请教,UPS需要另外增加控制双回路电源来切断电源吗

ups电源串联时出现故障,请教原理及解决方法_百度知道
ups电源串联时出现故障,请教原理及解决方法
有一台仪器自带ups电源且不可与仪器分开,但是续航时间大概只有10分钟。所以我又找人外接了一个更大的ups电源。(安装顺序:空气电闸—大ups—仪器自带ups—仪器)本人是不懂的,安装人员说设置好了,但是有一天在外部电源正常的情况下(其他仪器,电灯无问题...
我有更好的答案
就由大的的UPS经过小的UPS的旁路输出到负载,保证负载的供电正常UPS安装错误!你这个要双重保证,应该使用串联冗余备份;只要改为由大的UPS输出接到小的UPS的旁路输入上。这样当小UPS续航时间结束或者故障或者跳旁路
谢谢,想问这种串联安装方式为什么是错误的呢?原本想的是市电断电以后,大ups可以代替市电给小ups供电,这个想法不对么?哪里不对呢?其实我最想问的是,为什么会出现漏电保护的跳闸,造成我的损失。串联冗余具体怎么安装呢?好多问题都搞不懂,朋友你要是能为我解惑,还会加分的,谢谢。
先回答你有关漏电保护:UPS不能接漏电保护开关,因为UPS输入一般有滤波电路,会对地有一定的漏电电流,这是UPS行业的通病。串联冗余备份的接法看附图,这是根据UPS的工作原理决定的:UPS有几种工作状态:1、正常工作状态。2、电池工作状态。3、旁路工作状态。当UPS都工作在正常状态时,输出正常;当小UPS输入断电时,小UPS工作在电池状态,这时输出负载由小UPS的逆变器供电,当小UPS的电池放电保护或故障时,此时小UPS会转旁路,这时大UPS输出经过小UPS旁路给负载供电,如果这时大UPS的输入断电,由大UPS的逆变器输出经过小UPS的旁路给负载供电。
采纳率:27%
来自团队:
请问一下大UPS和小UPS的型号,是后备式还是在线式的?请提供下,知道了再进行分析我估计是本身安装顺序和接线方式设计有问题
你好,大ups是SANTAK Castle,小ups是Eaton_9130,都是在线式。我接线的方式就是,大ups输入端接市电,输出端接小ups的输入端。直接串联起来,并非串联冗余,目的是想市电断电以后,大ups可以代替市电给小ups供电,结果看来是不行的。另外我最想问的是,为什么会出现漏电保护的跳闸,(上网查了,需要复位的跳闸是因为漏电保护)和这个接法有关系呢?还是ups本身故障。谢谢。
直接跨过9310,把castle接到仪器输入端吧。也就是要把castle接到9130的旁路。而9130的主回路接在市电上。那台9130怎么会和仪器分不开呢?伊顿还没听说和哪个仪器厂商做一体化设计,直接把输出接线柱给换到santak castle上就行了啊。不过这样串联的目的是提升UPS的可靠性,而不是延时的时间长度。应该是做不到主回路串联,这个就考虑到控制系统了,因为在线式从电池转旁路是做不到0转换时间的,还有旁路转市电/电池也是有时间间隔。所以跟检测精度有关系。如果可以,就直接换UPS,找个电工拆下就可以了,销售不是电工,要找伊顿的技术支持部门派服务工程师去弄。
我这个9130确实是和仪器一起的。我不清楚他的电路,串联冗余该怎么接?不懂。我主要还是想请教为什么这样会出现漏电保护跳闸呢?还有,为什么市电模式下大ups逆变的电流,9130能用,电池模式逆变的电流就不行了呢?和地线有关吗?大ups电池模式下9130视做没地线。所以9130只能放电不能充电??
本回答被网友采纳
很像是你的大UPS的输出不符合小UPS输入的要求,导致小UPS跳到了电池模式。
你好,我这样串联,平时也看不出毛病,大ups不管断不断电都是持续逆变输出的,为啥市电一断,小ups就不能把大ups的输出当做市电了呢?另外,出故障的那次,是为什么呢?小ups没有切到电池模式,以其直接就断电了。电闸漏电保护跳的闸,您能帮我分析下吗?
我又问了朋友,你这个要是串联一定要把大UPS的输出接到小UPS的旁路上的。那是串联的标准接法。至于具体为什么我也不会解释。
什么牌子的UPS电源啊?
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
ups电源的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。不间断电源
不间断电源的故障处理
不间断电源名词术语
不间断电源的应用
不间断电源常用电路
不间断电源的发展
  飞轮式
  在使用的时代之前,不间断曾经使用飞轮和内燃机为负载提供电能供应,这种不间断电源被称为飞轮式或旋转式不间断电源。飞轮式不间断电源由、直流电动机、飞轮、柴油机(或汽油机)及发电机等组成。在电网供电的情况下,由整流器提供的直流电驱动电动机带动飞轮旋转,并且带发电机为负载供电。由于飞轮的惯性作用,发电机转速可以保持均衡,此时不间断电源起过滤电网干扰的作用。当电网断电后,飞轮继续带动发电机的转子旋转,同时启动柴油机带动发电机发电,替代原有电网为负载供电。
  由于飞轮式不间断电源使用内燃机提供电力,会产生较大的噪音同时体积也较大,因此目前一般仅被用于应急情况和一些自然状况恶劣的场合,通常情况下不间断电源会使用来提供电力。
  蓄电池式不间断电源
  自二十世纪六十年代美国通用电气公司研究生产不间断电源以来,不间断电源一直在被改进,但是其基本原理没有重大变化。
  现代的不间断电源由、和控制组成,一端连接电网另一端连接电器负载。在电网电压正常的情况下,不间断电源利用电网电源为自身充电,在电网出现异常的时候,不间断电源将存储于电池中的电能释放,供负载使用。它按工作方式通常分为在线式和后备式(亦称为离线式)两种;按输出波形可分为正弦型、近似正弦型(用阶梯方波来拟合正弦波)等。
UPS不间断电源的特点
  UPS是针对中国电网环境和网络监控和网络系统、医疗系统等对的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。系统采用在线式双变换拓扑架构设计,完全消除了UPS对电网的谐波污染,DC/AC输入设有谐波抑制器,完全消除了UPS对电网的谐波污染DC/AC采用SPWM脉宽调制技术、以及输出隔离,使UPS的输出为一稳频稳压、滤除杂讯,不受电网波动干扰、低失真度的纯净正弦波电源。具有带载能力强、负载兼容性好、市电输入电压、频率范围宽、输出无切换时间、优异的发电机兼容匹配性等特点,满足各种应用环境的要求;完善的,提升了系统运行的稳定性、可靠性以及先进的浮充电技术,完按电池的特性曲线充电,极大的延长电池的使用寿命;完善的界面设计,使人机沟通零距离;UPS与PC间可通过RS232通讯端口进行通讯,使用户很轻松的了解UPS的工作状况、历史记录、及对UPS的控制,同时可通过远程网络监控功能,对UPS进行远程、随时随地的监控与管理。
  UPS的种类
  、在线式UPS、在线互动式UPS。后备式UPS:采用抗干扰分级调压稳压技术,当市电供应正常或电压变化时,均能向负载提供高频干扰的,当电网供电故障时,电池逆变供电需要4-10ms转化时间,对于一些对供电质量要求较高的设备来说不太合适。在线式UPS:电网供电故障时,UPS的输出不需要转换时间,其负载电能供应平滑稳定。一般用在金融、证券即电信等部门。在线互动式UPS:集中后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点,但稳频特性不理想,不适合做常延时的UPS电源。
  不间断电源的应用
  不间断电源[1]现已广泛应用于:工业、通讯、国防、医院、计算机业务终端、网络、网络设备、数据存储设备等领域。
  UPS有哪些功能
  UPS( Uninterruptible
System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的 UPS就是一台交流市电,同时它还向机内电池充电;当市电中断( 事故停电 )时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。 UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强(减少电池放电)。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。 还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力也越强,总的来说,离线式UPS对负载的保护最差,在线互动式略优之,在线式则几乎可以解决所有的常见电力问题。
