互感器电表怎么算电量安装

35kv高压电流互感器安装图
来源 :网络
发布时间:
35kv高压电流互感器安装图
&&互感器按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。电磁感应式多用于 220kV及以下各种电压等级。电容分压式一般用于110kV以上的电力系统,330~765kV超高压电力系统应用较多。电压互感器按用途又分为测量用和保护用两类。对前者的主要技术要求是保证必要的准确度;对后者可能有某些特殊要求,如要求有第三个绕组,铁心中有零序磁通等。
f.与历次试验结果相比,应无明显变化;g.绕组tgδ不应大于规程规定值。电流互感器特有的试验项目1.变比试验方法1:电流法由调压器及升流器等构成升流回路,待检TA一次绕组串入升流回路;同时用测量用TA0和交流电流表测量加在一次绕组的电流I1、用另一块交流电流表测量待检二次绕组的电流I2,计算I1/I2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电流比(I1n/I2n)相符
图1.1 电压互感器原理2.电流互感器的原理在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。图1.2 电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。
&&互感器按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。电磁感应式多用于 220kV及以下各种电压等级。电容分压式一般用于110kV以上的电力系统,330~765kV超高压电力系统应用较多。电压互感器按用途又分为测量用和保护用两类。对前者的主要技术要求是保证必要的准确度;对后者可能有某些特殊要求,如要求有第三个绕组,铁心中有零序磁通等。
6.电流互感器的型号意义 电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:  第一位字母:L——电流互感器。  第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式;Z ——支柱式;V ——倒装式。第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频;Q ——气体绝缘。第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。
②当A相经电弧或高电阻接地时,则Ua电压指示低于相电压,但未达到0。Uc、Ub指示高于相电压,但未达到线电压(当b相接地时,Ub=O)。4 辅助绕组的工作状态分析辅助绕组,即开口三角形。在系统正常运行时,由于系统三相电压UA、UB、UC是对称的,互感器二次线圈中的三个电压Ua、Ub、Uc也对称。故反应在开口三角两端的零序电压为Ua+Ub+Uc=0,所以开口三角两端的电压为零。
&&在中性点接地系统中,无b相接地的相应问题,接线较简单。据上分析,对于中性点非直接接地系统,因一般不装设距离和零序方向保护,b相接地对保护影响极小,而对同步回路有利,故电压互感器二次侧采用b相接地方式较为理想。而对于中性点直接接地系统,保护要求严格,中性点接地有利于提高保护的可靠性,同步回路可用辅助绕组的相电压,故电压互感器二次绕组采用中性点接地方式较为优越[1]。
当系统发生单相接地故障时,如C相接地(见图4),显然C相对地电压Uc,加上中性点对C相端头电压-Uc,即UAd=UA+(-Uc)。同理,B图4 系统发生单相接地时开口三角形绕组电压向量图相对地电压UBd=UB+(-Uc),由于C相接地,电压互感器一次侧的C相线圈上无电压。则UAd和UBd就是互感器一次侧A相和B相的电压。从向量图中看出,加在互感器一次侧的三相电压出现了零序电压,即UAd+UBd=3U0。此时UAd和UBd的大小都是相电压的3倍,即数值上等于线电压,其合成电压即为3倍的零序电压。
故在开口三角两端也同时出现了3倍的零序电压。在开口三角两端接上绝缘监察继电器,一旦系统有单相接地发生,此绝缘监察继电器即报灯光、音响信号,告诉值班人员处理(一般此继电器整定值为l5V或18V)。
&&1.1.2 在保护回路中在b相接地系统中,①在零线上串接的隔离开关辅助触点G,如不可靠而断开时,会使10kV以上电压距离保护断线闭锁装置失去作用,这时若再发生一相或两相断线,将导致保护误动作。②因为辅助绕组的一端与b相接地点相连,由于基本二次侧绕组上有负荷电流流过,在电缆芯出上产生电压降,使正常开口三角形有电压3U0,对零序方向元件不利。若单独从接地点引接零序方向继电器回路,则接线较为复杂。
