产生的冷就散不掉,进而影响室内机制热效果,所以空调都会除霜,外机再制冷
本回答被网友采纳
要想正常的制热,空调必须要把表面的霜除去才能正常制热。奥克斯热霸空调用的是第四代智能除霜系统,可以在零下25摄氏度的情况下除霜制热这个是空调正在除霜的标志,而普通空调在低于零下5摄氏度的时候就会因为室外机结霜而无法正常启动。因为如果室外温度过低的话,空调室外机可能会结霜
奥克斯空调的智能除霜系统,还是很给力的
正在除霜的标志,除完霜就好了。奥克斯空调的制热效果还是相当不错的,比我家之前买的美的强多了
您好。那是睡眠状态,睡眠状态也叫省电模式。声音是R22(制冷剂)流向室外机。没事的,奥克斯空调还好。
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
奥克斯空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。奥克斯空调显示屏亮4个灯中间亮66摇空器也开不了空调,手动也开不了,_百度知道
奥克斯空调显示屏亮4个灯中间亮66摇空器也开不了空调,手动也开不了,
奥克斯空调显示屏亮4个灯中间亮66摇空器也开不了空调,手动也开不了,是什么问题
我有更好的答案
你最好打电话问一下奥克斯的客服人员,或者请奥克斯的检修人员到家里看看。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调开机显示屏一亮又不亮,不动了啥原因_百度知道
空调开机显示屏一亮又不亮,不动了啥原因
空调开机显示屏一亮又不亮,不动了啥原因
我有更好的答案
更换即可;
3。一般是电容损坏,造成检测温度错误,保护性停机,需要更换温度传感器。
请根据顺序,逐一检查排除故障。.,产生低压保护,需查漏、补氟:
1,产生热保护停机、外机风机故障,使压缩机排气温度过高可能性较大的几种情况、温度传感器故障
采纳率:90%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。奥克斯空调显示器显示数字3是什么意思
奥克斯空调显示器显示数字3是什么意思
09-05-10 &匿名提问
遥控器的使用多简单呀,空调的遥控更是如此.功能无非几种. 模式选择:制热,除湿,吹风,制冷. 风量选择:大中小 摆风选择: 即上下摆风,高档的也有左右摆风 时间调节:有的遥控器在后面有个小孔,是复位键,用小针捣一下,时间开始闪烁,分别调小时,分钟即可. 有的还有开机定时,关机定时,就是时钟准确时,把定时调好后,操作一下,到时会自动打开,或关机. 有的还有睡眠定时:即可以调1到几个小时.睡着了到时自动关机 还有温度调节:分上调,下调,上一般到30摄氏度,下到18摄氏度,在往下是持续工作. 基本上就这些功能,自己摸索也行,也玩不坏的.
请登录后再发表评论!你好!奥克斯空调开机后显示屏上出现所有的图像 还在不停的闪烁。请_百度知道
你好!奥克斯空调开机后显示屏上出现所有的图像 还在不停的闪烁。请
你好!奥克斯空调开机后显示屏上出现所有的图像
还在不停的闪烁。请问是什么问题
我有更好的答案
参考奥克斯空调故障代码表  一,系统停机  12 排气保护 “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒.5&#47、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示  序号 故障原因 显示方式  1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁、70S .100S;0.5/0,过流保护: 系统停机 显示“E7” 5 防高温保护 “运行”灯和“制热”指示灯闪烁  6 室内防冻结保护 “运行”灯和“制冷”指示灯闪烁  六;8秒 4 除霜 睡眠灯闪烁(0;0;0,其余不变  2 室内制冷防冻结保护 “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5).5&#47,其余全灭。  6 室内盘管传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机 6 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示: 序号 故障原因 显示方式 1 PG反馈异常 显示“E4” 2 T环异常 显示“E1” 3 T内盘异常 显示“E3” 4 T外盘异常 显示“E2”  七.5&#47,系统不停机 显示“E2” 3 室内管温传感故障,其余不变 3 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒.5秒,其余指示灯灭、H(除KFR-25G/H),通讯故障 显示“E4” 2 T环异常 显示“E1” 3 T内盘异常 显示“E3” 4 T外盘异常 显示“E2” 5 低压保护 显示“E5”  6 室外有板时,室外三相缺相.5秒)  5 制冷防冻结保护 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒) 6 制热防高温保护 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒) 7 制热长时间防冷风保护 运行灯闪烁(0,压缩机排气管温度保护 显示“E9” 二。  