不间断电源的基本参数分析
  UPS是UninterruptiblePowerSupply的缩写,就是我们经常所说的UPS。市场上常见的UPS主要有在线式(Line)和后备式(OffLine)两种。
  UPS不间断电源主要用于敏感设各和不允许停电的场合,如计算机系统、生产线的过程控制、远距离通讯、医疗设备、飞机场、银行系统等。
  UPS不间断电源的基本参数:
  (1)负载 负载可分三类,10kV·A以下为小负载,10~60kV·A为中负载,60kV·A以上为大负载。
  (2)输出电压的谐波含量(失真) 谐波电压对中的参考电压及低电压工作的会造成噪声。
  (3)阶跃负载 当一部分负载接通或断开时,都会使负载产生阶跃变化。由于UPS不能瞬时更正这种突然变化的电流9输出电压就会产生相应的变化。小负载由于只接很少的设各,有时会出现100%的阶跃负载。中等负载出现的阶跃不超过50%。而大负载只有在不正常的运行状态下才可能出现超过z5%的阶跃负载。一般的设计都能满足小于25%的阶跃负载。
  (4)非线性负载 指性负载或电容性负载。在计算机系统中,非线性负载主要是主机、(特别是)和显示终端等;线性负载主要是磁盘和磁带设各。一般小负载是非线性负载;中负载是线性与非线性负载相近或其中一种稍大;而大负载一般是线性负载,因为大负载由多台设备构成,运行中此起彼伏,宏观看起来总负载比较稳定。
  (5)效率 对于一个大系统来说,效率必须足够高。比如一个125kV·A的UPS,若只有85%的效率,那么每年多消耗的费用相当于初始投资的30%。
  (6)体积 中小型UPS要求体积要尽可能小。
  (7)噪声 UPS不间断电源的噪声水平不应超过它所在环境要求的噪声水平。
UPS不间断电源的检修和正常维护
  UPS在现代中占有很重要的地位,它可以延长设备的寿命,保证数据的安全。UPS的电能来源是其所配的化学,所以UPS不间断电源工作的质量高低,主要依赖其化学电源的性能,以及正确使用和精心维护。
  AND牌UPS-500的检修 故障现象一台STAND牌UPS-500型不间断电源关断电源停用几天后重新开机时,只听见机壳内部“噼噼啪啪”的响声,电源的正常显示灯(NOR-MAL VAC)一直不亮,而电源电压低的显示灯(BAT-TERY LOW)闪烁不停。 故障检修打开机壳检查继电器,没有发现问题。
  换上一个同型号的继电器,再加电时仍是同一种现象。接着检查,该 UPS电源的电池由两组12V、7Ah的组成。将电池拆下进行检查,发现其中一组电池的部分单格已经破裂,液已经干枯。测量其电压为7.2V。另一组外观完好,其电压为10.5V。可以确定UPS电源无法启动的原因是由于电池的电压太低所致。 由于其中一个电池组的壳体已经破裂,故无法进行检修,对壳体完好的一个进行容量活化,首先以0.7A进行充电,其电压上升的很快,5分钟就升至15.5V,接着用0.5A放电,放至电压为9.6V,再用0.5A充电12h,以0.5A放电,时间为5h,其容量仍有2.5Ah。经过几次循环充放电,电压还可以提高。
  按以下规律进行循环充放电:以0.5A充电12h,0.5A放电至9.6V止,进行5次循环充放电。5次循环充放电的容量分别是2.6Ah,2.8Ah,3.2Ah,4.5Ah,4.8Ah。 从以上的结果来看,电池组的容量还有上升的可能。所以,再用如下方法进行5次循环充放电。 以0.7A充电12h,0.7A放电至9.6V止,进行5次循环充放电。5次循环充放电的容量分别是 4.9Ah,5.5Ah,5.6Ah,6.2A.h,6.2A.h。 由于一个电池壳体破裂,无法使用,从市场上购买一个6.2Ah容量相近的电池组(12V, 7.0Ah)安装使用半年多,没有发现问题。
  UPS不间断电源正常维护 为了UPS不间断电源能够正常工作,在使用中应注意以下10个问题。 1.UPS不间断电源在功率选配上要有适当的余量,如为800W的负载选配UPS电源,其功率应选购1000w以上的。 2.UPS不间断电源应避免频繁的开机关机,最好长时间处于开机状态。 3.新购的UPS不间断电源在使用前要对电池进行补充电,因为UPS在销售过程中,电池在不断地自放电,其容量有很大一部分被消耗了,如果不及时进行补充电,不仅会影响正常的使用,还会缩短电池的使用寿命。
  电池补充电的方法是:将电池串联起来,根据电池使用说明书的提供的具体方法进行充电。一般是采用恒压充电,每个电池控制电压为2.30-2.35V,限制初始电流不得超过0.25C5A(C5可以用电池的额定容量来计算具体的数值),以免烧坏电池。充电电流连续3h不变即为充足,可以投入使用,充电持续时间为12-24h。 4.如果市电一直处于正常的供电之中,UPS不间断电源就没有工作的机会,其电池就有可能长时间浮充而损坏。因此,对长时间不用的UPS不间断电源要定时进行人为的强制工作,这样不但可以活化电池,还可以检验UPS不间断电源是否处于正常状态,并可以使操作人员熟悉UPS电源供电系统的使用。
  UPS不间断电源在使用后要立即进行恢复充电,即使电池恢复到正常状态。充电方法是:恒定电压为2.35~2.40V限制初始电流不得超过0.25C5A,在25℃的环境下,全放电态的电池充足需要18-24h。如果未将电能放完,可根据电流的持续不变为终止标志。 6.如果UPS电源的电池为非免维护式电池,还要经常检查溶液的比重及电液量,及时补加电解液或蒸馏水。 7.UPS电源在使用中,每月要检查一次浮充电压,单个电池的浮充电压低于2.20V时,则应对整组电池进行均衡充电。方法是:在25±5℃的环境下,限制初始电流不得超过0.25 C5A,恒定电压为2.35~2.40V,充电24~48h。 8.如果用户自行配置长延时电池组时,外配的应同时具有恒压和恒流功能,不应选用只有恒压功能的充电器,以免影响电池的使用寿命。
UPS不间断电源放电时间的配置技巧
  停电后UPS是依靠储能供电给负载的,标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。
  一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
  电池供电时间计算
  电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
  放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均电压×效率
  如要计算实际负载放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可
UPS不间断电源常见故障及排除方法
  1、有市电时UPS输出正常,而无市电时长鸣,无输出。
  故障分析:从现象判断为蓄和部分故障,可按以下程序检查:
  ——检查电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身的故障还是充电故障。
  ——若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
  ——若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
  ——若波形产生电路无PWM控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
  ——若保护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。
  上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
  2、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
  故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
  ——检查充电电路输入输出电压是否正常;
  ——若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;
  ——若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
  3、逆变器功率级一对损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
  ——过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
  ——脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
  ——参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
  4、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
  故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测回路:
  ——检查市电输入是否烧毁;
  ——若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
  ——若蓄电池保险完好,检查市电工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且UPS不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
  ——若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
  5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到反复的动作声,UPS面板电池电压过低长亮且蜂鸣器长鸣。
  根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
  6、一台后备UPS有市电时工作正常,无市电时逆变器有输出,但输出电压偏低,同时变压器发出较大的噪音。
  故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下:
  ——检查功率是否正常;
  ——若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常;
  ——若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
  7、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
  故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
  ——市电输入保险丝是否损坏;
  ——若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常;
  ——若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
  ——若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
  8、当负载接近满载时,市电供电正常,而蓄电池供电时蓄电池保险丝熔断。
  故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下:
  ——逆变器是否击穿;
  ——蓄电池电压是否过低;
  ——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常;
  ——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
  9、UPS只能由市电供电而不能转为逆变供电。
  故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测:
  ——蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好;
  ——若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常;
  若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
UPS不间断电源的选择及负载功率的匹配
  选配什么品牌的UPS这要根据具体情况来确定。但有一点必须明白, 就是所有欲选配UPS电源的功率(单位统一)必须略大于负载的实际功率;才能使UPS电源可靠地工作。另外,功率是电能的单位。一般用瓦特(W)来表示,而国际上用电流安(A)和电压伏(V)的乘积来表示(VA为视在功率)视在功率伏安(VA)与有用功率瓦特(W) 的换算方法为:视在功率伏安(VA)数乘以0.7-0.8即为有用功率瓦特(W)
  表达式 VA * 0.7(或0.8)=W
  例如 一台伏安(VA)的在线式UPS电源实际输出功率为 VA * 0.7=700W 通过上面问题的讨论分析可知,欲使购选UPS电源能够安全正常地工作;就必须使负载功率的总和不大于UPS电源额定功率(统一单位),其次UPS电源对纯感性、纯容性负载来说呈现的效能很小(30%)即W UPS 电源只能负担300W 的纯感性负载,或纯容性负载。故纯感性负载(如电等),纯容性负载不能做UPS电源的负载。还有因为的启动功率大于额定功率的5倍,故打印机也不是UPS的理想负载(一般将其接入市电)。
UPS不间断电源后备时间的配置技巧
  停电后UPS是依靠储能供电给负载的,标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。
  一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式,见原理图。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。
  电池供电时间计算
  电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:
  放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/UPS直流电压×效率
  该放电电流可视为该UPS满负载后备一小时所需的电池容量,例如APC SU3000UXICH机器,功率因数是0.75 效率是0.8 内置直流电压是48V,则放电一小时需要48V-58.59AH的电池容量,如果需后备2小时,即58.59*2,可选用一组48V100AH或两组48V65AH.
不间断电源常见名词解释
  差模干扰/共模干扰:指干扰杂讯流通路径的方式。凡是来自电源火线(HOT)而经由零线(NEUTRAL)返回的杂讯称为差模杂讯。凡是来自电源火线(HOT)或零线(NEUTRAL)而经由地线返回的杂讯,称为共模杂讯。一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除。
  辐射干扰(EMR):这是种空间电磁干扰,存在于通讯设备或者电脑操作设备当中,有部份干扰源是借由设备的线路或无线电向空间辐射出来的,在某些情况下,可能因为振幅(干扰)过大,而造成无线电传输中断或是电脑操作设备故障等问题。
  传导干扰(EMI):通过传播的电磁干扰杂讯。
  电磁兼容(EMC):设备的辐射干扰和传导干扰的总称。
  :用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的交流电。
  屏蔽:利用物理原理,用于隔绝阻断电磁辐射的一种手段。
  突波:瞬间发生的高压,从数百伏特到数千伏特或更高,持续的时间从数千分之一秒到数亿分之一秒,伴随而产生突波电流,对设备具有极大的潜在危险,轻则造成信息丢失或电子零件寿命隐性伤害,严重则造成设备的损坏或产生更严重的后果。产生突波的原因有两种:自然界产生的如:雷击;其次,电子设备瞬间加入负载。
  开机冲击电流:内部的在开机瞬间会吸入很大的充电电流,阴极显示器(CRT)在开机瞬间需要很大的去磁电流,在开机瞬间有励磁电流,等等,使得UPS在负载设备开机时必须承受巨大的冲击电流。
  启动(开机):小型UPS启动一般由一个合上启动,中型以上UPS需要操作多个开关,这时应按规定顺序逐个合闸,有利于提高UPS可靠性。
  重开机:指在市电恢复正常后重新打开。它可以通过手动的方式重新启动或是由软件预先设定,UPS发生保护后,重开机起到复位的作用。
  冷启动:指在没有市电时启动UPS,某些UPS此时无法开机。
  避雷器:用来吸收雷击波的器件,工作原理是,雷击产生瞬间高电压进入,引起避雷器导通吸收雷击电流,将电路电压箝位在安全范围之内。可做为避雷器件的元件有多种,如压敏、等。
  注:雷击电压是大气与大地之间的高压放电,因此,避雷器要有良好的接地才能起作用。
  放电管:是一种使用于设备输入端的高压保护元件。若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并吸收掉输入的过高压。
  :是电源输入端一种保护器件,可吸收输入端高压,当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损坏。装置压敏电阻的作用:保护电器内部的不受高电压的破坏;降低电器设备的维修程度。
  :一种过热熔断型的小型器件,超载或负载短路时引起电流过大会烧断保险丝,保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。
  注:如使用的不是原厂所规定的同规格保险丝有可能造成机器故障,或是引起线路起火,危害自身的安全。最好是使用原厂所规定的同规格保险丝,既可保护设备也可保护确保人身安全。
  :一种电流保护装置,即当电流超过空气开关规格额定值时,开关将跳脱。空气开关可避免建筑物内的线路或电子设备线路过电流引起火灾。
  变压器:利用电磁感应原理,由铁芯和构成,可分为一次侧线圈与二次侧线圈两个部分,一次侧输入电压,二次侧就有感应电压输出,从而进行电能传递。二次侧可提供多种电压输出,有升压,降压功能,因此变压器在电路中可以满足多种不同电压的电力需求。
  1、变压器的效率、安全性很重要,取决于用材和加工工艺。
  2、变压器本身存在散热问题,所以电源设备的通风不能受 阻。
  稳压:在反向电流足够大时,器件的反向电压稳定在标称值,正向特性与二极管相同。
  :共有三个脚,一般为B、E、C,B、E间施加一个较小的电流信号,可以改变流过E、C间的电流,起到电流阀门和电流放大的作用。晶体管为电流型驱动器件。
  MOSFET:共有三个脚,一般为G、D、S,通过G、S间加控制信号时可以改变D、S间的导通和截止。MOSFET为电压型驱动器件。
  IGBT:共有三个级,一般为G、E、C,通过G、E间加控制信号时可以改变E、C间的导通和截止。IGBT为电压型驱动器件,具备MOSFET的高速开关特性和晶体管的低导通电阻。
  国标插座:中国的标准插座形式,零、火线为 \ / 字型排列, 地线在 \ / 的头部。
  美标插座:美国的标准插座形式,零、火线为11字型排列,地 线在11的头部。
  可靠性(MTBF):用来描述设备平均能正常工作的时间长短的参数,MTBF越大表示该设备的寿命越长。
  接触不良:指在电气的连接部有松动、接触不好的情况,接触不良将导致电压的下降和损耗的加大。
  噪音:用来描述人体对声音定量感觉的物理量,一般用dB描述,UPS的噪音一般在40—80dB。
  备用电源系统:原主要指柴油发电机、汽油发电机等等,这些在早期UPS未出现时,在市电中断时作为备用的电力设备。但UPS出现后,由于UPS有更多的优点,起到动态响应迅速,稳定调节输出,更可消除吸收电源外在不良影响,保护电器设备。因而,当代备用电源中UPS逐渐占据了较大的比例。
不间断电源(UPS)名词术语(1)
  :UPS[Uninterruptible
System (or Supply)]:是由组、和其他组成,能在电网停电时提供交流电力的电源设备。
  UPS具有以下几项基本功能:
  1. 电网电压正常时,市电电压通过UPS稳压后供应给负载使用,性能好的UPS本身就是良好的;同时它还对机内的电池进行充电,贮存后备能量。
  2. 电网电压异常时(欠压、过压、掉电、干扰等)UPS的逆变器将电池组的直流电能转换成交流电能维持对负载的供电。
  3. UPS在电网供电和电池供电之间自动进行转换,确保对负载的不间断供电。一般的电脑设备允许有很小的电力间断(切换时间10ms以内),但精密的电脑设备和通信设备不允许电力有间断(切换时间0ms),所以应确认你需要的UPS切换时间究竟是多少。
  安时数(AH):反映电池容量大小的指标之一,其定义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大。通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V24AH、12V/65AH、12V/100AH。
  避雷器:用来吸收雷击波的器件,工作原理是,雷击产生瞬间高电压进入电路,引起避雷器导通吸收雷击电流,将电路电压箝位在安全范围之内。可做为避雷器件的元件有多种,如压敏、等。 注:雷击电压是大气与大地之间的高压放电,因此,避雷器要有良好的接地才能起作用。
  :一种过热熔断型的小型器件,超载或负载短路时引起电流过大会烧断保险丝,保护设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。
  注:如使用的不是原厂所规定的同规格保险丝有可能造成机器故障,或是引起线路起火,危害自身的安全。最好是使用原厂所规定的同规格保险丝,既可保护设备也可保护确保人身安全。
  :利用电磁感应原理,由铁芯和构成,可分为一次侧线圈与二次侧线圈两个部分,一次侧输入电压,二次侧就有感应电压输出,从而进行电能传递。二次侧可提供多种电压输出,有升压,降压功能,因此变压器在电路中可以满足多种不同电压的电力需求。
  稳压精度:指输出端电压的相对变化量,为一百分数,越小越好。当输入电压或负载发生变化时,UPS的输出电压也会升高或降低,变化越小说明稳压精度越高。
  无功功率:单位是 VA ,它不为负载所吸收,因此称为无功功率,它组成了视在功率的另一部分。降低无功功率有利于提高电网的利用率。
  保险丝:一种过热熔断型的小型器件,超载或负载短路时引起电流过大会烧断保险丝,保护电子设备不受过电流的伤害,也可避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。因此,每个保险丝上皆有额定规格,当电流超过额定规格时保险丝将会熔断。
  注:如使用的不是原厂所规定的同规格保险丝有可能造成机器故障,或是引起线路起火,危害自身的安全。最好是使用原厂所规定的同规格保险丝,既可保护设备也可保护确保人身安全。
  线压降:电流经过线路会由于线路阻抗产生损失,形成线压降。线压降与线路的长度成正比,与线路的截面积成反比。
  备用电源系统:原主要指柴油发电机、汽油发电机等等,这些在早期UPS未出现时,在市电中断时作为备用的电力设备。但UPS出现后,由于UPS有更多的优点,起到动态响应迅速,稳定调节输出,更可消除吸收电源外在不良影响,保护电器设备。因而,当代备用电源中UPS逐渐占据了较大的比例。
  变压器:利用电磁感应原理,由铁芯和线圈构成,可分为一次侧线圈与二次侧线圈两个部分,一次侧输入电压,二次侧就有感应电压输出,从而进行电能传递。二次侧可提供多种电压输出,有升压,降压功能,因此变压器在电路中可以满足多种不同电压的电力需求。
  :采用计算机硬件和软件技术的微控制单元。
  充电器:用来对电池进行充电,使其充满电荷能量的一种装置。 注: 1. 电池的容量越大,所需的充电电流越大,否则需要很长的充电时间。 2. 选择合适的充电模式有利于保护电池和提高充电效率。 3. 长延时UPS的充电器不能用标准机的充电器替代。 4. 充电器的损坏有可能导致整组电池的失效。
  传导干扰(EMI):通过传播的电磁干扰杂讯。
  RS485接口:可实现多站互联和远程传送的计算机与其它设备间进行差模串行异步传输数据信号的标准接口。RS485一般是两个数据线,传输距离可达米以上。
  油机:通常指柴油或汽油发电机。
  UPS的一种工作方式,基本结构由(AC/DC)、电池组、逆变器(DC/AC)和旁路组成。不管电网是否正常,一直由逆变器输出稳定的交流电给负载,这种UPS在市电/电池工作模式转换时没有切换时间。
