求助,关于预装式变电站站蓄电池的问题

50万变电站的蓄电池组电压为多少?_百度知道
50万变电站的蓄电池组电压为多少?
我所在的站是一组52个,每个大概2.25V,这样不是才100多伏么?为什么是这个电压呢?
我有更好的答案
用万用表量一下确定多少伏。可能部分设备控制电源的电压要求为110伏。变电站,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。按规模大小不同,小的称为变电所。变电站大于变电所。变电所:一般是电压等级在110KV以下的降压变电站;变电站:包括各种电压等级的“升压、降压”变电站。
采纳率:73%
来自团队:
用万用表量一下确定多少伏。可能部分设备控制电源的电压要求为110伏吧,国内很少见吧。没见过500的变电站。
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
蓄电池组的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变电站的蓄电池能够持续多久?_百度知道
变电站的蓄电池能够持续多久?
今天有一个问题:一个110kV变电站,巡视时发现高压室屏上红绿灯都不亮了,检查发现继电器的接触器故障,然后发现电池电压只有60多伏了,请问从正常的230左右到这样子需要多长时间?一般变电站关于这方面的设计时间是多长?
我有更好的答案
蓄电池的使用时间跟他的电压无关 跟他的容量和负荷大小有关 你说的蓄电池电压只有60多伏的 肯定蓄电池坏掉了 不能用了 一般110KV变电站的蓄电池都是额定电压220V左右 容量200AH 一般保护装置控制电源使用直流 负荷为5AH的话 就可以在停电后继续提供40小时 就算蓄电池的电量用光了 电压也不会降太多 还有200V的样子 不过没电流输出了
采纳率:42%
来自团队:
到60V? 不可思议啊!几本是报废了!规程规定变电站内,事故后需要蓄电池提供1个小时的负荷需要。 楼上,你的计算方法完全错误,不是说200ah电池5a的电流就可以放40个小时电的,回头多看看蓄电池放电电流与时间的曲线图!
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
蓄电池的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变电站蓄电池的维护_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
变电站蓄电池的维护
&&变电站蓄电池的维护
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢求助:变电站直流蓄电池系统故障,是否会使得主变风扇全停?_百度知道
求助:变电站直流蓄电池系统故障,是否会使得主变风扇全停?
变电站内蓄电池系统故障,比如蓄电池基板绝缘击穿,会不会使得主变通风回路全停,而且还使得站内中央信号屏所有红、绿灯信号全灭呢?听说一个站出现了这种情况,请帮我分析下出现这种情况的原因,谢谢了!
我有更好的答案
如果站里原来的指示灯及信号屏取的都是直流电的话,直流屏断电了必然会这样的结果但是一般情况下,就算电池断电了,整流模块也可以工作的,直流电不应该断的,除非直流屏完全损坏你的原因可能是直流屏馈线,线路上坏了
采纳率:18%
保护系统由直流屏供电 会发生你所说的这类情况 如果串联的蓄电池组中 只有一节电池击穿损坏 不应该有如此规模的影响。
虽然说配电柜的保护系统, 信号系统是由直流屏供给电源, 但是直流屏的电池组不大可能全部击穿短路, 所以不会造成如此的故障现象。
为您推荐:
其他类似问题
系统故障的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【求助】220KV变电站直流系统用蓄电池容量如何选择
如题,是不是根据变电所内使用直流的设备容量来选择蓄电池容量?还是根据电力行业的相关规程规定?谢谢~~~~
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请先 ,再评论!