判断二次引线金属罩是否在内部接地的方法:如果用正接法测出的电容量比反接法测出的电容量小很多,就说明二次引线金属管已在 内部接地。注意事项及结果判断:a.本试验应在天气良好,试品及环境温度不低于+5℃的条件下进行;b.测试前,应先测量绕组的绝缘电阻;c.测量时应记录空气相对湿度、环境温度;d.与历次试验结果和同类设备的试验结果相比无显著差别;e.绕组tanδ不应大于规程规定值;f.当测量电容型电流互感器末屏tanδ时,其值不应大于2%。4.一次绕组交流耐压试验
以上消息来自网络,本网不对以上信息真实性、准确性、合法性负责| 工艺 | |
当前位置: && &&
电流互感器的安装、调试要求及反措要求
添加:不详
1、在电流互感器安装调试时应进行电流互感器出线端子标志检验,核实每个电流互感器二次绕组的实际排列位置与电流互感器铭牌上的标志、施工设计图纸是否一致,防止电流互感器绕组图实不符引起的接线错误。新投产的工程应认真检查各类继电保护装置用电流互感器二次绕组的配置是否合理,防止存在保护动作死区。以上检验记录须经工作负责人签字,作为工程竣工资料存档。2、保护人员应结合电流互感器一次升流试验,检查每套保护装置使用的二次绕组和整个回路接线的正确性。反措要求1、检查中发现主保护或断路器失灵保护存在保护死区,可通过更改电流互感器二次绕组接线予以解决的,应立即进行整改。2、由于电流互感器二次绕组排列不满足1.1条二次绕组配置原则等原因,无法通过更改二次绕组接线予以解决的保护死区问题,按以下原则处理:①仅在二次绕组内部故障时存在保护死区的,可结合电流互感器的更新改造进行整改;②非二次绕组内部故障(如断路器本体故障)时亦存在保护死区的,应立即进行整改。3、电流互感器二次绕组更改接线后,按相关规程规定做好带负荷测试及图纸修改等工作,确认无误后方可将保护装置投入运行。
作者:未知 点击:3593次
本文标签:电流互感器的安装、调试要求及反措要求
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《电流互感器的安装、调试要求及反措要求》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“电流互感器的安装、调试要求及反措要求”的更多资讯
:河北巨卫环保设备有限公司
&【求购】 &悬挂链输送...&&
&【求购】 &棒材送料机&&
&【求购】 &食品级皮带...&&
&【求购】 &转弯输送机&&
&【求购】 &冲床滚轮伺...&&
&【求购】 &自动送料机&&
&【求购】 &步进电机&&
&【求购】 &粉体气力输...&&
VIP公司推荐电流互感器接线图是什么样的?
请问电流互感器绝缘水平0.66kV能用于0.69kV上吗?用了会有什么影响呢?推荐回答:如果单指0.66kV和0.69kV,我认为能。0.66kV互感器的最高运行电压,也就是长期允许电压应该在0.66*1.05~0.66*1.1的水平。另外,0.66和0.69可以认为是同一个电压等级,线路的首末端电压差可能都比0.03kV要大。再高就不好说了。另外,要看中性点接地方式。这个电压等级一般都是中性点直接接地的。如果采用了中性点不接地的方式,设备选择的绝缘水平就大不一样了。一级配电柜进线上端的电流互感器通常只穿一圈,有什么用?电表上你数字是乘1吗?推荐回答:电流互感器的用途是,把一次回路的电流数值成比例的转换为不大于5安或1安的二次电流信号。在互感器的铭牌上,都明确标注一次电流的上限值,同时也标明穿线匝数,1匝就是直接穿心,通常用在母线上,电流表直接读数。怎么区分电流互感器的二次侧s1和s2?推荐回答:电流互感器上二次接线端上没标S1.S2.该分辨方法:电流互感器一次绕组和二次绕组是按参数的要求进行缠绕的。s1s2端可以测量电流,s1s2代表二次电流输出端子,U接线端代表电压,有三变比的s1s2s3还有一个是接地极。在电流互感器中,一次绕组匝数少、电流大、与主回路直接相连、承受主回路对地电压等等。二次回路正好相反,通常匝数多、电流小、与主回路隔离,不承受主回路对地电压等。高压电流互感器的两个二次绕组的用途,是分别连接测量和保护仪表。有两个二次绕组的高压电流互感器名称是—高压多绕组电流互感器。它是一种将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成标准的、方便于检测的小电流的电器。按照用途可将高压多绕组电流互感器的两个二次绕组,分为保护用和测量用的两组,一组通过测量仪表配合来测量电力系统的电流和电量。 