  噪音:用来描述人体对声音定量感觉的物理量,一般用dB描述,UPS的噪音一般在40—80dB。
  有功功率:单位是W,是负载真正吸收转换的能量部分,它组成了视在功率的一部分。
  差模干扰/共模干扰(Differential Mode):指干扰杂讯流通路径的方式。凡是来自电源火线(HOT)而经由零线(NEUTRAL)的杂讯称为差模杂讯。凡是来自电源火线(HOT)或零线(NEUTRAL)而经由地线的杂讯,称为共模杂讯。一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除。
  IGBT:共有三个级,一般为G、E、C,通过G、E间加控制信号时可以改变E、C间的导通和截止。IGBT为电压型驱动器件,具备MOSFET的高速开关特性和的低导通电阻。
  :是电源输入端一种保护器件,可吸收输入端高压,当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损坏。装置压敏电阻的作用:保护电器内部的电子元
  MOSFET:共有三个脚,一般为G、D、S,通过G、S间加控制信号时可以改变D、S间的导通和截止。MOSFET为电压型驱动器件。
  稳压:在反向电流足够大时,器件的反向电压稳定在标称值,正向特性与二极管相同。
  重开机:指不间断电源在市电恢复正常后重新打开。它可以通过手动的方式重新启动或是由软件预先设定,UPS发生保护后,重开机起到复位的作用。
  传导干扰(EMI):通过电源线传播的电磁干扰杂讯。
  充电器:用来对电池进行充电,使其充满电荷能量的一种装置。
  1. 电池的容量越大,所需的充电电流越大,否则需要很长的充电时间。
  2. 选择合适的充电模式有利于保护电池和提高充电效率。
  3. 长延时UPS的充电器不能用标准机的充电器替代。
  4. 充电器的损坏有可能导致整组电池的失效。
  电池/电池组:UPS所使用的电池通常是密闭铅酸免维护电池。这种电池的物理化学特性使其在充放电过程中几乎没有水分的损失,不需补充加水,密闭结构能够任意放置,也没有腐蚀气体产生,免去维护的烦恼。标准的电池电压有2V、4V、6V、12V,UPS最常用的是12V。一只电池电压不够,就用多只串联使用,形成电池组。 注:密闭铅酸免维护电池的寿命其实与如何使用及使用环境密切相关,应注意以下几点:
  1. 不能长期存放不使用,这样电池会失去活性,最终导致失效。
  2. 电池合适的环境温度是二十度左右,高于四十度寿命会缩短,低于零度则有效容量下降。
  3. 深度放电以后要及时回充,经常深度放电不利于电池寿命。
  4. 过放电(放电至低于电池额定下限电压)对电池伤害很大。
  5. 充电器的可靠性及合适的充电能力对寿命至关重要。
不间断电源(UPS)名词术语(2)
  调整率:输入发生变化时输出端的稳压精度。
  通信协议:互联设备间在进行数据交换时所共同遵守的规则。
  SNMP:简单网络管理协议的英文缩写,主要用于监控、故障查询和控制TCP/IP网络,提供用户数据编程的简单网络管理协议。
  输入频率范围:我国电网标准频率是50Hz,UPS允许市电频率有一定的变化范围,在这个范围内,UPS同步跟踪市电频率,超出则以本机频率输出。
  电流峰值系数(CF):电流峰值系数是指电流周期波形的峰值与有效值之比。由于计算机性负载接受正弦波电压时其吸收的能量不一定按正弦规律,会产生较高的峰值电流(介于2.4-2.6倍的电流),因此,UPS设计时应能提供CF值大于3的电流,以满足电脑性负载的应用。
  串联/并联:多个性能容量相同的电池按一定极性串行连接叠加即为串联,形成电池组;多个电压相同的电池或电池组在其末端按同极性连接,形成并行输出即为并联。
  电池管理系统:用于保护UPS电池以及延长其寿命,达到最佳充电效果。电池管理系统包含了软件和硬件,包括电池特性判定、充电模式的自动选择、自动告警以及特殊电池的充电等多项技术。
  短路:指的直流正负两极或交流的火线与零、地线发生直接连接。短路会发生严重的过载,产生很大的短路电流,有可能烧毁设备,甚至引起火灾。
  地线、零线和火线:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称“零线”,零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称“火线”。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要。
  电磁兼容(EMC):设备的辐射干扰和传导干扰的总称
  额定安全低电压(Safety Extra Low Voltage SELV):IEC的规章中有规定电器设备额定安全电压的限制。此规章中表示,在电压较高或是在AC电源部份必须要非常谨慎的应加以隔离,或是使人员难以接触到,以确保人员的安全。
  :是一种使用于设备输入端的高压保护元件。若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并吸收掉输入的过高压。
  辐射干扰(EMR):这是种空间电磁干扰,存在于通讯设备或者电脑操作设备当中,有部份干扰源是借由设备的线路或无线电向空间辐射出来的,在某些情况下,可能因为振幅(干扰)过大,而造成无线电传输中断或是电脑操作设备故障等问题。
  浮充和均充:浮充和均充都是电池的充电模式。
  1. 浮充工作原理:当电池处于充满状态时,不会停止充电,仍会提供恒定的浮充电压与很小浮充电流供给电池,因为,一旦充电器停止充电,电池会自然地释放电能,所以利用浮充的方式,平衡这种自然放电,小型UPS通常采用浮充模式。
  2. 均充工作原理:以定电流和定时间的方式对电池充电,充电较快。在专业维护人员对电池保养时经常用的充电模式,这种模式还有利于激活电池的化学特性。
  注:智能型充电器具有根据电池工作状态自动转换浮充和均充的功能,可充分发挥浮充和均充各自的优势,实现快速充电和延长电池寿命。
  负载调整率:负载发生变化时输出端的稳压精度。
  过载:UPS有规定的负载能力,超过额定的负载即为过载。
  过载保护:负载超载时进行的自我保护。
  :当输入或输出电压超过安全范围时,UPS自动进行断开输入或保护输出的动作。
  过热保护:UPS最容易发热的功率部件设有温度件,过热时UPS关闭或转旁路。
  功率因数:对一台设备有输入功率因数和输出功率因数两个不同的参数,功率因数绝对值介于0于1之间,它是W(有功功率)与VA(视在功率)之间的比数。输入功率因数越高表明UPS对电网利用效能越高,节能型UPS 功率因数都在0.9以上。从输出端考虑,输出功率因数越高则UPS带载能力越强,反之输出功率因数越低,则表示UPS带载能力越弱。
  功率因数校正:用来提高设备输入功率因数的手段,UPS装备了功率因数校正电路以后,可以大大提高其输入功率因数。
  国标插座:中国的标准插座形式,零、火线为 \ / 字型排列,地线在 \ / 的头部。
  共模:指干扰杂讯流通路径的一种方式,凡是来自电源火线(HOT)或零线(NEUTRAL)而经由地线的杂讯,称为共模杂讯。
  硅垒增 :它是以硅(AILICON)为主要原料所设计的二极体,硅垒增二极体与一般二极体不同的地方在于:当电压超过其所设计的额定电压时此二极体会产生垒增效应(AVALANCHE EFFECT)而导通,因此硅垒 增二极体常用做稳压二极体。
  故障电流:指不正常的电流的流通在线路中。
  “三遥”:遥信、遥测、遥控。指设备的远程监控。
  隔离:电网以火线、零线来传输电力,因此外在雷击或干扰会透过火线和零线伤害电器内部,所以有许多的UPS或电器设备的输出与输入端皆装有,将设备与电网进行电气隔离,以解决上述问题并可降低杂讯干扰。
  高频机:利用高频技术,以高频替代和中笨重的工频变压器的UPS俗称高频机,高频机体积小、效率高。
  工频机:采用工频变压器做为整流器和逆变器部件的UPS俗称工频机,主要特点是主功率部件稳定、可靠、过负荷能力和抗冲击能力强。
  管理资讯库:用于支持SNMP网路设备的软件模块,其中存有该网路设备之状态资讯,以供网管系统或使用者对其设备状态查询。
  互动式:UPS的一种工作方式,基本结构由双向逆变器、电池和切换开关组成。电网失败时由逆变器向负载供电,电网正常时逆变器转而向电池充电。互动式UPS具有较强的充电功能,但输出存在切换时间。
