求助大神,关于西门子模拟量输出转换不稳定的原因

各位大神,新手求助啊。求帮编个西门子的CPU314-2 DP的模拟量【plc吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:94,263贴子:
各位大神,新手求助啊。求帮编个西门子的CPU314-2 DP的模拟量收藏
各位大神,新手求助啊。求帮编个西门子的CPU314-2 DP的模拟量4-20mA输入,到模拟量输出的程序只需要1路即可啊,大神们求助啊
模拟量的定义在硬件组态里,地址和信号类型。
用fc105输入 fc106输出很简单
对啊 fc105
in是ai的地址 h是仪表的高程 l是低程 bip是单极性双极性 rev是错误 随意设定一个mw地址 out是输出 设置一个md地址读取
就是仪表的实际值
fc106 in输入是设定值,out是输出aq地址
买家电,上苏宁易购,质量问题30天包退,365天包换,品质保障,全国联保,送货上门!苏宁易购正品保障,放心之选.买冰箱就到苏宁易购!
HI_LIM :=1.1
LO_LIM :=0.0
BIPOLAR:=M0.0
RET_VAL:=MW182
HI_LIM :=1.1
LO_LIM :=0.0
BIPOLAR:=M0.0
RET_VAL:=MW182
定义输入输出地址。
定义信号类型和量程。
输出也一样
在ob1里写指令
然后就可以下载了
登录百度帐号西门子300模块7KF02模拟量数值溢出,求助大神。-专业自动化论坛-中国工控网
西门子300模块7KF02模拟量数值溢出,求助大神。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:39:41
今天调试变频器实现恒流量控制的自控项目时遇到一个问题,使用工频运行时,流量显示正常,切换成变频运行时,流量从0直接跳到量程上限,查看PIW读数由几十直接变为32767,换了几个模拟量通道都出现同样的问题,短接M和负端也没恢复正常,PID采用的是西门子的库,如果只给变频器供电,不启动泵,流量PIW显示为几十,不会溢出,今天未尝试使用变频器给定50HZ是否能让流量恢复正常,大致在变频器启动泵2秒后直接跳到上限不变 。求大神帮忙分析下,看问题可能会出在哪里?谢谢
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:16:44 1楼
我也遇到过这种情况,我当时接的是压力传感器,那种带数显的,三线制传感器,当时是把数显的要接回PLC显示模拟量的实际显示值,接回以后发现也是数值不稳定,后来的解决办法是将压力感应膜片在不起泵时手动顶住,将死区强制避开,不妨楼主可以一试。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:24:22 2楼
回复内容:对: 好学不过工控
我也遇到过这种情况,我当时接的是压力传感器,那种带数显... 内容的回复!我用的电磁流量计,不用变频启动正常,用变频启动泵就溢出,我的泵需要间断性的开启,不是一直开着的,我明天先试下变频50hz看能正常显示不,但就算能显示也没法满足PID的控制使用要求的,一启动就上限的话,频率就不会自动往上升了,一直是低频,再不行估计就只能强制升到50hz再往下降频率达到需要的流量了,但这样的话感觉有点怪怪的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:27:57 3楼
首先直接将万用表毫安挡串到回路里确认实际电流,如果电流正常,基本是干扰,加隔离模块试试,以前也遇到过,开变频流量计输出结果就不对了,最后没办法用的流量脉冲输入,问题解决
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:27:55 4楼
可能是干扰吧,可以考虑在程序里对信号进行过滤,或是在输入线上串个电容试试