电脑双系统恒机单系统和双系统什么区别

机房空调双系统和单系统的区别
双击自动滚屏 发布者: 发布时间: 09:17:42 阅读:次【字体:
机房空调双系统和单系统的区别
双系统机房空调是由两个压缩机、双风机、双冷凝器组成,优势:有一个系统出故障另外一个系统还可继续运行。
单系统机房空调配置一台压缩机、单风机、单个冷凝器组成,这款机器只适合小型机房空调。
索克曼双系统机房空调优势
1、高可靠性、高节能率、高适应性、全寿命低成本
2、100%全正面维护,节省机房占地空间
3、Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂
4、选配高效EC风机,风机系统比常规空调机组节能30%以上
5、大面积V型蒸发器,高风量,高显热比
6、加湿量大,适应恶劣水质,低维护量
7、全中文真彩色超大触摸屏
8、强大的智能控制系统,群控多台机组,轻松组网
9、高效变频控制猫头鹰式室外风机
10、间接自然冷却双循环、集成新风湿帘
索克曼机房空调的特点
一、显热量大
机房内安装的主机及外设、服务器、交换机、光端机等计算机设备以及动力保障设备,如UPS电源,均会以传热、对流、辐射的方式向机房内散发热量,这些热量仅造成机房内温度的升高,属于显热。一个服务器机柜散热量在每小时几千瓦到十几千瓦,如果是安装刀片式服务器,散热量会高一些。大中型计算机房设备散热量在400W/m2左右,装机密度较高的数据中心可能会到600W/m2以上。机房内显热比可高达95%。
二、潜热量小
  不改变机房内的温度,而只改变机房内空气含湿量,这部分热量称为潜热。机房内没有散湿设备,潜热主要来自工作人员及室外空气,而大中型计算机机房一般采用人机分离的管理模式,机房围护结构密封较好,新风一般也是经过温湿度预处理后进人机房,所以机房潜热量较小。
三、风量大、焓差小
  设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内,设备密集的区域发热量集中,为使机房内各区域温湿度均匀,而且控制在允许的基数及波动范围内,就需要有较大的风量将余热量带走。另外,机房内潜热量较少,一般不需要除湿,空气经过空调机蒸发器时不需要降至零点温度以下,所以送风温差及焓差要求较小,为将机房内余热带走,就需要较大送风量。
四、不间断运行、常年制冷
  机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。长期稳态热源造成即便在冬季机房内也需要制冷,尤其是在南方地区,更为突出。在北方地区,如果冬季仍需制冷,在选择空调机组时,需要考虑机组的冷凝压力和其他相关问题,另外可增加室外冷空气进风比例,以达到节能的目的。
五、送回风方式较多
  空调房间的送风方式取决于房间内热量的发源及分布特点,针对机房内设备密集式排列,线缆、桥架较多以及走线方式等特点,空调的送风方式分为下送上回、上送上回、上送侧回、侧送侧回。
六、静压箱送风
  机房内空调送回风通常不采用管道,而是利用高架地板下部或天花板上部的空间作为静压箱送回风,静压箱内形成的稳压层可使送风均匀,使空间内各点静压相等。
七、洁净度要求高
  电子计算机机房有严格的空气洁净度要求。空气中的尘埃、腐蚀性气体等会严重损坏电子元器件的寿命,弓起接触不良和短路等,因此要求机房专用空调能按相关标准对流通空气进行除尘、过滤。另外,要向机房内补充新风,保持机房内的正压。根据《电子计算机机房设计规范》规定,主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5m的尘粒数,应小于18000粒。主机房与其他房间、走廊间压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。
八、机房空调与普通商用空调的区别
计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的商用性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:
1.传统的商用性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小,因此采用商用性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。
  机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。
2.商用性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体的气流循环,机房冷却不均匀,使得机房内存在区域温差,送风方向区域温度低,其他区域温度高,发热设备因摆放位置不同而产生局部热量积累,导致设备过热损坏。
  而机房专用空调送风量大,机房换气次数高(通常在30~60次/小时),整个机房内能形成整体的气流循环,使机房内的所有设备均能平均得到冷却。
3.传统的商用性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般商用性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。
  采用机房专用空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
4.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。商用性空调较难满足要求,尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般商用性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房专用空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。
5.机房专用空调一般还配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度,而商用性空调一般不配备加湿系统,只能控制温度且精度较低,湿度则较难控制,不能满足机房设备的需要。
综上所述,机房专用空调与商用型空调在产品设计方面存在显著差别,二者为不同的目的而设计,无法互换使用。计算机机房内必须使用机房专用空调。目前,国内许多行业,如金融、邮电通信、电视台、石油勘探、印刷、科研、电力等已经广泛采用,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。
九、机房温度和湿度设计条件
保持温度和湿度设计条件对于数据机房的平稳运行至关重要。设计条件应在22℃~24℃(72℉~75℉)和35%~50%的相对湿度(R.H.)。与环境条件不合适可能造成损坏一样,温度的快速波动也可能会对硬件运行产生负面影响,这就是即便硬件末在处理数据也要使其保持运行状态的一个原因。相反,商用型空调系统的设计只是为了在夏天35℃(95℉)的气温和48%R.H.的外界条件下,使室内的温度和湿度分别保持27℃(80℉)和50%R.H.的水平。相对而言,商用空调没有专用的加湿及控制系统,简单的控制器无法保持温度所需的设定点(23士2℃),因此,可能会出现高温、高湿而导致环境温湿度较大范围的波动。
十、机房环境不适合所造成的问题
如果数据机房的环境不适合,将对数据处理和存储工作产生负面影响,可能使数据运行出错、宕机,甚至使系统故障频繁而彻底关机。
1.高温和低温
高温、低温或温度快速波动都有可能会破坏数据处理并关闭整个系统。温度波动可能会改变电子芯片和其它板卡元件的电子和物理特性,造成运行出错或故障。这些问题可能是暂时的,也可能会持续多天。即使是暂时的问题,也可能很难诊断和解决。
高湿度可能会造成磁带物理变形、磁盘划伤、机架结露、纸张粘连、MOS电路击穿等故障发生。
低湿度不仅产生静电,同时还加大了静电的释放,此类静电释放将会导致系统运行不稳定甚至数据出错。
应用范围:
中、大型交换机房和移动机房
计算机房和电子信息系统机房(IDC)
高科技环境及实验室
工业控制室和精密加工设备
标准检测室和校准中心
UPS和电池室
生化培养室
医院和检测室
以上资讯由网独家提供http://www.jhforever.com
关键字:双系统机房空调,双系统,双系统恒温恒湿空调,双系统机房。The page is temporarily unavailable
nginx error!
The page you are looking for is temporarily unavailable.
Please try again later.
Website Administrator
Something has triggered an error on your
This is the default error page for
nginx that is distributed with
It is located
/usr/share/nginx/html/50x.html
You should customize this error page for your own
site or edit the error_page directive in
the nginx configuration file
/etc/nginx/nginx.conf.已解决问题
解决时间: 16:44:48
电脑横机单系统和双系统有什么区别
悬赏值:10
标签:&&&&
单系统和双系统价格为什么相差好几万?电脑横机12针的日产量是多少(每天10小时计算)? 还有现在有出来的三系统。
浏览次数: |
更新时间: 22:10:26 |
温馨提示:&回答被采纳后将获得系统奖励20专家分+悬赏10专家分+24小时内解答奖励10积分
最满意答案
如果要买电脑机的话,我建议你还是考虑买双系统的。单系统适合做一些比较简单的货,比喻普通的平纹。简单的说单系统只有一个机头的工作性能,双系统就有两个机头的工作性能,你说那一种好呢?所以双系统要多几万块是有它的理由的。目前12针大概每分钟是0.25元左右,一个小时的产值大概是人民币15元左右。三系统刚出来,估计不是太稳定的,单系统做的衣服字码会好看一些的,双系统没有单系统的字码好看,但速度快。
答案创立者
专家分+4积分
又是一个外行问题
愿与同行一起交流学习机修(含全自动)工艺、管理方面的问题qq: &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&& &&&&
楼主是想投资电脑机吧!如果要买电脑机的话,我建议你还是考虑买双系统的。单系统适合做一些比较简单的货,比喻普通的平纹。简单的说单系统只有一个机头的工作性能,双系统就有两个机头的工作性能,你说那一种好呢?所以双系统要多几万块是有它的理由的。目前12针大概每分钟是0.25元左右,一个小时的产值大概是人民币15元左右。
不思创新,会给淘汰。
&&&&双系统实用,技术成熟,质量稳定。单系统和三系统与它相比有许多不足之处。电脑横机12针的日产量(每天10小时计算)是8-9件。
“孝”字为先,本人交“孝”者为友。国产全自动电脑机进行量体订做,欢迎同行共同交流,互相学习,共同进步。电话:&&Email:
单系统适合做一些比较简单的货,双系统就有两个机头的工作性能,适合做比较复杂的货,三系统价格太高,而且还不是很稳定,可以根据自己的需要而定
怎么会有人问这样的问题
希望与更多的朋友交流电脑制版及机修方面的问题---学无止境QQ:
2楼说的在理
天聋地哑,一切只有靠自己!
区别就是双系统花样多,楼主,结果双系统可以加工的毛衫各种各样
色纱超市——进口横机——全国销售!www.zhiyuan0769.com/list.asp?ParentID=487我们一个网站,谢谢www.stanxjx.com/products.asp另外一个网站,谢谢QQ,手机。姓名林少林。
&& 系统可以说成是人的嘴,单系统一张嘴,双系统是两张嘴。三系统就是三张嘴喽,那么你说是一张嘴吃的多还是3张嘴吃的多呢。相同的道理----系统越多的价格就越高了,他们都说你是外行----
本人擅长国产电脑横机制版维修
中国的拷贝能力一向很强
为了两餐,投入毛衫行业,点知做到天光,日黑,都系跟何填得饱自己的肚,其他...............冇想讲多............
推荐采购专区
欢迎来到毛衫学院
Hi,您好,请登录后享受您的学院之旅吧!
我们有65名行业专家为您排忧解难。
累计解答问题14723条,采纳答案9155次。
积分悬赏问答
推荐热门博文
推荐招聘职位
更多相关企业
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok
版权所有:上海衫汇网络科技有限公司&&&&&&
Copyright@
wool3.com All Rights Reserved&&&&&
手机阅读更方便
&登录密码:The page is temporarily unavailable
/etc/nginx/nginx.conf.

我要回帖

更多关于 苹果电脑装双系统 的文章

 

随机推荐