  后备式:UPS的一种工作方式,基本结构由逆变器、电池组和切换开关组成。电网正常时逆变器停止输出交流电,电网交流电经UPS向负载供电。电网失败(停电、欠压、过压等)时,UPS通过切换开关转到逆变器输出方式。这个转换过程有3—10ms的切换时间。
  交握:在电脑通讯中,两个装置在开始要通讯时,必须了解彼此的状况,以及所使用的方法,若是此二者的关况不符,则电脑会告知使用者相关的信息。
  接地:指电源系统中,除了火线(HOT LIN)与零线(NEUTRAL LIN)外,中间圆头的插PIN即是所谓的接地PIN,其接地的功用除了将一些元用电流或是杂讯干扰导入大地外,最大功用为保护使用者不被电击,以UPS而主,有些UPS会将零线与地线间电压标出来,确保产品不会造成对人体的电击伤害。
  接地和接地:各种电脑和通信设备都有,并连接到机房或配电室的总接地线,称为地线。接地是利用共地线方式将线路各种干扰导入接地,以免杂讯对设备工作的影响,同时还可以避免电脑设备受到隐性伤害。地线对大地的导通性越好,接地效果就越好。接地电阻反映了导通性,接地电阻越小导通性越好。
不间断电源(UPS)名词术语(3)
  焦耳:能量的基本单位,是以1牛顿的力把物体移动1米所需的能量,此即称为1焦耳
  接触不良:指在电气的连接部有松动、接触不好的情况,接触不良将导致电压的下降和损耗的加大。
  :共有三个脚,一般为B、E、C,B、E间施加一个较小的电流信号,可以改变流过E、C间的电流,起到电流阀门和电流放大的作用。晶体管为电流型件。
  绝缘:指设备内部之间或与机壳间电气隔离的程度,通常以绝缘电阻表示。
  静态:由组成的器件,用于进行切换或切换补偿,可以做到零(0ms)转换。
  可靠性(MTBF):用来描述设备平均能正常工作的时间长短的参数,MTBF越大表示该设备的寿命越长。
  接地回路(GROUND LOOP):在电脑内部,有许多的插座或资料传输线与其它使用频繁的地方都有接地线,并连结到其它接地线,称为"接地回路"。其作用于是利用共地线方式将线路多余回馈电流与干扰导入接地,以免造成线路与资料的错乱。此外,接地回路更参将潜伏在系统内的干扰导入接地,降低电脑因杂讯所造成的损害。
  可靠性(MTBF):用来描述设备平均能正常工作的时间长短的参数,MTBF越大表示该设备的寿命越长。
  :一种电流保护装置,即当电流超过空气开关规格额定值时,开关将跳脱。空气开关可避免建筑物内的线路或设备线路过电流引起火灾。
  1. 的效率、安全性很重要,取决于用材和加工工艺。
  2. 变压器本身存在散热问题,所以设备的通风不能受阻。
  开机冲击电流:内部的在开机瞬间会吸入很大的充电电流,阴极显示器(CRT)在开机瞬间需要很大的去磁电流,变压器在开机瞬间有励磁电流,等等,使得UPS在负载设备开机时必须承受巨大的冲击电流。
  无溶丝开关:一种电流保护装置,即当电流超过无溶丝开关(BREAKRT:一般家庭称之为开关或)的额定值时,BREAKER随即跳脱。假如超过BRESKER的额定值,会造成建筑物内的线路或电子设备线路过热引起火灾。
  阶段性负载:一种可以很快速成的啬或移除的负载设备。
  :是将直流电(DC)转换成交流电(AC)的变换器,UPS中利用逆变器将的能量变换成供交流负载使用的交流电。逆变器的性能各有不同,输出的交流电波形有阶梯波与正弦波(SINE WAVE)两种,失真系数(THD)也因逆变器其性能各有不同。
  耐压:指设备不允许带电部分(如外壳、面板)与带电部分之间可承受的最高电压,高于耐压会产生击穿。绝缘和耐压对人员安全至关重要。
  逆变器(DC/AC):是将直流电(DC)转换成交流电(AC)的变换器,UPS中利用逆变器将电池的能量变换成供交流负载使用的交流电。逆变器的性能各有不同,输出的交流电波形有阶梯波与正弦波(SINE WAVE)两种,失真系数(THD)也因逆变器其性能各有不同。
  冷启动:指在没有市电时启动UPS,某些UPS此时无法开机。
  瞬变恢复时间:负载突变(0—100%,100%—0)时,输出电压恢复到规定范围内所需的时间,通常为毫秒(ms)级。
  :用来消除干扰杂讯的器件,将输入或输出经过过滤而得到纯净的交流电。
  美标插座:美国的标准插座形式,零、火线为11字型排列,地线在11的头部。
  屏蔽:利用物理原理,用于隔绝阻断电磁辐射的一种手段。
  雷击管:是一种使用于设备输入端的高压保护元件。若其两端的电压高过其保护规格值时,其内部会出现短路现象,并 吸收掉输入的过高压。
  视在功率(APPARENT ):即VA,其功率的变化与RMS(ROOT-MEAN-SPUARE)的电压和电流有绝对的关系。
  数据机:此设备是将电话线上之类比讯号转换成PC可读取之数位讯号的设备,或是将PC之数位讯号转换成类比讯号,以利于电话线上传输。
  随机存取记忆体[RANDOM ACCESS MEMORY(RAM)]:以动态方式储存CPU所需的资料。
  简单网路管理协定[SIMPLE METWORK MANAGFEMENT PROTOCOL(SNMP)]:是一种广泛使用的网管协定,它可以帮助网管人员管理TCP/IP网路中各种装置,而且没有繁复的指令,在基本的概念上只有FETDH-STORE(存-取)两种指令,简单、稳定、灵活则是其最大的优点
  瞬间电压降:有些会从数毫秒持续到数百毫秒,若电压降持续的时间或是时常发生,则会造成电脑有及电器用品的故障及寿命的降低。
  锁相电路:锁相快慢的一种技术规格,其原理为:当输入电压进入UPS后,UPS会将其输出电源的频率控制与输入电源频率一样,借此达到输入与输出频率相同且相位无时间差,但当输出频率与输入频率产生时间差的话,UPS则由电池供电或是不输出电源给负载使用。
  三相:标准的电力系统是三相电源,崮为第一相均为玻弦波且相位各差120度,而单相公为三相中的某一相而已。
  输入电压范围:UPS允许市电变化的范围,范围越大说明UPS适应性越好。
  零线:在单相电源系统中,零线的功能为传导回馈的电流,与插座端与接地分配在同一个区域。
  失真:失真分为波形失真,电压失真等,不论是体积失真,皆以百分比来计算,其失真的大小与谐波、电压、电流以及功率因数有关系。(可参考HARMONIC)
  市电:即我们说行交流电(AC),交流电的万分包含:电压、电流、频率三种,其频率可分为50HZ(赫兹)与60HZ(赫兹)两种,电压分布,由100VA-240VA。一般正常的交流电波形为正弦波,但聘用用阶梯波组成类似正弦波,此种波形不适用于马达或性负载的设备。
  射频干扰(RADIO FREPUENCY):这是种电磁干扰,存在于通讯设备或者电脑操作设备当中,有部份干扰源是借由设备的线路或无线电发射出来的,在某些情况下,可能因为振幅(干扰)过大,而造成无线电传输中断或是电脑操作设备故障等问题。
  同步:UPS所产生的输出正弦波电源与输入的交流电源均为正弦波,且二者需保持频率与相位一致。此即为同步。
  同步(SYCHRONOUS):是介于两个电源供应器与负载之间的种转换器。
不间断电源(UPS)名词术语(4)
  突入电流:当设备接到插座的瞬间,由于设备已停机一段时间,瞬间加入电源会有在电流对设备内充电,因此会产生3~10微秒时间的瞬间高电流,并借由将其幅射释放出来,影响其它电子设备。
  突波:一种瞬间的高压,这种高压从数百伏特(安培)到数千伏特(安培)或更高,持续的时间从数千分之一秒到数亿分之一秒,这对电子设备来说是种极大的潜在危险,轻则造成资料流失或电子零件寿命减短,严重会造成设备的损坏或产生更严重的后果。产生突波的原因有两种:自然界产生的如:雷击;其次,电子设备瞬间加入负载。
  突波抑制器:将突波所产生的过高压、过电流有效的吸收,并维持正常的电压、电流供给电子设备,并降低突波所产生的危害与延长使用寿命,由于突波的产生是属于偶发现象,所以为电设备加装突波抑制器是必要的。
  注:目前,许多产品以突波抑制来替代突波抑制器。
  铁磁共振(FERRO):它是一种以亚铁盐(FERRITE)为主体的变压器,可结合外接电容与其产生共振,使输出电源达到稳压的效果,是早期各类UPS中所使用的一种变压器,但由于体积太大且笨重,再者其稳压精度不高,因此现以渐渐被淘汰了。
  位元:在电脑资料中,它是最小的单位,只有0与1的变化。
