冷水机组喘振是怎么回事?
“喘振”应该是单级离心式(即速度型制冷压缩机)所特有的一个特征。它表现在当单级离心式制冷压缩机在低负荷下(额定负荷的25%以下)运行时,容易发生“喘振”,造成周期性地增大噪声和振动,严重时甚至损坏压缩机。  这可能是由单级离心式制冷压缩机特殊结构和运行方式决定的,因为它是一种速度型制冷压缩机,而非容积型制冷压缩机(如往复式及回转式)。   离心机组的喘振是单级离心机组的特性之一,它的产生是由于压缩机的排气压力小于的压力,导致压缩机无法实现排气, 但压缩机又不断吸气,从而机组出现剧烈震动和噪音。一般来讲,机组负荷在低于机组总负荷的30%即会出现“喘振“。  & & & 主要是由于机组运行负荷过低造成,一般来说,一是整个系统负荷过低,而采用离心机组必须运转时可能出现,可以采取的措施,如果已经采用了离心机组,可以在电脑系统进行设置,保证机组最低运转负荷在30%以上(这是最笨的办法),最好的解决办法是系统采用的机组大小搭配,即保证整个系统的最小负荷大于采用的最小的一台离心机组的30%负荷。或者采用离心机组和螺杆机组搭配的方案,它是离心压缩机固有的特性,不过随着速度变化而喘振点后发生偏移。产生是由于压缩机的排气压力小于冷凝器的压力,造成压力的倒灌从而对叶轮冲击。高速的离心机特别易产生喘振(如,的单级离心机),一般是通过热气旁通的方式克服,另一种是通过限制导叶轮的开启度从而限制冷凝压力的增加。& & &由于低速的多级离心机由于速度较低一般为2900转,喘振点远离工作点,此种机型在运行时可以在10%的低负荷下运行(如的多级离心机) 喘振是离心机特有的,但不只是单级,多级离心机照样会喘,特灵三级离心机就不会喘吗?其原因是在低负荷时吸气量少,因而排气压力有可能低于冷凝压力,所以冷凝器气体回流造成反复。特点是声音大,电流波动大。    一般喘振是因为机组低负荷运行时容易产生或者是冷却水入口温度过高或吸气压力过低引起的,排除方法就是消除产生以上三个问题的原因,或做热气旁通喘振控制可通过打开压缩机的旁路阀或直接将一部分气体放空以维持压缩机的最低流量来实现。但是由于使气体通过旁路或放空都意味着要浪费能量,所以通常总希望尽可能准确地确定喘振流量,以便于实际操作时,避免不必要的浪费。但是,确定喘振流量并非易事。因为它不是一个定值,而与其它参数有关,因此对于其它也有影响的参数,也要考虑到喘振系统中。于是通过不同测量方法,形成多种的控制方案。选择一个适于特定用途的喘振控制系统,取决于许多因素,它包括:压缩机的种类;负荷的变化;测量元件的简易性、可靠性和喘振控制系统所要求的精确度等。   为什么会出现喘振现象?   1、首先可以确定这个项目肯定用的是离心机,那么我们就知道离心机,其实就是一种速度型机型。压缩机主要是通过进气口的气体进入压缩机后被叶轮提速而得到动能,高速的气体从叶轮出去后进入扩压管,制冷剂速度降低,压力得到提升,从而完成压缩制冷剂的过程。   2、产生喘振的原因。主要与叶轮出口的制冷剂的速度(可分径向速度和切向速度,这都与叶轮有关,)当机组运行在部分负荷时,径向速度随着负荷减小而相应减小,这就造成切向速度与叶轮角度的减  小,当角度小到一定值时,压缩机的气体无法被压缩出,在叶轮中产生涡流,此时冷凝器中的高压气体就会倒流进叶轮,使压缩气体在短时间内增加,气体排出后,又倒流回来,如此反复,此时压缩机就进入了喘振状态。   3、解决喘振的方法。  A、改进叶轮和扩压管的设计。(主要是产品开发部门来做)   B、采用变频技术。造价昂贵。  C、采用热气旁通方法,部分负荷运转耗能多,不经济。   D、采用多级离心技术。  防止喘振有好几种方法:    1、产品设计:进口导叶+可调扩压器联动控制(美通有此专利),可防止离心机低负荷时因流量减小而排气压力小于或等于冷凝压力;  2、系统方案:根据实际运行习惯,选择合适大小的离心机组+螺杆机组搭配;从根本上避免离心机组处于低负荷运转!离心式压缩机属于速度压缩型,不能直接提高吸入冷媒气体的压力,而是将吸入冷媒气体的速度提高。压缩机排气口的高速冷媒在进入冷凝器之前经过扩压器,将冷媒气体的速度动能转化为压力势能(速度减小、压力提高)。这是离心压缩机的压缩原理。   当负荷减小到30%以下时,冷媒流量减少;如果压缩机出口扩压器形状不可调节(相对偏大),则冷媒气体就不能提升到高于冷凝压力的压力值,此时冷媒循环压差不足,造成压缩机出口冷媒剧烈紊流,震动加剧,严重时可损坏压缩机!简单的办法,就类似将水龙头出口堵住一部分一样,水压会顿时提升,水也可以射得更远!
