185KW的中央空调主机选型配多大的电缆合适?谢谢

我有一个中央空调主机功率是203KW,请问配多大线?_百度知道
我有一个中央空调主机功率是203KW,请问配多大线?
我有更好的答案
一个中央空调主机功率是203KW,三相380V要配3*185+1*150的铜芯电线。
采纳率:44%
185的线就够了,还有余量
380的电还是220的 ???380的话
就 100或者110的220的话
203KW功率工作电流在300A以上,主机至少要185铜芯电缆,如果再考虑循环水泵之类的,总电源线径还要大
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
中央空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。380V6台空调外机185千瓦。最大电流312A。线长130米左右。需要多大的铝电缆和铜电缆。地埋的?请高手解答~_百度知道
380V6台空调外机185千瓦。最大电流312A。线长130米左右。需要多大的铝电缆和铜电缆。地埋的?请高手解答~
我有更好的答案
铝电缆建议选择240的;铜电缆选择185或150的;