另一组通过继电器配合保护电力系统的安全。同时隔离高电压,并标准化的与小电流测量仪表及继电器保护装置连接。带电流互感器电表怎样计算电量?推荐回答:看互感器的变比,一般有50/5,100/5,150/5,等,然后用电表度数乘以互感器变比,比如电表走字100,就用100乘以10(50/5的互感器)总电量就是1000千瓦时正泰三相导轨安装电表怎么接电流互感器带R485接口?问题详情:推荐回答:其实你要找到正泰电表的说明书和按照手册,按照说明书和手册来接,每家设计时候有点差异,但是原理是一样的,可以参考下边的接法,请关注:容济点火器1、在互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1进入从P2出,然后接负载。2、每个互感器有S1和S2两个端子,S1接三相电度表的Ia(或Ib、Ic)进,S2接Ia(或Ib、Ic)出。3、将三个互感器的S2端连接并接地。4、互感器的S1端不需要接地。电流互感器如何既接电流表又接电度表?问题详情:推荐回答:60A以内电流可以直接接电度表,60A以上电流需要接互感器加电流表。电流表的解法如下:①直接式接线法1、4、7、10孔分别接电源端的,ABCN3、6、9、11孔分别接负载端的ABCN2、5、8、通过“连接片”分别与1、4、7、相接三相带互感器电表,大负载,大电流◆②互感器式:?三相四线制电表互感器接线:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1端进入,从P2端穿出。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。注意互感器穿线方向3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接进线零线 。11孔接负载N三只单相电表测量三相电能接线图?三个单相电表互感器的接线:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器的两面分别标有P1和P2,三相电源线从互感器的P1端进入,从P2端穿出。A相线接1号端子然后互感器S1端,A相出线端S2端;B、C相同A相接;然后把零线接入3号端子,所有零线端串联在一起。这种方法对于电量的计算很麻烦!如何正确的选择电流互感器?问题详情:推荐回答:如何正确选择电流互感器?正确选用电流互感器的方法如下:上图为电流互感器与电流表、计量电度表的接线图。电流互感器是一种非接触式的电流传感器,电流互感器是根据电磁感应原理,使被测电缆穿过空心线圈,当被测电缆的电流发生变化时,其周围产生的磁场也会同时发生变化,同时空心线圈的磁通量产生变化,磁通量的变化就会使次级回路(互感器线图S1
S2接线端子)产生电流。这样就可以根据电流互感的电信号测量电缆电流的大小。1、根据控制电柜所控制这条回路的正常工作最大负载电流来定。比如电路 图纸上的额定电流是32A ,选择50/5 的就可以了。如果是49A的额定电流的话,选择100/5的互感器比较好。一般情况下,选择原则是:互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。2 穿心式互感器一次匝的和二次有个变流比的关系,例如50/5的互感器,穿1圈时为50/5,电缆从孔中穿2圈则缩少1倍电流比为25/5了。选择50/5的或者选择100/5的,主要是看一次电流和对二次的精度要求以及互感器的容量等。注意:电流互感器上面P1为电源引进端,P2为引出至负载端。S1
S2为电流互感器的二次侧,它是与电流表或电度表串联在电流回路中的。3、应根据电流互感器的用途,正确选择其准确度级。电流互感器的准确度一般分为0.2、0.5、1.0、3.0等几级,通常作实验室精密测量用选0.2级,计费测量用0.5级,变电所配电盘上的测量仪表用1.0级,一般指示仪表及继电保护则采用3.0级。4、电流互感器的二次负荷(包括电工仪表和继电器)所消耗的功率(伏安数)或阻抗值不应超过所选择的准确级相应的额定容量。5、应根据系统的运行方式和电流互感器的接线方式,确定电流互感器的台数。提示:电流互感器运行时切不可开路。以上均为常用低压配电柜中用的AKH一.066/K互感器,品牌太多,型号选取由用户自己选择。zhaoqifaShanghai
郑重申明:本文内容来源于互联网,由人工智能大数据分析系统自动抓取筛选后自动生成,非人力所为,若有侵犯您的合法权益,请点击右上角[侵权举报]按钮维权,我们将立即进行处理。互感器安装、使用手册_图文_百度文库