关于 冷水机组 的新闻
冷库建造的过程中,最为重要的就是选择制冷机组,但是目前的市场上有着很多不同的制冷机组,给我们的选择也造成了一定的困
日中国冷博会重庆路演暨西南制冷精英联谊会,苏州万亿谷冷冻设备有限公司将携高效节能--小型螺杆压缩机组亮相山城重庆,并为大家分享标准化、模块化、全自动化流水线生产的螺杆压缩机组--新商机,诚邀各位光临,现场实物见证!
650冷吨机组在4个月的运行中,螺杆机组总耗电为度,离心机组总耗电为276719度。也就是说螺杆机组比离心机组节电36834.4度,即节约了近15%运行费用。
  注:①1美国冷吨=3024千卡/小时(kcal/h)=3.517千瓦(KW)
诚信联盟企业推荐加载中…
关注制冷快报微信(hvacrbao)
制冷、暖通空调资讯早知道!冷水机组喘振是怎么回事_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
冷水机组喘振是怎么回事
&&冷水机组喘振
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢离心冷水机组喘震现象的原因及避免方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
离心冷水机组喘震现象的原因及避免方法
&&离心冷水机组喘震现象的原因及避免方法
你可能喜欢圈子是人脉,是资源,是财富,是商机,更是强大生产力。...
请点击上面
走进顶尖老板圈子!
圈子是人脉,是资源,是财富,是商机,更是强大生产力
一、故障显示和现象:
故障说明:“喘振”表现为机组的电流周期性变化,因此在机组起动后,检测主机电流,如果在一定时间内,主机电流的剧烈波动次数达到设定值,则判断机组为喘振故障,机组保护停机。
故障显示:触摸屏右上角显示红色“故障”两字,“事件记录”菜单栏显示“压缩机喘振保护”。
二、可能原因
■冷凝压力过高;
■蒸发压力过低;
■压缩机吸气带液;
■参数设置有误。
三、故障判断条件和排查方法
针对上述可能原因,对应排查方法如下:
■参照“高压报警/保护故障排除方法”;使用美国康星的钙尔西康对冷凝器进行循环清洗+机械通炮洗刷铜管内壁。
■参照“低压报警/保护故障排除方法”或“蒸发器防冻保护故障排除方法”;
■观察机组运行过程中节流电子膨胀阀的开度是否过大,蒸发器内冷媒液面高度是否过高,压缩机电流出现大幅波动时是否伴随运行声音突变低沉。核查冷媒灌注量是否较额定灌注量偏多,回收部分冷媒。手动关小电子膨胀阀开度观察是否可以恢复稳定运行,并且不会带来低压、高压等其他问题,可行的话也可通过参数设置限制节流电子膨胀阀开度处理;
■变频离心机防喘振措施的可靠性主要在于最小频率值计算参数的精准度,变频机组每个型号都会有详细的参数设置指导并备案,如机组运行在低频状态下随压差建立发生喘振,而机组并没有防喘加载的动作(目标最小频率值没有随压差相应上升),则核查触摸屏参数是否与参数设置指导一致,不排除部分机组触摸屏恢复了初始值导致控制失效。