7 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒, 系统不停机 显示“E3” 4 室外有板时,过流保护 显示“E7”  8 室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障 显示“E8” 9 室外有板时,系统停机  7 室温传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒、SG、N、M、Q、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ;ET-G5型空调故障显示  序号 故障原因 显示方式  1 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次 2 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次 3 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次 4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次  九、SA、SC、SV,其余不变 4 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒.60TA.70T1.5秒) 五、反相保护 显示“E6” 7 室外有板时;A3Y故障指示代码 序号 故障原因 显示方式  1 制热化霜 “制热”指示灯闪烁,(0;秒  2 室内温度传感器损坏 面板定时灯闪烁1次/8秒 3 室内盘管传感器损坏 面板定时灯闪烁2次&#47、H1、HA,其余不变 3 室内制热防高温保护 “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭,其余灯不变,系统停机  5 室温传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0,按无内管传感器运行 9 室外盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。 序号 故障原因 显示方式  1 室外有板时、CZ、VB款数码显示系列空调故障显示:  序号 故障原因 显示方式 1 PG反馈异常 显示“E4”  2 环境温度传感器异常 显示“E1” 3 盘管温度器异常 显示“E3” 4 整机过流保护 显示“E6”  十,其余不变 5 过流保护 “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 11 通讯故障 “运行”灯闪烁0、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示 序号 故障原因 显示方式  1 室内环境温度传感器开路或短路 显示“11”  2 室内热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“12” 3 室内热交换器结冰保护 显示“13” 4 室内热交换器过热保护 显示“14” 5 室内通讯故障 显示“15” 6 室内电源瞬时停电 显示“16” 7 室内过电流保护 显示“17”  8 室外环境温度传感器开路或短路 显示“21”  9 室外热交换器管温温度传感器开路或短路 显示“22” 10 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路 显示“23” 11 无负载 显示“24”  12 室外过电流保护 显示“26” 13 室外电压异常 显示“28” 14 室外电源瞬时停电 显示“29” 15 室外制冷过负荷保护 显示“2A” 16 室外除霜显示 显示“2B” 17 IPM模块障 显示“2C”  18 室外E2数据错误 显示“2D”  三、HS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示 序号 故障原因 显示方式  1 室温传感故障,系统停机 显示“E1”  2 室内板上室外管温传感故障.5),系统停机、HV(Y),其余不变  10 室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒;0、KFR-120LW&#47,(0.5/0.5).5&#47,系统停机  8 室内盘管传感器故障 “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机 4 低压保护 “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒.5),其余不变  2 室内制热长时间防冷风保护 “运行”灯闪烁0.5/0.5秒、HSA(Y)、HSB(Y)、FS(Y)、KFR-22G&#47、HB系列故障显示 序号 故障原因 显示方式  1 PG反馈异常 定时灯每8秒闪烁4次 2 T环异常 定时灯每8秒闪烁1次 3 T内盘异常 定时灯每8秒闪烁2次 4 T外盘异常 定时灯每1秒闪烁1次 八、H(Y),系统停机,其余全灭  9 排气传感器故障 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),系统停机,其余全灭  10 排气保护 “定时开机”灯和“定时开机”指示灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5),其余灯不变,系统停机 十一、EC1无水加湿故障指示代码  序号 故障原因 显示方式  1 PG反馈异常 显示“E4” ,停机 2 TA异常 显示“E1” ,停机 3 TE异常 显示“E3” ,停机 4 TW异常 显示“E2” ,不停机 5 通讯故障 显示“E5” ,停机  6 外环温异常 显示E6加湿停止,不停机 7 加湿口温度异常 显示E7加湿停止,不停机 8 直流电机异常 显示E8加湿停止,不停机 9 湿度传感器异常 显示E9加湿停止,不停机.120S.45T.50T.60T45TA.50TA,系统停机 四、 KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示  序号 故障原因 显示方式  1 室外盘管损坏 面板定时灯闪烁1次&#47,其余不变  8 室外缺相或者相序保护 “定时开机”灯和“定时关机”指示灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)
为您推荐: