请问,ABBACS510变频器制动电阻接线图远控一起动就满频率运行,但是我给的信号是4毫安,该改哪里的设置,谢谢

变频器怎么控制电机工作的?现在有HD3000 和AB ACS510变频器 加个就地操作箱,做就地和远控两种控制方式。_百度知道
变频器怎么控制电机工作的?现在有HD3000 和AB ACS510变频器 加个就地操作箱,做就地和远控两种控制方式。
要求就地也实现变频启动。我想问下1、变频是不是RST 一接上动力电就会工作 ,由变频输出了,还是必须在给你启动信号CM FWD2、变频器是不是一直变频输出不会自己切换到工频的?UVW输出一直都是变频输出吗?
我有更好的答案
1,不是,接上动力电,还要启动变频器输出开关,或者给它启动信号,具体看变频器是怎么规定的。2、变频器的输出频率和输入频率没有关系,输出需要设置,不会自动切换到工频。对,输出的3相电,是变频器生成的。
1、变频一直UVW输出对变频有什么不好的影响么?为什么还要转换为工频输出?2、变频器自身能设置频率吧,为什么远控时候还要给频率信号?像用HD3000或者PLC3、不知道你们做过工程么,如果在工程中像做污水处理,做就地近控时候,按钮启动变频,变频输出启动电机,当频率输出到50HZ时候,要不要再做个按钮把变频输出断掉然后启动工频?还是一直用变频输出?一直做工程和PLC打交道,第一次用变频器。别笑话
1、UVW输出,如果是50HZ,最好还是转成工频,这样效率高,经过变频器总有损耗,另外波形也不是完整的正弦波,有干扰。2、远程给的是控制信号,比如给个4V直流电压,变频器就输出个40HZ,给个5V,它就输出50HZ,当然控制信号一般是电流信号或者脉宽占空比调制信号,或者用485线控制的数字量信号。3、是一直用变频器。因为变频器输出的相位和实际的工频信号没有同步,也没有关系,直接切换有个同期的问题,直接切可能造成电机损坏。如果想切,我们一般是用软起,然后用软起自带的旁路切到工频上。一起探讨,共同进步。
采纳率:35%
来自团队:
1、变频器是AC-DC-AC,你RST接上动力电以后,只能说明变频器此时有点,但是他并没有启动,在这里要注意两个问题,一个是启动,一个是频率,你启动了没频率也没有输出,你有频率没启动也没用。2、变频器是一直在线的,不用切换到工频工作,更不能先启动在加上电机,他启动以后你是可以根据你的要求来调整频率的,
UVW是变频输出到电机。 变频器不管你外部线路怎么做,总的来说,你给变频器CM-FWD之间闭合启动,断开停止。
追问1、变频一直UVW输出对变频有什么不好的影响么?为什么还要转换为工频输出?2、变频器自身能设置频率吧,为什么远控时候还要给频率信号?像用HD3000或者PLC3、不知道你们做过工程么,如果在工程中像做污水处理,做就地近控时候,按钮启动变频,变频输出启动电机,当频率输出到50HZ时候,要不要再做个按钮把变频输出断掉然后启动工频?还是一直用变频输出?一直做工程和PLC打交道,第一次用变频器。别笑话
变频器出厂设置用面板的RUN直接可以启动,如果用FWD,一般要修改启动源,变频器当然不会自己切换到工频了,软启动器才会,变频器一直保持自己的UVW输出
这个简单。变频器RST接上只是给变频器上电而已,还需要一个启动信号,启动信号之后还需要一个频率,并不是非要切换到工频才行,变频就是为了省电才变频,还切换到工频干什么呢,只要转速满足要求就可以了。HD3000不是为了恒压供水么,可以用手动/自动宏简单一些。当然,一般情况下恒压供水都是用PID宏好一些。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
控制电机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变频器频率设置有哪几种方式?
添加时间:
来源: | 阅读量:2590
提示: 答:在变频调速系统应用中要调节变频器的输出频率,必须首先向变频器提供改变频率的信号,这个信号称为频率给定信号,也称为频率指令信号或频率参考信号。所谓给定方式,就是调节变频器输出频率的具体方法,即提供给定信号的方式。可由面板、端子、微机联网3种方式设置频率,通常只用面板和端子两种方式。但两种方式也要有
&&& 答:在变频调速系统应用中要调节变频器的输出频率,必须首先向变频器提供改变频率的信号,这个信号称为频率给定信号,也称为频率指令信号或频率参考信号。所谓给定方式,就是调节变频器输出频率的具体方法,即提供给定信号的方式。可由面板、端子、微机联网3种方式设置频率,通常只用面板和端子两种方式。但两种方式也要有所选择,如VF61变频器用面板时选择DIR模式,用端子操作时选择REM模式,否则在DIR模式下端子不能操作,在REM模式下面板不能操作。当用面板操作时,在面板上设置一个频率,电动机就以一个固定频率旋转,若想改变转速需再重新设置一个频率。对于通用型变频器来说有以下几种频率给定方式:
&&& (1)面板给定方式。
&&& 通过变频器面板上的键盘或电位器进行频率给定(即调节频率)的方式,称为面板给定方式。用变频器操作面板进行频率设置,只需操作面板上的上升、下降键,就可以实现频率的设置。该方法不需要外部接线,方法简单,频率设置精度高,属数字量频率设置方式,适用于单台变频器的频率设置。部分变频器在面板上设置了电位器,频率大小也可以通过电位器来调节。电位器给定属于模拟量给定,频率设置精度稍低。
&&& 多数变频器在面板上并无给定的电位器,变频器说明书中所说的面板给定,实际就是键盘给定。变频器的面板通常可以取下,通过延长线安置在用户操作方便的地方。采用哪一种给定方式,需通过功能设置来事先决定。
&&& (2)外部给定方式。
&&& 从变频器的输入端子输入频率给定信号,来调节变频器输出频率的大小,称为外部给定,或远控给定。主要的外部给定方式有以下几种:
&&& 1)外接模拟量给定。通过变频器的外接给定端子输入模拟量信号(电压或电流)进行给定,并通过调节给定信号的大小来调节变频器的输出频率。模拟量给定信号的种类如下:
&&& &使用电压端子:以电压大小作为给定信号。给定信号的范围有0~10、2~10、0~&10、0~5、1~5、0~&5V等几种。
&&& &使用电流端子:以电流大小作为给定信号。给定信号的范围有0~20、4~20mA等。
&&& 可以任意设置其中的一种或多种输入,变频器内部用10位以上的A/D将其转换成数字量。应用这种方式设置变频器的运行频率可以实现外控操作,且在现场可以实时修改,但模拟量在传输过程中易受干扰,特别是电压信号,更易受干扰,造成系统运行不稳定。
&&& 2)外接数字量给定。通过变频器的外接给定端子输入开关信号进行给定。这种设置频率的方式,各种品牌的变频器叫法不一,如ABB变频器叫电动电位器,而富士变频器叫上升/下降功能等,实际上就是利用变频器本身的多功能数字输入端子来改变变频器的运行频率,且升/降速的速率可调。
&&& 3)外接脉冲给定。通过变频器的外接给定端子输入脉冲序列进行给定。
&&& 4)通信给定。由PLC或计算机通过变频器的通信接口进行频率给定。这种以串行通信的方式设置变频器的运行频率在变频调速系统中应用最为广泛,常见的有RS-485或CAN总线等。
&&& 5)编程给定:当使用控制端子X1、X2、&时,设置对应的各自频率。
&&& 在通用型变频器的频率设置方式中,常见的是以上几种给定方式并非独立存在,它们也可以组合使用,例如ABB800系列变频器在设置频率时就可以用模拟量的代数和、多个模拟量的最大值、多个模拟量的最小值、模拟量的乘积、模拟量与通信量的和等多种组合方式。在使用中,应根据实际情况灵活运用。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
图10-22为三电平逆变器一......
本方法是1984年丹麦Dansk......
镍及镍合金采用钨极氩弧焊......
铝及铝合金的钨极氩弧焊主......
新闻热点排行电路新人求助各位,ABB ACS510变频器的外部频率控制信号和频率反馈信号怎么接线?_百度知道
电路新人求助各位,ABB ACS510变频器的外部频率控制信号和频率反馈信号怎么接线?
我有更好的答案
如果控制信号是0-10V应该接AI1和AGND,跳线J1是OFF如果控制信号是4-20MA还是接AI1和AGND,跳线J1是ON如果要频率反馈信号4-20MA,可接AO1和AGND,改1504为4MA,因为AO1默认是0-20MA如果要电流反馈信号4-20MA,可接AO2和AGND,改1510为4MA,因为AO2默认是0-20MA
您好,麻烦问问您,控制信号不管是电流还是电压都接AI1吗?不接10V的那个?
10V是用来接电位器的电源信号,你如果不用电位器,而是用PLC或其它有输出模拟量的就不用接
采纳率:65%
来自团队:
AI:模拟量(电流)控制信号输入10V:模拟量(电压)控制信号输入就看你用什么控制信号了。AO1:模拟量输出信号1AO2:模拟量输出信号22者任一均可作为频率反馈上述模拟量的接线要和变频器参数设置对应。
您好,再麻烦问您一下,比如我的控制信号是10V的,是就接到10V和AGND两个端子上就行吧?如果反馈信号是4-20ma的,就接到AO1和AGND上对吗,也就是说拿个万用表在AO1和GND之间就能量到电流信号?
10V控制:接10V和AGND4-20mA反馈:接AO1和AGND2。(用万用表直流20mA电流档能测量到电流)别忘了,设置相应参数。
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
控制信号的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。ABB ACS800变频器输入4-20ma电流信号与实际频率不符,该如何解决。_百度知道
ABB ACS800变频器输入4-20ma电流信号与实际频率不符,该如何解决。
我有更好的答案
  电流信号与实际不符的原因有很多1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与变频器中的读出值一致2、一样则检查,AI的最小值是否设定为4mA3、如果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试4、如果再不行刷新下,再重新输入参数试试 ,不行就更换RMIO板子。
采纳率:95%
来自团队:
电流信号与实际不符的原因有很多1、首先用万用表检查实际输入的电流是否与变频器中的读出值一致2、一样则检查,AI的最小值是否设定为4mA3、如果有其他变频器,将输入信号接到其他的试试4、如果再不行刷新下,再重新输入参数试试 ,不行就更换RMIO板子
本回答被提问者采纳
从新设置,分辨一下
通过模拟量给定参数11和13组来校准
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
abb的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。ABB变频器准备好信号丢失问题_百度知道
ABB变频器准备好信号丢失问题
ACS800变频器远控运行正常断电后重新上电准备好信号就没有了,如果用变频器控制盘本地点动后准备好信号就有了,请指点!谢谢!
我有更好的答案
  那是因为ABB变频器现场总线控制字必须按照476=&477=&47F的顺序进行给定(标准软件的情况下)才能启动,当停止后,再直接给477和47f就可以反复启动停止了。  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。  
采纳率:95%
来自团队:
你所说的远控是指现场总线控制吧,那是因为ABB变频器现场总线控制字必须按照476=&477=&47F的顺序进行给定(标准软件的情况下)才能启动,当停止后,再直接给477和47f就可以反复启动停止了。 也就是说变频器必须在READY TOOPERATE状态时才能直接启动。 给476后是进入READY TOSWITCH ON状态,不是READY TOOPERATE状态。 具体看状态字。 点动后就相当于进行了476=&477=&47F的过程。
谢谢你的指导!请问476=&477=&47F的顺序进行给定是不是先给476,再给477,最后给47f,如果是中间间隔多长时间?
是这个意思,间隔一个扫描周期就行。
本回答被提问者和网友采纳
参数没设好,多看手册
14组参数定义继电器输出出问题了