  位元组:一个位元组中,共有8个BITS(位元)。
  维持时间:以UPS而言,在UPS内部设计有专供市电断电时放电的电容,此放电时间在CBEMA所制定的规章中,它的放电范围可从8MS~100MS之间。
  序列埠(ASYNCHRONOUS):用于传输讯号的接头。(或参考RS-232,TRANSFER)
  相位:一般电力分为单相与三相两种,而电压波形均为正弦波,由于用电设备的特性(输入端为整流滤波电路或性负载)使用权得输入用电设备的电流不是含有高次谐波就是落后输入电压波形一些相位,因而造成耗电量比其所产生的能量还低而具较差的功率因数
  限流:是电源供应器的一种过载保护功能。在UPS内部的充电器一般会设计此功能,以避免过大的充电电流对造成损坏,但UPS输出本身则较少采用此功能,仅在过载发生进跳旁路或关机。依限流的定义而言,其意思是当负载电流超过某一设定值时,会限制住此负载电流的大小。
  限压(METAL OXIDE VARISTOR):是电源输入端保重为一保护的装置,当电器设备插错电源或是电源突波过大,皆会造成它的损坏,而装置限压电阻的目的有二:首先,保护电器内部之不受高电压的破坏;降低电器设备的维修。
  效率(EFFICIENCY):是输出瓦特数与输入瓦特数之比,若此数越接近1,则显示其效率越好,以在线式UPS而言,一般的效率约为70%~80%之间,即输入1000W,输出约为700W~800W之间,UPS本身即消耗200W~300W的功率;而后备式与在线互动式UPS,其效率约在80%~95%之间,其效率较在线式高。
  虚功率:虚功率(VA)是电压(VOLTAGE)电流(CURRENT)的简称。VA指的是视在功率,以数学式表示,虚功率即:输入电压(V)ⅹ最大消耗电流(A)。
  谐波失真:或称谐波干扰,谐波指存在于正弦波中的奇数波(3、5、7…),其变化与频率没有任何关系,但与电压、电流的变化 有绝对的关系。谐和波在电子电路中是没有任何用处,它的产生只造成电子设备的过温或电子零件的损坏,因此在许多UPS的输入或输出端有滤除无益的谐波干扰或其它杂讯,保护设备。
  以太网路:一般区域网路常使用此种标准,借以将电脑相连。
  有效值(ROOT-MEAN-SPUARE):或称均方根值,在交流电或正弦波中,电压的有效值为0.707,此数据是依据正弦波电压与电流在1周期时所换算产生的能量峰值。
  在线互动式UPS:在电路架构中,较为特殊的是在变向变流器(BI-LATERAL CONVERTER)与自动稳压调整电路(AVR:AUTO VOLTAGE REGULATION),其功能为:双向变流器共有充电器(CHARGER)与变流器(DC/AC)两种功能,其中之充电器类似快充器,可由原来需时7~8小时的充电时间缩短至2~4小时即可将电池充至饱电,因此效率较一般充电器具高。在AVR部份,为一具有自动升压(BOOST)与降压(BUCK)功能变压器,当侦测到电压偏低时,AVR 则利用自动切换至升压,反之,借此达到较稳定的输出电压。
  在线式:即为ON LINE UPS,其主要电路架构有:突波吸收滤波电路,交流电转换直流电电路(AC/DC),直流电转换交流电路(DC/AC),微处理器,旁路等五种。其动作方式:在市电正常时,市电经由突波吸收滤波电路→交流电转换直流电电路→直流电转换交流电电路→并转换交流电输出供应负载,并同时对电池充电;一旦微处理器控制电路侦测到市电中断,则立即由电池放电→直流电转换交流电电路→并转换交流电输出供应负载使用。如果,微处理器控制电路侦测到UPS故障,此时UPS会借由继电器(RELAY)跳至旁路(BYPASS),由市电供应负载电力,并发出声响警告使用者。
  暂态(TRANSIENT):指电力瞬间消失(中断)时,电压最后的变化。有许多的电力问题皆和暂态有关,通常在暂态中有很我特别的现象,像突波,高尖波,暂时的电力不足,电压严重下沉,干扰,或其它类型的暂态现象等。
  :将AC转换为DC的电路装置。
  转换时间:指开始隔离的时间,是变压器获得电源并转换成供给负载或其它负载所需电源的时间。
  转换:将电源供应器或其它电源供应器利用变压器开关原理调整至负载所需的输出电压。
  旁路:在UPS的功能为:当UPS本身故障时,借由UPS内部的继电器(RELAY)自动切换至市电,由旁路电路持续供应电力给负载设备,使UPS不会因此造成电力中断。由此可以延长电池的寿命,并确保电池始终维持最佳状态。
  启动(开机):小型UPS启动一般由一个开关合上启动,中型以上UPS需要操作多个开关,这时应按规定顺序逐个合闸,有利于提高UPS可靠性。
  焦耳:一种测试能量的基本单位,是以1牛顿的力把物体移动1米所需的能量,此即称为1焦耳。
  短暂的压降:指短暂电压的下降,当AC电压低于正常标准达1秒时,这种情况则称之为SAG(压降),甚至有时候负载过大或是电力尖峰时段,电力公司供电量不足等到,也会产生短暂压降的现象。
  电池:在UPS内的电池,大多采用免保养铅酸密闭式电池,其主要功能有:在交流电(市电)正常供应时,市电经由UPS转换直流电能(DC)储存,使电池维持饱电状态,一旦市电中断时,电池即刻原先储备的直流电能(DC)释放,经由UPS的电路设计转换成交流电(市电),持续输出电力供给负载使用。
  电池管理系统:其功能主要是要保护UPS电池以及延长其寿命的管理方式,在电池管理系统的功能中,包含电池电压不足或损坏告知,使用者自行更换电池功能,充电装置,电压、电流浮充装置,以及特殊电池的充电等多项技术。
  电气隔离:一般供应器(如UPS)接收输入电源再提供负载,若其提供给负载的火线(HOT)、零线(NEUTRAL)与输入端的火线、零线没有物理上实际的连接着话,则称此交流电源供应器可提供电气隔离。电气隔离的好处是输入端电源有事故时,不会直接影响到负载端的用电设备。
  电源调整:一般电源输出为固定电源,但有些电源是可能借由手动调整或是依照电压的比例自动调整供给负载使用,使输出电源稳定,在某些UPS中也有具备类似此调整电压功能,称为AVR(AUTO VOLTAGE REGULATION)。
  断电:指市电(UTILITY POWER)的中断。
不间断电源(UPS)名词术语(5)
  AGENT:为支持SNMP网路设备上负责维护MIB与网管系统(NMS)的一种沟通程式。
  AMP:电流单位;即安培。
  ANSI(RICAN
STANDARDS INSTITUTE)美国国家标准协会的简称,IEEE规范内容就是该机构所发布。
  BTU:BRITISH THERMAL UNIT)英联邦热能小组的缩写,该单位常常利用热能原理设计建造暖气设备与冷却系统。并认为设备所散出的热源,有时与气候有关,为此,该单位制定每小时消耗掉3.7BTU的热量为BTU为热源散出的单位。
  CENELEC:欧洲电工委员会(European Committee for Electrotechnical Standardization)的简称,在欧洲经济共同体中,该机构负责欧洲电子设备相关性电磁干扰与电磁辐射的安全规制定,并订定电器产品测试规范。
  CISPR22:欧洲共同市场对电子设备所放射出的射频干扰所制定的规范,这个规范制定是要抑制由线或产品本身所放射出的辐射、传真,其规范中包含产品测试方法和射频极限值。
  CSA:(CANAN STANDARDS ORGANIZATION)加拿大标准协会的简称,它是加拿大政府机构,其负责为电子设备安全的评鉴,其安全规章与条例则是依据美国电磁安全法规UL为标准,但若要在当地销售电子产品,必须要先取得CSA认证后才行。
  DB:即DECIBEL的缩写,是测试音量大小的单位。
  DB-9,DB-15,DB-25:此为连结于与UPS或是其他外接周边设备用的信号(也可称为串列埠),其所代表的数字即表示此接头共有几人PIN孔。此接头以公对插方式连结而传输信号,但当使用者在使用特殊设备或是接头规格无法与PC连结或是所附接头与PC 接头不符合情况下,可在店购得串列埠或公母接头。
  dBA:dBA是测量音量大小的等级的单位,DB数据比例是根据麦克丰所产生出来的大小所判定,dBA是电子设备本身产生出来的噪声或是反弹出来的高或低的声音。以一般小型UPS其噪声约在35~50dBA之间,此区间的噪声是非常小的,一般比我们说话的声音小,100dBA以上,则较大。除了dBA表示音量单位外,还有一种专门测试非常大声的音量单位: dBC。
