(最多只允许输入30个字)什么叫保护接地?工作接地?防雷接地?
查看: 11833|
摘要: 大地具有导电性良好和散流速度快等特点,是一个无穷大的散流体,利用大地经常保持零电位的特性,人为地将电气设备中带电或不带电的部位与大地连接,称为电气连接,简称接地。 接地的种类:接地、工作接地、保护接地 ...
大地具有导电性良好和散流速度快等特点,是一个无穷大的散流体,利用大地经常保持零电位的特性,人为地将设备中带电或不带电的部位与大地连接,称为电气连接,简称接地。
接地的种类:接地、工作接地、保护接地和重复接地。
一、工作接地
为保证系统正常工作而采取的接地,即中性点接地运行方式。
电力系统的中性点:指星形连接的变压器或发电机的中性点。
中性点运行方式如下:
1.中性点直接接地电力系统
中性点直接接地电力系统见图1。
1) 正常运行时,中性点无电流通过;
2) 单相接地时,出现另一个接地点,构成短路回路,接地相短路电流很大,各相之间电压不再对称。为防止损坏设备,需要由继电保护装置将故障线路切除。
3)优点:单相接地时,中性点电位不变,非故障相对地电压接近于相电压,可降低电网的绝缘投资。
适用:110KV及以上电网。
2.中性点不接地电力系统
中性点不接电力系统见图2。
图2 中性点不接电力系统
1)优点:单相接地时,不能构成短路回路;接地相电流不大,不必立即切除故障线路,但不允许超过2小时,以免发展为相间短路。
2)非故障相的对地电压升为相电压的 倍,要求线路绝缘要按线电压设计,投资大。
电压小于500V的装置;3~10kV电网,当单相接地电流小于30A时,发电机直配系统,接地电流小于5A时;35kV电网,单相接地电流小于10A时。
3.中性点经消弧线圈接地电力系统
中性点经消弧线圈接地电力系统见图3。
图3 中性点经消弧线圈接地电力系统
当中性点不接地系统单相接地电流较大时,可用中性点经消弧线圈接地。减小接地电流,使电弧易于自灭。
二、保护接地
1.人体的触电
2.保护接地的作用
若的中性点不接地,电机的外壳绝缘损坏时,人若触及外壳,就有危险。保护接地见图4。
图4 保护接地
3.接地电阻的要求
4.跨步电压
当人在分布电压区域内跨开一步,两脚间(相距0.8m)所承受的电压称为跨步电压。
5.保护接零
中性点直接接地的三相四线制380/220V系统中,常采用保护接零。保护接零见图5。
图5 保护接零
避免零线断线,采用重复接地。重复接地见图6。
图6 重复接地
保护接地和保护接零的适用范围:
(1)额定电压为1kV及以上的高压配电装置中的设备,在一切情况下均应采用保护接地。
(2)额定电压为1kV以下的低压配电装置中的设备,中性点不接地电网中,应采用保护接地;在中性点直接接地的电网中,应采用保护接零。在没有中性线的情况下,亦可采用保护接地。
三、防雷接地
目的:减小雷电流通过接地装置时的地电位升高。
1.输电线路的防雷接地
高压输电线路在杆塔下都设有接地装置,并通过引线与避雷线相连。
目的:使击中避雷线的雷电流通过较低的接地电阻而进入大地。
2.变电所的防雷接地
一般在避雷针和避雷器下面设接地体;并要求敷设一个统一的接地网。