星三角降压启动正反转问题
UID:1337833
在线时间5281小时
M币3043专家10
星三角降压启动正反转问题,遇到过一次,水泵反转,调过一次线后试机正常(短时间点动查看),后来正常开机半分钟星三角转换后,水泵停机,检查线路没问题,后来再调换另一个接触器下的两条线,开机后就运行正常了,这是怎么回事?
UID:999752
在线时间860小时
M币938专家4
点动启动时,另一接触器下的三根线其实是短路状态,也就是星型,三根线相序无所谓但切换三角形运转会跳闸,点动停机后再改这三根线,切换就正常了属于正常相序。多看星三角启动电路分析一下就明白了。
UID:865649
在线时间1165小时
M币738专家1
肯定是星形 是一个方向,三角形是一个方向,然后跳闸了
UID:1610280
在线时间2651小时
M币394专家0
楼主上换的电机线?若换电机线一次要换四根的,若换电源线只换二根就行,稍一画接线图就明白了
UID:1516692
在线时间797小时
M币107专家0
一般都是换主空开的线就行
UID:1928248
在线时间51小时
M币485专家0
需要反转时,换电源进线相序