  EMI:Electro-Magnetic Interference即为电磁干扰,这电磁干扰通常会借由电源回路或电源线干扰其他电子设备,严重时甚至会影响资料的传输,此外,有许多的杂讯会被用电设备接收(如:、电视机等),并转换成EMI,为了防止这种电磁干扰,在许多的电子设备电源输入、输出端皆设计有滤波,避免本身被干扰或干扰其它设备。
  EN50091:欧洲UPS安全标准,取代原有的IEC950规章,不过在这个规章中,有此仍延用IEC950的条款;此外,在EN50091中特别针对UPS增加了许多测试与限制,因此得到TUV、VDE等其它世界知名的安规组织的授权。由此可见,UPS要符合这规章是一件极为重要的条件。
  PCC:U.S.Federal Communication Commission美国联邦通讯委员会的简称。
  PCC CERTIFIED:即是FCC认证。
  FCC VERIFIED:即FCC自我宣言。
  IEC:Iner Electromechanical Commission国际电工协会。
  IEEE:Institute of Electrical and Electronic Engineer美国电机电子工程师协会的简称,他们是美国电子业界中非常专业的人员,并由他们制定电子产品的安全规定。
  IEEE587:IEEE对于雷击测试的要求规范。
  IEEE C62.41:IEEE对于雷击测试较新的标准。
  NEMA:Nstional Electrical Manufacturers Association国际电机制造商协会的缩写。该机构在美国电器设备方面最具有权威,其项目包括无溶丝、和电器。
  NEMA 5-15:使用于美国电器产品的一种特定规格插座。NEM是其学名,它有致命伤个平行的与一个接地头,5是表示适用于120V电压,15则是表示其最大的电源耐受度。此规格的插头是依照UL对电器设计所制定的一种规格,并且规定电器设备输出端上不能超过输入端80%的负载。
  NEMA CONNECTORS:使用在美国电器产品上的一种特定规格插座。此规格的插座是依照UL所制定的一种规格,并针对不同的电流规格有不同的形式与特定的使用地区。
  NEPA: Fire Protection Association美国"国际消防协会"简称。
  NMS:Network Management Station通常为一专用电脑,本身即装有网络管理软件,使用于SNMP指令对网络上的各种设备作监视,并可接收SNMP Agent送出的Trap。
  REACTIVE:电压与电流不同相位时,会造成电流的反馈现象,这就是REACTIVE。由于计算机电压与电流为同相位,因此所产生的PFC较低,所以它不会造成REACTIVE。
  输入电流谐波:当设备功率因数不为1时,输入电流波形就会发生畸变,产生谐波电流。
  RS-232:计算机与其它周边设备作非同步传输讯号的标准,以序列方式传送资料。
  SNMP Agent:每个网络设备上都有个Agent,有些已经内建Agent,有些则要外接SNMP Agent,它主负责接收来自NMS的命令,以回报其网络设备的状况,当网络设备发生状况时,会透过Agent发出Trap告知NMS。
  T-10BASE-T:一种网络接线规格,多用于局域网上。
  TOKEN RING:一种局域网络的布线方法。
  TRANSFER:可用来当作负载电力的开关,输入可有一个到多个电源供应器。
  TRANZORB:印在硅上的名称、规格或是型号。
  TUV:德国莱茵技术监护顾问公司的简称,它的总部位于德国,是专门测试电子产品安全的研究机构,TUV的测试依据是按照IEC与VDE所订的安规测试规范条例测试,因其产品必须先取得TUV的安全认证后,才能在欧洲市场上销售。
  UL:Underwriters Laboratories Inc.即美国UL安全试验所的简称。
  UL APPROVED:美国最大的安全认证机构,任何想要销售到美国的产品,几乎都以此标志为目标。
  UL LISTED:UL登记,所有成品类型的设备。
  UL RECOGNIZED:UL认可,所有类型的产品。
  UL1012:此为UL对电源供应器的测试安全规章,此规章在1990年在UL1778发布之前为UPS的测试安全规章。
  UL1449:此为UL对突波抑制器的测试安全规章,这个规章包含突波抑制器的装置及
  UL1778:此为UL对UPS系统的测试安全规章。
  UL1950:此为UL较为普遍的安全规章,其许多条例与IEC950相似,是针对电子产品和电子装置的测试安全规章。
  UL478:此为UL对计算机设备的测试安全规章,此规章是取代1992年公布的UL1950。
  UL497A:UL对电话所装置的突波抑制测试的安全规章。
  UPSentry对SNMP Agent的:可分为三部分来说明:
  1、 External SNMP Adapter:为一外接SNMP Adapter作为SNMP Agent用,并适用于UPS。 2、 SNMP Card:此卡可插入UPS预留的SNMP插槽中,作为SNMP Agent用。
  3、 UPSentry软件:将装高有UPSentry软件的电脑,连接至UPS,由UPSentry软件作为SNMP Agent用。
  VCCI::日本资讯设备EMC志愿控制协会(Japanese Voluntary Control Council)简称,是日本对于电子设备所制定的电磁干扰安规认证单位,因产品必须先取得VCCI的安全认证后,才可以在日本市场上销售。
  VDE:德国电工组织的简称。
  WATTS:测试AC电力设备效率的测量单位。WATTS是实际传递的能源,与虚功率所不同的是,瓦特是指单纯负载消耗电力的总和。以数学式表示,即:输入电压(V)×消耗电流(A)×功率因数(Pf)。
  WINK:是业界的一种特别用语。指电力短暂中断或下沉。有时业界间会形容电力瞬间的下沉或瞬间断电情况,即用电力下沉(Power Wink);电力瞬间中断(Wink Out)等表示一般电力暂态现象。
如何延长不间断电源系统(UPS)的供电时间
  延长系统的供电时间有两种方法:
  1. 加挂箱:优点是可依所需供电时间加挂数组电池箱,但须注意是此种方法会造成电池充电时间相对增加,另外也会增加维护设备、产品体积与成本,故需好好评估。选购容量较大的不间断系统:此方法不仅可减少维修成本,若遇到负载设备扩充,较大容量的不断电系统仍可立即运作。
  2.选购容量较大的不间断电源系统:此方法不仅可减少维修成本,若遇到负载设备扩充,较大容量的不断电系统仍可立即运作。
不间断电源系统(UPS)的容量如何计算
  目前市面所贩售的系统(UPS)多以VA为产品的容量单位。V是电压,A是电流,V×A就等于功率,也就是不间断系统的容量。举例来说,一部425VA的不间断电源系统若其输出电压为110V,则其产品可供应之最大电流为3.86,超过此电流就表示超载(Overload)。另一种表示功率的方法是W,W表示实功,VA表示虚功。两者之间的差别就是功率因子。功率因子之多寡并无标准,一般为0.6到0.8,若为0.5则产品设计不佳,在选购不断电系统时,应考虑此数字。
三相不间断电源的新进展
555构成的不间断电源蓄电池电压监控器
由MIC5158构成的不间断电源电路
现在有6人对本文发表评论
<form onsubmit="if(document.getElementById('content').value.length500){alert('评论不能少于三个字符,大于500个字符!');document.getElementById('content').focus();}" action="/common/comment_post.aspx" method="post">
Copyright &
WEEQOO.COM Corp.All Rights Reserved. 版权所有 经营许可证编号: 法律声明
维库电子旗下网站:维库电子市场网 | ChinaICMart | 维库电子开发网 | 维库电子人才网
总部:杭州市下城区朝晖路182号国都发展大厦1号楼80A
电话:9-8016 QQ: | MSN: |

我要回帖

更多关于 双回路电源 的文章

 

随机推荐